Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расширитель непрерывной продувки. ТО для рекуперации тепла., Регулировка темп-ры воды в ТО за расширителем непрерыв.продувки.
hairymax
сообщение 16.11.2015, 13:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 20.10.2013
Из: Латвия, Рижский рай. Саласпилс
Пользователь №: 209854



Приветствую коллеги!

Проектирую паровую котельную - 30 т/час, пар насыщенный 10 бари.
После расширителя непрерывной продувки надо поставить теплообменник для рекуперации тепла из продувочной воды в холодную воду, идущую после умягчения в деаэратор или в сам умягчитель (решится псле расчета). О рентабельности пока не говорим.

Вопрос: как избежать перегрева воды в холодном контуре теплообменника при том режиме, когда подпитка в деаэратор не требуется (водный поток стоит), а продувка происходит?

Такой заказ у меня впервые. Поэтому прошу поделиться опытом, знаниями, материалами helpsmilie.gif

В литературе нахожу системы, где подпиточная вода идет непрерывно, также, как и продувка (здесь все более менее ясно). Но у нас клиент желает в деаэраторе сделать подпитку по мин/макс уровню вкл/выкл. Будет возвращаться 40% конденсата. И вот в такие моменты подпитка в теплообменнике стоит.

Ваше слово, Господа-товарищи!

Сообщение отредактировал hairymax - 16.11.2015, 13:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 25.11.2015, 12:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



1. На умягчитель подавать воду после такой схемы никак нельзя, безконтрольный нагрев исходной воды во первых загадит теплообменник накипью, во вторых расплавит умягчитель.
2. Что бы вода в теплообменнике не закипала, нужно оставить небольшой постоянный проток, величина протока определяется при ПНРю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hairymax
сообщение 27.11.2015, 13:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 20.10.2013
Из: Латвия, Рижский рай. Саласпилс
Пользователь №: 209854



Цитата(Галиев @ 25.11.2015, 11:04) *
1. На умягчитель подавать воду после такой схемы никак нельзя, безконтрольный нагрев исходной воды во первых загадит теплообменник накипью, во вторых расплавит умягчитель.


Согласен. Здесь вопросов нет.

Цитата(Галиев @ 25.11.2015, 11:04) *
2. Что бы вода в теплообменнике не закипала, нужно оставить небольшой постоянный проток, величина протока определяется при ПНРю


Думаете 100% получится? У меня набегает сомнение. Не поймается ли однажды момент, когда данный непрерывной проток перельет максимальный уровень в деаэраторе? Тогда авария. А объективно просчитать такую комбинацию расходов и пополнений мне кажется невозможно. Как будет кушать пар потребитель (это портовые и ж/д слив/залив эстакады, резервуары на нефтебазе), как 3 котла будут работать, продуваться в зависимомти от качества воды и т.д. Здесь не будет постоянности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 4.12.2015, 13:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(hairymax @ 27.11.2015, 13:39) *
Думаете 100% получится? У меня набегает сомнение. Не поймается ли однажды момент, когда данный непрерывной проток перельет максимальный уровень в деаэраторе? Тогда авария. А объективно просчитать такую комбинацию расходов и пополнений мне кажется невозможно. Как будет кушать пар потребитель (это портовые и ж/д слив/залив эстакады, резервуары на нефтебазе), как 3 котла будут работать, продуваться в зависимомти от качества воды и т.д. Здесь не будет постоянности.

Все дело в том, что Вы забываете о постоянной продувке котла, я не говорю уже о потерях пара и конденсата на производстве. Поэтому, при наладке системы постоянный проток через подогреватель будет гарантированно меньше расхода питательной воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hairymax
сообщение 8.12.2015, 14:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 20.10.2013
Из: Латвия, Рижский рай. Саласпилс
Пользователь №: 209854



Я Вас понял!

Благодарю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения