Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Excel for HVAC _ Расчет расходов воды по СНиП

Автор: Егор 21.6.2006, 13:20

Программа WaterCalculations предназначена для определения расчетных расходов воды в системах водоснабжения и канализации, теплоты на нужды горячего водоснабжения, подбора приборов учета расхода и определения диаметров труб на вводе. расчет ведется по методике СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий".

Для работы программы необходимо в параметрах безопасности Excel разрешить использование макросов. Расчет производится автоматически при изменении исходных данных.

В программе присутствует возможность добавления собственных потребителей, типов труб, водомеров и сан.тех приборов.

После завершения ввода исходных данных, результаты расчетов можно распечатать или сохранить в оформленном виде с помощью виртуального принтера.

Программа распространяется бесплатно, точность расчетов, выполняемых программой, не гарантируется, поэтому наиболее ответственные расчеты необходимо проверить вручную.
Если вы хотите, чтобы программа совершенствовалась, просьба сообщить о своих замечаниях в эту тему, если у вас возникли вопросы по программе, их так же можно задать в этой теме.

актуальная версия 9.11: http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&type=post&id=117589 ( 1,33 мегабайт )

Автор: Егор 23.6.2006, 12:15

обновление программы

версия 4 (устаревшая версия. актуальную версию см. в http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5513&view=findpost&p=35818)

-добавлены три водосчетчика для трех различных потребителей

http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&type=post&id=21473

Автор: Margo 27.6.2006, 12:09

Удобная программа, мне понравилась.
Есть небольшие замечания и пожелания, если можно.
В разделе «Холодная вода» при расчетах водопотребления потребителей написано «ГОРЯЧАЯ» вода….и кое-где вместо м3/ч написано – л/с….но это ерунда.
Удобно было бы, чтоб рассчитывались суточные и среднечасовые расходы воды. К стати, счетчик подбирается исходя из СРЕДНЕЧАСОВОГО расхода и проверяется на пропуск максимального секундного расхода.
Определение количества теплоты на ГВС тоже не по СНиПу (п. 3.13)
А так, всё предельно удобно и просто. Спасибо.

Автор: DvaUdara 27.6.2006, 13:39

А интерполяцию нельзя сделать чтобы альфу считать?

Автор: Егор 28.6.2006, 7:45

Цитата
В разделе «Холодная вода» при расчетах водопотребления потребителей написано «ГОРЯЧАЯ» вода….и кое-где вместо м3/ч написано – л/с

исправляю
Цитата
Удобно было бы, чтоб рассчитывались суточные и среднечасовые расходы воды. К стати, счетчик подбирается исходя из СРЕДНЕЧАСОВОГО расхода и проверяется на пропуск максимального секундного расхода

добавляю
Цитата
Определение количества теплоты на ГВС тоже не по СНиПу (п. 3.13)

у нас в Череповце расход тепла на ГВС мы считаем для теплоенергии, а она требует расчет по МДС, вот этот расчет - что-то среднее между СНиП и МДС... wink.gif
Цитата
А интерполяцию нельзя сделать чтобы альфу считать?

интерполяцию по-моему можно сделать только с помощью макросов (это конечно не проблема, но нужны ли здесь макросы?
Вы не знаете есть ли в арсенале Excel функции для подсчета интерполяции чтоб обойтись без макросов???

Автор: ТГВК 28.6.2006, 9:46

2 Егор.

интерполяцию по-моему можно сделать только с помощью макросов (это конечно не проблема, но нужны ли здесь макросы?
Вы не знаете есть ли в арсенале Excel функции для подсчета интерполяции чтоб обойтись без макросов???

Попробуйте функцию ЛИНЕЙН для определения коэффициентов в уравнении интерполяционного многочлена. Функцию ЕСЛИ можно применить для выбора промежутка интерполяции.

Автор: Егор 28.6.2006, 10:41

Цитата(ТГВК @ Jun 28 2006, 10:46 )
Функцию ЕСЛИ можно применить для выбора промежутка интерполяции.

там 590 вариантов...
функция ЕСЛИ поддержиавет только около восьми вложений
ЕСЛИ(а=1; б1; ЕСЛИ(а=2; б2; ... б7; ЕСЛИ(а=8; б8; ""))))))))
или функцию ЕСЛИ можно использовать по-другому?

вот сделал для жилого дома вычисление альфы макросами - потестируйте пжалста
там кнопку нажимать надо чтоб альфу сосчитать (если сделать автоматически, то при каждом пересчете листа будут выполняться длительные циклы и замедлять работу)

а вообще чтоб всё хорошо работало на VB надо писать такие вещи... smile.gif

 WaterCalculations2.5.zip ( 82,96 килобайт ) : 1793
 

Автор: ТГВК 28.6.2006, 11:21

Цитата(Егор @ Jun 28 2006, 11:41 )
там 590 вариантов...
функция ЕСЛИ поддержиавет только около восьми вложений

Если принципиально не пользоваться макросами можно все-таки обойтись и функцией ЕСЛИ. За основу положить геометрическую прогрессию 8*8=64*8=512*... и т.д. Просто нужно продумать что показывать пользователю, а что скрыть от его глаз.

Автор: Егор 28.6.2006, 11:44

Цитата(ТГВК @ Jun 28 2006, 12:21 )
За основу положить геометрическую прогрессию 8*8=64*8=512*... и т.д.

так гениально и так просто!!!
как же я сам до этого не додумался... ohmy.gif

Автор: DvaUdara 28.6.2006, 13:43

потестим...
а пароли в редакторе ВБ можете убрать?

Автор: Егор 28.6.2006, 14:54

попробовал прогрессию - вроде работает, но вручную столько данных забивать небыстро получается...
а вроде и нет пароля...
в модуле лист 2:

Код
Option Explicit
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim f As Integer
Dim dbl As Double
'**************************************************************************
If Range("AN40") > 0.1 Then
'.................
Else
 If Range("AF46") < 0.015 Then
   Range("AM46") = 0.2
 Else
   dbl = ThisWorkbook.Worksheets.Item("a1").Interpol(CDbl(Range("AF46")))
   Range("AM46") = dbl
 End If
End If
'**************************************************************************
If Range("AO54") > 0.1 Then
'.................
Else
 If Range("AG60") < 0.015 Then
   Range("AN60") = 0.2
 Else
   dbl = ThisWorkbook.Worksheets.Item("a1").Interpol(CDbl(Range("AG60")))
   Range("AN60") = dbl
 End If
End If
'**************************************************************************
If Range("AN75") > 0.1 Then
'.................
Else
 If Range("AF81") < 0.015 Then
   Range("AM81") = 0.2
 Else
   dbl = ThisWorkbook.Worksheets.Item("a1").Interpol(CDbl(Range("AF81")))
   Range("AM81") = dbl
 End If
End If
'**************************************************************************
If Range("AO89") > 0.1 Then
'.................
Else
 If Range("AG95") < 0.015 Then
   Range("AO95") = 0.2
 Else
   dbl = ThisWorkbook.Worksheets.Item("a1").Interpol(CDbl(Range("AG95")))
   Range("AO95") = dbl
 End If
End If
End Sub

в модуле лист5:
Код
Option Explicit
Function Interpol(a As Double) As Double
 Dim f As Integer
 Dim da As Double
 Dim db As Double
 Dim d As Double
   For f = 3 To 591
     If Cells(f, 1) = a Then
       d = CDbl(Cells(f, 2))
       Interpol = CDbl(Cells(f, 2))
       Debug.Print d
     Else
       If Cells(f, 1) < a And Cells(f + 1, 1) > a Then
         da = CDbl(Cells(f + 1, 1) - Cells(f, 1))
         db = CDbl(Cells(f + 1, 2) - Cells(f, 2))
         d = CDbl(Cells(f, 2) + (a - Cells(f, 1)) * db / da)
         Interpol = d
         Exit Function
       End If
     End If
   Next f
End Function


 

Автор: Сэм Бруклин 15.7.2006, 20:42

Еще работая в в Теплосети заметил необоснованно завышенные расходы воды. Речь, естественно, идет о максимально-секундных расходах, используемых при гидравлических расчетах и выборе диаметров труб. Недавно самому пришлось составить подобный расчет, но СНиПом не пользовался, а считал по СП (Староверов). После двухдневной ломки мозгов, я бросил эту затею и посчтал старым дедовским способом, а именно:
Gср. гв= q*N/24/1000, м3/час;
G max.гв=Gср.гв*k, где,
q- нормы расхода воды по СНиП 2.04.01-85*, средние в сут.,
N- кол-во потребителей;
k- коэффициент часовой неравномерности, СНиП 2.04.02-84* или Манюк "Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей"
Все гениальное- просто!))
Есть конечно нюансы, например душевые по среднесуточным нормам не посчитать. Но это решаемо по максимальному расходу санприбора и зная, что как правило, душевые задействованы по кол-ву на все 100%, тоже все элементарно.
В расчетах же по СП да и по СНиП слишком много непонятного. Ввиду того, что времени на понимание данных расчетов у меня в данный момент нет, отложил это в сторону. Пока практичности данных расчетов не вижу.

Автор: ssn 17.7.2006, 7:26

прикрепляю свой расчет по ВК с апроксимацией альфа (правда апроксимация идёт с определённой точностью, до 5% по моему)

 Pacxod_BK.xls ( 235,5 килобайт ) : 3814
 

Автор: TimVic 17.7.2006, 9:09

По поводу интерполяции функции PN от Альфа и нахождения Альфа для расчетов в Excel.

Если внимательно присмотреться к таблице зависимости PN от Альфа, то можно заметить, что эта зависимость очень близка к ЛИНЕЙНОЙ! То есть мы имеем фактически линейную функцию в каждой области данной таблицы, т.е. функция вида y = ax+b. Т.е. вся таблица это кусочно-линейная функция! Т.О. мы должны лишь найти на каждом участке коэффициенты "а" и "в"! В результате получим:
А3 = (NP3*A1-NP3*A2-NP2*A1+NP1*A2)/(NP1-NP2)
Где:
A1- Альфа меньшая - известна
A2 - Альфа вторая - известна
A3 - Альфа третья в промежутке между А1 и А2 - ИСКОМАЯ Альфа
NP1 - первое известное
NP2 - второе известное
NP3 - третье известное соответствует А3 - в промежутке между NP1 и NP2

Я считаю, что интерполировать функциями более высокого порядка нет необходимости.

Автор: Егор 20.7.2006, 8:29

сделал по-другому - разбил на несколько диапазонов и на каждом поиском решения нашел приблизительную функцию типа Ах2+Вх+С
только в диапазоне 0,05-1 наблюдается дивергенция, возможно диапазон ещё на несколько разделить придётся

(устаревшая версия. актуальную версию см. в http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5513&view=findpost&p=35818)

 WaterCalculations3.xls ( 375 килобайт ) : 1579
 

Автор: ТТГВ 20.7.2006, 15:17

Не понимаю эти потуги
табличные данные есть
интерполировать их проблем нет
так чего ради искать эту функцию?

Автор: Sabyrov 20.7.2006, 17:00

Вроде нормально считает, смесь нескольких листов Экселя с АВОКа.

 WaterCalculations.xls ( 428 килобайт ) : 2286
 

Автор: Кувшинов Максим 9.8.2006, 5:16

Спасибо огромное разработчику Егору (и редакторам) за программу - жизнь облегчила clap.gif

Автор: BarKaS 29.8.2006, 16:14

Друзья, товарищи!!!!
Зачем интерполировать когда можно воспользоваться уже известной формулой
для определения безразмерного коэффициэнта альфа, зависящего от NP

α = 0,2+0,777•(N•P - 0,015)0,686

PS. 0,686-степень; формула взята из книги: Трегубенко Н.С., Водоснабжение и водоотведение. Пирмеры расчетов. М: Высш.шк., 1989-352с. wink.gif

Автор: LittleTime 30.8.2006, 10:57

судя по погрешности формула применима только до NP~20

 

Автор: Galatea 30.8.2006, 11:32

Цитата(LittleTime @ Aug 30 2006, 11:57 )
судя по погрешности формула применима только до NP~20

А рядом взглянуть слабо?

http://www.forum.abok.ru/index.php?showtopic=2418

Автор: Serg Ivanov 26.10.2006, 11:17

Тут вот интересная статейка:
http://www.c-o-k.ru/showtext/?id=895

Добавлено - 12:24

Цитата(Егор @ Jul 20 2006, 09:29 )
сделал по-другому - разбил на несколько диапазонов и на каждом поиском решения нашел приблизительную функцию типа Ах2+Вх+С
только в диапазоне 0,05-1 наблюдается дивергенция, возможно диапазон ещё на несколько разделить придётся

Однако мне показалось странным, что расход горячей воды получается в полтора раза больше холодной.. blink.gif

Автор: Serg Ivanov 26.10.2006, 12:16

Если хотите посчитать количество тепла на нагрев гор. воды в час, в кВт то не умножайте на 1000,
а если в ккал/час так умножайте на 859,845. Откуда 1000-то нарыли?
А так ничего вроде расчётец, спасибо.

Автор: LuDmila 2.11.2006, 15:46

посмотрите вот это может понравится

 potreblenie_voda_1.xls ( 208,5 килобайт ) : 2880
 

Автор: Serg Ivanov 2.11.2006, 17:04

Цитата(LuDmila @ Nov 2 2006, 15:46 )
посмотрите вот это может понравится

Спасибо. Хороший расчет и на одной странице помещается.
Вопрос на засыпку, если у меня смеситель с поворотным изливом, общий на ванну и умывальник- считать его одним прибором или двумя?

Автор: LuDmila 3.11.2006, 10:42

я ба взяла как два прибора.

Автор: Serg Ivanov 3.11.2006, 11:38

Цитата(LuDmila @ Nov 3 2006, 10:42 )
я ба взяла как два прибора.

Хм... Ну на часовой расход может быть. Чел руки помыл, потом в ванну полез. А на секундный как? Два смесителя можно одновременно открыть, а один - нет. Опять таки стоки или-или.
Загадка природы.. :wacko:

Автор: hydrotehnik 20.2.2007, 0:30

и я добавлю давно сделанную таблицу. посмотрите. только тм где-то размерности напутаны, вроде(.

 ____________xxx.xls ( 92,5 килобайт ) : 1005
 

Автор: Krasyn 26.2.2007, 16:04

Пользовательскую функцию написать довольно просто. Достоточно создать модуль и определить в нем public function. Потом выбрать ее в разделе "определенные пользователем" при вставке в ячейку.

 potreblenie_voda____________________________.xls ( 226 килобайт ) : 1190
 

Автор: Михаил I 25.4.2008, 9:58

Вот что можно замутить в pdf е biggrin.gif

 Описалово.pdf ( 153,44 килобайт ) : 1810
 

Автор: 3oppbI4 22.10.2008, 9:44

Показалось, что в WaterCalculation коэффициент альфа выбирается неточно, были ли какие-то исправления в программке, чтобы не приходилось каждый раз смотреть в таблицу и не сверять значения?

Автор: tgv 6.11.2008, 11:49

подкорректировал выложенную одну програмку по расчету расходов
добавил подбор бака аккумулятора.
Но выявилась одна деталь:
почемуто по методике СНиПа п. 13 никак не получается, что без бака аккумулятора можно обойтись
даже если мощность выделяемая котельной больше требуемой максимальной мощности на ГВС.
Может кто сможет найти ошибку?

Мощность котельной на нагрев ГВС вводится в ячейку AY64 вместо AH61

 Расчет_водопотребления_с_баком.xls ( 212 килобайт ) : 738
 

Автор: tgv 10.11.2008, 12:29

Сделал свой расчет по водопотреблению,
подкорректировал выбор альфа, т.к. при верояности меньше 0,015 выдавало ошибку, к сожалению
с макросами еще не разобрался.
Кстати по альфе макрос тоже еще не идеален, заметил, что идет неправильное округление при определении NP, но разница не большая.
Разбивать на холодные и горячие приборы не вижу смысла, еще дополнительно усложняет расчет,
по поводу подбора бака-водонагревателя остались вопросы, поэтому добавил аналогичный для проверки СНиПа.
Заполняются только желтые и серые ячейки, все остальное проставляется автоматически.
Буду благодарен за любую критику по существу.

 расходы2.xls ( 218,5 килобайт ) : 886
 

Автор: BarKaS 11.11.2008, 9:59

Цитата(tgv @ 10.11.2008, 12:29) [snapback]313045[/snapback]
Сделал свой расчет по водопотреблению,
подкорректировал выбор альфа, т.к. при верояности меньше 0,015 выдавало ошибку, к сожалению
с макросами еще не разобрался.
Кстати по альфе макрос тоже еще не идеален, заметил, что идет неправильное округление при определении NP, но разница не большая.
Разбивать на холодные и горячие приборы не вижу смысла, еще дополнительно усложняет расчет,
по поводу подбора бака-водонагревателя остались вопросы, поэтому добавил аналогичный для проверки СНиПа.
Заполняются только желтые и серые ячейки, все остальное проставляется автоматически.
Буду благодарен за любую критику по существу.

Скачал два раза, посмотрел, и так и не понял в чем автоматизация: ссылки на ячейки и вставленные формулы в них и все??? альфа в вашем расчете считается в ручную?? А что ж касается ошибок то, конечно, здания с различными группами водопотребителей считаются не так, суточные расходы да суммируются, максимально часовые и секундные считаются на их вероятность одновременного действия...

Автор: tgv 11.11.2008, 13:38

отредактировал по снипу! смотрите выше новый файл!

Автор: tgv 11.11.2008, 17:52

посмотрел, сауны уж больно круто влияют на расчет,
есть ли у кого какие предложения по обычным саунам в коттеджах или спа центрах,
учитывать ли их дополнительно?
если учитывать то как?
например небольшой спа центр 5-10 чел/сутки с 2 саунами, как учитывать в балансе?

если есть коттедж и на участке спа центр?
в коттедже же я уже учел водопотребление жителей, а как же спа центр?
я думаю брать по минимому 180/120 л/сут 0,2/0,14 л/с на спа-центр и плюс жителей оставить 250л/сут на каждого

Автор: tgv 24.11.2008, 16:38

нашел ошибку, измененную версию выложил

Автор: Егор 2.12.2008, 22:06

обновление программы

версия 4 (устаревшая версия. актуальную версию см. в http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5513&view=findpost&p=35818)

-исходные данные – код потребителя, число приборов и единиц измерения и вводятся в одном месте на отдельном листе, (там же сразу можно увидеть результаты расчетов) всё остальное делается автоматически
-добавлен суточный расход воды
-расчет ведется не по ХВ и ГВ отдельно, а по общему расходу и расходу на ГВ
-автоматически подбирается счетчик. проверяется на пропуск макс. сек. расхода. типы счетчиков и их параметры можно задавать самостоятельно
-автоматически выбирается диаметр ввода (трубы только полиэтилен ПЭ100 SDR 11 по ГОСТ 18599-2001, так как их требует наш водоканал, но если будет потребность, я могу добавить другие трубы, или реализовать возможность самостоятельного добавления труб )

введение вручную кода потребителя, вместо выбора из раскрывающегося списка обосновано отсутствием макросов
параметры печати на всех принтерах разные, так что листы могут выходить за границы печати. чтобы это исправить: "файл - параметры страницы – поля" и уменьшаем значения полей
листы защищены от изменений, чтобы отменить защиту: переходим на лист, защиту которого хотим снять и "сервис – защита – снять защиту листа"
в расчете кол-ва тепла 1,2 – коэффициент, учитывающий теплопотери на расчетном участке (вместо Qht), 1000 – перевод из киловатт в ваты
1,16*q*(55-t) + Qht = 1.2*1,16*q*(55-t), чтоб перевести в ккал/ч умножаем на 1000 и делим на 1,16

просьба проверить точность расчетов. о всех ошибках, неточностях, замечаниях и рекомендациях сразу сообщайте

 WaterCalculations4.7z ( 73,24 килобайт ) : 4340
 

Автор: tgv 3.12.2008, 9:21

души (69) и бассейн (62) не считаются

Автор: Егор 3.12.2008, 9:40

если можно поподробнее: как их учитывають? на основании чего?

Автор: tgv 3.12.2008, 11:42

так вы ж программу составили, на основании чего?

Автор: Егор 3.12.2008, 16:01

я программу составил на основании СНиП 2.04.01-85, но утверждений "душевые не считаются" не встречал huh.gif
помогите пожалуйста разобраться - укажите пункт нормативного документа, где фигурирует Ваше замечание

Автор: Bers 4.12.2008, 7:08

Егору спасибо за новую версию хорошей программы. При необходимости пользуюсь ей уже давно.

Автор: BarKaS 4.12.2008, 9:29

Цитата(Егор @ 3.12.2008, 16:01) [snapback]323006[/snapback]
я программу составил на основании СНиП 2.04.01-85, но утверждений "душевые не считаются" не встречал huh.gif
помогите пожалуйста разобраться - укажите пункт нормативного документа, где фигурирует Ваше замечание

Согласно рекомендаций Сантехпроекта расход на душевые сетки определяется отдельно по максимальному числу душевых сеток. Иначе считая по вероятности душевые, вы получите просто колосально большой расход на холодную воду. Правильнее было бы сделать учитывая время приема душа +- сколько-то минут (но это уже только из беседы с технологами или определяйте сами)

Автор: tgv 4.12.2008, 9:29

Цитата(Егор @ 3.12.2008, 16:01) [snapback]323006[/snapback]
я программу составил на основании СНиП 2.04.01-85, но утверждений "душевые не считаются" не встречал huh.gif
помогите пожалуйста разобраться - укажите пункт нормативного документа, где фигурирует Ваше замечание

у вас в программе у меня эти потребители не считаются, подставляю числа кодов, и в ячейках возникают ошибки.

Автор: Егор 4.12.2008, 12:45

для душевых в СНиП'е нет данных по суточному расходу, вот программа этот расход и не считает, остальные расходы должны считаться
дайте методику расчета суточного расхода для душевых и я её заложу в программу
по бассейнам тоже не считает те показатели, которых нет в СНиП'е

Автор: Сантехник 9.1.2009, 22:01

Это из институтского курса ВК. Душевые работают час после окончания смены из этого часа непосредственно водоразбор производится 45 минут. В случае бассейна или физкультурного зала принимаете как вам кажется правильным. Там на сетку 3-4 человека каждый минут по 5-10 моется. Я так считаю.

Автор: Михаил I 12.1.2009, 10:35

а расход на подпитку бассейна?
а расход на проходные души?
а расход на промывку фильтров?
а расход на мытье полов?
а расход на стиральные машины в прачечной?

Автор: Сантехник 13.1.2009, 13:23

Михаил , кому вопросы. Если мне, то я пока про душевые человеку объясняю. Вы правы конечно кроме снипа есть еще и СП и санпины и пособия. И забивать все это в прогу , если она не на продажу имхо нет смысла.

Автор: Михаил I 14.1.2009, 8:28

Нет, вопросы не к вам smile.gif Я прокоментировал посты 39 и 40. То что стоит не только о душах беспокоиться.

Автор: Водяной 12.2.2009, 10:17

Программа клёвая, Егор, молодец!!!! Респект и уважуха!

PS: 1) идеально было бы составить расчёт отдельно по холодной, горячей воде и канализации. Сейчас только общее водопотребление и горячая вода. По факту необходим расчёт именно хол, гор и кан(к расходу в Л/С прибавляется расход секундный прибора самого расходистого)))).
Общее водопотребление необходимо только при автономном горячем водоснабжении...
2)К количеству тепла надо прибавить потери тепла посчитанные через коэффициент Кmn, его можно найти в Методических указаниях по определению расходов тепла ГУП Академия Коммунальног хозяйства им. К.Д.Памфилова. табл.24
3) Интерполяция числа альфа не производиться, берётся точное табличное значение.

Автор: Егор 12.2.2009, 17:56

спасибо

но пока времени нет совсем...

Автор: Егор 9.4.2009, 13:05

а Вы в расчетах указываете количество тепла на нагрев воды в течение среднего часа?
стоит ли его добавлять в расчет?
у нас теплоэнергия просит только в течении часа макс. потребления, но наверняка же они его просто на 24 часа умножают...

Автор: Егор 13.4.2009, 7:53

обновление программы

версия 5 (устаревшая версия. актуальную версию см. в http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5513&view=findpost&p=35818)

-расчет по холодной, горячей воде и по общему водопотреблению
-расчет стоков
-интерполяция альфы
-расчет тепла на ГВС по СНиП
-выбор потребителя производится из раскрывающегося списка

жду Ваших отзывов и предложений

размер файла 76,1 КБ

 WaterCalculations5.7z ( 76,18 килобайт ) : 898
 

Автор: Михаил I 15.4.2009, 9:34

Цитата(Егор @ 13.4.2009, 10:53) [snapback]377621[/snapback]
жду Ваших отзывов и предложений


Листы с вспомогательной информацией можно скрыть от пользователя.

Автор: vovan08 15.4.2009, 12:36

на странице с приборами унитаз имеет расход воды 01.апр

Автор: Егор 15.4.2009, 20:16

не используемые листы действительно очень удобно скрывать, даже не знал этой фенечки в екселе
некорректное значение расхода унитаза нигде не используется, так что ошибку в расчеты не вносит
подожду ещё отзывов и потом всё сразу отредактирую

Автор: Bers 16.4.2009, 1:35

Огромное спасибо автору за развитие программы.

Автор: 3oppbI4 16.4.2009, 9:29

helpsmilie.gif Не получается сделать расчет максимально-часовой нагрузки на горячую воду для бани:Вероятность использования сантехнических приборов получается больше 1(точнее-2,1379), коэффициент αhr по версии WaterCalculations5.7 не определяется.
Баня для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе: женское отделение-25 мест, мужское -26, 1 номер 3-местный,1номер-4-местный, 2 номера- 2-х местные. Итого в час наибольшего потребления может быть 62 человека. В бане 29 приборов, использующих горячую воду.

Где собака зарыта? Помогите!!!

Автор: 3oppbI4 16.4.2009, 15:06

Хочу добавить, что у меня еще по пяти баням расчет количества тепла на нагрев воды в течении часа максимального потребления не получился: везде вероятность использования санитарно-технических приборов превышает 1.
Может, должно быть максимальное значение альфа (при Рhr=0.8 и N< 200 количестве приборов) из Таблицы № 1 Приложения № 4 СНиПа 2.04.01-85*?

Автор: Brigadainj 17.4.2009, 8:26

Максимальные секундные и часовые расходы разных водопротребителей не суммируются, а определяются по формулам 1 и 6 СНиПа соответственно.

Автор: Егор 17.4.2009, 20:31

3oppbI4
вопрос большой вероятности использования сантехнических приборов обсуждался в следующих темах:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23051&st=0&start=0
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2001&st=0&start=0
Brigadainj
указанные Вами формулы - это по-моему средний расход по всем потребителям

Автор: 3oppbI4 21.4.2009, 12:53

Спасибо за ссылки. Очень помогли разобраться. clap.gif

Автор: shadow 5.8.2009, 12:04

Егор, а почему расход на душевые пром. предприятия считаются по вероятности? Количество душевых сеток всегда меньше чем рабочих в смене. Расход на душевые считается при 100% одновременной их работе. Суточный расход на душевые вычисляется умножением часового при одновременной 100% работе сеток на количество смен в сутки. Предлагаю вам сделать в вашем расчет отдельную вкладку расчета на душевые.

Автор: Егор 5.8.2009, 19:35

Цитата(shadow @ 5.8.2009, 13:04) [snapback]419561[/snapback]
Расход на душевые считается...

дайте пожалуйста ссылку на первоисточник

Автор: Егор 10.10.2009, 11:36

готовлю новую версию программы
по этому поводу вопросы:
1. расчеты можно вести по общему водопотреблению (когда потребителю подается только ХВ, а ГВ готовится у него) и раздельно по ХВС и ГВС (когда потребителю подается и ХВ и ГВ) - наш водоканал требует так
стоит ли делать эти расчеты независимыми или считать и то и другое в одном расчете?

2. какие показатели выносить на титульный лист?

Автор: Игиф 5.11.2009, 16:27

Егор
Огромное спасибо за вариант расчета!

сразу оговорюсь я с физикой в школе плохо дружил....

вопрос в следующем:
возможно ли, имея давление(напор) воды рассчитать расход воды?если да то по какой формуле?
если расчет не сложен, то может имеет смысл добавить его в вашу программку....

PS приношу извинения, если я задал вопрос не в том разделе форума и не тем специалистам! перенаправьте в нужную сторону smile.gif
PSS моя основная задача высчитать давление холодной воды(и ессно ее расход) в 16-тиэтажном доме(живу на 15-м этаже) по нормам какое должно быть.....на данный момент зафиксированно 2,4атм.

Автор: Егор 5.11.2009, 19:29

Цитата(Игиф @ 5.11.2009, 16:27) *
возможно ли, имея давление(напор) воды рассчитать расход воды?если да то по какой формуле?

в трубе по формуле Бернули, а при истечении жидкости из отверстия в общем случае (формула кликабельна):
http://gidravl.narod.ru/istechenie.html

Цитата(Игиф @ 5.11.2009, 16:27) *
может имеет смысл добавить расчет в вашу программку....

программа считает по СНиПовской методике

Цитата(Игиф @ 5.11.2009, 16:27) *
...давление ... по нормам какое должно быть.....на данный момент зафиксированно 2,4атм.

согласно "Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам":
Давление в системе холодного водоснабжения в точке разбора: в многоквартирных домах и жилых домах от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см) у водоразборных колонок - не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см)

Автор: Егор 9.11.2009, 23:01

вот тестовый вариант новой версии
считает расходы, но не подбирает диаметр ввода и водомер
выводит результаты в файл ".rtf", который можно редактировать и распечатать в соответствующем текстовом редакторе (MS Word, WordPad, OOO Writer)

для работы программы нужен установленный .NET Framework 3.5 (бесплатный)

что лучше: exe- или xls-версия?
буду благодарен за любые отзывы и предложения

P.S. Программное обеспечение, является бесплатным и распространяется «как есть». Вы используете программное обеспечение на свой собственный страх и риск, на Вас возлагается ответственность за любой ущерб, который может быть нанесен в результате использования Вами программного обеспечения. Разработчики не несут ответственности за любые прямые или непрямые убытки или не полученную выгоду, произошедшие из-за использования, либо не использования программного обеспечения.

 WaterCalculations.7z ( 76 килобайт ) : 492
 

Автор: Bers 10.11.2009, 2:10

Отлично!!! Автору очередной респект:-)
Было бы неплохо добавить всплывающие подсказки при наведении курсора на ячейки, где вводятся исходные данные (U, Ктп и пр.)
exe-версия мне, как эээ... потребителю программного продукта, нравится больше. Ждём финальную версию.

Автор: nedrok 10.11.2009, 9:20

exe лучше.

Неплохо-бы сохранение/загрузку исходных данных прикрутить.

Автор: gosha23 20.11.2009, 15:53

Понравилась програмка!!! Спасибо большое! Только вот при расчете душевых часовой расход в минуса загоняет, подскажите!

Автор: Егор 20.11.2009, 16:05

какие у Вас значения U Nх Nг Nоб?

Автор: gosha23 20.11.2009, 16:14

U=2 Nоб=2 Nx=2 Nг=2

Автор: Егор 20.11.2009, 16:27

вероятность использования санитарно-технических приборов равна 1
см посты http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5513&view=findpost&p=378892 и http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5513&view=findpost&p=379708
надо бы в программу добавить сообщение о большой вероятности...

Автор: gosha23 20.11.2009, 16:56

Егор
Спасибо за помощь!

Автор: AlexCivilEng 20.1.2010, 14:00

Егор программу ты конечно создал замечательную ,НО дело в том что когда мы проектируем здание (в нём много разных помещений ,и для каждого нужен свой отдельный расчёт),а в здании на вводе общий водомер ,далее идут отводки на объекты находящиеся в здание офисы,прачечные,жилые помещения ,столовые(у каждого свой водомер).
так вот общий расход по здания ни в коем случае не будет суммой всех этих расходов(у разных объектов)

в этом случае а так в основном и бывает идёт расчёт qo
т.к. для каждых объектов он разный 0,14 0,2 0,3
находим qo а далее по шаблону

Автор: AlexCivilEng 20.1.2010, 16:24

Егор ,вот ещё что заметил (просчитав вручную несколько объектов)
при расчёте суточного расхода ты почемуто берёшь не сутки наибольшего водопотребления ,а средние сутки почему?
ведь все расходы берутся по максимальному периуду.

например для промтоварного магазина

Определение суточных расходов воды.
а)Qсутtot=16*8/1000=0.128м3/сут
б) Qсутh=7*8/1000=0.056м3/сут
в) Qсутс=9*8/1000=0.072м3/сут

ты же вместо 16 , 7 берёшь 12 и 5 непонимаю?


Автор: Егор 21.1.2010, 17:03

возможно в будущем добавлю расчет с q0

в exe-версии присутствуют как максимальный, так и средний суточный расходы

ввиду отсутствия пожеланий поддержки xls-версии, её поддержка прекращается
снять защиту в ОО.o Calc можно сняв галку в пункте меню "сервис - защитить документ - лист", в Excel точно не помню, но примерно так же

усовершенствование exe-версии продолжается, но ввиду отсутствия времени и мотивации (в настоящее время работаю только по части ОВ), идёт очень медленно

Автор: AlexCivilEng 21.1.2010, 18:35

Версия в EXCEL очень даже хороша,подкорректировать тока и вообще супер будет ,а вот в exe-версии чёт не понятно (как я понимаю последняя тобой предложенная версия)
если ты расчёт по q0 сможешь сделать то это будет бообще невероятно.
тем более что он отличается от простого расчёта

ещё раз повторюсь если в доме неск разных объектов то общий расход не будет суммой расходов всех объектов как сейчас в данный момент в твоей программе



Автор: Романыч))) 23.1.2010, 16:25

спасибо автору за разработку!

мне как инженеру приятней пользоваться экселевской версией, т.к. там можно посмотреть что и как считает

Автор: Егор 29.1.2010, 20:30

обновление программы

версия 6.3 (устаревшая версия. актуальную версию см. в http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5513&view=findpost&p=35818)

-расчет водопотребления для системы в целом через общее q0
-средние часовые расходы воды
-расходы стоков
-поливка

внимание: проверка на корректность расчетов не пройдена, проверьте пожалуйста, у кого готовых расчетов есть

оставьте пожалуйста отзыв о программе. что ей не хватает?

 WaterCalculations_XLS_6.3.7z ( 89,48 килобайт ) : 432
 

Автор: Corky 10.2.2010, 12:01

Щас посмотриммм mellow.gif

Автор: Corky 10.2.2010, 16:48

Первый вопрос, косаемо Exel , я на сколько понимаю существуют скрытые листы? если да то как их посмотреть?
Выше был вопрос, как удобне EXE или Exel , лучше Exel на мой взгляд, а как из Exel сделать exe (ну это не в тему, но если не сложно- можно в личку)))спс заранее).

Автор: Егор 10.2.2010, 17:50

чтобы отобразить листы в Excel нужно зайти в меню "формат" -> "лист" -> "отобразить"

из Excel exe сделать нельзя - это два совершенно самостоятельных продукта
exe делается в IDE - Integrated Development Environment - интегрированная среда разработки программного обеспечения

Автор: Corky 11.2.2010, 12:53

Второй вопрос rolleyes.gif
а как быть если спортивный зал со вспомогательными помещениями. То есть нужно подсчитать П1- спортсмены или физкультурники, П2-зрители и +души при раздевалках... есть ли возможность выкрутиться в этой ситуации???

Автор: даниил 11.2.2010, 16:13

Цитата(Corky @ 11.2.2010, 16:53) *
Второй вопрос rolleyes.gif
а как быть если спортивный зал со вспомогательными помещениями. То есть нужно подсчитать П1- спортсмены или физкультурники, П2-зрители и +души при раздевалках... есть ли возможность выкрутиться в этой ситуации???


души ведь для спортсменов! или физкультурников )))

Автор: Corky 11.2.2010, 16:22

Цитата(даниил @ 11.2.2010, 16:13) *
души ведь для спортсменов! или физкультурников )))

Не совсем поняла Ваш вопрос. Вообще души нужны и тем и тем. СНИПе указаны нормы и для физкультурников (с учетом приема душа), а для спортсменов без (по крайне мере ничего не написано)

Автор: Михаил I 11.2.2010, 17:01

Цитата(Егор @ 10.2.2010, 19:50) *
из Excel exe сделать нельзя - это два совершенно самостоятельных продукта


Года 2 уже как можно. Есть утилиты. Ехсеl переводится в бейсик, т.к. у них единый язык программирования.

Автор: Егор 11.2.2010, 17:44

Цитата(Corky @ 11.2.2010, 12:53) *
Второй вопрос rolleyes.gif
а как быть если спортивный зал со вспомогательными помещениями. То есть нужно подсчитать П1- спортсмены или физкультурники, П2-зрители и +души при раздевалках... есть ли возможность выкрутиться в этой ситуации???

что значит "П2 - зрители и +души при раздевалках"?
зрители будут ходить в души при раздевалках?
какие же они тогда зрители?

Цитата(Михаил I @ 11.2.2010, 17:01) *
Года 2 уже как можно. Есть утилиты. Ехсеl переводится в бейсик, т.к. у них единый язык программирования.

формулы Excel переводятся в Basic или только макросы Excel переводятся в Basic?

Автор: Михаил I 11.2.2010, 18:29

Цитата(Егор @ 11.2.2010, 19:44) *
формулы Excel переводятся в Basic или только макросы Excel переводятся в Basic?


Правильный вопрос!
Бэйсик(код) и формы экселя переводятся в бейсик(язык) и компилируются в эгзе. Известная мне программа это делает. И некоторые команды экселя. Но не все, а только процентов 10. Программа не доработана. Из-за одной команды программа становится нерабочей. У меня эгзешник не понял кода поиска наименьшего. А простые формулы в экселе компилируются в эгзэ запросто.

Автор: Егор 11.2.2010, 18:36

а как программа называется?

Автор: Corky 12.2.2010, 11:48

Цитата(Егор @ 11.2.2010, 17:44) *
что значит "П2 - зрители и +души при раздевалках"?
зрители будут ходить в души при раздевалках?

Нет. Тут получается два потребителя (спортсмены и зрители), а душевые считаются отдельно по 100% вероятности.

И третий вопрос. Бывает такое что к зданию подводится только холодная вода, а для горячей ставят например теплообменники. В этом случае нужно учесть счетчик на расход хол и гор воды. Либо необходимо по счетчику на хол и гор воду.

Автор: Егор 12.2.2010, 16:33

Цитата(Corky @ 12.2.2010, 11:48) *
Нет. Тут получается два потребителя (спортсмены и зрители), а душевые считаются отдельно по 100% вероятности.

приведите пожалуйста пунки СНиПа или название какой-либо книги, где освещена данная методика


Цитата(Corky @ 12.2.2010, 11:48) *
Бывает такое что к зданию подводится только холодная вода, а для горячей ставят например теплообменники. В этом случае нужно учесть счетчик на расход хол и гор воды. Либо необходимо по счетчику на хол и гор воду.

в WaterCalculations_XLS_6.3.xls Расчет общего водопотребления для системы в целом ведется по общему (х+г) водопотреблению, соответственно счетчик подбирается на общий расход воды

Автор: Corky 15.2.2010, 15:37

Цитата(Егор @ 12.2.2010, 16:33) *
приведите пожалуйста пунки СНиПа или название какой-либо книги, где освещена данная методика


в WaterCalculations_XLS_6.3.xls Расчет общего водопотребления для системы в целом ведется по общему (х+г) водопотреблению, соответственно счетчик подбирается на общий расход воды



СНиП 2.04.01-85* Прилоржение 3 п.26 и Примечание 1


Понятно, а если нужно отдельно счетчики на хол или на гор

Автор: Егор 17.2.2010, 18:08

заявка принята

Автор: Егор 18.2.2010, 15:27

обновление программы

версия 6.4 (устаревшая версия. актуальную версию см. в http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5513&view=findpost&p=35818)

-исправлены ошибки
-добавлены подбор счетчиков и диаметров для общей/холодной/горячей воды

 WaterCalculations_XLS_6.4.7z ( 96,66 килобайт ) : 493
 

Автор: Иван607 11.3.2010, 15:47

Огромное спасибо! clap.gif

Автор: Fisher_dm 11.3.2010, 17:08

Давно уже хотел написать да все забывал.
Все версии включая последнюю неправильно считают суточный расход стоков для предприятий общественного питания.
Програмка выдает результат посчитаный для суточной нормы расхода воды на одно блюдо но за 1 час, т.е при количестве блюд 100 и норме расхода воды на блюдо в сутки 12 литров при рабочей смене 8 часов програмка дает результат 1200 л/сут., т.е. за 1 час работы. Считать нужно по суточному количеству блюд и коээфициенту неравномерности.
И еще на листе "Исходные данные" в графе "стоки" единицу измерения суточного расхода надо бы поставить м.куб./сут., там стоит л/сут.

А в общем прога хорошая частенько пользуюсь ей.

Автор: Егор 14.3.2010, 13:52

Fisher_dm, в СНмП измерителем для предприятий общественного питания является "1 условное блюдо", а не "1 условное блюдо в час"
откуда у Вас информация про коэффициент неравномерности? в СНиПе такого нет. дайте пожалуйста ссылку на первоисточник

Автор: Fisher_dm 15.3.2010, 9:10

На форуме не раз обсуждались темы по данному вопросу. Пример расчета есть здесь http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=15125&view=findpost&p=207475 (справочник Тугая пример расчета предприятия общественного питания).
Да и так должно быть понятно что суточные расходы нужно считать по суточному кол-ву блюд, оно задается либо технологом либо считается - часовое кол-во блюд умножается на время работы и делится на коэф. часовой неравномерности (обычно принимается 1,5).

Автор: Егор 15.3.2010, 21:25

Fisher_dm, Вы в качестве измерителя берёте (подставляете в программу в ячейку "U") количество блюд в час???

Автор: Fisher_dm 16.3.2010, 8:54

Цитата(Егор @ 15.3.2010, 21:25) *
Fisher_dm, Вы в качестве измерителя берёте (подставляете в программу в ячейку "U") количество блюд в час???


При расчете в ячейку "кол-во едениц измерения" ставлю блюда в час.

Можете сравнить результаты расчетов с програмой valtec, на форуме есть где-то.

Автор: Егор 16.3.2010, 19:43

то есть для расчета секундного и часового расходов измерителем является количество блюд в час, а для расчета суточного расхода измерителем является количество блюд в сутки?

но в программе valtec в качестве измерителя для суточного расхода берется не Uчас * T / K, а Uчас * T

Автор: Fisher_dm 17.3.2010, 10:33

Для расчета суточных расходов берется кол-во блюд в сутки, которое обычно задается технологом или считается через коэф. неравномерности который принимается по данным технологов или
по объектам аналогам из опыта эксплуатации, либо принимается проетировщиком например 1,5.

Valtec считает на максимум без учета коэффициента неравномерности.


Автор: gosha23 19.3.2010, 13:09

Уважаемый Егор подскажите пожалуйста, почему у меня в вашей програмке в некоторых ячейках неизвестные значения, в 3-ей строчке выбора потребителей, там выбран предприятия общ. питания, вбивал я туда блюд/час. Может я что-то не правильно вбиваю! На скрине отмечено красным!
http://img4.immage.de/19032a19.03.png

Автор: Егор 19.3.2010, 18:08

gosha23, это ошибки в программе, работаю над исправлением

Автор: Miheev_P 14.4.2010, 11:21

Егор просто молодец, мое почтение!

Автор: Егор 6.5.2010, 9:41

обновление программы

верися 6.5 (устаревшая версия. актуальную версию см. в http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5513&view=findpost&p=35818)

-добавлен расчет по кол-ву блюд в сутки для предприятий общественного питания
-исправлены ошибки
требуется проверка

 WaterCalculations_XLS_6.5__9_мая_edition_.7z ( 111,71 килобайт ) : 426
 

Автор: gosha23 10.5.2010, 22:21

Спасибо Егор! Только вот не совсем понятно с блюдами, в ячейку кол-во блюд в сутки Uсут= вписываеться значение блюд в сутки, а в ячейку там где потребитель U вписывается значение блюд в час? Правильно я понимаю?

Автор: Егор 11.5.2010, 15:50

правильно

Автор: HANNA 11.5.2010, 15:55

ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Пользуюсь программой 2-ой год!

Автор: pavelb 17.5.2010, 18:49

Проверьте при потребителях горячей или холодной воды равными нулю?

Автор: NezZayka 21.6.2010, 9:18

Здравствуйте. Прикольная программа, спасибки). только у меня не известно количество приборов, как тогда ей пользоваться?
И еще может у кого нибудь есть программка по расчету ливневке и воронкам?

Автор: gosha23 20.7.2010, 16:23

Ув. Егор Скажите пожалуйста почему у вас в программе в таблице по потребителю "Предпр. общ. питания для приготовл. пищи реализуемой в обеденном зале" в колонке "Норма расхода воды" в средние сутки, в сутки наибольшего и в час наибольшего водопотребления, стоят значения 12 и 4, когда в СНиПе написано 16 и 12,7?

Автор: Егор 20.7.2010, 19:49

у меня снип такой

 

Автор: gosha23 21.7.2010, 15:11

Теперь понятно) У нас в Украине в нашем снипе таких изменений нет! По этому буду ориентироваться по тем значениям которые у нас в снипе указаны!

Автор: Егор 21.7.2010, 19:07

можете сами поменять эти циферки в программе:
формат -> лист -> отобразить -> потребители -> ОК

Автор: gosha23 22.7.2010, 10:15

А чего-то у меня в меню отобразить есть только трубы и приборы) Как выйти из этого положения?

Автор: Егор 22.7.2010, 17:20

пришлите принтскрин

Автор: NezZayka 23.7.2010, 0:19

доброй ночи. А можете какую нибудь программку про ливневку сделать? очень нужно!

Автор: gosha23 23.7.2010, 12:57

Цитата
пришлите принтскрин


Вот:


А это происходит когда я снимаю защиту с листа "потребители" и ввожу туда свои данные:

Автор: Егор 23.7.2010, 16:32

Цитата(NezZayka @ 23.7.2010, 1:19) *
доброй ночи. А можете какую нибудь программку про ливневку сделать? очень нужно!

по какой методике расчета?

Цитата(gosha23 @ 23.7.2010, 13:57) *
Вот:

у Вас лист "Потребители" и не спрятан - внизу слева, где остальные листы. переходите на лист "потребители" и изменяйте данные

Автор: gosha23 23.7.2010, 18:03

Цитата
у Вас лист "Потребители" и не спрятан - внизу слева, где остальные листы. переходите на лист "потребители" и изменяйте данные


Я так и делал!
А вообще я имел ввиду это (выделено красным), эти неизвестные значения появились после того как я изменил значения на странице "потребители":


Заранее благодарен!

Автор: Егор 23.7.2010, 19:27

у Вас большие "альфы" - увеличьте кол-во приборов или потребителей сделайте поменьше

Автор: NezZayka 23.7.2010, 21:38

Здравствуйте. По методике снип 2.04.01-85* ливневку, можно и с прибомбасами какими нибудь. или по двум методикам.
А в программке я как то переделала на неизвестное количество N.
И еще про материал труб ввода я не совсем там поняла как сделано, пока разбираюсь) но хотелось бы и другие материалы труб кроме ПП.


Автор: NezZayka 23.7.2010, 21:52

Цитата(Егор @ 23.7.2010, 20:27) *
у Вас большие "альфы" - увеличьте кол-во приборов или потребителей сделайте поменьше

да если вы вручную посчитаете то в первой таблице значение зашкалит за 0,8 так что надо уменьшать.

Автор: Егор 23.7.2010, 22:04

Цитата(NezZayka @ 23.7.2010, 22:38) *
По методике снип 2.04.01-85* ливневку

т.е. надо находить расчетные расходы дождевых вод по п. 20.9?

Автор: NezZayka 23.7.2010, 22:12

ну как бы да по этому пункту) но может спецы еше чего добавят?

Автор: andrey R 24.7.2010, 11:59

Цитата(NezZayka @ 23.7.2010, 23:12) *
но может спецы еше чего добавят?

Ага, ща добавят эти спецы smile.gif В "трубу через стену" уже добавили biggrin.gif

Автор: Егор 24.7.2010, 23:33

может примерчик расчета кто-нибудь скинет, а я этот алгоритм реализую

Автор: gosha23 27.7.2010, 9:47

Егор скажите пожалуйста, если неизвестно число сан. приборов, возможно ли в этой программе посчитать расходы?

Автор: NezZayka 27.7.2010, 10:21

Привет, Возможно просто надо кое где формулы переделать в программке. там где альфа высчитывается. Я делала так!

Автор: NezZayka 27.7.2010, 10:47

вот

 djn.bmp ( 3,57 мегабайт ) : 45
 

Автор: Егор 27.7.2010, 11:14

Цитата(gosha23 @ 27.7.2010, 10:47) *
Егор скажите пожалуйста, если неизвестно число сан. приборов, возможно ли в этой программе посчитать расходы?

эта программа считает по методике, приведенной в СНиП'е.
вопрос должен быть такой:
"если неизвестно число сан. приборов, возможно ли по методике, приведенной в СНиП'е посчитать расходы?"
ответ: нет, нужно самостоятельно изменять СНиП'овскую методику и соответственно вносить изменения в программу

Автор: NezZayka 27.7.2010, 11:25

мои изменения по сниповской методике ручками проверенно) Вы файл видели? там формула.

Автор: Егор 27.7.2010, 11:34

NezZayka, Вы просто не используете N? того же можно достичь подставив N=1?

Автор: NezZayka 27.7.2010, 11:40

ну наверно это и есть ответ при неизвестных N (кол-во санприборов) подставлять или принимать N=1, но нет уверенности что это правильно, надо проверить ручками результат.

Автор: NezZayka 27.7.2010, 11:57

подстановка 1 в программу выдаёт ошибки т.к. это связанно с 1й таблицей снипа про альфу т.к 1 < 200 и соответственно влечет за собой надобность сокращения потребителей

Автор: Егор 27.7.2010, 15:06

п. 3.4.: Примечания: 1. При отсутствии данных о числе санитарно-технических приборов в зданиях или сооружениях значение Р допускается определять по формулам (3) и (4), принимая N = 0.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=36039&st=0&p=364915&hl=%EF%F0%E8%ED%E8%EC%E0%FF%20N&#entry364915, http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=16647&st=60&p=115969&hl=%EF%F0%E8%ED%E8%EC%E0%FF%20N&#entry115969 и http://forum.abok.ru/index.php?act=findpost&hl=%EF%F0%E8%ED%E8%EC%E0%FF+N&pid=14772 говорится что это опечатка в редакции СНиПа 2000 г., а в редакции 86 г. было "принимая N = U"

так что в предыдущем сообщении я был не прав - при отсутствии данных о числе санитарно-технических приборов считать по этой программе можно принимая N=U

Автор: NezZayka 27.7.2010, 16:58

да вот только Вот с этой оговоркой.
ну и неплохо было бы это как то в программу внести, чтоб автоматом ставило) как у меня в картинке, по этой формуле)

ссылка мертвая вот что там было ...Всем привет clap.gif Неззайка только имей ввиду что Стр.3, примечание 1 к формуле (4) ПРИМЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО К ФОРМУЛЕ (4) К ФОРМУЛЕ (3) НЕ ПРИМЕНЯЙ! А та по правилам математики приборы сократят потребителей biggrin.gif и альфа всегда будет 0,2 ...

Автор: Егор 28.7.2010, 14:42

новая версия
добавлено:
1. трубы ВГП
2. потери давления в счетчиках
3. предупреждение что вероятности больше 0,8

 

 WaterCalculations_XLS_6.6.7z ( 101,95 килобайт ) : 383
 

Автор: NezZayka 29.7.2010, 1:01

Спасибо за обновление) wub.gif

Автор: NezZayka 29.7.2010, 1:09

с предупреждением 0.8 непонятно можно пример как это выглядит?

стати делаю в екселе программку по гидравлическому расчету всех систем, скоро выложу сюда)

Автор: Егор 29.7.2010, 7:16

Цитата(NezZayka @ 29.7.2010, 2:09) *
скоро выложу сюда)

лучше в отдельную тему, а то путаница будет


 

Автор: gosha23 29.7.2010, 22:30

Спасибо Егор!!! Я так понимаю в новой версии программы, если неизвестно кол-во сан. приборов, то нужно забивать в ячейки для сан. приборов ту же цифру что и в потребителях?

Автор: NezZayka 29.7.2010, 22:42

добрый вечер. Вопрос к спецам!!! понятно что если кол-во приборов неизвестно, то согласно примечанию, количество берём равное потребителям, и подставляем в 3 и 4 формулу для определения Р! Но, нужно ли потом это подставное количество N использовать при поиске альфы, и пользоваться 1й или 2й таблицей (когда N>200 или N<200) на основе подставного количества, или не используя его пользоваться всегда 2й таблицей???

Автор: andrey R 29.7.2010, 22:46

Нужно. Сочинять, так последовательно smile.gif
Вопрос в другом - почему проектировщику неизвестно количество приборов в проектируемом им здании? rolleyes.gif

Автор: NezZayka 29.7.2010, 22:59

Цитата(andrey R @ 29.7.2010, 23:46) *
... Сочинять, так последовательно smile.gif
... rolleyes.gif

что это значит?

Автор: andrey R 29.7.2010, 23:01

Ну, раз придумали цифру, так уж и идите по этой тропинке не сворачивая smile.gif

Автор: NezZayka 30.7.2010, 8:57

какую цифру? непоняятно

Автор: andrey R 30.7.2010, 9:54

Цитата(NezZayka @ 30.7.2010, 9:57) *
какую цифру? непоняятно

Цитата(NezZayka @ 29.7.2010, 23:42) *
количество берём равное потребителям, и подставляем в 3 и 4 формулу

Автор: NezZayka 30.7.2010, 10:02

ну так это не мной придумано а из примечания СНиП!!!

Автор: Егор 30.7.2010, 18:25

NezZayka, gosha23, делать расчет то можно, но вообще какой смысл делать расчет если не известно кол-во приборов?
реальные расходы ведь всё равно другие будут!
ну получите Вы примерный порядок цифр, сможете оценить примерное количество денег за воду, за монтаж системы, но строить то по этим цифрам низя

Автор: NezZayka 30.7.2010, 21:38

первый смысл чтоб зарплату получить!
второй смысл начальник требует!
третий в снипе есть формула!
з.ы. проект уже сдан и экспертизу прошел, а оборудован6ие в столовой технолог так и не дал!

Автор: Егор 30.7.2010, 22:18

Цитата(NezZayka @ 30.7.2010, 22:38) *
проект уже сдан и экспертизу прошел, а оборудован6ие в столовой технолог так и не дал!

и это прекрасный повод тупо принять что в столовой будут 300 посетителей и 300 моек tongue.gif

Автор: NezZayka 30.7.2010, 23:25

ага biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif

Автор: Nurasha 23.8.2010, 9:35

Здравствуйте! Почитала, попробовала считать! Спасибо здоровская програмка!
Но вот вчера за другой пример села, возникла проблема! У меня нет приборов с горячей водой, их просто 0. Как быть? Может как-то особенно надо забивать в програмку данные? :-) можно и вручную, но раз она, програмка, есть может и в ней можно. Симпатично потом расчет так оформляется.... rolleyes.gif

Автор: NezZayka 23.8.2010, 12:33

1. Умывальник, руко-│0,1 │0,1 │ - │ 30 │ 30 │ - │ 2 │ 0,15 │ 10 │ 32 │
│мойник с водоразбор-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ным краном

Автор: Егор 23.8.2010, 15:19

Цитата(Nurasha @ 23.8.2010, 10:35) *
У меня нет приборов с горячей водой, их просто 0. Как быть?

а потребитель какой?

Автор: NezZayka 24.8.2010, 10:55

что то тормозит комп
вот из 3го приложения без гор воды. бери их
1. Жилые дома │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│квартирного типа:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ с водопроводом │1 житель │ 95 │ - │ 120 │ - │ 6,5 │ - │ 0,2 (50) │ 0,2 (50) │
│ и канализацией │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ без ванн │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

Автор: Doberman_sod 1.9.2010, 11:21

расчет расходов ВиК по количеству квартир.

защита стоит лишь для исключения случайного удаления формул. пароль на всех листах - 1.

вводить значения нужно в зеленые ячейки.

пользуйтесь на здоровье!

 Расчеты_ВиК.xls ( 209 килобайт ) : 752
 

Автор: VolosatovPA 2.9.2010, 11:17

Пояснения к программе: формулы СНиП "Внутренний водопровод и канализация". табличные значения вероятностей дествия приборов и расходов из того же СНиП.

А вообще идея создания программы пришла, когда увидел у ВК'шников таблицы НМ-97-89. В этих таблицах куча значений для разного количества квартир. Чтобы не выбирать значения вручную пришла идея сделать программу. А чтобы не забивать таблицу в программу были введены формулы из СНиП, да и точнее так.

Кстати, во вкладке расчеты есть столбец N - количество приборов. Сейчас количество приборов в программе стоит 3 шт. на 1 квартиру по холодной воде (1 раковина, 1 мойка, унитаз), и 2 шт. на 1 квартиру по горячей воде (1 раковина, 1 мояка). Если у Вас есть данные по планировкам квартир, из которых ясно сколько приборов в среднем по дому приходится на 1 квартиру, то данные значения необходимо изменить для точности расчетов.
Те же размышления касаются столбца U - количество человек. Согласно НМ-97-89 кол-во человек на 1 квартиру принято 3,5.

Вообще я специалист ОВ, поэтому данные моменты не довел до ума, а так бы лучше эти значения вывести на лист ввода данных ХГВСиК_по_квартирам, а на листе Расчеты в соответствующих столбцах сделать на них ссылки, чтобы впредь более не залазить в этот лист, защитить его от изменений, т.к. это "мозг" программы.


 HM_97_89.djvu ( 816,65 килобайт ) : 482
 

Автор: NezZayka 2.9.2010, 12:29

Спасибо за таблички а то ни как не могла найти)

Автор: Nurasha 2.9.2010, 12:55

Цитата
а потребитель какой?

это операторская при АЗС. её рекоментдуется считать как общественное здание, например административное...

Автор: Егор 2.9.2010, 19:40

Nurasha, а разве отсутствие горячей воды на рабочем месте законно?

Автор: NezZayka 3.9.2010, 9:05

А может у тебя просто добавляется водонагреватель обычный? тогда считай как обычно и общ и хол и гор!

Автор: Nurasha 14.9.2010, 10:20

неа! водонагревателя нет! А кого волнует, законно или нет?! Такие нам дают ТУ и договор и технолог, все говорит об одном - нет ее, горячей воды!

Автор: Егор 16.9.2010, 15:18

Nurasha, ну тогда Вам лучше в разделе ВК свой вопрос задать, может кто-то и сталкивался

Автор: Азычь 29.9.2010, 11:50

Егор,огромное спасибо за разработку программы!Очень удобно,быстро + возможность полностью проследить за ходом расчета и распечатать результат!
Какая из выложенных версий более тестированная?

Автор: NezZayka 30.9.2010, 10:19

Привет. Мне последняя версия нравится Супер, только там с подбором водомера надо разобраться.

Автор: volka 30.9.2010, 16:31

Егор, в листе ТИТУЛ при определении теплового потока на ГВС (и мах и средний) неправильная ссылка на Ктп

Автор: volka 30.9.2010, 17:08

Егор, суточный расход считается только общий. А почему бы не добавить суточный расход горячей и холодной воды?

Автор: Егор 30.9.2010, 18:44

ок, спасибо, принято

Автор: Vict 30.9.2010, 21:23

и тут жжут непадецки... biggrin.gif

Автор: volka 6.10.2010, 21:09

Егор, а откуда данные значения, введенные для Ктп ?

Автор: Егор 6.10.2010, 22:00

да тут где-то на форуме находил...
вроде http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=29108&hl=%F2%E5%EF%EB%EE%E2%FB%E5+%EF%EE%F2%E5%F0%E8+%E2+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E5

вобщем там есть ссылки на:
1. "Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды..." Таблица 24
2. МДК 4-05.2004. "Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде..." Таблица 7

Автор: VolosatovPA 11.10.2010, 8:30

Цитата(volka @ 6.10.2010, 22:09) *
Егор, а откуда данные значения, введенные для Ктп ?

Эти данные из СНиП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" приложение 2 таблица 1.

Я выполнял расчет теплопотерь для реальных домов с изолированными магистралями в подвале и неизолированными стояками с полотенцесушителями. В среднем получается Кпт = 0,25 -0,35, так что данные таблицы 1 вполне реальные.

2 примечания по поводу расчетов тепла на рециркуляцию и ГВС:
- расход рециркуляционной воды необходимо определять для перепада температур 10оС (т.е. 60-50=10). Так что расход воды на рециркуляцию не будет равен Kпт*qh - чаще всего он получается даже больше qh!
- расход тепла на ГВС необходимо определять для конечной температуры воды +60оС, т.к. по СНиП 41-101-95 именно такая температура и регламентируется. Видимо, она заложена с таким расчетом, чтобы с учетом теплопотерь до потребителя дошла температура +55оС, требуемая по СНиП 2.04.01-85. В случае расчета нагрузки ГВС на +55оС, к потребителю придет вода +50оС, что уже не является нормой!

Автор: VolosatovPA 11.10.2010, 8:43

Кстати, вот еще подборка программ по гидравлическим расчетам ВиК.

Может кому-нибудь пригодится ...

 ВиК.zip ( 2,48 мегабайт ) : 567
 

Автор: Азычь 3.11.2010, 11:02

Цитата(Егор @ 30.9.2010, 19:44) *
ок, спасибо, принято


исправленная версия не готова?



Автор: Егор 20.12.2010, 14:40

обновление программы

версия 6.7 (устаревшая версия. актуальную версию см. в http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5513&view=findpost&p=35818)

-исправлен подбор счетчиков. теперь счетчики проверяются на 3 условия (пункты 11.2, 11.3)
надеюсь с переводом из м/[(м^3/ч)^2] в м/[(л/с)^2] ничего не напутал... dry.gif
-исправлено умножение на Ктп
-добавлены суточные расходы хол и гор воды
-добавлен выбор температуры горячей и холодной воды (кто будет использовать значение температуры горячей воды отличную от 55 град писать "расчет выполнен по методике VolosatovPA, а не по методике СНиП")
-добавлен расет трубуемого напора и напора повысительного насоса

 WaterCalculations_XLS_6.7.xls.7z ( 106,75 килобайт ) : 194
 WaterCalculations_XLS_6.7.xls ( 914,5 килобайт ) : 357
 

Автор: VolosatovPA 28.12.2010, 19:04

Цитата(Егор @ 20.12.2010, 14:40) *
кто будет использовать значение температуры горячей воды отличную от 55 град писать "расчет выполнен по методике VolosatovPA, а не по методике СНиП")

зачем так ехидничаете, уважаемый. нехорошо!
не знаете нормативов, не говорите глупости.
приложения 4 и 5 СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" "Распределение расчетной тепловой производительности водоподогревателей между I и II ступенями осуществляется исходя из условия, что нагреваемая вода во II ступени догревается до температуры th = 60 °С".
С одной стороны Вы как бы правы: СНиП 2.04.01-85 регламентирует температуру 55оС. Но с другой стороны: по Вашей цифре тепловой мощности ГВС специалист-теплотехник будет рассчитывать теплообменник и экспертиза от него потребует 60оС, и используя Ваши данные он не сможет их обеспечить. И еще от теплообменника до водоразборного крана вода пройдет долгий путь и остынет примерно на 5оС (я считал по теплооптерям для различных зданий), поэтому если Вы заложите 55оС, то у потребителя Вы не сможете обеспечить нормативные 55оС, а будет 50оС.
И в-четвертых, не видел ни одного ВК'шника, который считал бы теплопотери в трубах Т3 и Т4, а значит нагрузку на ГВС они всегда дают заниженную, что подтверждается на практике в виде нехватки тепла (живу в новом доме и по вечерам бывает чуть теплая вода).
П.С.: кое-какие мысли пришлось повторить, но это только потому что некоторые люди с первого раза не понимают.

Автор: Егор 28.12.2010, 19:11

VolosatovPA, извините, если мои слова Вас обидели, но методика есть методика, и отступление от ней уже не даёт права на неё ссылаться

Автор: sarge 27.1.2011, 16:25

Програмка конечно супер. Но почему общая сумма не совпадает с расходами которые указаны на потребителя



Автор: Егор 28.1.2011, 18:49

dry.gif вот к чему приводит округление ...

Автор: sarge 31.1.2011, 11:09

А тут что то очень сильно округлило rolleyes.gif



нет я ни хочу обидеть автора. Я бы и сам исправил но незнаю просто как mellow.gif

Автор: Егор 31.1.2011, 14:11

обновление программы

версия 6.8 (устаревшая версия. актуальную версию см. в http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5513&view=findpost&p=35818)

-исправлены ошибки

тут то как раз результат правильный был - 0,14 не влезало в ячейку и отображалось как 0,1
при малых расходах результаты в общем расчете несовпадали с результатами потребителей из-за округления промежуточных результатов

 WaterCalculations_XLS_6.8.xls.7z ( 103,4 килобайт ) : 262
 

Автор: sarge 31.1.2011, 16:11

А попробуйте добавить еще одного потребителя. И посмотрите в общей сумме что получется

Автор: Егор 31.1.2011, 19:21

попробовал. вроде всё ок

Автор: sarge 1.2.2011, 11:04

Ну вот посмотри общую сумму
 WaterCalculations_XLS_6.8.xls ( 891,5 килобайт ) : 281

Автор: gosha23 1.2.2011, 13:28

Цитата(sarge @ 1.2.2011, 11:04) *
Ну вот посмотри общую сумму
 WaterCalculations_XLS_6.8.xls ( 891,5 килобайт ) : 281

На сколько я знаю потребители разных групп нельзя суммировать, их нужно округлять!

Автор: sarge 1.2.2011, 13:57

Так это получается в строке общая округленная цифра?

Автор: Егор 1.2.2011, 17:48

sarge, вроде всё около дела...
приложите пожалуйста Ваш расчет, где другие цифры получаются, я сравню и найду ошибку

Автор: sarge 2.2.2011, 9:27

У меня нет другого расчета

Автор: Егор 2.2.2011, 17:32

а как же Вы определили, что ошибка?
Вы считали qобщ = q1 + q2 ?
в СНиПе другая методика определения qобщ - через альфу

Автор: zerg 4.2.2011, 13:45

Егор, подскажите как считать расход на пополнение бассейна. К примеру возьмём бассейн вместимостью 800м3. По СНиПу расход на пополнение бассейна-это 10%/сутки вместимости бассейна, составляет 80м3/сутки или 80000 литров /сутки. В колонку U я вписал 80000 л/сутки в ответе показывает 800м3/сутки. Почему?

Автор: Егор 4.2.2011, 16:41

вследствие того, что я не являюсь специалистом в области ВК, точно ответить на Ваш вопрос не могу, но я так понимаю, что так как для пополнения бассейна в приложении 3 СНиП не указаны такие значения как например q0, применять формулы, приведенные в разделе 3 СНиП нельзя, и вследствие этого программа не может посчитать пополнение бассейна, а следовательно пополнение бассейна будет логично вписать в расчет вручную

Автор: Макар 4.2.2011, 19:36

Цитата(Егор @ 23.6.2006, 12:15) *
вариант с тремя водосчетчиками для трех различных потребителей

последняя версия программы - http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&type=post&id=21473


Добрый день. Подскажите, где напутано ПРиложение 3 в СНиП или у Вас (Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий) в СНиП - горячая вода 230 л, у Вас 270 литров?

Автор: Макар 4.2.2011, 19:53

Цитата(ssn @ 17.7.2006, 7:26) *
прикрепляю свой расчет по ВК с апроксимацией альфа (правда апроксимация идёт с определённой точностью, до 5% по моему)

Ваша программка мне очень понравилась. Только вот почему, если подсчитать отдельно расходы, по каждому из приборов, сначала по прибору №1, потом по прибору №2, ...№3, ...№4, ...№5. Выбрать и записать показания расчетов например холодной воды (суточный, часовой, секундный). Сложить "на листке бумаги" всю суточную х.воду по всем приборам №1,№2,№3,№4,№5, часовую и секундную. Затем, ввести в программу уже все данные по всем приборам и посмотреть получившийся общий суточный, часовой и секундный расходы (а это я напомню, -однин объект), то полученные программно суммарные значения, не совпадают с теми суммами, которые мы просчитали вручную? Что делать? Спасибо. ozon_ltd@mail.ru

Цитата(Макар @ 4.2.2011, 19:36) *
Добрый день. Подскажите, где напутано ПРиложение 3 в СНиП или у Вас (Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий) в СНиП - горячая вода 230 л, у Вас 270 литров?

ozon_ltd@mail.ru

Автор: Егор 4.2.2011, 21:34

Цитата(Макар @ 4.2.2011, 19:36) *
Подскажите, где напутано ПРиложение 3 в СНиП или у Вас (Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий) в СНиП - горячая вода 230 л, у Вас 270 литров?

скорее всего, потому, что у одного из нас старая редакция снипа, а у другого - новая
в и-нете сейчас на разных сайтах нашёл снипы с обоими значениями
надо разобраться какая редакция новее

последняя версия программы 6.8: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5513&view=findpost&p=609088

Автор: wap1975 20.2.2011, 0:01

Приветствую всех форумчан.
Позвольте представить альтернативный вариант программы по расчету водопотребления (пока не до конца доработанный)
Отдельное спасибо Егору - за основу взята его программа

 ____WaterCalc_PREFINAL_MSO_2003.xls ( 3,42 мегабайт ) : 458
 

Автор: borm 20.2.2011, 13:19

Трудно воспринимать, так как украинский знать не очень хорошо....

Автор: Anatol 20.2.2011, 20:17

Цитата(wap1975 @ 20.2.2011, 1:01) *
Приветствую всех форумчан.
Позвольте представить альтернативный вариант (пока не до конца доработанный)

Вот- вот и мне кажется, так бы было бы понятней воспринимать!:

Если конечно это возможно?
А до конца доработанная ожидается ?

Спасибо за понимание!

Автор: wap1975 20.2.2011, 22:01

Программка пишется на украинском языке. Переводить на русский пока в планах нет (по крайней мере, пока не закончу писать). Принимаются все замечания и предложения.

Автор: NezZayka 27.2.2011, 12:51

Цитата(wap1975 @ 20.2.2011, 22:01) *
Программка пишется на украинском языке. Переводить на русский пока в планах нет (по крайней мере, пока не закончу писать). Принимаются все замечания и предложения.

Спасибо Вам за программку).

Автор: shadow 5.3.2011, 11:38

Программа хорошая! Можно еще пару потребителей в расчет добавить, а то 5 не хватает ? smile.gif Спасибо!

Автор: wap1975 5.3.2011, 18:27

Цитата(shadow @ 5.3.2011, 12:38) *
Программа хорошая! Можно еще пару потребителей в расчет добавить, а то 5 не хватает ? smile.gif Спасибо!


В программке предусмотрено 5 зданий (сооружений), каждое из которых содержит по 20 потребителей (10 СНиПовских + 5 технологических + 5 СНиПовских (поливка территории) = 20) . Всего 100 потребителей. Неужели не хватает?!

Автор: shadow 7.3.2011, 1:45

я здания имел ввиду

выберите из раскрывающегося списка потребителей:

Автор: wap1975 7.3.2011, 8:38

Цитата(shadow @ 7.3.2011, 2:45) *
я здания имел ввиду

выберите из раскрывающегося списка потребителей:


выберите из раскрывающегося списка потребителей: - это потребители для конкретного здания (их по три типа для каждого здания)
Разберись со структурой листа "Вихідні дані"

Автор: shadow 14.3.2011, 16:31

1. Дом отдыха, саноторий
2. Столовая
3. Поликлинника, амбулатория
4. Прачечная
5. Баня
6. Дешевая
7. Административный персонал

Все это в двух корпусах, а список потребителей из 5 позиций

Автор: wap1975 14.3.2011, 20:20

Цитата(shadow @ 14.3.2011, 17:31) *
1. Дом отдыха, саноторий
2. Столовая
3. Поликлинника, амбулатория
4. Прачечная
5. Баня
6. Дешевая
7. Административный персонал

Все это в двух корпусах, а список потребителей из 5 позиций



Я так понимаю, что все эти позиции можно воспринимать как потребителей в составе одного объекта.
Тогда все вводится без проблем.

Второй вариант (если в составе каждого из этих пунктов есть несколько потребителей) - вписаться в 5 зданий путем объединения нескольких из них.



Автор: shadow 17.3.2011, 17:26

ВОТ



что и как тут в состав одного объекта включить

Автор: Егор 17.3.2011, 19:09

непонимание возникло потому, что две программы обсуждаются в одной теме
было бы лучше если бы каждая программа обсуждалась в своей теме

Автор: shadow 18.3.2011, 8:34

Нужно было сразу со скринна начать smile.gif

Автор: volka 21.3.2011, 13:17

Егор, при изменении температуры ГВС не происходит изменения её же в формуле листа "Титул", т.е. это не отображается в общих результатах.
Откорректируйте пожалуйста)

Автор: Егор 21.3.2011, 19:32

аха, есть такое дело, принято

Автор: корс 29.3.2011, 21:42

Здравствуйте!
А можно с Титульного листа данные о счетчиках убрать на отдельный лист?

Автор: корс 29.3.2011, 22:14

А вместо них добавить:
1. максимальный суточный расход сточных вод
2. Расход вод на пожаротушение

Автор: Drean 31.3.2011, 10:24

Если есть в доме 72 жителя. (70 квартир). 120 л/сутки - расход горячей воды на них. 2 точки водоразбора в квартире. Максимальный расход в каждой точке 200 л/час. Напишите пожалуйста две формулы: для расчета пикового водоразбора на ГВС и среднечасового на ГВС. В СНиП 2.04.01-85 не очень все понятно.

Автор: zeva 31.3.2011, 11:12

Цитата(Drean @ 31.3.2011, 10:24) *
Если есть в доме 72 жителя. (70 квартир). 120 л/сутки - расход горячей воды на них. 2 точки водоразбора в квартире. Максимальный расход в каждой точке 200 л/час. Напишите пожалуйста две формулы: для расчета пикового водоразбора на ГВС и среднечасового на ГВС. В СНиП 2.04.01-85 не очень все понятно.


Посмотрите сообщение№1 http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=59172

Автор: NezZayka 31.3.2011, 20:15

доброго вечера) т.к. в этой теме уже две проги, то считаю что вопросы надо начинать с обозначения, к какой программке он относится)

Автор: Егор 7.4.2011, 7:35

Цитата(NezZayka @ 31.3.2011, 20:15) *
вопросы надо начинать с обозначения, к какой программке он относится)

... а в товет тишина...

Автор: balvalentinka 2.5.2011, 7:47

Егор, большое спасибо!!!!! Вы МОЗГ!!!!!

Автор: феномен 18.5.2011, 11:23

Егор, Большое спасибо за программу. У меня такая проблемка. Исходные данные: Секундный, часовой и норма на человека задается месными требованиями. Как в вашей программе сделать возможность задовать эти параметры самому а не выбирать из выпадающего списка?
Р.Ы если есть возможность добавить рамки А4

Автор: Егор 18.5.2011, 18:34

формат -> лист -> отобразить -> потребители
сервис -> защита -> снять защиту листа

отобразится лист "потребители", в котором Вы и можете установить свои значения

с рамками в екселе пробовал - ничего не получилаось, вот в ворде отлично делаются...
если рамки требуют - можно сначала распечатать рамки из ворда, а потом на этих листах печатать расчет

Автор: феномен 19.5.2011, 9:50

Спасибо... clap.gif

Автор: феномен 19.5.2011, 14:47

Егор еще такая прозьба....если ставить марки счетчиков не по СНИПу то они подбираются не корректно...можно ли сделать так, что бы при выборе счетчика самому вибирать диаметр и проверять его по расчетным данным?

Автор: Егор 19.5.2011, 16:54

пришлите файл с неправильно подобранным счетчиком

Автор: Егор 14.6.2011, 15:51

обновление программы

версия 7.1 (устаревшая версия. актуальную версию см. в http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5513&view=findpost&p=35818)

-с рамками

на разных принтерах границы печати разные, поэтому у Вас рамки могут вылазить на соседние листы
перед печатью проверяем, чтобы низ листа (синяя линия) были по низу штампа (основной надписи)
если низ листа не соответствует низу штампа изменяем высоту любой пустой строки (увеличиваем или уменьшаем) до тех пор, пока низ листа не сравняется с низом штампа (изменять высоту строк можно не снимая защиты с листа)

 WaterCalculations_XLS_7.1_sramkami.xls.7z ( 124,67 килобайт ) : 603
 

Автор: феномен 15.6.2011, 8:10

clap.gif спасибо clap.gif

Автор: Doror 15.7.2011, 15:36

Егор, пытаюсь считать в вашей программе.. можно ли как-то посчитать расходы только по людям...? без приборов. Просто в большинстве случаем кол-во приборов не известно.

Автор: Егор 25.7.2011, 15:59

если приборов много - то их количество не важно
(прям как "размер не имеет значения, если это большой размер")

Автор: Doror 26.7.2011, 8:00

Цитата(Егор @ 25.7.2011, 16:59) *
если приборов много - то их количество не важно
(прям как "размер не имеет значения, если это большой размер")

ну в принципе я так и посчитал)) Получилось похоже в сравнении с расчетами в другой программе.

Автор: Stranger0881 27.7.2011, 16:26

Здравствуйте, Егор.
В вашей программе найдена ошибка: на листе "исходные данные" какие бы данные не были-бы введены в ячейки
"pacxoд вoды нa пoжapoтушениe чepeз oбщий cчeтчик, л/c" или "pacxoд вoды нa пoжapoтушениe чepeз cчeтчик холодной воды, л/c" или "pacxoд вoды нa пoжapoтушениe чepeз cчeтчик горячей воды, л/c" всё равно на листе "Титул", в самой пояснительной записке счетчики подбираются с показателями по пожаротушению 2,5л/с на общем, и 0л/с на холодном и горячем. Если можно, то исправте эту ошибку.
И еще, было-бы неплохо сделать выбор между стальными и пластиковыми трубами на вводе сделать.
И как можно корректировать пояснительную записку (самое важное править потребителей, у меня например административное здание завода и административное здание - офисы, а пишет и то и то административными зданиями, что будет не понятно экспертизе).

Автор: Егор 1.8.2011, 15:02

обновление программы

версия 7.2 (устаревшая версия. актуальную версию см. в http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5513&view=findpost&p=35818)

-исправлены ошибки
-добавлены стальные трубы
-добавлена возможность указать собственные названия потребителей

 WaterCalculations_XLS_7.2.xls.7z ( 125,51 килобайт ) : 752
 

Автор: Stranger0881 1.8.2011, 23:42

Егор, огромное Вам спасибо.

Автор: Егор 8.8.2011, 22:17

в личку пришел вопрос "почему в программе нет автомоек".во избежании подобных вопросов в будущем, считаю целесообразным ответить сюда: программа написана по методике из СНиП. в СНиПе нет автомоек, поэтому их нет и в программе.
просто добавить автомойки я не могу, потому что не знаю какие расходы воды для них указывать. такой же вопрос задавали и по бассейнам я ответил тогда и так же отвечу сейчас: если Вы покажете мне нормативный документ с расходами воды на любого потребителя я добавлю этого потребителя в программу

Автор: AlexCivilEng 25.10.2011, 9:54

Спасибо огромное Егор за программу, с самых первых разработок слежу за ней, работа достойна восхищения.
У меня вот такой вопрос, зачастую заказчику требуется грубо говоря пара листов из данного расчёта, если конечно объект небольшой , приходится выделять и копировать в ворд, и данные очень криво вставляются, приходится долго корректировать.
Вопрос: Егор скажи пожалуйста как можно скопировать в ворд не криво.

Автор: Егор 25.10.2011, 10:43

правка - специальная вставка - ...
а дальше можете экспериментировать, какой формат Вам больше понравится

только зачем? ведь в экселе можно распечатывать не все страницы сразу, а только определенные (файл - печать - страницы с ... по ...)
или можно задать диапазон вывода на печать (файл - параметры страницы - лист - выводить на печать диапазон)

Автор: AlexCivilEng 26.10.2011, 14:41

да с печатью понятно и просто всё ,дело в том что часто по почте нужно файлы присылать ,и когда присылаешь это бабусе лет за 60. часто звонят с претензией что я тут на присылал .
просят в ворд скопировать самое основное.

Автор: Fisher_dm 23.11.2011, 14:48

Пробовал в програмке считать расходы на группу потребителей.
В листах с характеристиками потребителей выскакивают ошибки, например в графе потребитель в место плавательные бассейны для спртсменов с учетом приема душа пишет аптека и еще пару таких багов заметил.
По расечту. При расчете группы, продолжительность смены нужно задавать для каждого потребителя, иначе средний расчетный расход получается неверным.
И еще программа не считает пополнение бассейна.

Автор: Егор 25.11.2011, 10:14

13-ю страницу начали... dry.gif несчастливое число...

ответ технической поддержки: ))
уважаемый пользователь, благодарим вас за интерес к программе, по поводу вашего запроса сообщаем:
1. "вместо плавательные бассейны для спртсменов с учетом приема душа пишет аптека" - воспроизвести проблемму не удалось, возможно у вас используются "собственные названия потребителей", которые расположены ниже выбора типа потребителей
2. "программа не считает пополнение бассейна" - заявка принята
3. "продолжительность смены нужно задавать для каждого потребителя" - средний расход воды производится по формуле 9 пункта 6.9. в этой формуле величины, учитывемые для каждого потребителя находятся под знаком суммы, а величина "Т" не находится под знаком суммы

Автор: Fisher_dm 25.11.2011, 13:15

Цитата(Егор @ 25.11.2011, 11:14) *
3. "продолжительность смены нужно задавать для каждого потребителя" - средний расход воды производится по формуле 9 пункта 6.9. в этой формуле величины, учитывемые для каждого потребителя находятся под знаком суммы, а величина "Т" не находится под знаком суммы


Железная логика laugh.gif , а вот здравый смысл говорит что например считаете вы группу потребителей в которую входит жилой дом с Т=24 часа, столовая с Т= 8 часов и магазин с T= 12 часов и что ж подставлять в формулу или монетку бросит наугад)))

Автор: Егор 25.11.2011, 18:18

по-моему надо делить на максимальный Т

Автор: Егор 2.12.2011, 12:08

вот давайте подумаем: зачем нужен средний часовой расход воды?
по-моему для того, чтобы потом умножив его на нужное количество часов, определить общий расход воды за этот промежуток времени.
средний часовой расход определяется для какого-то объекта в целом, а не для совокупности потребителей, пусть даже этот объект и состоит из нескольких потребителей - это не важно и общий расход воды мы тоже будем определять для этого объекта, поэтому нужно найти общий расход в целом этого объекта и разделить на время работы этого объекта, что и отражает формула 9

вот смотрите: на предприятии есть 2 потребителя:
1 потр: суточный расход 12 тыс.л; время работы 12 ч
2 потр: суточный расход 12 тыс.л; время работы 24 ч
то есть за сутки (24 часа) он потребляет 24 тыс.л

по вашей формуле средний часовой расход равен:
1*12000/(1000*12) + 1*12000/(1000*24) = 1,5 м3/ч
по формуле 9:
(1*12000 + 1*12000) /(1000*24) = 1 м3/ч

а теперь посмотрим сколько потребляется воды за 24 часа
по вашей формуле:
1,5*24 = 36 м3 или 36 тыс.л
по формуле 9:
1*24 = 24 м3 или 24 тыс.л

но за сутки то он потребляет 24 тыс.л!!!

Автор: Егор 2.12.2011, 13:15

а как вообще учитывать пополнение бассейна?
у пополнения бассейна есть только q tot u,m но оно вообще нигде не фигурирует...
расход на поливку как я понял влияет только на среднесуточный расход

а как считать предприятия общественного питания выпускающие полуфабрикаты?
часовые расходы для них вообще не считать, а только суточные? но зачем тогда для них указан расход воды прибором?

вообще как считать потребителей у которых стоят прочерки?

Автор: Yra 2.12.2011, 13:54

Прачечные механизированные - не моглибы добавить ввод "расхода воды прибором" по технологическим данным.
Не подскажите, как в программе учесть потребление воды на стирку белья в прачечных, дополнительно?

Автор: Егор 2.12.2011, 14:26

Yra, прачечные механизированные уже добавил
а что за дополнительная стирка белья?

Автор: Yra 5.12.2011, 6:29

Цитата(Егор @ 2.12.2011, 21:26) *
а что за дополнительная стирка белья?

Имел в виду примечание 1 приложения 3 СНиП 2.04.01

Автор: Fisher_dm 5.12.2011, 11:17

Цитата(Егор @ 2.12.2011, 13:08) *
вот давайте подумаем: зачем нужен средний часовой расход воды?
по-моему для того, чтобы потом умножив его на нужное количество часов, определить общий расход воды за этот промежуток времени.
средний часовой расход определяется для какого-то объекта в целом, а не для совокупности потребителей, пусть даже этот объект и состоит из нескольких потребителей - это не важно и общий расход воды мы тоже будем определять для этого объекта, поэтому нужно найти общий расход в целом этого объекта и разделить на время работы этого объекта, что и отражает формула 9

вот смотрите: на предприятии есть 2 потребителя:
1 потр: суточный расход 12 тыс.л; время работы 12 ч
2 потр: суточный расход 12 тыс.л; время работы 24 ч
то есть за сутки (24 часа) он потребляет 24 тыс.л

по вашей формуле средний часовой расход равен:
1*12000/(1000*12) + 1*12000/(1000*24) = 1,5 м3/ч
по формуле 9:
(1*12000 + 1*12000) /(1000*24) = 1 м3/ч

а теперь посмотрим сколько потребляется воды за 24 часа
по вашей формуле:
1,5*24 = 36 м3 или 36 тыс.л
по формуле 9:
1*24 = 24 м3 или 24 тыс.л

но за сутки то он потребляет 24 тыс.л!!!


Наскольо мне известно среднечасовой расход воды определяется для подбора счетчиков, так же среднечасовой расход горячей воды считается при определении расчетной мощности автономного источника теплоснабжения (если ГВС осуществляется от бойлеров).

Фурмулу из СНиПа конечно не выбросишь, а как считать это уже дело проектировщика.

Автор: Cassper_NeW 14.12.2011, 15:04

Среднечасовой расход и часовой максимальный нужен для расчета коэффициента Кч при расчете емкости резервуаров. А расчетный секундный расход для расчетов не только узлов учета, но и тупо для расчета диаметра проходной трубы и со всеми вытекающими навесными на неё..

Автор: Cassper_NeW 14.12.2011, 17:04

Более интересный вопрос заключается в том, что надо найти разницу в понятиях "Кч-коэффициент часовой неравномерности водопотребления"п.2.2. и "Кч-коэффициент часовой неравномерности отбора воды из регулирующей емкости" - п.9.2. СНиП 2.04.02-84 По расчету я понимаю разницу в этих коэффициентах, а вот по сути ну никак .... в чем разница между водопотреблением и отбором воды?....

Автор: Азычь 21.12.2011, 11:37

Отличная прога,удобная,да еще и поддержка и пояснение от автора работает на ура,за что огромное спасибо)!
Как то сравнивали с ручным расчетом,совпадает практически при всех случаях!
Единственное мне как чайнику в екселе тяжело с формированием и распечаткой результата,но решается путем копи пэст в ворд. Хотелось бы увидеть таблицу основных показателей ВиК как для общих данных с автозаполнением результата расчетов.

Автор: Егор 21.12.2011, 12:18

и вам рахмет за доброе слово и сау болыныз

есть кое какие мысли по улучшению интерфейса, но важнее функционал, вот пытаюсь разобраться как считать потребителей с прочерками - вопрос в сообщении #246 всё ещё актуален

Автор: Evgkarpro 17.1.2012, 19:44

Спасибо огромное Егор за программу.
я так же не являюсь специалистом в области ВК,
но у меня такие вопросы и предложения:
для большей функциональности и игры с программой
1. СНиП 2.04.01-85 регламентирует температуру ГВС 50...75 оС
Нормы расхода воды приведены для температуры ГВС 55 оС
Санитарные нормы требуют повышения градусов и подаче населению горячей воды 60...75 оС
а в зависимости от температуры ГВС должна меняться не только тепловая нагрузка,
но и сами величины нормы расхода горячей воды
например по аналогии с п.п. 3.10.
(55-5)/(65-5)= 0,8333 = (55-2)/(65-2) = 0,841 = 0,85
2. Может для большей точности по п.п. 3.13 вместо 1,16 привести 1,163, которое значение затем и используется при переводе.
3. Добавить данные по межотопительной летней нагрузке на гвс
4. Для полноты картины может ввести таблицы с годовыми расходами
месячные, квартальные, годовые
5. Может дополнительно для сравнения внедрить нормы "СантехНИИпроект" СТО 024947335.2-01-2006 "Внутренний водопровод и канализация зданий".

Автор: Егор 18.1.2012, 19:06

всех с праздником!
я какое-то время "исполнял обязанности" ВК, а сейчас работаю только по ОВ, так что разбираться в теории ВК сейчас нет энтузиазма

Автор: marmiv 27.1.2012, 10:56

Добрый день Всем. Кто поможет группе начинающих пользователей данного калькулятора, объяснить принцип его работы или выложить инструкцию по пользованию.

Автор: Егор 27.1.2012, 11:00

я могу объяснить - спрашивайте

Автор: marmiv 30.1.2012, 9:45

Душевые помещения. 100 чел в смену, кол-во смен 3, душевых 20 шт. Подскажите в какие графы какие цифры нужно вносить? Заранее спасибо.

Автор: dionis-spb 31.1.2012, 23:11

Подскажите пожалуйста
подбираю насосную станцию под офис с небольшим производством
необходимо понять расход
имеем двух этажное здание офисно-производственного назначения
человек: 50-60 (40 офисных, 20 рабочих)
умывальников со смесителями: 6 штук
душевые кабины: 3 штуки
унитазы с бачками: 8 штук
возле каждого унитаза подмывашка - считаем как биде: 8 штук

насосная станция планируется от здания стоять на земле на расстоянии 15-20 метров (теплое помещение) и воду с резервуара брать (1 кубик)

если я правильно понимаю мне хватит расхода 1,25 литра в секунду
и в принципе искать станцию с расходом 4500 при давлении 40 метров?
Вроде как Вило нашел HMC 605
http://productfinder.wilo.com/media/Graphics/preview/00367618_0.jpg

Покритикуйте - правильно я посчитал расходы или нет?

Автор: dionis-spb 31.1.2012, 23:52

Или Wilo-Jet HWJ 204 оптималнее будет?
http://productfinder.wilo.com/media/Graphics/preview/00373051_0.jpg

Автор: marmiv 1.2.2012, 9:10

Всем Привет. Кто пользуется Калькулятором. Подскажите как расчитать расход воды и стоков для душевых помещений. 100 чел в смену, кол-во смен 3, душевых 20 шт. ( в какие графы какие цифры нужно вставлять?). или может быть есть какая нибудь инструкция для пользования WaterCalculations/

Автор: Егор 3.2.2012, 7:55

Цитата(marmiv @ 30.1.2012, 10:45) *
Душевые помещения. 100 чел в смену, кол-во смен 3, душевых 20 шт. Подскажите в какие графы какие цифры нужно вносить? Заранее спасибо.


100 - в ячейку "количество единиц измерения"

душевые используют и холодную и горячую воду, значит в ячейки "количество приборов, исп. холодную воду", "количество приборов, исп. горячую воду" и "общее количество приборов" ставим 20

в раскрывающемся списке "выберите из раскрывающегося основной санитарно-технический прибор" выбираем "душевая кабина"

в ячейке "период (сутки, смена) максимального водопотребления, ч" выбираем продолжительность смены

в раскрывающемся списке "выберите из раскрывающегося списка тип потребителей" выбираем "Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий"

так же существует мнение, что душевые нужно считать по 100% вероятности

dionis-spb, вопросы касающиеся не программы в частности а расчета в общем лучше задавать в тему "Сантехника, водоснабжение, канализация"

Автор: marmiv 3.2.2012, 9:59

Спаибо Егор, все так и делаю, а расчет не идет. Во всех расчетных ячейках появляются или решетки или #ссылка. Внизу таблицы Предупреждение что вероятность превышает 0.8. Как с этим бороться.

Автор: Егор 3.2.2012, 14:28

там же написано - уменьшите количество человек или увеличьте число приборов
если этого сообщения нет - вы пользуетесь не последней версией

Автор: marmiv 7.2.2012, 8:59

Спасибо за ответ, но к большому сожалению мы не можем "уменьшить количество человек или увеличить число приборов", т. к. на 100 рабочих по норме должно приходиться 20 душевых сеток в смену. Я так понимаю что данному калькулятору не под силу решить данную задачу.
Будем как и раньше считать вручную.

Автор: pavel_sergeevich 20.2.2012, 18:16

а нет вариантов добавить кафе или буфет реализующий готовую продукцию?

Автор: Егор 21.2.2012, 10:46

добавлю что-угодно, если для этого потребителя вы сообщите нормы расходов и расходы воды прибором

Автор: zerg 29.2.2012, 18:50

Спасибо Егор за программку.
Подскажи как просчитать в программе пополнение бассейна (код62). К примеру объём бассейна составляет 1000м3, по норме расход пополнения бассейна составляет 10% от вместимости что составлет 100м3/сут. Куда необходимо ввести данные для отображения ответа тех самых 100м3/сут.
И то же самое для просчёта расхода на поливку травяного покрова (код72).

Автор: Егор 1.3.2012, 14:34

количество единиц измерения вводим в ячейку "U"

Автор: zerg 1.3.2012, 17:57

Цитата(Егор @ 1.3.2012, 15:34) *
количество единиц измерения вводим в ячейку "U"

я ввел в ячейку U значение 1000 (объём бассейна), расчёт не производится. В таблице с суточными расходами значения не меняются. Также, не считает и поливку территории. Пользуюсь версией 7.2.

Автор: Егор 2.3.2012, 14:42

я уже сам запутался с версиями)))
см. сообщение #246

Автор: zerg 19.4.2012, 17:38

Цитата(Егор @ 2.3.2012, 14:42) *
я уже сам запутался с версиями)))
см. сообщение #246


в версии WaterCalculations_XLS_6.7.xls ( 914.5 килобайт ), которая находится в сообщении 181 просчитывается суточный расход на пополнение бассейна и полив территории. Может в версии по новее не сохранились формулы.

Автор: Егор 8.8.2012, 20:22

обновление программы

версия 8 (устаревшая версия. актуальную версию см. в http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5513&view=findpost&p=35818)

-результат теперь располагается на одном листе - удобно печатать и сохранять
-добавлены кнопки "предварительный просмотр" и "печать на принтер по-умолчанию"
-с макросами

результат рекомендую сохранять в PDF на виртуальном принтере doPDF (бесплатный, есть русский и украинский языки, делает PDF+OCR)
сайт: http://www.dopdf.com/ru/
ссылка для скачивания: http://www.dopdf.com/download/setup/dopdf-7.exe (размер дистрибутива 4,1 МБ)

или в XPS (виртуальный принтер идёт вместе с офисом)

перед использованием для проверки сравните с предыдущими расчетами

 WaterCalculations_8.7z ( 152,41 килобайт ) : 297
 

Автор: zerg 15.8.2012, 9:23

Заметил ошибки:
1. При расчёте пополнения бассейна не просчитывает суточный расход (10% от вместимости бассейна)
2. В исходных данных при выборе категории "Предприятия общественного питания для приготовления пищи продаваемой на дом" не высвечивается ячейка для ввода количества блюд.
Есть пожелания:
1. Добавить ещё 5 строк водопотребителей. При расчёте торговых центров не хватает строк.
2. Добавить категорию водопотребителей типа БУФЕТ (без приготовления пищи: вода, соки, попкорн, чай, кофе). Норма расхода воды будет разницей между категориями "Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале" и "Предприятия общественного питания для приготовления пищи продаваемой на дом".
Если нужно, могу для корректировки, выложить подправленный вариант

Автор: Dima_UA 17.9.2012, 11:18

Цитата(Егор @ 8.8.2012, 20:22) *
результат теперь располагается на одном листе - удобно печатать и сохранять
добавлены кнопки "предварительный просмотр" и "печать на принтер по-умолчанию"
с макросами

результат рекомендую сохранять в PDF на виртуальном принтере doPDF (бесплатный, есть русский и украинский языки, делает PDF+OCR)
сайт: http://www.dopdf.com/ru/
ссылка для скачивания: http://www.dopdf.com/download/setup/dopdf-7.exe (размер дистрибутива 4,1 МБ)

или в XPS (виртуальный принтер идёт вместе с офисом)

перед использованием для проверки сравните с предыдущими расчетами

Егор проверил результаты версии 8 и 7.2. версия 8 считает не верно

П.С. больше нравится оформление по версии 7.2 где каждый потребитель на отдельном листе....

Но все равно СПАСИБО за то что делаете такие проги

Автор: galysiaaa 18.9.2012, 16:31

Выкладываю файл для расчета блюд и расхода холодной и горячей воды.извините перепутала темы ...

Автор: N1kell 19.9.2012, 21:17

Егор, большое и искреннее человеческое спасибо за Ваши труды! Столько времени и сил потратить ради блага чужих людей, работая по другой специальности - это достойно уважения) Удачи Вам во всех делах, добро всегда возвращается) Программа - просто блеск, Вы молодец!

Автор: AndreyNN 24.9.2012, 8:27

Егор, программа отличная.
Но мне как монтажнику, да и профиль мой ОВ, трудно разобраться. Посчитать суточный расчет было не сложно, но вот с часовым проблемы. Нельзя ли сделать что то типа инструкции. Это было просто отлично.
А за ваши труды, огромное человеческое спасибо.

Автор: Егор 24.9.2012, 21:12

zerg, Dima_UA, разбираться пока времени нет
galysiaaa, всё равно приятно было вас увидеть )))
N1kell, спасибо
AndreyNN, вопросы по программе можно задавать здесь

Автор: gosha23 1.10.2012, 14:55

Егор, каким образом можно заменить данные из ГОСТ 18599-2001 по полиэтиленовым трубам, на данные из ДСТУ Б В.2.7-151:2008? У них просто разные трубы и толщины стенок тоже. Есть такая возможность?

Автор: Егор 1.10.2012, 15:52

трубы можно указывать свои
меню "формат" - "лист" - "отобразить" - "трубы" - "ок"
отобразится лист с трубами, там можно указывать средний наружный диаметр и толщину стенки, только сверху-вних цифры должны уменьшаться, а то будет неправильно делать выбор диаметров

Автор: gosha23 1.10.2012, 17:54

Цитата(Егор @ 1.10.2012, 15:52) *
трубы можно указывать свои
меню "формат" - "лист" - "отобразить" - "трубы" - "ок"
отобразится лист с трубами, там можно указывать средний наружный диаметр и толщину стенки, только сверху-вних цифры должны уменьшаться, а то будет неправильно делать выбор диаметров

Вроде все сделал, все работает, спасибо)
Еще вопрос, как поменять название ГОСТа труб в исходных данных? не получается что-то пишет не допустимо что-то...

Автор: Егор 1.10.2012, 18:19

измените ячейки CZ3, CZ4

ещё в формулах расчета диаметров (например в ячейке K2090) надо будет тип труб менять:

строку
=ЕСЛИ(M2086="полиэтилен ГОСТ 18599-2001";ВПР(0,8;Трубы!$A$8:$J$32;8);ВПР(0,8;Трубы!$A$39:$K$53;9))

заменить на
=ЕСЛИ(M2086=CZ3;ВПР(0,8;Трубы!$A$8:$J$32;8);ВПР(0,8;Трубы!$A$39:$K$53;9))

Автор: gosha23 2.10.2012, 10:06

Цитата(Егор @ 1.10.2012, 18:19) *
измените ячейки CZ3, CZ4

ещё в формулах расчета диаметров (например в ячейке K2090) надо будет тип труб менять:

строку
=ЕСЛИ(M2086="полиэтилен ГОСТ 18599-2001";ВПР(0,8;Трубы!$A$8:$J$32;8);ВПР(0,8;Трубы!$A$39:$K$53;9))

заменить на
=ЕСЛИ(M2086=CZ3;ВПР(0,8;Трубы!$A$8:$J$32;8);ВПР(0,8;Трубы!$A$39:$K$53;9))

Посмотрел сейчас, у меня вообще 4-х значные ячейки типа M2086 не задействованы) также CZ3 это пустые ячейки, может я не так понял?
И еще вот штука какая:

на листе "трубы" толщину стенок поменял, 63диаметр в рассчетах показывает правильно, а 50-й пишет совсем другую толщину стенки. Вроде сделал как вы сказали, сверху вниз цифры уменьшаются.

Автор: Егор 2.10.2012, 12:02

M2086 на листе "Титул"
CZ3 на листе "Исходные данные"

ещё в листе "Трубы" в диапазоне О8:Р32 надо указать эти же ваши новые диаметры и толщины стенок только сверху-вниз по возрастанию

Автор: gosha23 2.10.2012, 12:27

Цитата
ещё в листе "Трубы" в диапазоне О8:Р32 надо указать эти же ваши новые диаметры и толщины стенок только сверху-вниз по возрастанию

С этим разобрался все работает, спасибо!
Цитата
M2086 на листе "Титул"
CZ3 на листе "Исходные данные"

То ли лыжи не едут то ли...
На листе "Титул" чтобы найти ячейку M2086, ввожу ее в верхнем левом углу, там где обозначается активная ячейка, жму ентер, в итоге мне показывается просто пустая ячейка по вертикальному столбцу M, по горизонтали 2086.
Вот скрин:

Что я делаю не так?

Автор: Егор 2.10.2012, 13:05

gosha23, похоже у вас не последняя версия программы

 

Автор: gosha23 2.10.2012, 13:50

Совершенно верно, у меня версия программы 7.2 меня в ней все устраивает, надо было предупредить вас сразу)
В новой версии я нашел как отредактировать название труб, а в версии 7.2 не подскажите где эти заветные названия скрываются, все обсмотрел, не вижу где можно отредактировать!

Автор: Егор 2.10.2012, 15:48

gosha23, Титул - K341, K342, S341, S342, и соответственно для других счетчиков

to all, делаем даунгрейд до версии 7.2?

Автор: gosha23 2.10.2012, 17:40

Цитата(Егор @ 2.10.2012, 15:48) *
gosha23, Титул - K341, K342, S341, S342, и соответственно для других счетчиков

to all, делаем даунгрейд до версии 7.2?

С титулом все понятно) Добью я вас сегодня вопросами) А в исходных данных версии 7.2 как отредактировать ячейки E21, E22, E23? там где выбор типа трубы, я так понимаю все оттуда идет, т.к. после редактирования ячеек K341, K342, S341, S342 надпись в ячейке М337 остается без изменения.

По поводу даунгрейда, как по мне, так мне с головой хватает и версии 7.2, 8-ю версию еще не тестировал, но судя по коментам, там есть ошибки, дизайн в 8-й версии тоже вроде не плохой! Я думаю нужно откатиться на 7.2 и допиливать ее в таком виде до совершенства, хотя она уже для меня совершенна)

Автор: Егор 3.10.2012, 7:54

ячейки E21, E22, E23 берут значения из ячеек BH1, BH2

Автор: gosha23 3.10.2012, 12:01

Цитата(Егор @ 3.10.2012, 7:54) *
ячейки E21, E22, E23 берут значения из ячеек BH1, BH2

Спасибо за помощь)

Автор: seeman 9.10.2012, 15:54

Егор,здравствуйте!
Мне нужно посчитать расчёт воды на 5 этажный дом.
Могу ли сделать в вашей программе его?

СПАСИБО!

P.S. сильно не пинать,я пока профан! rolleyes.gif

Автор: Dima_UA 9.10.2012, 16:35

можете.....и чтобы убедится что програма считает верно, попробуйте ручками пересчитать

Автор: Егор 12.10.2012, 14:18

обновление программы

в версии 9:

- каждый потребитель снова на отдельном листе
- суточный расход от предприятий по приготовлению пищи считается по блюдам в сутки
- пополнение бассейна
- полив травяного покрова
- возможность легкого редактирования труб
- возможность добавлять своих потребителей
- справка
- сведение результатов на отдельный лист с возможность пред.просмотра, печати и сохранения

пожалуйста проверьте правильно ли считает приготовление пищи, пополнение бассейна и полив травяного покрова
если вы хотите, чтобы программа совершенствовалась, просьба сообщать о своих замечаниях и идеях по улучшению интерфейса и функционала


 WaterCalculations_9.7z ( 228,87 килобайт ) : 640
 

Автор: Dima_UA 17.12.2012, 13:05

до полива, басейна и харчевни пока еще не дошел, но жилые и админ здания нормально считает.
вопрос в следующем, а нельзя ли для каждого потребителя ввести свой период водопотребления?

Автор: Егор 17.12.2012, 17:25

а смысл?
период водопотребления используется только для расчета средних часовых расходов для системы в целом

Автор: Dima_UA 17.12.2012, 23:46

это всегда надо, когда выдаю задание "отопленцам" на подбор водогреев.
Вот например есть разные потребители жилье, админ.помещения, магазины, фитнес...надо посчитать средний расход. а время потребления у них разное-у когото 24 часа, у когото 8, а может и 12

Автор: Егор 18.12.2012, 11:47

средний расход считается как сумма всех потребителей деленная на период потребления. зачем суммировать всех потребителей, если водогреи разные будут?

можно сделать отдельные расчеты для разных потребителей и в каждом расчете ставить нужный период потребления и для каждого получится нужный средний расход

Автор: Dima_UA 18.12.2012, 12:20

не всегда ставьятся отдельные нагреватели для различных груп.
ну я так и отдельно и считал...а хочется что бы все было в одном фале, а то разсчитывается максимальный часовой расход на ГВС в целом для системы для всех потребителей и нужен еще и средний часовой на ГВС.
вот как раз со средним и выходить немного не верные результаты, т.к. мы только ставим одно число-период для все пользователей, а они могут иметь и часто так есть что разные периоды потребления-в одних 24 часа в сутки, в других 8

Автор: fixx 28.12.2012, 19:29

есть у кого-нибудь расчёт расходов в EXCEL по новому СП? Спасибо!

Автор: Егор 15.1.2013, 15:16

а суточные расходы для каждого потребителя нужны?

Автор: Dima_UA 15.1.2013, 15:57

Цитата(Егор @ 15.1.2013, 15:16) *
а суточные расходы для каждого потребителя нужны?

я когда считаю "на бумаге", то расчитываю полностью Все расходы для Всех потребителей.

Подпитку басейна по Вашему файлу не выходит расчитать

Автор: Егор 16.1.2013, 13:11

обновление программы

в версии 9.1:

- добавлен расчет максимальных суточных расходов для каждого потребителя
- добавлена возможность ввода периода максимального водопотребления для каждого потребителя
- добавлен расчет средних часовых расходов холодной и горячей воды для каждого потребителя

пожалуйста проверьте правильность расчетов
если вы хотите, чтобы программа совершенствовалась, просьба сообщать о своих замечаниях и идеях по улучшению интерфейса и функционала

 WaterCalculations_9.1.xls ( 1,26 мегабайт ) : 2783
 

Автор: Skorpion 19.1.2013, 19:20

Добрый вечер, Егор! Целый день читал эту тему. Скачал последнюю версию. Программа впечатляет. Похоже, что это лучшая из программ в экселе. Чтобы ее составить, надо обладать по крайней мере двумя качествами:
Быть Инженером (с большой буквы), т.е. досконально знать предмет.
Знать хорошо эксель и его возможности.
И Вы всем этим владеете в совершенстве.
Я тоже иногда балуюсь программированием, но не настолько продвинут в возможностях экселя. Такие формулы, как здесь, вижу впервые. У меня есть вопросы, однако заранее прошу извинения, если повторю какой-либо вопрос, поставленный в этой теме.
В приведенном примере показан пожарный расход. Но не вижу результата, где этот расход учтен в расчете. Мне кажется, что должен быть проверен расчитанный диаметр на вводе на случай пожара (за минусом расходов на поливку, души). Или хотя бы приведено численное значение этого расхода.
Не понятен лист Результат. Он пустой, в нем выделены пунктиром прямоугольники. Для чего это сделано?

Автор: Егор 20.1.2013, 9:51

спасибо, но ваша оценка сильно преувеличена.
во-первых программа создаётся уже 6 лет и всё ещё ошибки исправляются, во вторых кардинальное усовершенствование произошло благодаря tgv и его программе в сообщении #32.
ВК я знаю плохо, так как являюсь ОВшником, а Excel изучаю в ходе создания программы.

пожарный расход учитывается при расчете водомеров

Цитата("СНиП 2.04.01-85*")
7.2. Сети объединенного хозяйственно-противопожарного и производственно-противопожарного водопроводов должны быть проверены на пропуск расчетного расхода воды на пожаротушение при наибольшем расходе ее на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, при этом расход воды на пользование душами, мытье полов, поливку территории не учитывается.

а что значит "проверены"? как их проверять?

а чтобы узнать для чего нужен лист "результат" нажмите кнопку "печать" на листе "исходные данные" - на печать ничего не отправится, только откроется предварительный просмотр печати

Автор: Skorpion 20.1.2013, 16:43

Цитата
а что значит "проверены"? как их проверять?


СНиП имеет в виду расчет требуемого напора на вводе при пожаре при максимальном водоразборе за минусом некоторых расходов. Но поскольку эта программа потребный напор не считает, то я имел в виду в результатах расчета показать расчетный расход воды при пожаре. Иначе указанный пож. расход 2,5 л/с оказался как бы не у дел

tgv отдельная благодарность

Автор: hitachi72 2.2.2013, 9:25

Добры день!
Автор спасибо за программу!
Хотелось одно замечание: не корректно считается расход воды на поливку территории (попытался рассчитать расходы воды для коттеджа).

Автор: Егор 4.2.2013, 15:44

hitachi72, обоснуйте пожалуйста

Автор: bliznec 4.3.2013, 13:15

При добавлении своих потребителей они не отражаются в результатах, т.е вкладка ТИТУЛ, стр. 2 формулу поправить на =ЕСЛИ(AZ56;ВПР(BN56;Потребители!$A$8:$B$109;2;ЛОЖЬ);"") для CH52:CH61

Автор: Dima_UA 6.3.2013, 12:05

не отображается столбец Потребление теплоты на нужды ГВС в макс.час в кВт (только показует ккал/час)

отображаются не все листы по пользователях: например у меня 6 пользователей П1-П6, а может быть внизу листов 4- П1, П2, П4 и П6.
пользуюся пока что версией 7.2

Автор: феномен 25.3.2013, 16:26

Доброго времени суток. Егор подскажите при расчете прачечных что подставляется в таблицу в графу U, количество стиральных машин или количество белья (кг).

Автор: Егор 25.3.2013, 16:58

ну раз в графе "измеритель" стоит "кг белья", то скорее всего именно это

для прачечных надо открывать лист "Потребители" и подставлять собственные значения в "Расход воды прибором"

Автор: Егор 1.4.2013, 17:42

обновление программы

в версии X Evolution:

- добавлен тестовый расчет напорной и безнапроной канализации
- добавлен тестовый расчет циркуляции ГВС
- добавлен тестовый расчет колцевых сетей водопровода


пожалуйста проверьте правильность расчетов

 WaterCalculations_X_Evolution.xls ( 2,65 мегабайт ) : 675
 

Автор: juzzi 2.4.2013, 8:36

Егор, хоть X Evolution скачал сегодня, но эффект как вчера. Самое продуктивное обновление. Наконец-то появились графические элементы, а не просто сухие таблицы !

Автор: Helland 11.4.2013, 16:22

Действительно стоящее обновление)
Респект))

Автор: SelFish 11.4.2013, 23:12

Спасибо авторам tgv и Егору за отличную программу. Очень понятно программа структурирована. Расчёт расходов с ручным расчётом сошёлся. Не вникал только как определился диаметр ввода, но впринципе сравнивая уже посчитанные аналогичные проекты диаметр вполне реален. Дальнейшего успешого развития!

Автор: mityamoro 23.4.2013, 16:28

Добрый день,заранее извиняюсь за возможую безграмотность.
В этой программе возможно считать баланс по форме №4,тоесть мне нужно посчитать общее потребление воды и ее водоотведение.
Если да то как? Если нет, то может подскажите какую нибудь програмку для данного расчета.

Автор: Егор 24.4.2013, 20:50

так как я не специалист ВК, я вообще не знаю, что такое "форма №4"
переадресуйте ваш вопрос в раздел форума по ВК

Автор: myownfuneral 2.5.2013, 13:10

Спасибо за программу. Жаль нельзя посчитать если разными приборами пользуются разные потребители. А еще расчет не учитывает количество смен на предприятии

Автор: феномен 28.5.2013, 13:04

Доброго времени суток!
почему каждый раз когда сохраняю файл выскакивает такое окно?
И что действительно некоторые данные не сохраняются?

 

Автор: Егор 28.5.2013, 15:30

вы открываете файл в офисе 2007 или 2010 и пытаетесь сохранить в формат офиса 2003?

Автор: феномен 28.5.2013, 15:38

Открываю 2010. Сохранение по умолчанию 2003.
Может где в настройках что поменять надо?

Автор: Егор 28.5.2013, 17:49

при открытии файла в офисе 2010, офис присваивает файлу такие настройки, которых не было в 2003 формате и при попытке сохранить файл обратно в 2003 формат эти настройки нужно убирать, о чем вас программа и предупреждает. смело соглашайтесь на сохранение, функционал файла от этого не пострадает, а если будете сохранять в 2007 формат - никакого предупреждения не будет.

Автор: феномен 28.5.2013, 18:04

спасибо

Автор: Евгений_ВК 21.6.2013, 9:12

Большое спасибо автору! Очень хорошая прога.

Автор: Евгений_ВК 21.6.2013, 9:38

Нашел небольшую неточность, в нормативных расходах "Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий" расход в час и сутки наибольшего водопотребления горячей воды 270л, а должен быть 230. видимо опечатка

Автор: Дарья.1 24.10.2013, 14:25

У меня такой вопрос, подскажите пожалуйста что именно в этой программе выбирать из списка "тип потребителей" если у меня машиностроительный завод, на котором нужно рассчитать расход потребителей в производствееннных цехах с раздевалками и душами , в гостинице (8 человек) , в столовой, в администрации и когда я по программе беру остальные цеха на счет произвосдтвенных он выдает мне ошибку..якобы мало приборов для такого кол-ва человек. что делать? ph34r.gif helpsmilie.gif

Автор: Егор 24.10.2013, 19:29

увеличить количество приборов

Автор: DimaM 25.10.2013, 14:01

Цитата(Егор @ 24.10.2013, 20:29) *
увеличить количество приборов



Скажите пожалуйста, не могу понять, где в программе вносятся данные о количестве потребителей??? у меня кнопка про условные блюда только загорается...

Автор: Егор 29.10.2013, 14:17

количество потребителей определяется количеством поставленных галочек в строках 22 - 31 листа "Исходные данные"

Автор: Janeiro 13.11.2013, 14:42

Не понимаю что писать в количестве единиц потребителя для пополнении бассейна? У меня ванна бассейна объёмом 30м3. При введении любых значений, секундные и часовые расходы показывают ошибку формулы. Скорее всего я чего-то не понимаю, но поясните пожалуйста, что конкретно?

Автор: феномен 13.11.2013, 18:44

что тут непонятного у вас учитывает для бассейна только суточные расход, для других показателей л/с и л/ч в нормативе не прописано, А теперь включите логику. У вас пополнение какой диаметр трубы, соответственно сколько л/с она может пропустить, отсюда и часовой расход подсчитаете!!!

Автор: avp_2005 14.11.2013, 16:45

Вещь отличная.
Спасибо автору. За то что создал. И дал людям.
В потребителе "Общежития с душами при всех жилых комнатах" что то не понятное твориться .
Как поправить.
Спасибо.

Автор: avp_2005 14.11.2013, 16:55

Спасибо

Автор: Егор 14.11.2013, 19:12

avp_2005, откройте лист "Потребители" (нужно галочку поставить) и вместо "0,12 - 0,2 (100)" поставьте своё реальное значение

Автор: qwert-80 18.11.2013, 17:37

Автору и учасникам респект и благодарность за проделанную работу.

Автор: vezde_voda 12.12.2013, 6:20

Автору благодарность smile.gif

Автор: Croupier 19.12.2013, 12:32

Ресторан, 390 блюд/ч, 3640 блюд/сут (14 часов работают), по расчету программы сток 43,7 м3/сут!!!!
Люди подскажите, ведь это очень большой расход, как так то????!!!!!! helpsmilie.gif

Автор: sanyuochek 23.12.2013, 12:36

Спасибо автору Отличная программа!!!

Только вот средний часовой расход воды всегда получается 0. Как для горячей так и для холодной. Не сумма а именно для каждого потребителя.

Автор: Nurasha 30.12.2013, 10:39

всю тему прочитала, а как посчитать душ в быт. помещениях так и не поняла!!!!! кто разобрался, поясните, пожалуйста!

Автор: Dima_UA 8.1.2014, 11:02

Цитата(Nurasha @ 30.12.2013, 10:39) *
всю тему прочитала, а как посчитать душ в быт. помещениях так и не поняла!!!!! кто разобрался, поясните, пожалуйста!

как одновременная работа душевых сеток....по этой прогре не считаю их...просто в конце плюсую еще от них расход.

Автор: Nurasha 9.1.2014, 7:14

Цитата(Dima_UA @ 8.1.2014, 11:02) *
как одновременная работа душевых сеток....по этой прогре не считаю их...просто в конце плюсую еще от них расход.


Спасибо! Просто все так красиво оформлено в програмке, жаль потом вмешиваться со своими дополнениями laugh.gif

Автор: shuma 12.1.2014, 8:31

здравствуйте, Егор! Подскажите пжл, какое кол-во приборов нужно указывать для столовых? Установленное на кухнях и цехах? Мойки и т.п.? Извините, если был задан этот вопрос ранее

Автор: Егор 12.1.2014, 11:20

shuma, по-моему этот вопрос нужно задавать http://forum.abok.ru/index.php?showforum=8

Автор: shuma 12.1.2014, 15:09

хм.

Автор: Шпилька 12.1.2014, 23:23

Хочу выразить искреннюю благодарность автору за созданный файл, организаторские способности (сколько людей он смог вовлечь в процесс отладки программы) и потрясающую доброжелательность.

Ну и вопросы от тех, кто в танке. Забила четырех потребителей в режиме эксперимента.
Разве суточные расходы не получаются суммированием?

Автор: Dima_UA 13.1.2014, 10:23

получаются, а в чем проблема?

Автор: Шпилька 13.1.2014, 10:37

В том, что суммарное значение не совпадает с суммой... Если оно должно совпадать, то я выложу сам файл...

Автор: Dima_UA 13.1.2014, 11:32

у меня всегда совпадало.
да, хорошо было взглянуть

Автор: Шпилька 13.1.2014, 11:45

Ну вот как-то так... huh.gif
Суточный общий расход 30,0 + 0,45 + 0,28 + 6,0 вроде бы должно быть 36,73, тут 40,3...

Ну и сам файл! rolleyes.gif

Сам экселевский файл прикрепить не могу. Пишет, что я не имею права прикреплять такие файлы... Прикрепила ПДФ... Криво, но цифры видны.

 1234567.pdf ( 161,23 килобайт ) : 90
 

Автор: Dima_UA 13.1.2014, 11:54

с этого трудно сказать.
проанализируйте по вкладках для каждого потребителя.

П.С. предпр.общ.пит. по этой таблице не считаю.

Автор: Шпилька 13.1.2014, 11:59

Убрала общепит, и сумма сразу выронялась. Ну ровно настолько, насколько это можно с одним знаком после запятой. Похоже, трабл был именно в общепите. Еще раз запэдэфила файл, чтобы он был более менее читабельный...

 1234567.pdf ( 115,6 килобайт ) : 44
 

Автор: Dima_UA 13.1.2014, 12:04

от видете...это наверно по тому что для расчетов общепита надо подставлять два значения (часовое и суточное ) условных блюд, а в программе предусмотрено только одно значение.
программа хорошо, но надо еще и головой и руками думать и проверять

Автор: Егор 13.1.2014, 17:04

чтобы прикрепить экселевский файл, его надо предварительно заархивировать и прикреплять архив

в новой версии задаются количество блюд и в час и в сутки


эх, ничего не понимаю я в ВК, в СНиПе одна методика, в реале - нюансы есть отличные от СНиП
да и времени сейчас не всегда хватает чтобы даже на форум зайти
да и старый я стал)
найти бы программиста, который специализируется на ВК, было бы повеселее

Автор: Шпилька 14.1.2014, 8:37

Егор, не переживайте! В соседней теме обсуждается методика по СП,так там.. кажись, вообще невозможно посчитать по СП.

Могу только рассказать одну легенду, которую обосновать не могу (не помню).

Когда то давным давно, когда создавалась таблица альф и пэ, было пособие, в котором четко регламентировалось количество санприборов. То есть альфы были привязаны четко к количеству приборов. А потом это пособие отменили, и... альфы повисли в воздухе. То есть в принципе, СНиПовский расчет априори оторван от жизни...

Ну и по делу. Я верно поняла, что для преприятий общественного питания U - количество блюд в час, а Nоб - количество блюд в сутки? Если нет, то где количество блюд с сутки?

Автор: Егор 14.1.2014, 11:47

нет, у вас старая версия, там нет кол-ва блюд в сутки
кол-во блюд в сутки только в новой версии программы

Автор: Шпилька 14.1.2014, 12:01

Егор, еще раз спасибо за отзывчивость, но... в первом посте версия 9.1, которой я и пользуюсь. Разве это не последняя версия? Если не последняя, то можно попросить последнюю?

Автор: Егор 14.1.2014, 14:03

обновление программы

в версии 9.2:


Цитата(Skorpion @ 20.1.2013, 17:43) *
СНиП имеет в виду расчет требуемого напора на вводе при пожаре при максимальном водоразборе за минусом некоторых расходов. Но поскольку эта программа потребный напор не считает, то я имел в виду в результатах расчета показать расчетный расход воды при пожаре. Иначе указанный пож. расход 2,5 л/с оказался как бы не у дел

требуемый напор на вводе - лист "Титул" ячейка AP247, но здесь не учитывается пожарный расход. как посчитать потребный напор с учетом пожаротушения?
расход на пожаротушение используется для подбора счетчика - проверяется условие "максимальный расход через счетчик больше расхода с учетом пожаротушения" - лист "Титул" строка 313

Цитата(bliznec @ 4.3.2013, 14:15) *
При добавлении своих потребителей они не отражаются в результатах, т.е вкладка ТИТУЛ, стр. 2 формулу поправить на =ЕСЛИ(AZ56;ВПР(BN56;Потребители!$A$8:$B$109;2;ЛОЖЬ);"") для CH52:CH61

исправлено

Цитата(Dima_UA @ 6.3.2013, 13:05) *
не отображается столбец Потребление теплоты на нужды ГВС в макс.час в кВт (только показует ккал/час)
отображаются не все листы по пользователях: например у меня 6 пользователей П1-П6, а может быть внизу листов 4- П1, П2, П4 и П6.
пользуюся пока что версией 7.2

старые версии не поддерживаются, мне бы хоть с последней разобраться

Цитата(Евгений_ВК @ 21.6.2013, 10:38) *
Нашел небольшую неточность, в нормативных расходах "Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий" расход в час и сутки наибольшего водопотребления горячей воды 270л, а должен быть 230. видимо опечатка

кто-то из нас пользуется старым СНиПом, в том, что у меня стоит 270

Цитата(sanyuochek @ 23.12.2013, 13:36) *
Только вот средний часовой расход воды всегда получается 0. Как для горячей так и для холодной. Не сумма а именно для каждого потребителя.

исправлено

Цитата(Шпилька @ 13.1.2014, 12:59) *
Убрала общепит, и сумма сразу выронялась. Похоже, трабл именно в общепите.

исправлено



 WaterCalculations_9.2.xls ( 1,33 мегабайт ) : 214
 

Автор: Шпилька 14.1.2014, 14:57

clap.gif clap.gif clap.gif

Автор: Mozarello 25.1.2014, 17:14

немного не понял.
У меня лопустим 1 потребитель. жилые дома с быстродествующими водонагревателями.
для чего мне программа выдает в итоге абракадабру с горячим водоснабжением и отдельнымми счетчиками на ввод горячей и холодной воды. можете исправить это? заранее спасибо

Автор: Mozarello 25.1.2014, 17:24

и второй вопрос. для чего писать исходные данные в конче расчета....и еще раз повторять расчет.
прикладываю файл
 WaterCalculations_9.2.pdf ( 231,22 килобайт ) : 237

Автор: Егор 25.1.2014, 19:41

программа же глупенькая, она даже в институтах не училась)
я тоже в институтах не учился ни на ВКшника ни на программиста
а листы которые вам не нужны можно просто удалить из результатов и не печатать

Автор: borm 26.1.2014, 13:30

2Mozarello вам тут кто-то должен?
Ждем вами написанную, удобную, с правильными расчетами программу. Мы все вам будем очень благодарны.

з.ы. Хочешь доработать подскажи как, не нравится чужая программа напиши свою. Если написал не зажимай, а выложи для всех.


Автор: nadja 29.1.2014, 15:12

Егор! Огромное спасибо Вам и низкий поклон за Ваш труд! Потрясающая программа! rolleyes.gif

Автор: nedrok 18.2.2014, 7:51

В формуле "Средний часовой расход холодной воды, м3/час:" у всех потребителей (в конце расчета) к общему расходу прибавляется расход горячей, поправьте, что-бы вычитался.

Автор: Егор 18.2.2014, 11:30

обновление программы

в версии 9.3:


- исправлена ошибка в формуле "Средний часовой расход холодной воды, м3/час:" у всех потребителей (в конце расчета)

 WaterCalculations_9.3.xls ( 1,33 мегабайт ) : 3596
 

Автор: uvaproekt 25.2.2014, 16:35

Скачал, работает. Только не считает максимальный расход с учетом расхода на пожаротушение, и не считает диаметр больше 140. Максимальный расход не меняется, при изменении данных о пожаротушении.

Автор: Егор 27.2.2014, 8:02

максимальный расход с учетом расхода на пожаротушение отображается в ячейке AL313 на листе "Титул" (для общего счетчика)

объясните что значит "не считает диаметр больше 140"?
если у вас стальные трубы, то в таблице "Трубы" максимальный диаметр стальной трубы 165, если вам нужны трубы бОльшего диаметра просто сами добавьте в таблицу "Трубы" нужные вам трубы

 

Автор: ~Mr.Dron~ 14.3.2014, 9:23

Добрый день , почему если изменять значение "период максимального водопотребления для потребителей в ч" (не вверху ,а справа у граф с потребителями) значения на ГВС не изменяются ?

Автор: Егор 14.3.2014, 10:59

что вы подразумеваете под словами "значения на ГВС"? если те, что приведены на листе "Исходные данные", то это максимальные часовые расходы для потребителей, они не зависят от периода максимального водопотребления. а вот значения средних часовых расходов потребителей меняется

Автор: ~Mr.Dron~ 18.3.2014, 8:10

Добрый день, в таблице - список потребителей , справа есть колонка период максимального водопотребления ,если в ней изменять значения ничего не происходит ? Для чего нужна эта колонка ?

Автор: Водяной 18.3.2014, 9:12

Цитата(~Mr.Dron~ @ 18.3.2014, 9:10) *
Добрый день, в таблице - список потребителей , справа есть колонка период максимального водопотребления ,если в ней изменять значения ничего не происходит ? Для чего нужна эта колонка ?

точно, не работает, если поменять время работы 24 на любое другое

Автор: Егор 18.3.2014, 11:08

вобщем есть время работы для системы вцелом и время работы для каждого потребителя

на первой странице выведены средние расходы для системы вцелом и меняются они от изменения времени работы для системы вцелом

а на листах потребителей П1, П2 есть средние расходы для потребителей и меняются они при изменении времени работы потребителей

Автор: Водяной 18.3.2014, 14:29

Цитата(Егор @ 18.3.2014, 12:08) *
вобщем есть время работы для системы вцелом и время работы для каждого потребителя

на первой странице выведены средние расходы для системы вцелом и меняются они от изменения времени работы для системы вцелом

а на листах потребителей П1, П2 есть средние расходы для потребителей и меняются они при изменении времени работы потребителей

нет, не меняются

ставлю 24, ставлю 16, ставлю 8 - ничего не меняется в результатах

выбираю школу общеобразовательную на 36 мест

Автор: Егор 18.3.2014, 20:07

/


 

Автор: ~Mr.Dron~ 19.3.2014, 7:48

Добрый день , по поводу системы в целом - понятно , но а если объект с различными потребителями по времени работы (например жилой дом со встроенными офисными помещениями) ,грубо говоря жилой дом 24 часа и офисы 8 часов ,тогда как в целом посчитать среднее значение ?

Автор: Водяной 19.3.2014, 8:46

Цитата(Егор @ 18.3.2014, 21:07) *
/

вы понимаете, что от количество смен (времени работы) зависит суточный расход?
одна смена - умножается расход на 1
две смены - на 2
для предприятий, у которых в норме стоит фраза - в смену

Автор: Егор 19.3.2014, 11:48

~Mr.Dron~, по-моему для системы вцелом в качестве времени работы нужно использовать разность 24 ч и времени, в течении которого системой не пользуется ни один потребитель. то есть в вашем примере время работы системы вцелом будет 24 часа

Водяной, если продолжительность смены 12 ч, а предприятие работает 24 ч в сутки, то неважно - делить на 24, а потом умножать на 2 смены, либо просто делить на 12, результат получится одинаковый

вообще, насколько я понял СНиП, средний расход считается только для системы вцелом. поэтому, в одной из версий я исключил средний расход для отдельных потребителей, но по многочисленным просьбам потом вернул обратно

Автор: Водяной 19.3.2014, 15:12

Цитата(Егор @ 19.3.2014, 12:48) *
Водяной, если продолжительность смены 12 ч, а предприятие работает 24 ч в сутки, то неважно - делить на 24, а потом умножать на 2 смены, либо просто делить на 12, результат получится одинаковый

вообще, насколько я понял СНиП, средний расход считается только для системы вцелом. поэтому, в одной из версий я исключил средний расход для отдельных потребителей, но по многочисленным просьбам потом вернул обратно

я не понял логики....на примере: школа 36 мест работает в две смены (8 часов + 8 часов)

получаем суточный расход - норма х 36 х 2...
т.к. норма даётся для 8 часов (смены), то умножаем на 2

эта логика понятна мне, по крайне мере...а зачем делить на 24 мне не понятно...для максимально-суточного суточного расхода....именно он является основным для заказа технических условий...а вы, видимо, толкуете про средний...но и для среднего как-то не так

Автор: Егор 20.3.2014, 10:56

теперь вроде понял

Внимание!!!
текущая версия не учитывает количество смен, суточный расход считается для одной смены

Автор: Dima_UA 20.3.2014, 11:36

об этих средних расходах я еще http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5513&st=270&p=843376&#entry843376 сообщении писал.
сейчас вижу колеги опять подняли тему.
я считаю что на 24 всех потребителей неверно делить и так считать средний расход для различных потребителей в системе в целом.
надо каждого потребителя делить на на свое время работы и тогда сумирывать среднии расходы для получения общего среднего.

и смены бывают разные: в первой больше работников, а во второй меньше может быть.

Автор: Водяной 20.3.2014, 15:22

.

Автор: Capitan71 21.5.2014, 13:02

Спасибо автору за разработку.Не пинайте сильно, но я ни как не могу понять, что вносить в графу количество единиц измерения для многоквартирного дома.За ранее спасибо.

Автор: Егор 21.5.2014, 17:22

СНиП 2.04.01-85*, прил. 3
третий столбец таблицы - измеритель
для многоквартирного дома измеритель - это "1 житель", таким образом количество единиц измерения - это количество жителей

Автор: Жанар 9.6.2014, 11:39

а как активировать программу. просит пароль для изменения данных((

Автор: Егор 10.6.2014, 9:46

Жанар, для изменение данных пароль не нужен, активация программе не нужна. покажите скриншот

Автор: ABuhareva 2.7.2014, 17:02

Здравствуйте, Егор! У меня вопрос...как в данной программе выбрать открытый водоразбор на ГВС?

Автор: Шпилька 6.7.2014, 15:58

Я тут тоже на всякий случай спрошу. Объединенная таблицу по всем потребителям не выдается? А то у меня ее нет, а вдруг я ее не вижу!
Ну еще раз, пользуясь случаям, ЕГОР, СПАСИБО!!!

Автор: Jess28283 24.7.2014, 12:58

Цитата(TimVic @ 17.7.2006, 12:09) *
По поводу интерполяции функции PN от Альфа и нахождения Альфа для расчетов в Excel.
.....
Я считаю, что интерполировать функциями более высокого порядка нет необходимости.

Коэффициент Альфа можно вычислить по формуле: смотри прикрепленное изображение.

Но ... я считала по этой формуле и ... заметила некоторое расхождение с таблицей СНиПа.


 

Автор: Bolgtyu 14.8.2014, 9:55

Добрый день, программа очень помогает мне как ГИПу. Прошу проверить во вкладке "результат" в ячейке В730 в формуле нет значения коэффициента Ктп (не правильно задана ссылка на ячейку ВС), и соответственно в ячейке Z730 не правильно задана в формуле ссылка на ячейку ВС610 - надо я думаю ВС2.

Автор: vladdae 15.8.2014, 8:48

Егор, большое спасибо за создание этой программы. Добавлю к тому, что написал Bolgtyu: эта проблема есть во всех расчетах по индивидуальным потребителям П1-П10 на листе "Результат". Конкретно в этой формуле значение Ктп программа пытается брать из других ячеек столбца ВС на листе "Исходные данные", например ВС432, ВС610, ВС788 и т. д.

Автор: shadow 23.10.2014, 18:59

Коэффициент Ктп учитывающий потери тепла трубопроводами правильно учитывать в долях от расхода теплоты на подогрев среднечасового расхода. Например: расход теплоты на подогрев максимального часового расхода составляет 500 кВт, расход тепла на подогрев среднечасового расход 135 кВт, если принять коэффициент Ктп=0,3 получается, 500*0,3= 150 кВт, что уже сопоставимо с мощностью системы отопления или 135*0,3=40,5 кВт, что уже близко к реальным теплопотерям.

см. Хрусталев Б.М. - Теплоснабжение и вентиляция - 2008 стр. 299
povyshenie_effektivnosti_Chistyakov_1988 стр. 41

Автор: ti_net 20.12.2014, 14:18

Цитата(Jess28283 @ 24.7.2014, 12:58) *
Коэффициент Альфа можно вычислить по формуле: смотри прикрепленное изображение.

Но ... я считала по этой формуле и ... заметила некоторое расхождение с таблицей СНиПа.


Эта формула не подходит, к сожалению.

Автор: ti_net 20.12.2014, 14:45

Цитата(Шпилька @ 14.1.2014, 8:37) *
Егор....
Могу только рассказать одну легенду, которую обосновать не могу (не помню).

Когда то давным давно, когда создавалась таблица альф и пэ, было пособие, в котором четко регламентировалось количество санприборов. То есть альфы были привязаны четко к количеству приборов. А потом это пособие отменили, и... альфы повисли в воздухе. То есть в принципе, СНиПовский расчет априори оторван от жизни...

...


Нет. Альфа рассчитывалась по формулам, которые не завязаны на "пособие" о котором вы говорите. Возможно это пособие и было когда-то ,Но явно до 1965 года (к примеру). С тех пор методика определения расходов ВК корректировалсь.
Одним словом СНиПовский расчет не оторван от жизни, как вы писали, и альфа, в приложении 4 ,никак не завязана на "пособие", она рассчитывается согласно ттем исходным данным ,Которые есть у пользователя-N, U, P и т.д.

Автор: nadja 19.1.2015, 11:21

Егор здравствуйте благодарю Вас за программу, низкий поклон! Если будет у Вас возможность исправить: Общежития с душами при всех жилых комнатах- выводит ошибку в часовых и секундных общих расходах... rolleyes.gif

Автор: ~Mr.Dron~ 11.2.2015, 15:48

Добрый день , кажется еще одна неточность - программа неправильно считает расход тепла (средние часовые) предприятий общественного питания , конкретно - средний часовой расход горячей воды , Пример: 200 блюд в час , в сутки 1300 блюд , в формуле программа умножает кол-во блюд за час ( 200 ) ,а должна за сутки (1300) на нормативный расход ...

Автор: Karton 19.2.2015, 9:54

Приветствую всех форумчан.

Подскажите как посчитать расходы воды для коттеджа и выполнить расчёты для определения требуемой производительности
водоочистного фильтра если известны:

кол-во жителей - 3 чел.,

перечень водоразборных приборов (по Приложению 2 к СНиП 2.04.01-85*):
• умывальник со смесителем (в санузле) – 2 шт.
• рукомойник со смесителем (в техническом помещении) – 1 шт.
• мойка со смесителем (в кухне) – 1 шт.
• ванна со смесителем – 1 шт.
• душевая кабина с мелким душевым поддоном и смесителем – 1 шт.
• питьевой фонтанчик (на кухне) – 1шт.
• поливочный кран (в техническом помещении) – 1 шт.

перечень оборудования использующих воду:
• стиральная машина (бытовая) – 1 шт.
• посудомоечная машина (бытовая) – 1 шт.

...да и ещё... Нашёл на просторах интернета такую формулу при расчёте производительности фильтра http://images.ru.prom.st/21051557_w200_h200_formula.gif
Откуда она, может кто-нибудь подскажет?

Заранее благодарю

Автор: Dima_UA 27.2.2015, 10:56

обнаружил ошибку
при расчете общежитии с душевыми при всех комнатах не считает общий расход, т.к. есть ошибка в даных - норма расхода в таблице не 0,2 л/с, а написано 0,12-0,2
при чем ошибка у всех версиях программы.

Автор: Gala 11.3.2015, 14:48

Почему в сводной таблице (лист - исходные данные):
максимальный часовой расход холодной воды, меньше максимального часового расхода горячей воды???
не могу найти ошибку, помогите

Автор: Taibinsky 18.3.2015, 9:11

Добрый день! программа замечательная, экономит время очень сильно. спасибо большое! только у меня вопрос (не пинайте, я не Вкшник): в результатах получается практически один и тот же расчет с некоторыми отличиями приводится дважды. в чем соль?разные методики или что?объясните,пожалуйста.

Автор: Taibinsky 18.3.2015, 9:56

Цитата(Taibinsky @ 18.3.2015, 9:11) *
Добрый день! программа замечательная, экономит время очень сильно. спасибо большое! только у меня вопрос (не пинайте, я не Вкшник): в результатах получается практически один и тот же расчет с некоторыми отличиями приводится дважды. в чем соль?разные методики или что?объясните,пожалуйста.

прошу прощения, разобрался. в начале расчет системы в целом со всеми потребителями и подбор счетчиков и диаметров труб для всей системы, а ниже производится расчет для каждого потребителя отдельно. путаница вышла из-за того,что у меня всего один потребитель,вот и не понял. rolleyes.gif

Автор: arhitector2008 31.3.2015, 12:49

Уважаемый ЕГОР! Ваша программа хорошая, но душевые кабинки она считает не правильно! В СП только сказан, что их нужно считать на 100% использование. А вот в справочнике проектировщика под ред. Староверова, ч.2 (Водопровод и канализация) есть пример, в котором рассмотрен расчет душевых сеток, и расход определяется как нормативный, умноженный на количество сеток (и все!)

Автор: Mix1179 3.6.2015, 13:54

Пользуясь случаем, спасибо за программку.
У меня вопрос: как бы прикрутить расчет душевых в предприятиях по группам производственных процессов? Из-за этой фикни приходиться кое-что вручную допиливать, хоть новые вкладки с новыми расчетами и выходными данными создавай.

Автор: Егор 4.6.2015, 13:26

Уважаемый arhitector2008, вы в след. раз страницу пожалуйста указывайте на которой ваш пример находится

правильно я душевые посчитал?


 

Автор: volka 5.6.2015, 23:01

Добрый вечер! А можете объяснить как добавить количество потребителей? приходится делать расчеты на квартал например жилой, так там и до 40 потребителей бывает: жилье, магазины, аптеки, парикмахерские, школы, садики и т.д.

Автор: Mix1179 8.6.2015, 9:44

Расчет душевых промпредприятий. Общее количество душевых 10. Количество людей по производственным процессам: 42/5+4/7=8,97... Вероятность превышает 0.8 и часовой максимальный расход вылетает из общей картины. Что не так?

Автор: Егор 8.6.2015, 16:22

потребителей не добавить
душевые не считает

Автор: феномен 8.6.2015, 17:07

как может быть людей 8,97???? прям как задачка в школе с ответом про 1,5 землекопа.

Автор: Mix1179 9.6.2015, 10:26

Тут все очень просто. У меня по группам производственных процессов 4 человека 1в, 42 человека 2г. 1в это 7 человек на душ, 2г это 5 человек на душ. Душевых суток 10. Душевые
считаются с учетом групп производственных процпессов. Поэтому количество душевых берется так.

Автор: феномен 9.6.2015, 10:48

Посчитайте для каждого процесса отдельно, кол-во людей меняется кол.душ сеток постоянно. От этого и пляшите!

Автор: Егор 16.6.2015, 14:56

обновление программы

в версии 9.4:


- добавлено количество смен
- исправлено отсутствие Ктп в результатах расчета


придумал алгоритм добавления душевых, кому нужны душевые ответьте на вопрос в http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5513&view=findpost&p=1123044

 WaterCalculations_9.4.xls ( 1,33 мегабайт ) : 196
 

Автор: Putivets 16.6.2015, 15:45

Что скрыто за панелькой "результат", у меня там серое поле. Там ли спрятан Ктп?

Автор: феномен 16.6.2015, 15:50

Привет! Еще раз спасибо за труды. По 406. Не правильно!
для одной душевой сетки суммарный суточный расход равен 1(сетка)х500л(у вас потребитель №69 столбец F) / 1000 = 0.5 м3/сутки.

Далее умножаем на ко. смен в сутки. Допустим это 3 смены. Отсюда 0,5х3=1,5 м3/сут. для одной душ сетки.
Для горячей воды все тоже самое. Только берем столбец G =270л. Отсюда 0,27 м3/сут. для 3 смен 0,27х3=0,81
А для только холодной берем разницу F-G--------500-270=230л. Отсюда 0,23 м3/сут. для 3 смен 0,23=0,69
Сумма хвс и гвс для 1 душа с 3 сменами, суточного расхода составит 0,81+0,69=1,5 м3/сут.



Автор: Егор 16.6.2015, 16:29

Putivets, на первой странице есть кнопка "печать" - нажмите и всё сами увидите. можете ещё познакомиться с листом "справка", там много интересного

теперь правильно?

 

Автор: rurt1989 17.7.2015, 14:35

Добрый день.

а как данная программа использует коэффициент 0,85 для закрытых систем ГВС?
может кто подскажет, никак разобраться не могу.

Автор: Егор 17.7.2015, 19:47

rurt1989, укажите ссылку на официальную формулу, в которой присутствует этот коэф

Автор: vod30 23.7.2015, 15:05

А как теперь данная программа с СП 30. сходится?. Там же сейчас по другому считается?

Автор: Mix1179 23.7.2015, 21:34

Сп30, как мне кажется, учитывает только жилые здания. Вот так и сходится. Для всех остальных категорий имхо старая методика. Сродни подсчету ливневки. Методик много, но почему-то требуют некоторые эксперты по рекомендациям НИИ ВОДГЕО от 2014 года.

Автор: Егор 7.8.2015, 15:51

поздравляю всех с днём стороителя!!! и по этому поводу:

обновление программы

в версии 9.5:


- добавлен расчет душевых

так как в программе изменен алгоритм расчета, возможны ошибки, прошу сравнить расчеты в версиях 9.4 и 9.5 и сообщить о результатах



 WaterCalculations_9.5.xls ( 1,41 мегабайт ) : 194
 

Автор: yfray 7.8.2015, 16:42

Суточный расход при расчете жилых домов завышен в 2 раза.

 

Автор: Егор 10.8.2015, 11:21

yfray, для жилых домов поставьте количество смен = 1

Автор: феномен 10.8.2015, 12:01

Привет! С прошедшим всех праздником.
Егор если оставить одни только душевые, то в общих и в стоках деление на 0. И еще количество стоков суточное в два раза больше суточного расхода воды.

Автор: Егор 13.8.2015, 13:55

убрал деление на 0

про суточные расходы и стоки поподробнее: какие ячейки должны быть равны?

ещё такой вопрос: есть 2 группы одинаковых душевых, только 1я группа работает 1 смену, а 2я - 2 смены. часовые расходы у них равны, суточные у второй в 2 раза больше. но тепло считается по часовым расходам и тепло у них тоже получается равное, так и должно быть?



 WaterCalculations_9.6.xls ( 1,42 мегабайт ) : 335
 

Автор: феномен 13.8.2015, 14:07

Теперь они стали равны. gsu=gtotU, а до этого сток был в несколько раз больше.

По поводу тепла должно быть равно.

Еще раз спасибо за труды!

Автор: феномен 13.8.2015, 14:42

Не сходится
Информацию отправил в личку.

Автор: Егор 14.8.2015, 7:57

феномен, 19 душевых, у меня общий секундный расход qtot = qtot0 * N = 0,2 * 19 = 3,8 л/с
а вы говорите должно быть 2,2 л/с. как вы считаете?

Автор: феномен 14.8.2015, 9:09

Не 19 душевых а 6 душевых...... U=6, а 19 рабочих в смену. Посмотрите примечание для ячеек в файле Excel который я Вам выслал для U,Nоб,Nх,Nг.

Автор: BASTAU 28.8.2015, 9:26

Добрый день Егор. А как скрыть отдельные счетчики холодной и горячей воды? В моем случае расходы воды на нужды ГВС рассчитаны с водонагревателей, соответственно мне нужен только один водомерный узел.


и Как убрать снизу [font="Times New Roman"][/font][size="7"][/size][color="#006400"][/color]

Автор: ИОВ 28.8.2015, 9:46

Цитата(Иванов В.А. @ 26.8.2015, 11:29) *
Личные данные/Ваш профиль/Изменить личные данные/Ваше название статуса


Автор: Иванов В.А. 28.8.2015, 10:23

Цитата(BASTAU @ 28.8.2015, 9:26) *
Как убрать снизу [font="Times New Roman"][/font][size="7"][/size][color="#006400"][/color]
Личные данные/Ваш профиль/Изменить подпись

Автор: BASTAU 28.8.2015, 11:45

ИОВ, Иванов В.А. Спасибо

Автор: Егор 9.9.2015, 14:38

Цитата(BASTAU @ 28.8.2015, 9:26) *
как скрыть отдельные счетчики холодной и горячей воды?

просто не печатайте ненужные листы

Автор: Егор 16.9.2015, 15:16

Цитата(феномен @ 14.8.2015, 9:09) *
Не 19 душевых а 6 душевых...... U=6, а 19 рабочих в смену. Посмотрите примечание для ячеек в файле Excel который я Вам выслал для U,Nоб,Nх,Nг.

хорошо, 6 душевых, считаем:
qtot = qtot0 * N = 0,2 * 6 = 1,2 л/с
а у вас 2,02 л/с, как вы считаете?

Автор: феномен 16.9.2015, 18:10

Добрый вечер.
Вы правы у меня ошибка на ссылку. Для 6 душевых должно быть 1,2 л/с.

Автор: UNKHOWN 7.10.2015, 15:19

На основании Постановления Правительства РФ от 26 декабря 2014 года N 1521. СНиП 2.04.01-85* не действует. В место него СП 30.13330.2012, а там расходы совсем другие...

Автор: ~Mr.Dron~ 7.10.2015, 19:55

Цитата(UNKHOWN @ 7.10.2015, 15:19) *
На основании Постановления Правительства РФ от 26 декабря 2014 года N 1521. СНиП 2.04.01-85* не действует. В место него СП 30.13330.2012, а там расходы совсем другие...

СНиП 2.04.01-85* не действует ,но в Постановлении Правительства РФ от 26 декабря 2014 года N 1521 есть перечень обязательных пунктов для исполнения и что касается
СП 30.13330.2012 - пункты по определению расходов не включены в перечень ... делаем вывод - определять расходы можно как душе угодно в данном случае можно определять расходы по методике отмененного СНиП....

Автор: UNKHOWN 8.10.2015, 7:29

Что значит "как угодно"? По вашему мы можем пользоваться Албанскими или Белорусскими нормами?))) С 1 июля 2015 года СНиПы отменены, теперь пользуемся только СП и там расходы отличаются от СНиП. Только перечень обязательных пунктов берется из СНиП, т.к. данных пунктов нет в СП. А таблица с расходами есть в СП 30.13330.2012, так что расходы необходимо брать из СП. Не одна экспертиза не примет Ваши доводы.

Автор: Mix1179 9.10.2015, 8:59

Новый сп не содержит ни одной формулы по расчёту расхода воды. По какой методике тогда считаете? Или укрупнено без вероятности действия приборов?

Автор: UNKHOWN 9.10.2015, 9:05

Цитата(Mix1179 @ 9.10.2015, 8:59) *
Новый сп не содержит ни одной формулы по расчёту расхода воды. По какой методике тогда считаете? Или укрупнено без вероятности действия приборов?


То чего нет в СП берем из СНиПа, а расходы есть в СП. Экспертиза так говорит...

Автор: Niktonika 11.10.2015, 22:11

Добрый вечер.
Пролистала темку, Огромное спасибо Егору за труды!
Есть небольшое замечание по тексту. Во вкладке "Титул" вместо "Часовой расход воды санитарно-техническим прибором" должно быть "Секундный расход"
Скриншот приложила


Автор: yfray 12.11.2015, 20:14

Что значит "ВНИМАНИЕ!!! У потребителя(лей) вероятности превышают значение 0,8"?

Откуда это ограничение?

Автор: феномен 13.11.2015, 8:57

Таблица 1 приложения 4 СНиП 2.04.01-85* Первая горизонтальная строка.

Автор: yfray 13.11.2015, 11:27

Значит результаты расчета неверны и программой в этом случае пользоваться нельзя? Правильно понимаю?

Автор: Егор 14.11.2015, 21:50

значит у вас исходные данные неверны и нужно изменить исходные данные

Автор: john4891 17.12.2015, 6:29

На приготовление ГВС не слишком много кВт ???? в последнем листе ...

Автор: Егор 17.12.2015, 23:17

john4891, пришлитескриншот

Автор: Alex 757 25.12.2015, 9:39

Не считает расход воды на поливку



Автор: Егор 28.12.2015, 18:05

какая у Вас версия?
в 9.6 вот что:


 

Автор: феномен 28.12.2015, 21:23

Привет. Заметил, что в версии 9.6.,при изменении "тепловой поток, ккал/ч, на нужды горячего водоснабжения в течение часа максимального водопотребления" ккал/ч на Вт - меняется мощность в общей строке. У потребителей не меняется.Остается в ккал/ч.

Автор: Егор 5.1.2016, 11:41

странно, у меня всё меняется, пришлите скрин


 

Автор: Егор 11.1.2016, 13:12

поздравляю всех с Новым годом!!! и по этому поводу:

обновление программы

в версии 9.7:


- лист "Титул" строки 99, 148, 185: "часовой расход" исправлен на "секундный расход"
- лист "Исходные данные": для потребителя "Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий" тепловой поток всегда отображался в ккал/ч
- убраны элементы управления Microsoft Forms 2.0, так как они больше не поддерживаются фирмой Microsoft

прошу сравнить расчеты в версиях 9.6 и 9.7 и сообщить о результатах



 WaterCalculations_9.7.xls ( 1,32 мегабайт ) : 286
 

Автор: феномен 11.1.2016, 13:28

Привет!
Спасибо за труды еще раз.
Егор. Вы расходы не корректировали согласно СП 30..... Таблица A.3?
СНиПы не действуют.

Автор: businka1985 13.1.2016, 4:29

Подскажите как рассчитать по СП 30 норму потребления для административного здания, если нет прибора учета?

Автор: businka1985 13.1.2016, 4:45

Подскажите как рассчитать норму водопотребления для административного здания, если нет прибора учета?

Автор: Rastoo 13.1.2016, 21:01

Цитата(Егор @ 11.1.2016, 13:12) *
поздравляю всех с Новым годом!!! и по этому поводу:

обновление программы

в версии 9.7:


- лист "Титул" строки 99, 148, 185: "часовой расход" исправлен на "секундный расход"
- лист "Исходные данные": для потребителя "Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий" тепловой поток всегда отображался в ккал/ч
- убраны элементы управления Microsoft Forms 2.0, так как они больше не поддерживаются фирмой Microsoft

прошу сравнить расчеты в версиях 9.6 и 9.7 и сообщить о результатах


Здравствуйте, спасибо за программу, она очень помогает в проектировании, но заметил кое-какие неточности. Часовой расход холодной воды для душевой показывает 0,27м3/ч, хотя должен быть 0,5 (общий расход) -0,27 (для гор.воды)=0,23 м3/ч.
В версии 9,7 не отображаются потребители в верхней табличке, хотя внизу они выбраны (см. скриншот)
Так же хочется уточнить, душевые сетки всегда должны быть на 3 строке? так как если я для третьей строки ставлю другого потребителя, то программа все-равно откуда-то берет душевые сетки, хотя их нет (см. скриншот).
Заранее спасибо.


 

Автор: Sasha! 29.3.2016, 9:15

В титул также стадия не копируется из исходных данных.

P.S. Огромное спасибо за программу!!! )

Автор: ~Mr.Dron~ 1.4.2016, 13:01

Добрый день ! Егор - огромная просьба откликнуться на замечания , спасибо за проделанный труд !

Автор: Егор 4.4.2016, 16:20

Цитата(феномен @ 11.1.2016, 14:28) *
Вы расходы не корректировали согласно СП 30..... Таблица A.3?

нет, там не все расходы

Цитата(Rastoo @ 13.1.2016, 22:01) *
Часовой расход холодной воды для душевой показывает 0,27м3/ч, хотя должен быть 0,5 (общий расход) -0,27 (для гор.воды)=0,23 м3/ч.
В версии 9,7 не отображаются потребители в верхней табличке, хотя внизу они выбраны (см. скриншот)
Так же хочется уточнить, душевые сетки всегда должны быть на 3 строке? так как если я для третьей строки ставлю другого потребителя, то программа все-равно откуда-то берет душевые сетки, хотя их нет (см. скриншот).
Заранее спасибо.

у вас скорее всего в экселе отключены макросы

Цитата(Sasha! @ 29.3.2016, 10:15) *
В титул также стадия не копируется из исходных данных.


обновление программы

в версии 9.8:


- исправлено: "В титул также стадия не копируется"

 WaterCalculations_9.8.xls ( 1,33 мегабайт ) : 147
 

Автор: Mix1179 5.4.2016, 8:21

Спасибо за программу.
Для страждущих может предоставить выбор как хотелочка.. 2 таблицы СНиП и СП, каждый выбирает в исходных таблицу, которую хочет применять. Пока косяков не нашел.

Автор: Mix1179 5.4.2016, 8:43

Никто не в курсе, стоит ли сюда приплетать то, что душевые работают 45 минут из 60 за час. Или это из другой оперы?

Автор: Егор 5.4.2016, 13:49

Цитата(Mix1179 @ 5.4.2016, 9:21) *
Для страждущих может предоставить выбор как хотелочка.. 2 таблицы СНиП и СП, каждый выбирает в исходных таблицу, которую хочет применять. Пока косяков не нашел.

всё зависит от количества страждущих

Автор: IVAN_VAS 5.4.2016, 14:02

в листе(Результат)-строка 730-ошибка в формуле по определению тепла в кВт (касаемо Ктп)-ссылка на пустую ячейку

Автор: Mix1179 5.4.2016, 17:34

А у меня с душевыми какая то фигня)) чето со сменами и продолжительностью смен не разберусь. 6 душей. 3 смены. По 8 часов. Расход аж 27м3/сут.
При количестве смен 1 - считает нормально. А при 3 сменах - раза в 3 завышает. Какбудто не на 3 умножает а на 3*3

Автор: феномен 5.4.2016, 17:41

Цитата(Mix1179 @ 5.4.2016, 17:34) *
А у меня с душевыми какая то фигня)) чето со сменами и продолжительностью смен не разберусь. 6 душей. 3 смены. По 8 часов. Расход аж 27м3/сут.
При количестве смен 1 - считает нормально. А при 3 сменах - раза в 3 завышает. Какбудто не на 3 умножает а на 3*3


PrintScreen приложи.

Автор: Егор 6.4.2016, 11:26

Цитата(IVAN_VAS @ 5.4.2016, 15:02) *
в листе(Результат)-строка 730-ошибка в формуле по определению тепла в кВт (касаемо Ктп)-ссылка на пустую ячейку

где ошибка???


 

Автор: Егор 6.4.2016, 11:49

Цитата(Mix1179 @ 5.4.2016, 18:34) *
А у меня с душевыми какая то фигня)) чето со сменами и продолжительностью смен не разберусь. 6 душей. 3 смены. По 8 часов. Расход аж 27м3/сут.
При количестве смен 1 - считает нормально. А при 3 сменах - раза в 3 завышает. Какбудто не на 3 умножает а на 3*3


так должно быть???


 

Автор: ~Mr.Dron~ 7.4.2016, 9:39

Добрый день ,Егор , у меня в последних версиях программы при снятии галочки с потребителей ничего не происходит (расчетная строка не реагирует , та где вводятся данные по потребителям и количеству приборам,а должна убираться или появляться в зависимости выбран или нет потребитель), в чем может быть проблема ?

Автор: Mix1179 8.4.2016, 5:51

Цитата(Егор @ 6.4.2016, 13:49) *
так должно быть???

В другом расчёте проучилось так. Тут 27 с копейками

Автор: Юлия 25.4.2016, 12:09

добрый день,подскажите пожалуйста, при расчетах максимального часового (секундного ) расхода прибавляется часовой(секундный) расход воды прибором (напр-душ сетки). Если известно, что у потребителя всего один душ и пара умывальников, то душевые сетки как потребитель не используются в расчете и прибавляться не должны?? Ведь у нас есть таблица норма расхода воды и стоков санитарными приборами, где данные из этой таблице используются в расчетах? заранее благодарю и не судите, пожалуйста, строго я новичок !

Автор: Егор 25.4.2016, 18:25

Цитата(Юлия @ 25.4.2016, 12:09) *
я новичок !

а я вообще не ВКшник !

Автор: Юлия 26.4.2016, 8:05

Цитата(Егор @ 25.4.2016, 18:25) *
а я вообще не ВКшник !

извините,я не думала, что вам нельзя задавать вопросы или то что вы на них так будете реагировать

Автор: Егор 26.4.2016, 20:31

задавать-то вопросы можно, но какой смысл, если я ОВшник, если я ответов не знаю? вот на вопросы по программированию в Excel отвечу с удовольствием

а "так" это, простите, как?

Автор: Юлия 27.4.2016, 8:14

Цитата(Егор @ 26.4.2016, 20:31) *
задавать-то вопросы можно, но какой смысл, если я ОВшник, если я ответов не знаю? вот на вопросы по программированию в Excel отвечу с удовольствием

а "так" это, простите, как?

Ну если на то пошло я тоже ОВшник,если вы не знаете,так и скажите "затрудняюсь ответить",я откуда знаю,что вы не ВКшник,что вам такие вопросы задавать нельзя!

Автор: ~Mr.Dron~ 27.4.2016, 16:58

Добрый день ,Егор ,вопрос не по ВК )) - у меня в последних версиях программы при снятии галочки с потребителей ничего не происходит (расчетная строка не реагирует , та где вводятся данные по потребителям и количеству приборам,а должна убираться или появляться в зависимости выбран или нет потребитель), в чем может быть проблема ?

Автор: Rastoo 27.4.2016, 21:41

Цитата(~Mr.Dron~ @ 27.4.2016, 16:58) *
Добрый день ,Егор ,вопрос не по ВК )) - у меня в последних версиях программы при снятии галочки с потребителей ничего не происходит (расчетная строка не реагирует , та где вводятся данные по потребителям и количеству приборам,а должна убираться или появляться в зависимости выбран или нет потребитель), в чем может быть проблема ?

У меня та же фигня, причем перепробовал на всех версиях экселя (макросы были включены). Как ранее писал, про непонятно откуда взявшиеся душевые для третьего потребителя, которые прибавляются постоянно в этой третьей строке, так и в последней версии это есть. Просьба подсказать как с этим бороться.

Автор: Егор 28.4.2016, 21:05

Цитата(Юлия @ 27.4.2016, 8:14) *
если вы не знаете,так и скажите "затрудняюсь ответить",я откуда знаю,что вы не ВКшник,что вам такие вопросы задавать нельзя!

ответ "затрудняюсь ответить" - означает "затрудняюсь ответить на этот конкретный вопрос", а ответ "я вообше не ВКшник" - означает "затрудняюсь ответить на этот конкретный вопрос и все другие, связанные с ВК", он несет больше информации и экономит Ваше время от задавания других вопросов, не понимаю на что Вы обижаетесь... объясните

~Mr.Dron~, Rastoo, странно, у меня и дома и на работе работает, попробую проверить на других компьютерах. у меня и дома и на работе Эксель 2003, а у вас на каких Экселях не работает?

Автор: ~Mr.Dron~ 28.4.2016, 23:05

Я пробовал на 2016 и на 2007 - ом , на обоих снятие галок - реакция не происходит .

Автор: john4891 10.5.2016, 17:09

Добрый день. Огромное спасибо разработчикам данной программы для расчетов, все очень удобно. Но экспертиза требует расчет по СП. СНиП их не устраивает. Пожалуйста если у кого то есть откорректированная программа под СП выложите пожалуйста.

Автор: ssn 10.5.2016, 17:35

а в новом СП поменялась методика? я думал просто удельные нормы изменили.. разве нет?

Автор: ~Mr.Dron~ 16.5.2016, 15:37

Егор , Вы не проверили работоспособность на других компьютерах ,в чем может быть глюк ?

Автор: ~Mr.Dron~ 16.5.2016, 16:04


Автор: Mix1179 16.5.2016, 18:56

Вкладки же исчезли из расчета.
Данные введены исходные, поэтому таблица и заполнена.
А насчет сп. Тоже повторюсь. Удельные нормы как опция и по сп добавить. Или разрешить изменять вручную)) разве что каждому перебивать таблицу придется

Автор: Егор 17.5.2016, 16:41

обновление программы

в версии 9.9:


- исправлено не отображение потребителей при установке и снятии галочек
- исправлены некорректные результаты при душевых с количеством смен > 1

прошу сравнить расчеты в программе с заведомо правильными расчетами и сообщить о результатах

так как неоднократно задаются вопросы по поводу СП:
для данных, указанных в СП методика расчета из СНиП не пригодна, для этих данных методика расчета приведена в СТО 02494733 5.2-01-2006
у кого есть расчет по этому СТО, сбросьте мне, я посмотрю можно ли его интегрировать в программу или проще написать отдельную программу

 WaterCalculations_9.9.xls ( 1,33 мегабайт ) : 1307
 

Автор: феномен 17.5.2016, 17:51

Егор спасибо за труды.
Заметил в примере который выложили, что часовые расходы хол. и гор. на душе одинаковые. Т.е. для холодной считает, как и для горячей. Должен быть 500-270=230/1000*6=1,38 или 3-1,62=1,38. Также и для секундных расчетов.


 

Автор: ~Mr.Dron~ 18.5.2016, 9:38

Егор ,спасибо - все работает ! ))Феномен - замечание не совсем корректное , секундный и часовой расход душевых берется по расходу прибора и программа все считает верно ,другой вопрос, что принято считать что душевые работают не целый час ,а 45 минут следовательно часовые расходы нужно применять с коэф. 0.75 .

Автор: Егор 18.5.2016, 16:23

по поводу примеров расчета по СП (СТО) - они оказывается есть в Б3-98

феномен, как и сказал ~Mr.Dron~ программа считает по расходу прибора, вот так:


 

Автор: Mix1179 19.5.2016, 12:40

Цитата(~Mr.Dron~ @ 18.5.2016, 11:38) *
Егор ,спасибо - все работает ! ))Феномен - замечание не совсем корректное , секундный и часовой расход душевых берется по расходу прибора и программа все считает верно ,другой вопрос, что принято считать что душевые работают не целый час ,а 45 минут следовательно часовые расходы нужно применять с коэф. 0.75 .

Тоже про это говорил ранее. Если возможно учесть этот коэффициент. можно опционально. не все так считают. я недавно только из-за этого 0,75 в другой эксель программке расчет выводил и оформлял вручную. Эту программку использовал как проверочный. И кстати нормы брал по СНиП (посмотрим что эксперты напишут). Предприятие Зернозавода.

Автор: Евгений_ВК 21.5.2016, 12:12

Егор, спасибо за программу! clap.gif

Автор: Егор 21.5.2016, 22:47

обновление программы

в версии 9.10:


- добавлена возможность задавать время работы душевых в течении смены

по поводу расчета по СП - в данную программу его интегрировать сложнее, чем написать новую программу


 

 WaterCalculations_9.10.xls ( 1,33 мегабайт ) : 348
 

Автор: ~Mr.Dron~ 22.5.2016, 11:52

Добрый день , по поводу расчета по СП - лучше пока ничего не править и не писать новых программ , так как сейчас многие проектировщики берут только суточные нормы из СП (так как в СП нет методики расчета расходов),а считают расходы по СНиП-ой методике (хоть он уже и не действует) идет обсуждение СП и по слухам будет редактирован и в него вернут методику расчета из старого доброго СНиП ..... В этой программе при необходимости можно менять суточные расходы из СНиП на расходы из СП.....

Автор: Rastoo 23.5.2016, 20:12

Цитата(Егор @ 21.5.2016, 22:47) *
обновление программы

в версии 9.10:


- добавлена возможность задавать время работы душевых в течении смены

по поводу расчета по СП - в данную программу его интегрировать сложнее, чем написать новую программу

Здравствуйте, спасибо за обновление программы, все предыдущие глюки поправлены, но вот есть один нюанс с душевыми, в данной версии программы суточные неправильно считаются


 

Автор: Mix1179 23.5.2016, 22:25

Убери галочку на работу душевых коэффициент 0,75 и будет нормально

Автор: Mix1179 23.5.2016, 22:40

Спасибо автору, что не запускает нужную проектировщикам программу. У меня вопрос к участникам. Если неизвестно число приборов и соответственно сколько холодных и горячих, кто как выкручивается?

Автор: Rastoo 24.5.2016, 19:57

Цитата(Mix1179 @ 23.5.2016, 22:25) *
Убери галочку на работу душевых коэффициент 0,75 и будет нормально

Спасибо, не заметил

Автор: Евгений_ВК 26.5.2016, 0:00

clap.gif

Автор: Евгений_ВК 26.5.2016, 12:13

Егор, нашел одну недоработку. При изменении коэффициента для работы душевых сеток, он учитывается в суточном водопотреблении для потребителя, но не учитывается при общем суммировании суточных расходов. Например 40 душевых сеток * 0,5м3/сут *0,25 часа * 3 смены=15м3/сут. А в общем подсчете стоит 60м3/сут.
Внес изменения в строки 261, 265 и 269 листа "титул" добавил "'Исходные данные'!$BH$2". Правильно или еще где то изменять?


Автор: феномен 26.5.2016, 12:26

Цитата(Евгений_ВК @ 26.5.2016, 12:13) *
Егор, нашел одну недоработку. При изменении коэффициента для работы душевых сеток, он учитывается в суточном водопотреблении для потребителя, но не учитывается при общем суммировании суточных расходов. Например 40 душевых сеток * 0,5м3/сут *0,25 часа * 3 смены=15м3/сут. А в общем подсчете стоит 60м3/сут.
Внес изменения в строки 261, 265 и 269 листа "титул" добавил "'Исходные данные'!$BH$2". Правильно или еще где то изменять?



В столбце код убери галки с административного здания и остальные цеха.

 

Автор: Евгений_ВК 26.5.2016, 12:55

Цитата(феномен @ 26.5.2016, 12:26) *
В столбце код убери галки с административного здания и остальные цеха.

Галочки сняты... проблема в формулах, которые я описал выше. Я внес сам изменения, могу выложить.

Автор: Егор 27.5.2016, 16:12

конечно выкладывай

Автор: ~Mr.Dron~ 2.7.2016, 21:46

Добрый день Егор , Евгений ВК имел ввиду, что общий расход считается без учета коэф. (учета времени работы душевых) это видно на его скрине ......

Автор: AVJ 25.7.2016, 8:48

Здравствуйте Егор.
Спасибо за программу, Вы проделали огромную работу.

При проверке результатов обнаружил неверный расчет количества тепла на нагрев воды в течение часа макс. потребления. Равенство не получается. По факту 51,93 кВт. Так по нескольким потребителям.



Также для одинаковых потребителей в генерируемом "Результате" при равном расходе получается разное количество тепла.


В данной формуле коэффициент учитывающий теплопотери ссылается на ячейку далеко за пределами расчета

=1,16*AM724*('Исходные данные'!$AP$3 - 'Исходные данные'!$AP$4)*(1+'Исходные данные'!AY610)

Аналогично по нескольким потребителям.

Файл расчета прикладываю. Может я сам при скрытии/удалении некоторых строк нарушил ссылки  __2015____WaterCalculations_9.10__12.07.2016________.xls ( 1,98 мегабайт ) : 121



Автор: Mix1179 18.8.2016, 11:59

Народ в чем может быть проблема?
Считаю детский сад, там есть прачечная. 118 кг/сут.
2 стиралки стоят, за цикл 50-65 л. 13 кг максимальная загрузка.
При расчете - вероятности превышают 0,8 и не считает секундные и часовые. Что не так и что делать?

Автор: polyakova-marina 18.8.2016, 17:54

Егор, добрый день!
Спасибо за программу! Вы меня просто спасли (процессор Х64, не установить старинную прекрасную программу, написанную в 2006 г.)
В версии WaterCalculations_9.9
Расход воды на поливку насаждений (по проекту - 4087 м2)
Расход воды на поливку покрытий (по проекту - 9395 м2)
во вкладке "Потребители" оставила по одному значению (не 3-6, а 3; не 0,4-0,5, а 0,5)
иначе программа считает максимальный суточный расход вместо 12,26 м3/сут - 173795 м3/сут;
вместо 4,70 м3/сут - #ЗНАЧ!


Автор: Кожахметов А.А. 25.8.2016, 12:29

Цитата(Mix1179 @ 18.8.2016, 14:59) *
Народ в чем может быть проблема?
Считаю детский сад, там есть прачечная. 118 кг/сут.
2 стиралки стоят, за цикл 50-65 л. 13 кг максимальная загрузка.
При расчете - вероятности превышают 0,8 и не считает секундные и часовые. Что не так и что делать?


Указывайте часовую нагрузку в кг в зависимости от цикла, т.е. 2стир.маш.*13кг.=26кг за цикл, цикл по ТХ уточните, я беру как 80мин (1,2часа) получается у вас потребителей (кг белья в час) выходит U=19.5кг белья и в формуле указываете U именно часовой а не суточный, возможно я кардинально не прав, но пока я так понимаю...Опять же в программе этот момент формулы не учитывают, то есть вы получите не правильный суточный расход,но правильные секундные и часовые расходы который можно скорректировать кол-вом смен кстати для получения суточного верного. Автору просто огромное уважение и жму руку, работа проделана просто огромнааяяяяяяя!!!

для предприятий питания этот момент в проге автор увязал, отдельной колонкой в виде

 

Автор: Aerl 9.9.2016, 13:44

Цитата(Кожахметов А.А. @ 25.8.2016, 13:29) *
Указывайте часовую нагрузку в кг в зависимости от цикла, т.е. 2стир.маш.*13кг.=26кг за цикл, цикл по ТХ уточните, я беру как 80мин (1,2часа) получается у вас потребителей (кг белья в час) выходит U=19.5кг белья и в формуле указываете U именно часовой а не суточный, возможно я кардинально не прав, но пока я так понимаю...Опять же в программе этот момент формулы не учитывают, то есть вы получите не правильный суточный расход,но правильные секундные и часовые расходы который можно скорректировать кол-вом смен кстати для получения суточного верного. Автору просто огромное уважение и жму руку, работа проделана просто огромнааяяяяяяя!!!

для предприятий питания этот момент в проге автор увязал, отдельной колонкой в виде


Совершенно верно, нужно указывать кг сухого белья в час, так как например и усл. блюда на предприятиях общественного питания. И это промах проги, если нельзя поставить отдельно потребителей в час и отдельно в сутки

Автор: ildar-200 27.9.2016, 16:57

Добрый день! Прошу помочь разобраться с расчетом ГВС административного здания с кафе-столовой. Количество работающих 130 чел., 84 приборов (кол-во приборов, использующих холодную воду-26 шт., горячую воду-58 шт.). Количество условных блюд 1016 блюд/раб.день. Столовая работает 8 часов в сут. Как рассчитать в калькуляторе столовую?

 

Автор: SulVan 30.9.2016, 9:12

Супер! Спасибо!)))

Автор: shot-love 3.10.2016, 22:59

Скажите, а почему в программе не предусмотрен расчет теплового потока в течение среднего часа?
Спасибо!

... Прошу прощения. Уточняю...
Не считается тепловой поток в течение среднего часа для каждого потребителя. В то время, как для максимального часового считается.

Автор: инж323 3.10.2016, 23:12

Цитата(shot-love @ 3.10.2016, 22:59) *
Скажите, а почему в программе не предусмотрен расчет теплового потока в течение среднего часа?
Спасибо!

... Прошу прощения. Уточняю...
Не считается тепловой поток в течение среднего часа для каждого потребителя. В то время, как для максимального часового считается.

А куда вы его хотите пристроить- этот среднечасовой для каждого потребителя? в какие расчеты вам он понадобился?

Автор: john4891 4.10.2016, 6:49

Цитата(Егор @ 21.6.2006, 14:20) *
Программа WaterCalculations предназначена для определения расчетных расходов воды в системах водоснабжения и канализации, теплоты на нужды горячего водоснабжения, подбора приборов учета расхода и определения диаметров труб на вводе. расчет ведется по методике СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий".

Для работы программы необходимо в параметрах безопасности Excel разрешить использование макросов. Расчет производится автоматически при изменении исходных данных.

В программе присутствует возможность добавления собственных потребителей, типов труб, водомеров и сан.тех приборов.

После завершения ввода исходных данных, результаты расчетов можно распечатать или сохранить в оформленном виде с помощью виртуального принтера.

Программа распространяется бесплатно, точность расчетов, выполняемых программой, не гарантируется, поэтому наиболее ответственные расчеты необходимо проверить вручную.
Если вы хотите, чтобы программа совершенствовалась, просьба сообщить о своих замечаниях в эту тему, если у вас возникли вопросы по программе, их так же можно задать в этой теме.

актуальная версия 9.9: http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&type=post&id=109042 ( 1,33 мегабайт )



Добрый день, расходы по СНИП или по СП ? Экспертиза требует по СП....

Автор: shot-love 4.10.2016, 18:33

Цитата(инж323 @ 4.10.2016, 7:12) *
А куда вы его хотите пристроить- этот среднечасовой для каждого потребителя? в какие расчеты вам он понадобился?


Тогда, получается, что я не понимаю смысла расчета теплового потока в течение среднего часа.
Прошу, просветите пожалуйста? =)

Автор: инж323 4.10.2016, 19:20

Цитата(shot-love @ 4.10.2016, 18:33) *
Тогда, получается, что я не понимаю смысла расчета теплового потока в течение среднего часа.
Прошу, просветите пожалуйста? =)

среднечасовой объекта, а не некоего прибора нужен.. к примеру для определения мощности котельной, ибо в расчет там берут среднечасовой по ГВС. В договор теплоснабжения берут его еще, но тоже именно объекта, для взаиморасчетов на случай поломки УУТЭ более 2-х недель.
Для расчетов инженерных берут секундные и часовые максимальные. Иногда для ориентирования по объекту пользуют связь часового среднего с часовым максимальных для определения объемов баков запаса воды- пики покрыть из баков.
Но для абонента, объекта в целом, а не какого то там среди них потребителя внутри.
И потом, потребитель, это придумка последних лет, что б моск парить людям с предоставлением услуги, но не с гарантированным обеспечением требуемых расходов в ГОСТИрованном диапазоне температур и давлений.
тепленькая течет? вот, значит мы вам тепло дали, а то что оно нормам не соответствует и расчетным, то это вы доказывайте, что не так, а не мы денег не получим за некондиционный поставленный ресурс. и потом- по договору на водоснабжение нет стороны потребителя.есть заказчик услуги и исполнитель. какому такому потребителю не дали нужное?Его в договоре нет.

Автор: Кожахметов А.А. 10.10.2016, 21:12

Цитата(Aerl @ 9.9.2016, 16:44) *
Совершенно верно, нужно указывать кг сухого белья в час, так как например и усл. блюда на предприятиях общественного питания. И это промах проги, если нельзя поставить отдельно потребителей в час и отдельно в сутки


если оценивать возможности проги и мизерный разбег с ручным расчетом + оформление конечного результата, у меня даже не хватит наглости и совести назвать это промахом) просто небольшое недоразумение, над которым видимо поработают.

Автор: Егор 11.10.2016, 17:57

друзья, напомню вам, что я не спец по ВК, я одно время был на подхвате ВК, вот и сделал программу
у вас (у спецов ВК) свой язык, который я не понимаю. вам ваши термины кажутся элементарными, мне же приходится со словарем переводить их на понятный мне язык, а в условиях дефицита времени (мне оказали честь, доверив делать разделы ТХ) это затруднительно
если хотите результата, лучше не говорите со мной на языке ВК, говорите со мной сразу на языке математики - покажите формулу

Автор: Евгений_ВК 11.10.2016, 22:44

Цитата(Егор @ 27.5.2016, 17:12) *
конечно выкладывай

Выложил с изменениями

 ____________________.xls ( 1,7 мегабайт ) : 482
 

Автор: romulx 29.12.2016, 16:55

Огромное спасибо за программу!
Перечитал всю ветку, так как в итоге считается альфа?)
в ячейках альфы формулы такого типа: =alpha(U485;Z485) - но описания функции нет.
Считается по какой-то формуле или четко по СНиП таблицам интерполируется?

Автор: Егор 30.12.2016, 8:08

интерполируется

нажмите меню "формат -> лист -> отобразить", укажите название листа "al" и нажмите кнопку "ОК" - появится лист со значениями коэффициентов, вот по этим коэффициентам и интерполируется

функцию "типа: =alpha(U485;Z485)", которая и производит интерполяцию, можно найти так: меню "сервис -> макрос -> редактор визуал бейсик -> модуль 1"

Автор: Vala 83 20.1.2017, 12:18

Прошу прощения,вроде внимательно читала, может пропустила что-то....
Как в одном здании посчитать разных потребителей. В конкретном случае: в одном здании находятся: цех (остальные цехи - 50чел), АБК (администрмативные здания - 49чел) - здесь работают люди, несвязанные с производством - просто офисы в 3 этажа, и на 1 этаже этого же АБК находятся 6 душевых, которыми пользуются рабочие из цеха. Как мне расчитать диаметр ввода и вообще расходы?

Автор: Vala 83 23.1.2017, 11:12

и кроме этого здания у меня еще 13 зданий. А строчек дается только 10

Автор: Vala 83 23.1.2017, 12:20

А я думала, что суточный расход считается как произведение нормы водопотребления на кол-во приборов, а не кол-во человек

Автор: Vala 83 23.1.2017, 14:04

ЕГОР, Скажите как так считает программа?

 

Автор: nedrok 23.1.2017, 14:21

q0 у вас не полностью в ячейке отображается. В первой формуле он 0,14.

Автор: Vala 83 23.1.2017, 14:27

Спасибо, поняла!

Автор: Vala 83 24.1.2017, 6:41

Еще раз подниму вопрос о разных потребителях в одном зданиях. Будет дополнятся программа или вручную считать????

Автор: Vala 83 24.1.2017, 10:55

Все, я разобралась сама!!!! Очень крутая программа! Егору спасибо огромное!!! clap.gif clap.gif clap.gif wub.gif wub.gif wub.gif

Автор: Егор 24.1.2017, 21:06

АВОКу спасибо говорите, посмотрите первые страницы - ядро программы коллективное, я только оформил и мелочи дописал
программой заниматься сейчас вообще времени нет

Автор: Vala 83 26.1.2017, 12:15

Помогите расчитать прачечную на 30 кг белья, 3 стиралки(механизированные) и 12 человек персонала, 1 душ и 8 часов работы и еще 2умывальника и 2унитаза

Автор: vazek 3.3.2017, 0:00

Добрый день, помогите решить тяжело решаемую задачу.

Заказчик просит сделать расчет и подобрать бойлеры в квартиры. Дом: малоэтажный жилой комплекс.
В квартирах уже сделана разводка труб, и сделана таким образом что в одной квартире есть по 2 с/у от разных стояков. На одном стояке висит с/у с ванной, умывальник и унитаз, на другом унитаз раковина и мойка с кухни. Каким образом считать бойлеры? а их мне надо будет повесить в обоих с/у.

В этой программе можно как то посчитать раздельно тепловой поток от одного и другого с/у на разное количество жильцов (квартиры от 1 до 3 к.кв.) и как это можно сделать?

Заранее большое спасибо.

Автор: IgorLuPro 4.3.2017, 10:14

Уважаемый Евгений_ВК - помогите пожалуйста, такой расчет только под ТКП 45-4.01-52-2007 СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО водопровода можете сделать? 2) И если возможно, по Новые метод.реком. для расчета экономии мероприятий по энергосбережению ОКТЯБРЬ 2016 . Преогромное спасибо, даже если и откажете (значит не судьба) ...

 ___________._____.______________________________________________________________2016.doc ( 2,41 мегабайт ) : 52
 _______________________________.pdf ( 2,63 мегабайт ) : 40
 ____45_4.01_52_2007________________________________.pdf ( 478,83 килобайт ) : 38
 ____________2017____________.xlsx ( 3,11 мегабайт ) : 78
 

Автор: Егор 6.3.2017, 14:33

обновление программы

в версии 9.11:


- внесено http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5513&view=findpost&p=1211879
- исправлено http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5513&view=findpost&p=1224998

polyakova-marina, по-моему вы сделали всё правильно, в таблицах приведен диапазон для разных объектов, нужно выбирать какое-либо число из этого диапазона



 WaterCalculations_9.11.xls ( 1,36 мегабайт ) : 4353
 

Автор: AVJ 6.3.2017, 17:01

Егор, спасибо огромное!
Пользуюсь только этим расчетом.

Автор: Y@rVik 16.3.2017, 13:44

Добрый день!
Опять по душевым) считая л/с программа учитывает коэффициент в моем случае 0,75, раньше ни когда так не считала. 0,75 это ведь часовой коф-т.
Поясните, пжл, как правильно?

В остальном все отлично!

Автор: goryachev1 27.3.2017, 10:47

Здравствуйте, в первую очередь говорю Вам, большое спасибо за такую замечательную программу! И всем, кто участвует в ее совершенствовании тоже, большое спасибо! Вопрос следующего характера, программа не показывает расходы для водопотребителя "Расход воды на поливку усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов" и вот что получается: (приложена картинка). Что я делаю не так?)

 

Автор: goryachev1 27.3.2017, 11:16

И еще вопрос, при подборе диаметра трубопровода на вводе в здание программа не учитывает расход на пожарные нужды, или нужно что-то нажать? Тоесть на хоз-питье у меня 0,63 л/с, а на пожарные 10,4 л/c, а программа пишет то что диаметр ввода 42мм. 10,4 л/с она не видит(

Автор: феномен 27.3.2017, 11:22

Цитата(goryachev1 @ 27.3.2017, 10:47) *
Здравствуйте, в первую очередь говорю Вам, большое спасибо за такую замечательную программу! И всем, кто участвует в ее совершенствовании тоже, большое спасибо! Вопрос следующего характера, программа не показывает расходы для водопотребителя "Расход воды на поливку усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов" и вот что получается: (приложена картинка). Что я делаю не так?)


У Вас в потребителях стоит значение 0,4-0,5. Исправьте как в вашем случаи на одно значение. Тогда программа будет считать.

Автор: goryachev1 27.3.2017, 11:44

Цитата(феномен @ 27.3.2017, 11:22) *
У Вас в потребителях стоит значение 0,4-0,5. Исправьте как в вашем случаи на одно значение. Тогда программа будет считать.

Поставил, результата нету(

Автор: Егор 27.3.2017, 18:03

ставите флажок "потребители" (в листе "справка" блок №4), появляется лист "потребители"
в листе "потребители" вместо 0,4-0,5 ставите ваш расход

пожарные расходы для общего счетчика, счетчиков горячей и холодной воды индивидуально задаются в левом верхнем углу листа "исходные данные"

в очередной раз убеждаюсь, что в Питере самые добрые люди )

Автор: феномен 28.3.2017, 8:55

Цитата(Егор @ 27.3.2017, 18:03) *
в очередной раз убеждаюсь, что в Питере самые добрые люди )


clap.gif

Автор: Евгений_ВК 2.5.2017, 10:43

Цитата(IgorLuPro @ 4.3.2017, 11:14) *
Уважаемый Евгений_ВК - помогите пожалуйста, такой расчет только под ТКП 45-4.01-52-2007 СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО водопровода можете сделать? 2) И если возможно, по Новые метод.реком. для расчета экономии мероприятий по энергосбережению ОКТЯБРЬ 2016 . Преогромное спасибо, даже если и откажете (значит не судьба) ...


Добрый день! Я не разработчик данной программы, поэтому помочь вам с ее адаптацией под другие нормативы не могу.

Автор: ti_net 5.7.2017, 22:11

Скажите, пожалуйста,как добавить потребителей,если необходимо больше 10 штук ? К примеру 15

Автор: Егор 5.7.2017, 22:12

никак

Автор: ti_net 6.7.2017, 22:06

ясно, благодарю

Автор: Unholy Lizard 19.7.2017, 16:05

Лист "Титул" - блок "средние часовые расходы с учетом душевых сеток" в строка 227 "U, N*с" для предприятий общепита берутся количество блюд за час, а нужно за сутки.

Автор: Егор 19.7.2017, 18:12

все согласны, что средние часовые расходы для общепита считаются по блюдам в сутки?

Автор: Unholy Lizard 20.7.2017, 9:24

Цитата(Егор @ 19.7.2017, 18:12) *
все согласны, что средние часовые расходы для общепита считаются по блюдам в сутки?


Значения из табличной строки "U, N*с" для всех потребетелей (кроме общепита, что есть ошибка) берутся суточные и затем в формуле "Средний часовой расход горячей воды" эти значения делятся на период "Т". Если же мы возьмем как сейчас максимальное часовое количество блюд (блюд/час) то деление этого параметра на период Т (час/сут) в формуле не имеет никакого смысла.

Автор: Mix1179 28.7.2017, 5:14

Думаю настало время произвести корректировку программки согласно СП 30.13330.2016

Автор: borm 28.7.2017, 13:11

Цитата(Mix1179 @ 28.7.2017, 5:14) *
Думаю настало время произвести корректировку программки согласно СП 30.13330.2016

О! Ну, т.е. вы скоро переделаете и выложите скорректированную версию, согласно СП 30.13330.2016?

Автор: Mix1179 28.7.2017, 14:58

Цитата(borm @ 28.7.2017, 15:11) *
О! Ну, т.е. вы скоро переделаете и выложите скорректированную версию, согласно СП 30.13330.2016?

Не. Я с просьбой к автору программки. В СП вернулось многое со старого доброго СНиП даже вроде методика, но изучив удельные расходы потребителей, есть различия уже.. и тому подобные мелочи. Пока приходится справляться изменением удельных расходов вручную. и прочими правками.

Автор: Vigo_san 8.8.2017, 8:07

Егор спасибо вам огромное. Вы большой молодец. Счастья вам, благ и удачи.
Как можно вам кинуть несколько долларов, хотя бы на пиво?

Автор: Егор 8.8.2017, 20:46

https://podari-zhizn.ru/main/

Автор: Alexandr21 28.8.2017, 0:01

Добрый день, Егор.
Скачал версию 9.11. Забил расчет на многоэтажку. Выдал очень большой расход.
Сравнил с версией 9.10 - в ней все нормально.
Скрин прилагаю. Попытался отследить в экселе цепочку формул, не получилось, не силен.


П.С.
Разобрался) Виной все "Количество смен"
Пост удалять не буду, может кто то не опытный сталкнулся

 

Автор: Егор 28.8.2017, 17:52

попробуйте сделать одинаковыми значения в красных прямоугольниках


 

Автор: neonar 27.9.2017, 14:12

Возможно в программе есть ошибка на листе Титул. В формуле вероятность действия санитарно-технических приборов в знаменателе (сумма N) и в следующей формуле определения альфа (число N). Эти два N формулах не всегда равны между собой, а только тогда когда каждый из потребителей это отдельное здание. Этот вывод я сделал прочитав справочник Ю.С. Сергеев Санитарно-техническое оборудование зданий страница 140, он есть в интернете и на этом форуме. Рекомендую ознакомиться и исправить

Автор: neonar 29.9.2017, 19:01

Если скажем есть поликлинника в которой 2 вида водопотребителей врачи (30 чел) и пациенты (100 чел) и существуют 2 вида санузлов для посетителей (10 приборов) отдельно и для врачей отдельно (60 приборов) и посетители пользуются только своими приборами, а врачи - своими, то когда вычисляют раздельно вероятность для каждого вида нужно писать в знаменателе действительно для первых /10 для вторых /60, а в суммарной вероятности /70.

В этом случае мы можем заменить такую поликлиннику гипотетически по водопотреблению на 2 здания: здание для пациентов и здание для врачей

Но если предположить что врачи и пациенты (по нормам это может быть запрещено) ходят в одни и те же санузлы и пользуются общими для всех приборами то мы должны писать уже /70 для первых /70 для вторых и /(70+70) при вычислении общей вероятности действия.

Такой режим водопотребления мы уже не можем "делить" на 2 здания, т.к санузлы общие.

Такой вывод вытекает из классического определения вероятности = число сработавших приборов/общее число приборов

Автор: Егор 29.9.2017, 23:47

что значит "но если предположить"?
в водоканал для получения техусловий понесем расчет "по СНиП диаметр ввода Ду50, но если предположить ..., то диаметр ввода Ду65"?

Автор: феномен 30.9.2017, 9:40

To neonar
Максимальное количество врачей находятся в течении смены в поликлиники. А максимальное количество больных проходит в течении 8 часов. Т.е. в течении часа будет макс. больных / количество часов в смену. Сейчас так получается т.к. все по расписанию приходят на прием. Тогда и сан узлов для пациентов хватает и вероятность меньше 1.

Автор: neonar 30.9.2017, 14:29

Цитата(Егор @ 29.9.2017, 23:47) *
что значит "но если предположить"?
в водоканал для получения техусловий понесем расчет "по СНиП диаметр ввода Ду50, но если предположить ..., то диаметр ввода Ду65"?


Я не думаю, что это сильно повлияет на расход воды что нужно будет увеличивать диаметр на размер. Данный пример привел чисто для сравнения 2 режимов потребления. Тем более что в справочнике Сергеева есть пример расчета. Формулам СНиПа ни 1 ни 2 вариант который я привел не противоречат, а соответствуют. Формула вероятности в СНиПе так же не противоречит теории вероятностей, а разработана на ее основе.

Цитата(феномен @ 30.9.2017, 9:40) *
To neonar
Максимальное количество врачей находятся в течении смены в поликлиники. А максимальное количество больных проходит в течении 8 часов. Т.е. в течении часа будет макс. больных / количество часов в смену. Сейчас так получается т.к. все по расписанию приходят на прием. Тогда и сан узлов для пациентов хватает и вероятность меньше 1.


Методика СНиПа основана на числе приборов. Количество часов в смену тут совсем не причем, когда определяется вероятность действия приборов. Максимальный часовой расход потребителями пересчитывается на число сработавших приборов. Прошу прощения, но ваша логика мне не понятна.

Автор: neonar 30.9.2017, 15:19

Цитата(Егор @ 29.9.2017, 23:47) *
что значит "но если предположить"?
в водоканал для получения техусловий понесем расчет "по СНиП диаметр ввода Ду50, но если предположить ..., то диаметр ввода Ду65"?


Я имел в виду что для каждого объекта свой способ расчета нужно выбирать.

Например, если у вас в одном объекте каждая группа водопотребителей пользуется только своими санузлами. Например, если есть жилой дом со встроенной столовой на 1 этаже. 1 группа водопотребителей - жильцы пользуются только своими приборами в квартирах, 2 - группа это "блюда". Посетители столовой и работники пользуются только своими санузлами. Для этого случая мы выбираем 1 способ расчета, который я привел выше в сообщении.

В другом объекте у вас как в примере Сергеева в справочнике есть производственное предприятие. в котором есть рабочие в горячих цехах (1 группа потребителей) и рабочие в холодных цехах (2 группа потребителей) причем эти обе группы водопотребителей пользуются общими санузалами и приборами соответственно. В таком объекте мы выбираем 2 способ расчета.

Вот что я имел в виду. Выбираем способ расчета в зависимости от специфики объекта, а не 2 вместе.

Автор: Mix1179 2.10.2017, 12:27

Извиняюсь. А вы примечание 1 к таблице водопотребления учитываете?
Посетители, уборка и прочие нужды включены в норму врачей.

Автор: neonar 2.10.2017, 17:16

Цитата(Mix1179 @ 2.10.2017, 12:27) *
Извиняюсь. А вы примечание 1 к таблице водопотребления учитываете?
Посетители, уборка и прочие нужды включены в норму врачей.


Вы хотели сказать в норму посетителей (в СНиПе по норме посетителей считается).
Вы правы,
Я просто привел пример, исходя уже из СП 2016, там есть изменения - там 2 вида потребителей, работники и пациенты.
Но суть не в объекте, а в принципе по которому нужно подставлять N формулы для подсчета вероятностей.

Автор: katun 3.10.2017, 10:18

Подскажите, есть у кого-нибудь откорректированная программа по СП 30.13330.2016

Автор: Катерина Сергеевна 9.10.2017, 13:52

А это уже по новому СП 2016???

Цитата(Егор @ 6.3.2017, 14:33) *
обновление программы

в версии 9.11:


- внесено http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5513&view=findpost&p=1211879
- исправлено http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5513&view=findpost&p=1224998

polyakova-marina, по-моему вы сделали всё правильно, в таблицах приведен диапазон для разных объектов, нужно выбирать какое-либо число из этого диапазона


Автор: Егор 9.10.2017, 18:33

нет, см. титульный лист, там написано по какой методике

Автор: shot-love 18.11.2018, 17:40

Цитата(Егор @ 10.10.2017, 3:33) *
нет, см. титульный лист, там написано по какой методике

А планируется актуализация по последним нормам?

Автор: DeMyJlbT 4.12.2019, 21:53

а как можно по людям тут посчитать?

Автор: 102102b 6.12.2019, 13:53

Поправьте, пожалуйста, в версии файла 9.11 на листе Результаты формулу в ячейке AR452

И в титульный лист добавьте, пожалуйста строки про водоотведение (те же показатели, что и для водопотребления), пожалуйста

 WaterCalculations_9.11.xls ( 1,36 мегабайт ) : 186
 

Автор: Егор 18.1.2020, 12:05

планирую актуализировать программу под СП, ну как планирую... подумываю над этим.
вопрос: максимальных суточных расходов больше нет? убирать из программы?

Автор: Rastoo 18.1.2020, 17:52

Отличная новость. Да, теперь в отличие от СНиП 2.04.01-85 в СП30.13330.2016 суточная норма дана одна - в сутки со средним расходом за год.
На всякий пожарный приложу файл pdf c рекомендациями по расчету для СП30.....2016

 ___________________________30.13330.2016.pdf ( 2,77 мегабайт ) : 108
 

Автор: Егор 18.1.2020, 21:44

Цитата(Rastoo @ 18.1.2020, 17:52) *
На всякий пожарный

для расчета расходов на пожаротушение? biggrin.gif

а каким документом устанавливаются нормы расходов горячей воды при 55° ? и нужны ли они вообще?

Автор: t.dyrdn 12.2.2020, 9:18

Добрый день!

Подскажите:

Есть продуктовый круглосуточный магазин (площадью около 400 кв.м) 10 потребителей ХВС и 7 ГВС (притом , что пару моек таких ... производственных)
Торговый зал 215 кв.м
Согласно СНИПу 2016 норма горячей воды 10,2 литра на работника в сутки и получается , что по этой методике расход (даже с учётом двух смен у работников)
получается в районе 220 литров в сутки.
Задача у меня откорректировать тепловые нагрузки по договору (сейчас q на ГВС=0.006 Гкал- т.е. примерно 100 литров в час горячей воды по договору)

Но как то 220 литров .... смущает

Отыскал тут калькулятор в сети... не понятно как он считает

https://mgroen.ru/calculation

Автор: Егор 21.2.2020, 17:42

t.dyrdn, по программированию смогу подсказать, по теории ВК - не смогу

Автор: Егор 1.3.2020, 8:03

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=128653

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)