> Параметры паропровода, Давление, температура
MANN
сообщение 28.12.2022, 20:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 1.2.2012
Пользователь №: 138252



Добрый день, Коллеги
Прошу помочь разобраться в вопросе.

Проектируется система паропроводов на пропарку резервуаров и оборудования. Из отраслевых норм известно, что пар на пропарку резервуаров следует подавать давлением не более 0,3 МПа и температурой не превышающей 80% от температуры самовоспламенения нефтепродукта.

Также проектируется котельная с паровыми котлами. Теперь возникает вопрос. Какие паровые котлы необходимо закладывать в котельную? Какие параметры пара должны быть на выходе из котла? Почему как правило принимаются пресловутые 0,8 МПа и 174-175 С на выходе из котла?
И как дросселировать давление в паропроводе до 0,3 МПа? Кто-то на форуме писал про дросселирование задвижками у потребителей, такое допустимо? Или всё-таки должна быть регулирующая арматура у потребителей? Или снижение давление должно производиться в котельной (но опять же если дросселировать в котельной, то нужен точный гидравлический расчет паропровода, чтобы учесть падение давление по сети трубопроводов и задать правильное значение дросселирования в котельной...чтобы к потребителям не пришло слишком малое давление пара)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- MANN   Параметры паропровода   28.12.2022, 20:25
- - Иркутск   а нужно ли вам давление на производстве выше 8 кг ...   29.12.2022, 7:10
|- - MANN   Цитата(Иркутск @ 29.12.2022, 8:10) а нужн...   29.12.2022, 16:20
|- - Иркутск   Цитата(MANN @ 29.12.2022, 21:20) Предвари...   30.12.2022, 9:17
|- - MANN   Цитата(Иркутск @ 30.12.2022, 9:17) вам то...   30.12.2022, 16:39
- - gilepp   Транспортировка пара всегда лучше с высоким давлен...   29.12.2022, 11:34
|- - MANN   Цитата(gilepp @ 29.12.2022, 12:34) Трансп...   29.12.2022, 21:15
- - T-rex   Закладывали в проекте редукционный клапан + СППК у...   29.12.2022, 18:27
- - gilepp   ЦитатаМожете выложить схему с редукционным и предо...   30.12.2022, 15:55
|- - MANN   Цитата(gilepp @ 30.12.2022, 15:55) Схема ...   30.12.2022, 17:47
- - T-rex   Вы под строящийся резервуарный парк хотите котельн...   31.12.2022, 16:32
|- - MANN   Цитата(T-rex @ 31.12.2022, 17:32) Вы...   31.12.2022, 19:30
|- - shvet   Цитата(MANN @ 31.12.2022, 19:30) Подскажи...   9.1.2023, 13:51
- - T-rex   Вам уже сказали выше - редуцировани нужно делать у...   31.12.2022, 23:20
|- - MANN   Цитата(T-rex @ 31.12.2022, 23:20) Ва...   1.1.2023, 17:07
- - Иркутск   ЦитатаДавление пара в магистрали должно быть не бо...   9.1.2023, 6:59
|- - MANN   Цитата(Иркутск @ 9.1.2023, 7:59) 3 кгс/см...   10.1.2023, 20:39
- - shvet   @MANN 1/ По проектированию теплотехники на НПЗ то...   9.1.2023, 8:17
|- - MANN   Цитата(shvet @ 9.1.2023, 9:17) @MANN 1/ ...   10.1.2023, 22:28
|- - shvet   Напомню: - обсуждаем гипотетические резервуары в г...   11.1.2023, 8:28
- - shvet   Если хотите супер-пупер точность, то считайте по И...   9.1.2023, 14:14
- - shvet   Забыл - скорости ещё есть в табл. 4 ВНТП 81-85.   9.1.2023, 16:33
- - shvet   Для инфо, перевод мой NFPA 77-2014 14.3 Cleaning ...   11.1.2023, 14:21