Цитата(Ivan7838 @ 15.8.2023, 13:49)
Добрый день! Спроектировали систему дымоудаления складского одноэтажного помещения 270*75 м, высотой 9 м.
Всего 14 пожарных отсеков, на каждый отсек радиальный вентилятор дымоудаления, расположен на кровле здания. Компенсация где-то клапанами, где-то вентиляторами.
Расход вентиляторов ДУ в зависимости назначения каждого склада варьируется от 30 до 70 т. м3/ч.
Заказчик, в целях удешевления реализации проекта, предложил использовать горизонтальную схему дымоудаления с 2-мя радиальными вентиляторами большей производительности, с двумя воздуховодами по всей длине склада (270 м) через несколько пожарных отсеков. Говорит: "Давайте "положим" высотный дом горизонтально".
Идея сразу не понравилась, но прямых запретов на такое решение в нормативной документации найти не можем, а проект переделывать не хочется, и есть ощущение, что это не правильный вариант.
Сопротивление сети больше 1 кПа не набирается.
Может кто сталкивался с подобной задачей, подскажите, имеет право на существование идея заказчика?
Несколько пож. отсеков это откуда? Неужели по заданию АР/ПБ ?
В СП 7 есть указания - выполняйте:
Цитата
7.1. ...
Системы противодымной вентиляции должны быть автономными для каждого пожарного отсека, кроме систем приточной противодымной вентиляции, предназначенных для защиты лестничных клеток и лифтовых шахт, сообщающихся с различными пожарными отсеками, и систем вытяжной противодымной вентиляции, предназначенных для защиты атриумов и пассажей, не имеющих конструктивного разделения на пожарные отсеки.
3.6. дымовая зона: Часть помещения, защищаемая автономными системами вытяжной противодымной вентиляции, конструктивно выделенная из объема этого помещения в его верхней части при применении систем с естественным побуждением.
Других препятствий нет.
В одноэтажном складском здании, если конструктивно реализуемо, предпочтительно ест. ДУ, а не механика.