нужна инструкция по программе SaphirScope для установок вентиляции VTS Clima VS 10-15 b VS 21-150, Документация VTS Clima |
|
|
|
2.9.2010, 22:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1845
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184
|
Цитата(morfiy @ 2.9.2010, 23:00) частотник LGiC5, подключил на зелененькую клему которая снизу расположена Офигеть, инженерный подход. Зелёненькая, которая снизу . Там вообще-то все клеммы подписаны. И схему подключения неплохо бы увидеть.
|
|
|
|
|
2.9.2010, 22:43
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.9.2010
Пользователь №: 70596
|
Цитата(cauto @ 2.9.2010, 23:18) Офигеть, инженерный подход. Зелёненькая, которая снизу . Там вообще-то все клеммы подписаны. И схему подключения неплохо бы увидеть. =) ВОТ СХЕМА
|
|
|
|
|
2.9.2010, 23:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1845
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184
|
Вот то же на LG. Последнюю таблицу смотрите.
Сообщение отредактировал cauto - 2.9.2010, 23:19
|
|
|
|
|
3.9.2010, 17:35
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.9.2010
Пользователь №: 70596
|
Цитата(cauto @ 3.9.2010, 0:18) Вот то же на LG. Последнюю таблицу смотрите.
я настраивал по 1 таблице, а расключил по 3 схеме, наверно изза этого контроллер и невидит ПЧ, завтра попробую по последней таблице настроить.
|
|
|
|
|
3.9.2010, 18:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1845
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184
|
Цитата(morfiy @ 3.9.2010, 18:35) я настраивал по 1 таблице, а расключил по 3 схеме, наверно изза этого контроллер и невидит ПЧ, завтра попробую по последней таблице настроить. Да уж, наверное. Пока адрес не настроите и не увидит. Да, параметр F21 - по табличке на двигателе.
|
|
|
|
|
3.9.2010, 20:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902
|
morfiy,как-бы Вы не настроили свою установку по ModBus (кабель по всем правилам RS485,терминаторы и растяжки,правильные настройки ПЧ и т.д.) АСХ будет упорно терять частотник с разной периодичностью,лично я всегда переконфигурирую контроллер и инвертор под управление дискретно-аналоговыми сигналами,а вообще автоматика VTS г...но,при любой возможности выкидываю АСХ и ставлю нормальный контроллер с хорошим алгоритмом+датчик температуры обратного теплоносителя!
|
|
|
|
|
3.9.2010, 20:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1845
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184
|
Цитата(aslanbek @ 3.9.2010, 21:12) morfiy,как-бы Вы не настроили свою установку по ModBus (кабель по всем правилам RS485,терминаторы и растяжки,правильные настройки ПЧ и т.д.) АСХ будет упорно терять частотник с разной периодичностью,лично я всегда переконфигурирую контроллер и инвертор под управление дискретно-аналоговыми сигналами,а вообще автоматика VTS г...но,при любой возможности выкидываю АСХ и ставлю нормальный контроллер с хорошим алгоритмом+датчик температуры обратного теплоносителя! На тему автоматики VTS полностью согласен , г... оно и есть г... Вот со связью с ЧРП не знаю, Danfoss вроде нормально работает, сбоев не было. С "лыжами" не доводилось работать и это как-то совсем не огорчает.
Сообщение отредактировал cauto - 3.9.2010, 20:42
|
|
|
|
|
6.9.2010, 20:54
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.9.2010
Пользователь №: 70596
|
Цитата(cauto @ 3.9.2010, 19:02) Да уж, наверное. Пока адрес не настроите и не увидит. Да, параметр F21 - по табличке на двигателе. поставил в адресе 2(приточка), и все равно невидит( что может быть ещё?
|
|
|
|
|
7.9.2010, 18:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1845
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184
|
Цитата(morfiy @ 6.9.2010, 21:54) поставил в адресе 2(приточка), и все равно невидит(
что может быть ещё? Только адрес? А остальное?
|
|
|
|
|
7.9.2010, 23:41
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.9.2010
Пользователь №: 70596
|
Цитата(cauto @ 7.9.2010, 19:47) Только адрес? А остальное? всё по последней табличке настроил
|
|
|
|
|
4.12.2010, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 27.2.2009
Пользователь №: 29764
|
Господа, а может кто нибудь объяснить для чего вообще нужна именно платная программа SaphirSapro и сколько она стоит, и где купить? И еще слышал есть программа SaphirStudio. Она для чего? У кого нибудь был реальный опыт программирования. Какой там кабель, обычный нуль модемный, или какой то специальный конвертор?
Сообщение отредактировал PavelGto2008 - 4.12.2010, 12:55
|
|
|
|
|
6.12.2010, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824
|
Цитата(PavelGto2008 @ 4.12.2010, 14:37) Господа, а может кто нибудь объяснить для чего вообще нужна именно платная программа SaphirSapro и сколько она стоит, и где купить? И еще слышал есть программа SaphirStudio. Она для чего? У кого нибудь был реальный опыт программирования. Какой там кабель, обычный нуль модемный, или какой то специальный конвертор? Программа SaphirSapro нужна собственно для того, чтобы создавать программы-приложения для контроллеров серии Saphir и Climatix. Стоит она 3500 Евро без НДС. Касательно SaphirStudio сказать ничего не могу, данная программа мне не знакома. Кабель для подключения к контроллеру обычный RS232 только его придется делать самостоятельно, так как разъем для подключения к контроллеру это розетка RJ-45.
|
|
|
|
|
6.12.2010, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 27.2.2009
Пользователь №: 29764
|
Цитата(marhan @ 6.12.2010, 9:51) Программа SaphirSapro нужна собственно для того, чтобы создавать программы-приложения для контроллеров серии Saphir и Climatix. Стоит она 3500 Евро без НДС.
Касательно SaphirStudio сказать ничего не могу, данная программа мне не знакома.
Кабель для подключения к контроллеру обычный RS232 только его придется делать самостоятельно, так как разъем для подключения к контроллеру это розетка RJ-45. А где найти схему распайки этого кабеля? Звонил в представительство, они сказали что SaphirSapro продают только производителям вентиляционных систем. У кого можно его купить, не подскажите?
|
|
|
|
|
6.12.2010, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824
|
Цитата(PavelGto2008 @ 6.12.2010, 14:03) А где найти схему распайки этого кабеля? Звонил в представительство, они сказали что SaphirSapro продают только производителям вентиляционных систем. У кого можно его купить, не подскажите? Все верно для применения в системах вентиляции SaphirSapro продают только производителям вентсистем. Для единичного программирования нет смысла тратить столько денег. Тем более что конфигурациюв контроллере вы изменить не сможете. Необходимо будет писать все заново.
|
|
|
|
|
3.3.2011, 15:21
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.8.2010
Пользователь №: 67401
|
Здравствуйте господа!, Столкнулся с VTS контроллером ACX 36.040 Версия прошивки 115. Подключено по схеме ,правильно. Есть документация . по ней и прграмировали апл код AS 001. датчики все видит, пишет ОК, При вкл. в работу не запускается ,..Статус OFF . Работаем с пульта Аdvanced! Что может быть? может кто знает? Подскажите плз !!заранее благодарен!
|
|
|
|
|
22.1.2012, 21:53
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.1.2012
Пользователь №: 137027
|
Привет, ребята, нужен русификатор на SaphirScope, или подскажите как русифицировать без него. P.S. Спасибо.
spiv.09@mail.ru
Сообщение отредактировал Spiva - 22.1.2012, 21:53
|
|
|
|
|
23.1.2012, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240
|
Цитата(Spiva @ 22.1.2012, 22:53) Привет, ребята, нужен русификатор на SaphirScope, или подскажите как русифицировать без него. P.S. Спасибо.
spiv.09@mail.ru Не то что не видел подобного зверя, даже не слышал о нём. Обратитесь на Летниковскую, но мало вероятно.
|
|
|
|
|
23.1.2012, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824
|
Цитата(Spiva @ 22.1.2012, 23:53) Привет, ребята, нужен русификатор на SaphirScope, или подскажите как русифицировать без него. P.S. Спасибо.
spiv.09@mail.ru Русификатора на данную прорамму нет. Сама программа вроде простая, там особо нечего русифицировать. Если вам нужен русский текст самих переменных программы, то для этого выгружается файл текстов контроллера в формате csv и в нем уже вручную делаете русский текст в свободном столбце.
Сообщение отредактировал marhan - 23.1.2012, 14:24
|
|
|
|
|
23.1.2012, 15:43
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.1.2012
Пользователь №: 137027
|
Извините, но я только начинающий пользователь, и мне нужно разобраться с самой программой. Есть какие-то уроки или где можно почитать (на русском) об этом?
P.S. Главный вопрос - как управлять контроллером по сети или через интернет?
Спасибо.
Сообщение отредактировал Spiva - 23.1.2012, 15:44
|
|
|
|
|
24.1.2012, 6:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824
|
Цитата(Spiva @ 23.1.2012, 17:43) Извините, но я только начинающий пользователь, и мне нужно разобраться с самой программой. Есть какие-то уроки или где можно почитать (на русском) об этом? Если вы будете работать только с АСХ36 и только смотреть и настраивать параметры там особо разбираться и не нужно. В меню File / Properties / вкладка Communication настройте связь с компом и выберте соотвествующий тип контроллера. Далее вы оперируете только меню Edit Data Points (кнопка в виде дерева папок на верхней панели). При нажатии на нее будут считаны параметры с контроллера, часть из которых вы можете изменять. Цитата(Spiva @ 23.1.2012, 17:43) P.S. Главный вопрос - как управлять контроллером по сети или через интернет?
Спасибо. Если коммуникация изначально не заложена в контроллер, то никак. Единственное что можно использовать N-Port от Moxxa в режиме удаленного COM-порта, это будет эквивалентно прямому подключению к контроллеру.
|
|
|
|
|
24.1.2012, 21:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848
|
Слетела программа с контролера POL635.32. Можно новую залить с помощью SaphirScope ? И где взять программу?
|
|
|
|
|
25.1.2012, 6:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824
|
Цитата(flizer @ 24.1.2012, 23:44) Слетела программа с контролера POL635.32. Можно новую залить с помощью SaphirScope ? И где взять программу? Залить с помощью SaphirScope конечно можно, версия должна быть не ниже 7.0, но программу для контроллера вы вряд ли найдете. Если у вас установка VTS, то это только к ним обращаться чтобы они вам заново программу залили. Единственное что, чтобы у контроллера умерла программа это надо очень постараться, вещь достаточно "дубовая", просто так не выйдет из строя. На моей памяти только один раз такое было, но тогда слетела не только сама рабочая программа но и внутренняя программа контроллера, очень "умелые" люди попались, до сих пор непонятно как они это ухитрились сделать.
|
|
|
|
|
25.1.2012, 15:13
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.1.2012
Пользователь №: 137027
|
В АСХ-36 есть 3 порта (LON, PPS2, RS485). Через какой из этих портов лучше будет организовать доступ к контролеру по сети? И куда надо подключать компьютер? Можно ли управлять контролером с помощью эмулятора пульта? P.S. Спасибо
Сообщение отредактировал Spiva - 25.1.2012, 15:27
|
|
|
|
|
25.1.2012, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240
|
Цитата(Spiva @ 25.1.2012, 15:13) В АСХ-36 есть 3 порта (LON, PPS2, RS485). Через какой из этих портов лучше будет организовать доступ к контролеру по сети? И куда надо подключать компьютер? P.S. Спасибо Если вам просто работать с Сапфиром, то 485 с выходом на Com-port. А если для диспетчеризации, то только LON. 485 подключать вместо пульта "адванс", в ту же фишку для RJ. А для лона есть свои клеммы. Но только если контроллер заранее заказывался с расширением для диспетчеризации. Протокол PPS2, это семёновский вариант KNX, для внутреннего пользования. Служит только для связи с пультами "бейсик". flizer, если нужна прошивка, могу скинуть 1.13, последняя версия. А если нужна сама программа, обращайтесь к Шахову Павлу Викторовичу. 8(495)981-9552.
|
|
|
|
|
25.1.2012, 18:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848
|
Цитата(Vian @ 25.1.2012, 14:46) flizer, если нужна прошивка, могу скинуть 1.13, последняя версия. А если нужна сама программа, обращайтесь к Шахову Павлу Викторовичу. 8(495)981-9552. Скиньте прошивку пожалуйста flizer@inbox.lv Программа вроде есть. SaphirScope 8,0,0,18 Спасибо
|
|
|
|
|
26.1.2012, 7:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824
|
Цитата(Spiva @ 25.1.2012, 17:13) В АСХ-36 есть 3 порта (LON, PPS2, RS485). И куда надо подключать компьютер? Можно ли управлять контролером с помощью эмулятора пульта? P.S. Спасибо Компьютер подключается в гнездо RJ-45 куда подключается панель оператора, это выход RS-232. Эмулятор пульта точно также управляет контроллером как и сам пульт. Про работу по сети смотрите сообщение от Vian. Единственно что, если коммуникация изначально не заложена в программу контроллера наличие портов не имеет никакого значения, работать не будет. Единственный вариант в этом случае будет связь через модем или через MOXA как я уже писал и через программу SaphirScope.
|
|
|
|
|
26.1.2012, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848
|
Vian СПАСИБО. Очень помогло. Всё работает.
|
|
|
|
|
8.2.2012, 13:35
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.2.2012
Пользователь №: 139293
|
Есть контроллер ACX32.000 и пульт saphir 84.910. (Шкаф VEZA). При включении системы на пульте пробегает надпись "loading fonts", после чего загружается основное меню. Но правда вместо букв получаем нечитаемые символы. Видимо проблемма со шрифтами. Научите пож. как малой кровью вылечить это безобразие. Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
8.2.2012, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824
|
Цитата(vns @ 8.2.2012, 15:35) Есть контроллер ACX32.000 и пульт saphir 84.910. (Шкаф VEZA). При включении системы на пульте пробегает надпись "loading fonts", после чего загружается основное меню. Но правда вместо букв получаем нечитаемые символы. Видимо проблемма со шрифтами. Научите пож. как малой кровью вылечить это безобразие. Заранее спасибо. Первый вариант просто выключите на несколько минут контроллер и снова включите. Если не поможет то возможно некорректно сделана прошивка на язык по умолчанию. Тогда вам нужно будет подключиться к контроллеру с компа через SaphirScope. Открыть окно EditDataPoints и в разделе HMI-Config в пункте Language поставить цифру 0. Это английский язык по умолчанию, обычно он прошит корректно. Затем выключите и включите контроллер чтобы язык сменился и по английски должно быть все нормально.
Прикрепленные файлы
Scope.JPG ( 100,35 килобайт )
Кол-во скачиваний: 140
|
|
|
|
|
9.2.2012, 12:23
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.2.2012
Пользователь №: 139293
|
Большое спасибо за ответ . Первый вариант пробовал - не пошло. Появлюсь на обьекте попробую с комппом их подружить, просто сейчас уехал. Я так понял SaphirScope подрубается через тот же RG куда панелька вставляется? там 485? И извините за наглость про распайку шнурка не расскажите?
|
|
|
|
|
|