сообщение 6.9.2007, 8:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 548
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Коллеги,

мне нужно глушить шум на полосах 63 и 125. По СНиП толщина пластин должна быть 400мм. Где можно найти данные для расчета октавного снижения шума таких шумоглушителей. Если они есть в типовом альбоме - напишити цифры при расстояние между пластин 100, 200 и 300 мм и длинне 1м, 2м, 2.5 м.

bestbook.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 6.9.2007, 9:31
Сообщение #2





Guest Forum






Данных таких шумоглушителей не найдёте.
Если исходить из толщины поастин (кулис) 300 мм, то Вам можно воспользоваться программой Silencer 2000 Trox. Правда, в них применяется минвата, к которой и близко не приближается любой отечественный шумоглушитель.
Здесь, как пример, приложен результат одного из вариантов.
правая верхняя колонка - частотная характеристика шумопоглощения, внизу верхняя строка - частотная характеристика собственного шума, а нижняя строка - собственный шум с коррекцией по шкале А, а также - европейские критерии суммарного уровня последней величины.
smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Silencer_1200x500x1250_3.JPG ( 67,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 6.9.2007, 10:24
Сообщение #3


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



на сайте одного из производителей есть такие данные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 6.9.2007, 10:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 548
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(e.o.l. @ 6.9.2007, 11:24) [snapback]163684[/snapback]
на сайте одного из производителей есть такие данные


Ура! Да здравствует производитель. А я вчера пол дня потратил на поиск в интернете. В основном у всех цены и пластины 200мм. Спасибо. clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 6.9.2007, 11:42
Сообщение #5


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



кстати, если основная "шумовая нагрузка" на 63, то эффективнее будут глушители с пластинами 800 мм, что и видно из таблицы
кстати, меня мучает одна догадка, допустим надо добиться снижения шума по разным частотам, тогда выгодно использовать разные виды глушителей в комбинации, однако данного решения никогда не встречал, может просто никто не заморачивается huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 7.9.2007, 12:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 548
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(e.o.l. @ 6.9.2007, 12:42) [snapback]163733[/snapback]
кстати, если основная "шумовая нагрузка" на 63, то эффективнее будут глушители с пластинами 800 мм, что и видно из таблицы
кстати, меня мучает одна догадка, допустим надо добиться снижения шума по разным частотам, тогда выгодно использовать разные виды глушителей в комбинации, однако данного решения никогда не встречал, может просто никто не заморачивается huh.gif


rolleyes.gif Именно так я и делаю. Сначало центральный глушитель 200х150 в составе кондиционера (V 7м/с) потом 200х100 (V 4м/с) и потом /наверное два паралельных/ 400х200 (V 2м/с)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2024, 5:58