котел ДКВр-4-13ГМ, Типовой проект фундамента? |
|
|
|
18.5.2016, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499
|
Здравствуйте. Кто-нибудь сталкивался с установкой котлов ДКВр-4-13ГМ? Нашел паспорт и чертежи котла, но никак не могу разобраться с фундаментом. Есть какое-то строительное задание, но там черт ногу сломит. Может существуют какие-то типовые проекты на фундаменты под эти котлы???
|
|
|
|
|
18.5.2016, 22:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4207
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Там все просто и в то же время для не посвященного сложно. Вам нужно обязательно пообщаться со строителем. В типовом задании указаны участки с нагрузкой, соответственно нагрузке и проектируется фундамент. На практике, котлован под фундамент роется на максимальную глубину для Вашей местности (вопрос к местным строителям), и от нижней отметки поднимается фундаментная коробка как она есть в плане, с необходимыми перевязками арматурой и соответствующей шириной для обмуровки и опорных конструкций котла. Так же, у Вас есть эскиз обмуровки с высотными отметками, на которых можно увидеть подину (под) топки и "промежность" под нижним барабаном - нижний барабан висит на двух точках опор, все что под ним заполняется красным кирпичем который укладывается на горизонтальную плиту (промежность). Так вот, коробка фундамента, на которую ложится нагрузка каркаса котла и тяжелой обмуровки поднимается с самого низу, с основания фундамента. Пустое пространство внутри коробки заполняется инертным материалом. На отметке, определенной эскизом обмуровки выполняется горизонтальная плита основания подины топки, и такая же под нижним барабаном, если память не изменяет высота у них немного разная. Естественно, обе горизонтальные плиты перевязаны с коробкой. Высота ж/б конструкции относительно нулевой отметки определена эскизом обмуровки. Не забудьте оставить проем под лаз в топку с одного из боков под нижним коллектором бокового экрана, шириной 0,5 м. Так же, нулевая отметка пола котельной должна быть несколько выше окружающего котельную грунта, что б талые воды не затопляли. В свое время участвовал в проектировании и установки ДКВр 6,5/13ПМ, но на пальцах объяснить мне будет трудно.
|
|
|
|
|
19.5.2016, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499
|
Цитата(Галиев @ 18.5.2016, 23:01) Там все просто и в то же время для не посвященного сложно. Вам нужно обязательно пообщаться со строителем. В типовом задании указаны участки с нагрузкой, соответственно нагрузке и проектируется фундамент. На практике, котлован под фундамент роется на максимальную глубину для Вашей местности (вопрос к местным строителям), и от нижней отметки поднимается фундаментная коробка как она есть в плане, с необходимыми перевязками арматурой и соответствующей шириной для обмуровки и опорных конструкций котла. Так же, у Вас есть эскиз обмуровки с высотными отметками, на которых можно увидеть подину (под) топки и "промежность" под нижним барабаном - нижний барабан висит на двух точках опор, все что под ним заполняется красным кирпичем который укладывается на горизонтальную плиту (промежность). Так вот, коробка фундамента, на которую ложится нагрузка каркаса котла и тяжелой обмуровки поднимается с самого низу, с основания фундамента. Пустое пространство внутри коробки заполняется инертным материалом. На отметке, определенной эскизом обмуровки выполняется горизонтальная плита основания подины топки, и такая же под нижним барабаном, если память не изменяет высота у них немного разная. Естественно, обе горизонтальные плиты перевязаны с коробкой. Высота ж/б конструкции относительно нулевой отметки определена эскизом обмуровки. Не забудьте оставить проем под лаз в топку с одного из боков под нижним коллектором бокового экрана, шириной 0,5 м. Так же, нулевая отметка пола котельной должна быть несколько выше окружающего котельную грунта, что б талые воды не затопляли. В свое время участвовал в проектировании и установки ДКВр 6,5/13ПМ, но на пальцах объяснить мне будет трудно. Дело еще в том, что котел хотим поставить на место разобранного ДКВр-10-13ГМ и хотелось как то использовать существующий фундамент... Но на листах фундамента под котел нет почти никаких размеров и высотных отметок. Есть расположение закладных, есть нагрузки и больше ничего нет. В нашу задачу входит именно фундамент, обмуровка и все остальное - это уже будут делать поставщики котла по договору шеф-монтажа. Вот есть такой лист с планом фундамента и разрезом, но почему-то никаких размеров:
Fundament.pdf ( 1,15 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 132В инете все перерыл, ничего нет. Был вроде когда-то типовой проект на котельную с 3 котлами ДКВр-4-13, но именно альбома с фундаментами нет. Подскажите куда бежать?
|
|
|
|
|
19.5.2016, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4207
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
|
|
|
|
|
19.5.2016, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499
|
Цитата(Галиев @ 19.5.2016, 12:05) Это я все видел, там просто картинки, размеров фундамента нет нигде
Сообщение отредактировал Bomba - 19.5.2016, 11:54
|
|
|
|
|
19.5.2016, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4207
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Bomba @ 19.5.2016, 11:52) Это я все видел, там просто картинки, размеров фундамента нет нигде О-о-о... Нет, уважаемый, Вы смотрели, но не видели. Оказывается, все размеры то у Вас есть.
|
|
|
|
|
19.5.2016, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499
|
Цитата(Галиев @ 19.5.2016, 13:51) О-о-о... Нет, уважаемый, Вы смотрели, но не видели. Оказывается, все размеры то у Вас есть. Хм, возможно не видел. Помогите мне прозреть. Откуда, например, берутся эти размеры?
Fund1.pdf ( 173,08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 81
|
|
|
|
|
19.5.2016, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4207
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Вы вместо знаков вопроса поставьте символы, типа a.d.c, я подскажу откуда каждый размер взялся.
|
|
|
|
|
19.5.2016, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499
|
Цитата(Галиев @ 19.5.2016, 16:57) Вы вместо знаков вопроса поставьте символы, типа a.d.c, я подскажу откуда каждый размер взялся. Спасибо. Проставил..
Прикрепленные файлы
Fund2.pdf ( 176,49 килобайт )
Кол-во скачиваний: 115
|
|
|
|
|
19.5.2016, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4207
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
a = 360, глубина основания пода топки зрительно равна высоте фундамента. Высоту фундамента можете сделать на свое усмотрение, тем более, лаз в топку получается очень низкий, придется резать двутавр, на котором стоит котел. h = 5650 - (L1 + L2 + L3 + L4) = 5650 - (658+2490+429+1400)=673 g= L4 = 1400 f = 200, это верно для Вашего чертежа с нагрузками на фундамент. Но для сборочного этот размер будет равен 630, мое мнение, делать 630. 630= 160+80+120+140+130 см. размеры на оси топки, показывают шаг отверстий в верхнем барабане. При f=630, e= 250+2166+(510:2) = 2670, где 250 - кирпичная перегородка, отделяющая топку от камеры догорания, 2166 - глубина топки, 510:2 - половина кирпичной кладки фронта котла. d=250, фронт котла. Получаем, 673+1400+630+2670+250=5623 c=5650-5623=27 Закладные 200х200 Как то так.
|
|
|
|
|
27.5.2016, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499
|
Цитата(Галиев @ 19.5.2016, 17:36) a = 360, глубина основания пода топки зрительно равна высоте фундамента. Высоту фундамента можете сделать на свое усмотрение, тем более, лаз в топку получается очень низкий, придется резать двутавр, на котором стоит котел. h = 5650 - (L1 + L2 + L3 + L4) = 5650 - (658+2490+429+1400)=673 g= L4 = 1400 f = 200, это верно для Вашего чертежа с нагрузками на фундамент. Но для сборочного этот размер будет равен 630, мое мнение, делать 630. 630= 160+80+120+140+130 см. размеры на оси топки, показывают шаг отверстий в верхнем барабане. При f=630, e= 250+2166+(510:2) = 2670, где 250 - кирпичная перегородка, отделяющая топку от камеры догорания, 2166 - глубина топки, 510:2 - половина кирпичной кладки фронта котла. d=250, фронт котла. Получаем, 673+1400+630+2670+250=5623 c=5650-5623=27 Закладные 200х200 Как то так. Огромное Вам спасибо . Все это время пытался добиться информации от производителя котла - результат нулевой, скидывают те же чертежи и все.
|
|
|
|
|
30.5.2016, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4207
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Bomba @ 19.5.2016, 8:50) поставщики котла Зорин?
|
|
|
|
|
31.5.2016, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499
|
Цитата(Галиев @ 30.5.2016, 11:30) Зорин? Я звонил по телефону на сайте БИКЗКазанцев Никита Петрович - перенаправил меня к каким-то конструкторам - Плыгун Илья Викторович. Они мне прислали все те же картинки и все. ЗЫЖ Еще возник вопрос, размер c=27 мм, для чего нужна эта "щель"? Вроде на разрезе котла ее нет...
|
|
|
|
|
31.5.2016, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4207
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Bomba @ 31.5.2016, 10:01) ЗЫЖ Еще возник вопрос, размер c=27 мм, для чего нужна эта "щель"? Вроде на разрезе котла ее нет... Сделайте фундамент на всю длину, я тоже не вижу в ней смысла.
|
|
|
|
|
17.6.2016, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499
|
Совместными усилиями вроде бы родился окончательный вариант фундамента под котел ДКВр-4-13ГМ. Выкладываю на всеобщее обозрение, может кому-нибудь пригодится.
1.pdf ( 56,92 килобайт )
Кол-во скачиваний: 108
2.pdf ( 44,71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 83
3.pdf ( 80,16 килобайт )
Кол-во скачиваний: 78Неожиданно возник вопрос с присоединительными размерами патрубков котла. В заводском паспорте указано 11 вентилей ду20 (поз. 2) на питательную линию, переодическую и непрерывную продувку и дренаж. В других проектах встречал ду32. На питательной линии регулирующий клапан в спецификации ду50, запорная арматура ду20, обратный клапан ду32. Два предохранительных клапана, но патрубок на котле почему-то один. Может кто-то эксплуатирует данные котлы или просто знает, какие реальные присоединительные диаметры?
__.pdf ( 45,59 килобайт )
Кол-во скачиваний: 74
Сообщение отредактировал Bomba - 17.6.2016, 8:42
|
|
|
|
|
19.6.2016, 22:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4207
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Т96 - напорный дренаж нижнего барабана, недопустимо соединение с безнапорным дренажем водоуказательных стекол. На уровнемерной колонке отсутствует продувочная тр. И еще много чего, спать хочу, завтра.
Сообщение отредактировал Галиев - 19.6.2016, 22:24
|
|
|
|
|
20.6.2016, 19:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499
|
Цитата(Галиев @ 19.6.2016, 23:17) Т96 - напорный дренаж нижнего барабана, недопустимо соединение с безнапорным дренажем водоуказательных стекол. На уровнемерной колонке отсутствует продувочная тр. И еще много чего, спать хочу, завтра. Вроде как дренаж верхнего барабана, судя по чертежам котла, объединен с дренажем водоуказательных стекол. Дренаж нижнего барабана - напорный?? Ориентировался на эту схему:
sxema_tm.pdf ( 147,63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 69
|
|
|
|
|
20.6.2016, 20:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4207
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Bomba @ 20.6.2016, 19:17) Вроде как дренаж верхнего барабана, судя по чертежам котла, объединен с дренажем водоуказательных стекол. Дренаж нижнего барабана - напорный?? Ориентировался на эту схему:
sxema_tm.pdf ( 147,63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 69Вы, что-то запутались. 1. У верхнего барабана нет дренажа вовсе. 2. В указанной схеме дренаж нижнего барабана (опорожнение) обозначен своеобразно и заканчивается "вникуда", т.е. требуется собственная линия. 3. В указанной схеме дренаж водоуказательных стекол обозначен так же "подругому" и просит отдельный трубопровод. 4. Будет ли у Вас сепаратор непрерывной продувки? Если - нет, то объедините эту дренажную линию с продувкой периодической. 5. Будут ли у Вас водоуказательные стекла продуваться в открытый трап как обозначено на первой схеме, если дренаж будет напорный, то можете объединить с тр. пер. продувки, если нет - то отдельная труба. Я в свое время объединил ее с дренажем конденсата предохранительных клапанов - которого у Вас нет и в помине, и вывел отдельной трубой в продувочный колодец. Вы должны заложить несколько типов общекотельных дренажей, в то числе безнапорный. Но, нужно сделать пробоотборник с холодильником для контроля щелочности котловой воды. Выкладывайте больше схем.
|
|
|
|
|
21.6.2016, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499
|
Цитата(Галиев @ 20.6.2016, 20:57) Вы, что-то запутались. 1. У верхнего барабана нет дренажа вовсе. 2. В указанной схеме дренаж нижнего барабана (опорожнение) обозначен своеобразно и заканчивается "вникуда", т.е. требуется собственная линия. 3. В указанной схеме дренаж водоуказательных стекол обозначен так же "подругому" и просит отдельный трубопровод. 4. Будет ли у Вас сепаратор непрерывной продувки? Если - нет, то объедините эту дренажную линию с продувкой периодической. 5. Будут ли у Вас водоуказательные стекла продуваться в открытый трап как обозначено на первой схеме, если дренаж будет напорный, то можете объединить с тр. пер. продувки, если нет - то отдельная труба. Я в свое время объединил ее с дренажем конденсата предохранительных клапанов - которого у Вас нет и в помине, и вывел отдельной трубой в продувочный колодец. Вы должны заложить несколько типов общекотельных дренажей, в то числе безнапорный. Но, нужно сделать пробоотборник с холодильником для контроля щелочности котловой воды.
Выкладывайте больше схем. Сейчас на оставшихся котлах сделано таким образом - все дренажи и трубопровод периодической продувки сведены в одну трубу, отдельно идет только непрерывная продувка, и на одном котле сделан отдельно дренаж с водоуказательных стекол. Пробоотборники есть - стоят в отдельном закутке и пробы берутся с трубопровода непрерывной продувки. Правильно ли будет сделать так: Вывести дренаж нижнего барабана и периодические продувки также в один трубопровод, также отдельно сделать непрерывную продувку и отдельно вывести дренаж с водоуказательных стекол? Трубы отводящие пар от предохранительных клапанов были выведены горизонтально, и дренаж на них не был предусмотрен...
|
|
|
|
|
23.6.2016, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4207
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Bomba @ 21.6.2016, 16:39) Сейчас на оставшихся котлах сделано таким образом - все дренажи и трубопровод периодической продувки сведены в одну трубу, отдельно идет только непрерывная продувка, и на одном котле сделан отдельно дренаж с водоуказательных стекол. Пробоотборники есть - стоят в отдельном закутке и пробы берутся с трубопровода непрерывной продувки.
Правильно ли будет сделать так: Вывести дренаж нижнего барабана и периодические продувки также в один трубопровод, также отдельно сделать непрерывную продувку и отдельно вывести дренаж с водоуказательных стекол? Трубы отводящие пар от предохранительных клапанов были выведены горизонтально, и дренаж на них не был предусмотрен... Да, правильно. Дренажом нижнего барабана пользуются при опорожнении котла. Раздельно непрерывная и периодическая то же верно, так можно контролировать герметичность запорной арматуры. С водоуказательных стекол - зависит от того куда сливаться, если в воронку, то отдельной трубой, если без контроля струи, то можно и с периодической соединить. Но тут многое зависит от типа выбранных ВУП, если бронзовые "паровозные", то из них будет всегда парить и течь, под ними лучше иметь корытце-водосборник. Если стальные Бийского завода, лучше приварить или через фланцы соединить с дренажем, герметично. А если выхлоп с пред.клапанов выполнен горизонтально, то проверьте уклон, иначе соберется конденсат около клапана и мало при срабатывании не покажется.
|
|
|
|
|
28.8.2016, 10:07
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.8.2016
Пользователь №: 303411
|
Можно присоединиться? У нас другая проблема. Котел ДКВР-9/13 идет в кап.ремонт. Готовим документацию: Записи в паспорте: Паровой котел ДКВР-6,5-13. 1. стр. 8: от 19.04.1981г. В декабря 1978г. котел переведен на жидкое топливо с расчётной паропроизводительностью до 9 т/час . 2. стр.1: Регистрация ДКВР-9/13 от 2.07.1993г., Рег. № 9-56 – запись перечёркнута и на стр.2 новая регистрация: ДКВР-6,5-13, зав.№ 4508 от 25 сентября 2014г. Рег.№37. Сметчик генподрядчика просто ядом исходит! "У вас не ДКВР-9/13, а ДКВР-6,5-13! Ваш самовар,вы и барахтайтесь". "Включить поэтапную разборку этого котла, нестандартный котел, следовательно все эти цифры должны быть расчетными". А что отличает наш котел от ДКВР-6,5-13 ? По факту - у нас 1горелка ГМГ-5.5/7-1шт. В ДКВР-6,5-13- 2 горелки ГМГ-4- 2шт. А дальше, для описания обмуровку разобрать? Чертежей на ДКВР-9/13 нет. Летняя присоединенная нагрузка 6,3Гкал/час, или 9 т пара/час! Нужен по-хорошему ДКВР-10- а это уже модернизация! Не знаю, с чего начать!
|
|
|
|
|
28.8.2016, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4207
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Вы хотите откапиталить котел 1981 года выпуска? "Тогда мы идем к Вам" (с) 1. На ежегодной диагностике разоритесь. 2. Зачем ремонтировать шестерку, если нужна десятка? 3. А как работали на шестерке до сих пор? Не ужели снимали с него 9-ть тонн пара? 4. Можно ли форсировать котел на 30% - вопрос к заводу-изготовителю. В Бийске время Москва +3. 5. Сравнить чертежи шестерки с фактической конструкцией котла можно забравшись в топку, туда в принципе надо лазить каждый год минимум. 6. Причем тут сметчик? Это лицо вообще является инструментом, вякать ему не положено по должности, дали объемы работ - работай.
|
|
|
|
|
28.8.2016, 14:58
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(burmatovamarina@gmail.com @ 28.8.2016, 10:07) 6,3Гкал/час, или 9 т пара/час 6,3 Гкал/ч - это разве не 11 т/ч?
|
|
|
|
|
28.8.2016, 18:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4207
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(tiptop @ 28.8.2016, 15:58) 6,3 Гкал/ч - это разве не 11 т/ч? 10,5
|
|
|
|
|
1.9.2016, 19:31
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 1.9.2016
Пользователь №: 304190
|
Извиняюсь за глупый вопрос, а где такой чертёж (схему) для ДКВР 10-23 найти, я имею ввиду черт. с размерами а, б, с, как парню показали, а размеры сам проставлю, надо только наводка)) откуда он взял вайл Fund1.pdf?
Сообщение отредактировал Кирилл060385 - 1.9.2016, 19:33
|
|
|
|
|
1.9.2016, 21:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4207
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Кирилл060385 @ 1.9.2016, 20:31) Извиняюсь за глупый вопрос, а где такой чертёж (схему) для ДКВР 10-23 найти, я имею ввиду черт. с размерами а, б, с, как парню показали, а размеры сам проставлю, надо только наводка)) откуда он взял вайл Fund1.pdf? http://dkwr.ru
|
|
|
|
|
2.9.2016, 12:18
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 1.9.2016
Пользователь №: 304190
|
Большое спасибо за ссылку, но я там не могу найти монтажного чертежа. 00.0601.???.МЧ. Там есть монтажные чертежи?
|
|
|
|
|
2.9.2016, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4207
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Кирилл060385 @ 2.9.2016, 13:18) Большое спасибо за ссылку, но я там не могу найти монтажного чертежа. 00.0601.???.МЧ. Там есть монтажные чертежи? На указанной страничке целая куча чертежей сборочных, для разных видов топлива. Смотрите внимательнее, если и впрямь нет - в КБ Бийского завода путь Ваш лежать должен.
|
|
|
|
|
2.9.2016, 14:41
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 1.9.2016
Пользователь №: 304190
|
Большое спасибо! будем искать!
|
|
|
|
|
20.9.2016, 22:52
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.8.2016
Пользователь №: 303411
|
Спасибо за ответы. Записи в паспорте парового котла: Год ввода в эксплуатацию 1960. 1. стр. 8: от 19.04.1981г. В декабря 1978г. котел переведен на жидкое топливо с расчётной паропроизводительностью до 9 т/час по проекту ЛТО "УралЭнергоЦветМет" ТМ ЗИ 067, заказ К-135-71. 2. стр.1: Регистрация ДКВР-9/13 от 2.07.1993г., Рег. № 9-56 – запись перечеркнута; 3. стр.2: ДКВР-6,5-13, зав.№ 4508 от 25 сентября 2014г. Рег.№37. В общем, ставим снова ДКВР-6,5/13. Не хватает на летнюю присоединенную, но ДКВР-10/13 -уже реконструкция. Сметчик заявила:Ваш самовар, вы и барахтайтесь. Описала ей демонтаж ДКВР-9/13 и монтаж ДКВР-6,5/13. Теперь проблемы с автоматикой. Вот эта автоматика ДКВР-6,5/13 работать будет? Заранее благодарю! [attachment=112685:________...________.pdf]
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)