ценность есть, но она не в полном объеме на мой взгляд, допустим, такой пример: здание высотой 75м (или 25 этажей), на кровле котельная, напор в наружной сети 10м.в.ст., разбиваем здание на 2 зоны, до 12 этажа и с 12 по 25. Насосная станция располагается в подвале. Как считать системы? Как подобрать насосное оборудование первой зоны (с учетом подъема в котельную, тогда зачем зональность, или без)? Или пустит транзит через вторую зону на ГВС и первой и второй зоны? И плюсом можно туда же, что разводка в подвале, технического этаже нет, а под котельной спец. помещение, так как жилье не положено по нормам (это я предвижу вопрос поэтому разъясняю). И про такие частные случаи данная книга ничего не расскажет, но информация конечно в ней есть, поверхностно.
|