Крышный вентилятор на пристрое жилого дома, Допустимо ли по шуму ? |
|
|
Гость_Lukabubu_*
|
17.10.2008, 6:58
|
Guest Forum
|
Добрый день.
В двух словах. Есть кафе в пристрое к 10-и этажному жилому дому. Нужно поставить крышник на кровлю пристроя, на расстоянии 7,5м от лоджий, это Systemair DVSI 500E6, со следующими шумовыми характеристиками: к окружению 53 53 56 53 48 40 38 31 общий 60
А в снип 23-03-2003 прописано, что для территорий, непосредственно прилегающих к жилым зданиям с 7 часов до 23 часов нормируемый шум таков 75 66 59 54 50 47 45 44 , эквивалентный 55, максимальный 70. Тоесть, вроде как днём по шуму вентилятор проходит, или нужно учитывать шум на выходе из вентилятора? И что имеется в виду в каталоге Systemair под "общим" шумом ?
Сообщение отредактировал Lukabubu - 17.10.2008, 7:07
|
|
|
|
|
17.10.2008, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
|
Никак он не проходит, ни днём, ни ночью. Будут жалобы от жильцов, и вполне справедливые.
Обращаю внимание на 2 момента:
- Systemair приводит корректированные значения уровней звуковой мощности (в дБА), а для расчёта требуются некорректированные; - обратите внимание на примечание к табл. допустимых уровней шума в СНиП.
Сообщение отредактировал old patriot - 17.10.2008, 15:21
|
|
|
|
Гость_Lukabubu_*
|
17.10.2008, 19:11
|
Guest Forum
|
Old patriot Спасибо. Тогда ситуация становится совсем уж безрадостной. Существуют ли действительно тихие крышные вентиляторы ?
|
|
|
|
|
17.10.2008, 19:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
|
Надо смотреть, считать. Однозначно, это будет дорогое решение. Лучше бы спрятать вентилятор внутрь здания.
Для наружного размещения (если ситуация совсем безнадёжная) можно рассмотреть варианты:
- крышный вентилятор в "тихом" исполнении ф. Rosenberg с 8-ми полюсным двигателем; при этом надо иметь в виду существенное падение развиваемого давления при снижении оборотов; нередко снижение скорости вращение и одновременный переход на больший типоразмер приводит к нулевому результату; - вентблок в шумоизолированном корпусе с вентилятором со свободным колесом (+ частотник); на выбросе поставить шумоглушитель; производители любые, в т.ч. Rosenberg, Инновент и пр.
Вы должны быть уверены в честности фирмы, что она не подтасовывает параметры. Этим грешат многие фирмы. И конечно же, надо получить от производителя полный частотный спектр уровня звуковой мощности вентилятора.
|
|
|
|
|
17.10.2008, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20751
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
А почему именно крышный вентилятор ? Поверните на крыше воздуховод в сторону от здания, ставьте крышную вытяжную камеру в звукоизолированном корпусе (н.п. VTS Clima), к ней на выхлоп глушитель и решётку. На вход тоже можно глушитель, тогда не придётся ставить внутри. Или вентилятор в звукоизолированном корпусе того же Systemair, если есть по характеристикам
|
|
|
|
|
17.10.2008, 20:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
|
Лично я полякам не доверяю. Блин, те же китайцы, только в европейском исполнении... Лапшу навешают, и глазом не моргнут.
|
|
|
|
|
17.10.2008, 20:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20751
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(old patriot @ 17.10.2008, 20:06) [snapback]304494[/snapback] Лично я полякам не доверяю. Блин, те же китайцы, только в европейском исполнении... Лапшу навешают, и глазом не моргнут. Какие поляки? Завод VTS Clima в России уже несколько лет и типоряд отличается от ЕС - все претензии к своим. То что поставляют нам из Польши - рекламаций нет.
|
|
|
|
|
17.10.2008, 20:14
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Вроде как Stef-MORA по характеристикам могут подойти. Гляньте.
|
|
|
|
|
17.10.2008, 20:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20751
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(Skaramush @ 17.10.2008, 20:14) [snapback]304498[/snapback] Вроде как Stef-MORA по характеристикам могут подойти. Гляньте. Это очень хорошие агрегаты. После конкурса, обычно пропадают из материалов - цена кусается. Обычно в техпроекте указываю аналог. Пару раз были и Штефы, но потом исчезали в рабочке.....
|
|
|
|
|
17.10.2008, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32974
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
А подальше от окон отвести никак? Не все неприятности ушами слышно,некоторые еще носом.
|
|
|
|
|
17.10.2008, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
|
Цитата(Skaramush @ 17.10.2008, 21:14) [snapback]304498[/snapback] Вроде как Stef-MORA по характеристикам могут подойти. Гляньте. Уникально низкий шум, просто до неправдоподобия... Должно быть, и цена также эксклюзивная... Цитата Какие поляки? Завод VTS Clima в России уже несколько лет и типоряд отличается от ЕС - все претензии к своим. Российские производители, в большинстве своём даже не представляют акустических характеристик своей продукции, но при этом умудряются непостижимым образом помещать их в каталоги. Так что, они в этом не далеки от VTS Clima.
|
|
|
|
|
17.10.2008, 20:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20751
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(old patriot @ 17.10.2008, 20:42) [snapback]304505[/snapback] Российские производители, в большинстве своём даже не представляют акустических характеристик своей продукции, но при этом умудряются непостижимым образом помещать их в каталоги. Так что, они в этом не далеки от VTS Clima. Тут не могу с Вами согласиться. VTS Clima просчитывается on line программой ClimaCad, и звуковые характеристики тоже. Выдерживаются ли эти характеристики российским заводом VTS Clima? - это уже другой вопрос.
|
|
|
|
Гость_Lukabubu_*
|
17.10.2008, 22:24
|
Guest Forum
|
Цитата(инж323 @ 17.10.2008, 20:42) [snapback]304504[/snapback] А подальше от окон отвести никак? Не все неприятности ушами слышно,некоторые еще носом. Увы и ах, уже от окон отведено на максимум, и вообще либо на пристрое, либо по фосаду на кровлю 10-го этажа. С вытяжной установкой с шумоглушителем и прочим - мысль безусловно, интересная, буду её думать. Скорее всего, выйдет даже дешевле, чем DVSI за 1800евро. В помещениях также места нет, к сожалению. Ответившим спасибо.
|
|
|
|
|
17.10.2008, 23:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
|
Чтой-то я не пойму, Вы чё тут прикалываетесь? Если Вам надо всего лишь, чтобы только жильцы к Вам не докапывались, так и надо было писать. А если Вы хотите сделать проект в соответствие со СНиП, то прочтите его. Там нигде нет привязки к окнам. Есть предельно допустимая норма шума у жилых зданий. При этом заметьте, здания могут вообще не иметь окон. Однако это не означает, что нормы можно не соблюдать.
|
|
|
|
|
17.10.2008, 23:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20751
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(Lukabubu @ 17.10.2008, 6:58) [snapback]304057[/snapback] Нужно поставить крышник на кровлю пристроя, на расстоянии 7,5м от лоджий, Цитата(old patriot @ 17.10.2008, 23:23) [snapback]304542[/snapback] Чтой-то я не пойму, Вы чё тут прикалываетесь? А если Вы хотите сделать проект в соответствие со СНиП, то прочтите его. Там нигде нет привязки к окнам. Что нет в вашем СНиПе расстояний от выброса вытяжки (тем более с запахами) до открывающихся окон, имею глубокие сомнения....
|
|
|
|
|
17.10.2008, 23:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32974
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Нет его Йота,нет. Вот так и проектируют,а потом ругаются,что все хреново и по идиотски.А потом проектировщик из этого дома,озверев от вони кафе,запроектирует соседний с ХХХХ и перекроет инсоляцию и его Зак проскочит экспертизу.И спроектировавший вонь от кафе будет сидет без солнца в своей квартире и отчего то болеть чаще и дольше. А пункта нет.И это так.Мало ли чем на улице воняеть- запаха не видно. Но вентилятор украдут до запуска кафе в эксплуатацию. В РФ свои метОды по нормативке.
|
|
|
|
|
17.10.2008, 23:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20751
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Странно.... У нас есть категории выбросов и расстояния по вертикали и горизонтали..... И открывающиеся для проветривания окна трактуются так же как забор воздуха для вентиляции
|
|
|
|
|
17.10.2008, 23:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
|
Цитата(jota @ 18.10.2008, 0:29) [snapback]304544[/snapback] Что нет в вашем СНиПе расстояний от выброса вытяжки (тем более с запахами) до открывающихся окон, имею глубокие сомнения.... Блин. В огороде бузина, а в Киеве дядька. Свалили всё в одну кучу, запахи, шум... Чего ещё не хватает? Для полного комплекта в этой же теме обсудите вопросы защиты от дыма при пожаре. Браво, господа!
|
|
|
|
Гость_Lukabubu_*
|
18.10.2008, 7:27
|
Guest Forum
|
*Если Вам надо всего лишь, чтобы только жильцы к Вам не докапывались, так и надо было писать. А если Вы хотите сделать проект в соответствие со СНиП, то прочтите его.*
Вообще интересует и то и это.)
Вонь врядли будет слишком сильная, ибо это вытяжка из зала, воздуховоды вытяжных систем для технологии и гор. цеха удалось поместить в канале внутри здания.
Сообщение отредактировал Lukabubu - 18.10.2008, 7:28
|
|
|
|
|
|