Цитата(Галиев @ 25.11.2015, 11:04)
1. На умягчитель подавать воду после такой схемы никак нельзя, безконтрольный нагрев исходной воды во первых загадит теплообменник накипью, во вторых расплавит умягчитель.
Согласен. Здесь вопросов нет.
Цитата(Галиев @ 25.11.2015, 11:04)
2. Что бы вода в теплообменнике не закипала, нужно оставить небольшой постоянный проток, величина протока определяется при ПНРю
Думаете 100% получится? У меня набегает сомнение. Не поймается ли однажды момент, когда данный непрерывной проток перельет максимальный уровень в деаэраторе? Тогда авария. А объективно просчитать такую комбинацию расходов и пополнений мне кажется невозможно. Как будет кушать пар потребитель (это портовые и ж/д слив/залив эстакады, резервуары на нефтебазе), как 3 котла будут работать, продуваться в зависимомти от качества воды и т.д. Здесь не будет постоянности.