> Дымоудаление, Программа расчета
AleksejCher
сообщение 7.6.2011, 8:45
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Вот посмотрите КВМ-подбор ссылка Считает расход дыма и аэродинамику.

Сообщение отредактировал AleksejCher - 7.6.2011, 8:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borhes
сообщение 18.8.2013, 13:44
Сообщение #92





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.8.2010
Пользователь №: 68275



Цитата(barfly @ 17.12.2009, 7:19) *
Образ одним файлом ph34r.gif :
Скачать с народ.диск



Спасибо! Программа интересная, хоть и работает только в 32-х разрядной операционке. Расчет дымоудаления интуитивно понятен.

Сообщение отредактировал borhes - 18.8.2013, 13:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 20.9.2023, 19:00
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 1179
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Много лет прошло.

Может у кого-то уже есть что-то нормальное в екселе?

Прежде всего интересует расчёт дымоудаления из паркингов, коридоров и подпоры в лифты, тамбур-шлюзы и лестницы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 21.9.2023, 8:28
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(Giedi Prime @ 20.9.2023, 19:00) *
Много лет прошло.

Может у кого-то уже есть что-то нормальное в екселе?

Прежде всего интересует расчёт дымоудаления из паркингов, коридоров и подпоры в лифты, тамбур-шлюзы и лестницы.



Посмотрите...
Делал когда-то для себя.
Рабочий заброшенный вариант

Сообщение отредактировал Димитрий 1 - 21.9.2023, 8:29
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.rar ( 5,64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 47
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 21.9.2023, 20:18
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 1179
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Большое спасибо. Разбираюсь по-немногу. На "импортную" часть не смотрю. И, к сожалению, в российских нормах потерялся ибо не из РФ. Поэтому ряд вопросов.

Мой случай:
1. Дымоудаление с одноэтажного подземного паркинга 2600 м2 под жилым домом - рассчитывать по какому пункту?

2. Подземный паркинг сообщается на все 9 этажей пожарным лифтом с тамбурами на всех этажах. Поэтому тут две задачи: одна система подпора в лифтовую шахту и другая система подпора в тамбуры.
2.1. В шахту я посчитал по разделу 4.2.6, получилось 26000 м3/ч вроде похоже на правду. Только смутило что там говорится про лифт возле наружной стены, а у меня в центре здания. Это не играет роли? И к тому-же есть некие аэроиднамические коэффициенты наветренной и заветренной стороны. Как с этим быть? там есть другие пункты с шахтами в центре, но они без учёта подземного этажа.
2.2. Подпор в тамбур перед лифтом посчитал по разделу 4.5. Получилось что при одной открытой двери (скорость в сечении 1,3) -12300 м3/ч.
Не совсем понял механику процесса. По расчёту выходит что расход подаваемого воздуха в помещение пожаробезопасной зоны в период эвакуации людей (дверь открыта) (59) - 12300 м3/ч. А когда дверь закрыта - 600 м3/ч для перепада в 30 Па.
Не могу разобраться - сколько воздуха система подпора срабатывающая при пожаре должна всё время гнать в тамбуры. Я понимаю так: сработала пожарка на 3-м этаже. Значит в предлифтовой тамбур 3-го этажа подаётся 12300 кубов + по 600 кубов на 2-й и 4-й этаж итого 13500 кубов?

Сообщение отредактировал Giedi Prime - 21.9.2023, 20:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 2.10.2023, 17:28
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(Giedi Prime @ 21.9.2023, 20:18) *
Большое спасибо. Разбираюсь по-немногу. На "импортную" часть не смотрю. И, к сожалению, в российских нормах потерялся ибо не из РФ. Поэтому ряд вопросов.

Мой случай:
1. Дымоудаление с одноэтажного подземного паркинга 2600 м2 под жилым домом - рассчитывать по какому пункту?

2. Подземный паркинг сообщается на все 9 этажей пожарным лифтом с тамбурами на всех этажах. Поэтому тут две задачи: одна система подпора в лифтовую шахту и другая система подпора в тамбуры.
2.1. В шахту я посчитал по разделу 4.2.6, получилось 26000 м3/ч вроде похоже на правду. Только смутило что там говорится про лифт возле наружной стены, а у меня в центре здания. Это не играет роли? И к тому-же есть некие аэроиднамические коэффициенты наветренной и заветренной стороны. Как с этим быть? там есть другие пункты с шахтами в центре, но они без учёта подземного этажа.
2.2. Подпор в тамбур перед лифтом посчитал по разделу 4.5. Получилось что при одной открытой двери (скорость в сечении 1,3) -12300 м3/ч.
Не совсем понял механику процесса. По расчёту выходит что расход подаваемого воздуха в помещение пожаробезопасной зоны в период эвакуации людей (дверь открыта) (59) - 12300 м3/ч. А когда дверь закрыта - 600 м3/ч для перепада в 30 Па.
Не могу разобраться - сколько воздуха система подпора срабатывающая при пожаре должна всё время гнать в тамбуры. Я понимаю так: сработала пожарка на 3-м этаже. Значит в предлифтовой тамбур 3-го этажа подаётся 12300 кубов + по 600 кубов на 2-й и 4-й этаж итого 13500 кубов?



День добрый!
Единственное, что могу порекомендовать, взять саму методичку и попытаться разобраться.
Ну а если действительно есть цель разобраться в этом вопросе, как раз таки и нужно почитать ASHRAE. Именно там дается разъяснения ко многим вопросам. Потому что данная методика просто копия
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 3.10.2023, 13:27
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 1179
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Понял, спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 3.10.2023, 17:21
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(Giedi Prime @ 3.10.2023, 13:27) *
Понял, спасибо.


Если посмотрите на формулы, то они практически идентичны ASHRAE-ским.
Книжка называется Smoke Control Engineering Handbook
ASHRAE, NFPA и другие
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  « < 2 3 4
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2024, 16:39