Кто-нибудь уже проектировал сети из этих труб?
У меня мильен вопросов.

Мосфлоулайн в своих проспектиках заявляет, что для таких труб компенсировать никаких тепловых удлинений не надо - так ли это?
Где брать даные для гидравлического расчета?
Еще какие-то особенности и подводные камни может есть blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kovee
сообщение 2.8.2006, 12:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 29.10.2005
Пользователь №: 1427



Каталог Изопрофлекс 1,93Мб.
Там все написано
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.rar ( 1,93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 361
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Теплотехник_*
сообщение 5.8.2006, 9:17
Сообщение #3





Guest Forum






Конечно же нечего компенсировать! посмотрите коеффициент линейного расширения для полиэтилена и для стали, все станет ясно.
Из особенностей: установка спускников и воздушников по возможности в здании (камере) или предусмотреть продувку.
Какие данные интересуют для гидравлического расчета? чем смогу помогу!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 8.8.2006, 9:21
Сообщение #4





Guest Forum






Я не проектировал, но занимался вопросом возможного применения таких труб.
Основная грабля в том что у них максимальная температура 95 нрадусов цельсия, а у нас график 95-70 минимальный, бывает и больше.
А из плюсов : маленькая шероховатеость стенок относительно железа, можно брать меньшие диаметры ( но здесь упираемся в СНИП иногда )
Низкий коэф. линейного расширения относительно металла , т.е. не нужны неподвижки, компенсаторы, углы самокомпенсации и прочее.
Фитинги относительно дорогие латунь однако smile.gif и еще один минус может уже устранили, но я нашел трубы максимум ДУ 90.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALK
сообщение 28.1.2011, 16:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.2.2007
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5976



Хочу поднять данную тему, т.к. много непонятного...
Аналагичная проблемма с неподвижными опорами: нужно ставить их или нет и куда компенсируются удлинения...

С Касафлексом понятно, что там гофрированная сама труба, а вот в изопрофлексе нет, да к тому же полипропилен с коэффициентом удлинения 2,5*10-4.
Ранее сравнивали со сталью этот коэфф. ну у стали 1,2*10-6...
Я так и не понял, что должно быть ясно... Удлинения больше, компенсировать необходимо, а в брошюрах везде пишут - трубы самокомпенсирующиеся...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grigoriy198525
сообщение 28.1.2011, 17:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 26.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 54128



Коеффициент линейного расширения у полиэтилена гораздо больше чем у стали, самокомпенсацию каждый производитель обосновывает по-разному, у Изопрофлекса - кевларовая нить (почти как как у PPR штаби), у Изопэкса тоже, у Полибутена- фиксирующие опоры на вводе в здание все сходятся только в одном, компенсация происходит за счет неровной прокладки трубопровода, т.е углов поворота! Советую фиксирующие опоры ставить на все гибкие трубы на вводе в здание, рекомендации одной из перечисленных фирм изготовителей, пример привели как прямолинейный участок пластиковой трубы с кевларом сдвинул котел! Коэффициент шероховатости в 50 раз меньше чем у стали, поэтому диаметры получаются примерно на 1 меньше!

А вот мне как раз не понятна гидравлика на КАСАФЛЕКС, кто как счмтает? Несущая труба гофрированная, брать при расчете наименьший внутренний диаметр гофры? А завихрения теплоносителя в гофре как учитывать?

Сообщение отредактировал grigoriy198525 - 28.1.2011, 17:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 28.1.2011, 19:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(grigoriy198525 @ 28.1.2011, 14:21) *
А вот мне как раз не понятна гидравлика на КАСАФЛЕКС, кто как счмтает? Несущая труба гофрированная, брать при расчете наименьший внутренний диаметр гофры? А завихрения теплоносителя в гофре как учитывать?

Договорились...!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALK
сообщение 31.1.2011, 7:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.2.2007
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5976



Кто какие неподвижные опоры использует для ируб изопрофлекс...
Или перед зданием ставите НО, а там сочлинение с металлическими трубами и нормальную балочную опору на металл уже...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grigoriy198525
сообщение 31.1.2011, 9:15
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 26.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 54128



Цитата
Договорились...!?
О чем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 31.1.2011, 9:50
Сообщение #10


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8410
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(grigoriy198525 @ 28.1.2011, 17:21) *
А вот мне как раз не понятна гидравлика на КАСАФЛЕКС, кто как счмтает? Несущая труба гофрированная, брать при расчете наименьший внутренний диаметр гофры? А завихрения теплоносителя в гофре как учитывать?

Гидравлика приведена в проспекте "Касафлекса", номограмма там есть. Или какой-то другой расчет интересует?


Цитата(ALK @ 31.1.2011, 7:05) *
Или перед зданием ставите НО, а там сочлинение с металлическими трубами и нормальную балочную опору на металл уже...

Ага, именно так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grigoriy198525
сообщение 31.1.2011, 10:28
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 26.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 54128



я в курсе что там есть номограмма!!! Я имею ввиду гидравлику по формулам из снипов, с числом Ренольса и остальными нюансами! На пластиковую трубу тоже есть номограммы, но вы наверняка считаете по человеческим формулам, или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALK
сообщение 31.1.2011, 10:42
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.2.2007
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5976



Неподвижные опоры для ПЭ трубопроводов. Неподвижная опора д.315 ПЭ100 SDR17 Неподвижная опора – специальная деталь из полиэтилена – рассчитывается таким образом, чтобы выдержать нагрузку, возникающую в случае механической фиксации полиэтиленовой трубы определённого типоразмера при изменении температуры транспортируемой или окружающей среды. Неподвижная опора представляет собой отрезок полиэтиленовой трубы с выступами, наваренными на него методом экструзионной сварки. Количество навариваемых выступов определяется исходя из расчетного продольного усилия N. Неподвижные опоры должны быть закреплены в армированном бетоне, причем фиксирующие их бетонные конструкции должны устанавливаться на твердый и тщательно уплотненный грунт, не создавать дополнительную нагрузку на трубопровод, а главное – обеспечивать сопротивление соответствующему расчетному усилию.

Там только большие диаметры от 315 до 1000мм... Есть ли что-то похожее для изопрофлекса...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 31.1.2011, 10:55
Сообщение #13


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8410
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(grigoriy198525 @ 31.1.2011, 10:28) *
я в курсе что там есть номограмма!!! Я имею ввиду гидравлику по формулам из снипов, с числом Ренольса и остальными нюансами! На пластиковую трубу тоже есть номограммы, но вы наверняка считаете по человеческим формулам, или нет?

Никак не пойму что Вы хотите посчитать... извините уж...
Меня, согласно заданной нагрузке, интересует "пропускная" способность трубы - при определенной нагрузке (Q) Гкал/час, выбрать определенный диаметр (Ду) мм, чтобы скорость среды в трубопроводе и гидравлическое сопротивление трубопровода были в требуемых пределах.
На пластиковую трубу я пользуюсь именно номаграммами, как впрочем, и на любую другую.


Цитата(ALK @ 31.1.2011, 10:42) *
Есть ли что-то похожее для изопрофлекса...

Насколько известно мне - нет. Она и позиционируется как "самокомпесирующая"... только забывается что большой по протяженности прямолинейный участок способен свернуть всю "внутрянку" в камере или помещении... поэтому эксплуатирующие организации просят НО при переходе на сталь, невзирая на трассировку бесканальной прокладки.

Сообщение отредактировал nik4t - 31.1.2011, 10:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grigoriy198525
сообщение 31.1.2011, 11:02
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 26.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 54128



ALK зачем выдумывать велосипед! чем Вас не устраивает фиксирующая опора, например как у полибутена, готовая стандартная вещь, которая по диаметрам пойдет и на Изопрофлекс, дороговата правда, но все же...

nik4t я пользуюсь формулами из снипа!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALK
сообщение 31.1.2011, 11:08
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.2.2007
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5976



А если нужны промежуточные неподвижные опоры, трасса длинная... Так же переход на металл, потом НО, потом опять переход на Изопрофлекс....


>зачем выдумывать велосипед! чем Вас не устраивает фиксирующая опора, например как у полибутена, готовая стандартная вещь, которая >по диаметрам пойдет и на Изопрофлекс, дороговата правда, но все же...

Я, собственно, про это и спрашиваю... Дайте ссылку на эти опоры... Плиз...

Сообщение отредактировал ALK - 31.1.2011, 11:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grigoriy198525
сообщение 31.1.2011, 11:17
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 26.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 54128



Ссылку не дам, у меня каталог в бумажном виде! Покапайтессь в инете, Труба из полибутена называется флексален производства термофлекс!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 31.1.2011, 11:19
Сообщение #17


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8410
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(ALK @ 31.1.2011, 11:08) *
А если нужны промежуточные неподвижные опоры, трасса длинная... Так же переход на металл, потом НО, потом опять переход на Изопрофлекс....

Какая бы длинная она у Вас не была, сама себя труба "не сломает" так что нет смысла ставить какие-то промежуточные НО, если только нет ответвлений (врезок), а они на пластике и так сразу подрузамевают переход на сталь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALK
сообщение 31.1.2011, 11:40
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.2.2007
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5976



Цитата(nik4t @ 31.1.2011, 12:19) *
Какая бы длинная она у Вас не была, сама себя труба "не сломает" так что нет смысла ставить какие-то промежуточные НО, если только нет ответвлений (врезок), а они на пластике и так сразу подрузамевают переход на сталь.

Что значит сломать не сможет... А если недостаточно самокомпенсации и участок сильно длинный...Нужен промежуточный компенсатор... Как тогда вы выходите из ситуации...
Сеть то в одну сторону болтаете, то вдругую, чтоб углы были, и прошла самокомпенсация?...

Сообщение отредактировал ALK - 31.1.2011, 11:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 31.1.2011, 11:51
Сообщение #19


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8410
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(ALK @ 31.1.2011, 11:40) *
Что значит сломать не сможет... А если недостаточно самокомпенсации и участок сильно длинный...Нужен промежуточный компенсатор... Как тогда вы выходите из ситуации...
Сеть то в одну сторону болтаете, то вдругую, чтоб углы были, и прошла самокомпенсация?...

Ну, во-первых, про самокомпенсацию - при монтаже, даже на прямом участке труба у Вас будет лежать не ровно, Вы же её в струнку вытягивать не будете, нет, а она гибкая и ляжет волнообразно, после бухты-то тем более.
И во-вторых, кто Вам мешает сделать некие углы и П-образники, что бы перестраховаться? Это же явно дешевле чем НО с бетониной...
Или у Вас какой-то частный, конкретный случай? Так я про то незнать)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 31.1.2011, 12:03
Сообщение #20


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8410
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



ALK
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...amp;hl=golavl48
может что интересное найдете...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 31.1.2011, 16:44
Сообщение #21


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



Тут возник вопрос про установку неподвижных опор - так вот они ставятся всегда на концах данной тепловой сети (что Изопрофлекс, что Касафлекс) в местах перехода стальная труба - трубопровод Касафлекс, Изопрофлекс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grigoriy198525
сообщение 5.2.2011, 11:46
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 26.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 54128



Никто не сталкивался с такими с нормами на трубы: при рабочей температуре труба отопления должна выдерживать 0,6 мПа, труба ГВС 1,0 мПа?????!!!!!
В голове крутятся эти цифры, где я их вычитал вспомнить не могу!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grigoriy198525
сообщение 7.2.2011, 9:54
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 26.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 54128



Цитата(grigoriy198525 @ 5.2.2011, 11:46) *
Никто не сталкивался с такими с нормами на трубы: при рабочей температуре труба отопления должна выдерживать 0,6 мПа, труба ГВС 1,0 мПа?????!!!!!
В голове крутятся эти цифры, где я их вычитал вспомнить не могу!!!



Эээть, поднему тему!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 7.2.2011, 15:14
Сообщение #24


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



Может это про опрессовку внутрянки? 10 ати - стальные регистры, 6,5 - чугунина.
Хотя как вариант то что вы написали это наиболее запомнившиеся вам техусловия для подключения)))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 14.7.2011, 22:55
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



Цитата(АБорисыч @ 31.1.2011, 17:44) *
Тут возник вопрос про установку неподвижных опор - так вот они ставятся всегда на концах данной тепловой сети (что Изопрофлекс, что Касафлекс) в местах перехода стальная труба - трубопровод Касафлекс, Изопрофлекс.

те простите я правильно понял, что НО надо ставить во всех камерах теплосети и на вводе в здание?
а если ответвление на здание выполнено тоже изопрофлексом?

Цитата(АБорисыч @ 7.2.2011, 16:14) *
Может это про опрессовку внутрянки? 10 ати - стальные регистры, 6,5 - чугунина.
Хотя как вариант то что вы написали это наиболее запомнившиеся вам техусловия для подключения)))))

вы правильно пишете эти цифры из ПТЭ на опрессовку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 15.7.2011, 12:40
Сообщение #26


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



Цитата
те простите я правильно понял, что НО надо ставить во всех камерах теплосети и на вводе в здание?
а если ответвление на здание выполнено тоже изопрофлексом?


Основная цель установки неподвижек на местах стыка касафлекс, СПЭ и стали не в компенсации удлинений в том чтобы не было перекоса фитингов что на СПЭ что на Касафлекс.
Место стыка фитинга и стальной трубы наиболее как это выразиться травмоопасное, добавляя нагрузку на стальную трубу (ну например по ней в подвале ходим) мы тем самым перекашиваем графитовую вставку в фитинге касафлекса, или саму стальную тонкостенку.
В изопрофлексе перекашиваем напрессовку или полиэтиленовую трубу.
Цитата
а если ответвление на здание выполнено тоже изопрофлексом

А вот тут надо смотреть если врезка касафлекса в касафлекс через муфту и камера соответственно запесочивается тогда смысл в неподвижке отпадает.
Если же в камере осталась чёрная труба - тут уж прийдётся ставить "неподвижки".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cooc
сообщение 1.8.2011, 15:30
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5312



СП 41-107-2004 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ТРУБ ПЭ-С С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ»

3.2.5 Для районов с расчетной температурой наружного воздуха выше минус 25 °С применение специальных компенсаторов и компенсирующих устройств температурных деформаций не предусматривается.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2024, 1:06