Цитата(Giedi Prime @ 21.9.2023, 20:18)
Большое спасибо. Разбираюсь по-немногу. На "импортную" часть не смотрю. И, к сожалению, в российских нормах потерялся ибо не из РФ. Поэтому ряд вопросов.
Мой случай:
1. Дымоудаление с одноэтажного подземного паркинга 2600 м2 под жилым домом - рассчитывать по какому пункту?
2. Подземный паркинг сообщается на все 9 этажей пожарным лифтом с тамбурами на всех этажах. Поэтому тут две задачи: одна система подпора в лифтовую шахту и другая система подпора в тамбуры.
2.1. В шахту я посчитал по разделу 4.2.6, получилось 26000 м3/ч вроде похоже на правду. Только смутило что там говорится про лифт возле наружной стены, а у меня в центре здания. Это не играет роли? И к тому-же есть некие аэроиднамические коэффициенты наветренной и заветренной стороны. Как с этим быть? там есть другие пункты с шахтами в центре, но они без учёта подземного этажа.
2.2. Подпор в тамбур перед лифтом посчитал по разделу 4.5. Получилось что при одной открытой двери (скорость в сечении 1,3) -12300 м3/ч.
Не совсем понял механику процесса. По расчёту выходит что расход подаваемого воздуха в помещение пожаробезопасной зоны в период эвакуации людей (дверь открыта) (59) - 12300 м3/ч. А когда дверь закрыта - 600 м3/ч для перепада в 30 Па.
Не могу разобраться - сколько воздуха система подпора срабатывающая при пожаре должна всё время гнать в тамбуры. Я понимаю так: сработала пожарка на 3-м этаже. Значит в предлифтовой тамбур 3-го этажа подаётся 12300 кубов + по 600 кубов на 2-й и 4-й этаж итого 13500 кубов?
День добрый!
Единственное, что могу порекомендовать, взять саму методичку и попытаться разобраться.
Ну а если действительно есть цель разобраться в этом вопросе, как раз таки и нужно почитать ASHRAE. Именно там дается разъяснения ко многим вопросам. Потому что данная методика просто копия