> Уровни шума в жилых помещениях
tgv
сообщение 27.9.2007, 15:50
Сообщение #1


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



В СНиПе написано, что жилые помещения нормируются на 35 дБА
но где написано, что это за помещения?
У меня коттедж, там очень много помещений различного назначения:
холл, лест. клетка, бассейн, кладовые, гостиные и т.п.
Какие не нормируются, может ли это в нормах быть записано???
Нормируются ли шумоизоляция от венткамер, чтобы можно было
задать встречный вопрос о недостаточной шумоизоляции.

И еще если фоновый шум слишком большой на участке,
каким образом он учитывается при максимальном шуме в 50 дБА,
У меня получается 63 дБА на решетке при 46 дБА фоновом,
можно ли заказчику сказать, что нормами предусмотрено
50 дБА при нулевом фоне?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 27.9.2007, 16:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Почитайте СанПин
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  СанПиН_3077_84.doc ( 109,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 387
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 28.9.2007, 6:56
Сообщение #3


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Да читал уже, думал может кто дельное из опыта скажет...
Кстати у Вас старый СанПин, новый 1996 года.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ROBSON
сообщение 28.9.2007, 9:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 26.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11543



Список помещений, относящихся к жилым Вы найдете в Жилищном кодексе РФ.
Шум от венткамер, естественно, нормируется, как и от любого другого источника.
Имейте ввиду поправку "-5 дб(А)" на постоянный характер шума.

Сообщение отредактировал ROBSON - 28.9.2007, 9:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 28.9.2007, 10:02
Сообщение #5


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Еще есть ГОСТ 30494-96 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ там есть Определения, классификация помещений (правда для микроклимата)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 28.9.2007, 11:49
Сообщение #6


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



И все же ни там ни там нет,
категория помещения 6 - это жилое или нежилое?
И что такое "учесть понижение на 5 дБ(А)" на основе чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 28.9.2007, 11:55
Сообщение #7


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Цитата(tgv @ 28.9.2007, 12:49) [snapback]170597[/snapback]
...И что такое "учесть понижение на 5 дБ(А)" на основе чего?

на основании Примечания к таблице 1 "Защита от шума" (СНиП 23-03-2003 или СНиП II-12-77)
Цитата
Примечания
1. Допустимые уровни шума в помещениях, приведенные в поз.1,5-13, относятся только к шуму, проникающему из других помещений и извне.
2. Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях, приведенные в поз.5-12, установлены при условии обеспечения нормативного воздухообмена, т.е. при отсутствии принудительной системы вентиляции или кондиционирования воздуха, должны выполняться при условии открытых форточек или иных устройств, обеспечивающих приток воздуха. При наличии систем принудительной вентиляции или кондиционирования воздуха, обеспечивающих нормативный воздухообмен, допустимые уровни внешнего шума у зданий (поз.15-17) могут быть увеличены из расчета обеспечения допустимых уровней в помещениях при закрытых окнах.
3. При тональном и (или) импульсном характере шума допустимые уровни следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений, указанных в таблице 1.
4. Допустимые уровни шума от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления, а также от насосов систем отопления и водоснабжения и холодильных установок встроенных (пристроенных) предприятий торговли и общественного питания следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений, указанных в таблице 1. При этом поправку на тональность шума не учитывают.
5. Допустимые уровни шума от транспортных средств (поз.5, 7-10, 12) разрешается принимать на 5 дБ (5 дБА) выше значений, указанных в таблице 1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 28.9.2007, 12:01
Сообщение #8


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



а я так понял - это только к предприятиям торговли относится??
Кстати в СанПине стоит 40 дБА для жилых помещений.
Соответственно 40-5=35 должно с СНиПом сходиться...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ROBSON
сообщение 28.9.2007, 13:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 26.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11543



Категория комфортности здания (А, Б или В) указывается, как правило, в проектной документации на здание.
При проведении измерений и анализе результатов руководствуйтесь СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Там нет категорий, указаны только дневные и ночные нормы. СЭС использует именно к этот документ.

Сообщение отредактировал ROBSON - 28.9.2007, 13:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2024, 9:06