> Допустимые скорости в режиме циркуляции
VKing
сообщение 25.4.2024, 11:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Здравствуйте, при расчете ГВС в режиме циркуляции скорость получается 0,1 м/с (по трубопроводу ГВС). Регламентируется ли скорость? Нужно ли искусственно завышать циркуляционный расход для повышения скорости?

Единственное СП, где прописывалась минимальная скорость - СП30.13330.2016 и там принималась не менее 0,2 м/с

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 26.4.2024, 6:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20238
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(VKing @ 25.4.2024, 13:51) *
Здравствуйте, при расчете ГВС в режиме циркуляции скорость получается 0,1 м/с (по трубопроводу ГВС). Регламентируется ли скорость?

Иногда экспертиза выдает замечания по поводу того что вода может застаиваться и может ухудшаться ее качество. Ссылаются при этом на нормативку по качеству питьевой воды. Как таковых требований по скорости не припомню в нормативке. В таблицах Шевелева есть выделенные рамкой рекомендуемые диаметры для конкретных расходов,но насколько помню там не для всех диаметров и расходов.
Цитата(VKing @ 25.4.2024, 13:51) *
Нужно ли искусственно завышать циркуляционный расход для повышения скорости?

Это как? Принудительно перекрывать у некоторых потребителей воду чтобы больше в циркуляцию расход шел? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VKing
сообщение 26.4.2024, 7:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Цитата(alexandrpjatkov @ 26.4.2024, 13:57) *
Это как? Принудительно перекрывать у некоторых потребителей воду чтобы больше в циркуляцию расход шел? rolleyes.gif

Вопрос про проектируемый, не существующий объект, спасибо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 26.4.2024, 7:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1375
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(VKing @ 25.4.2024, 11:51) *
Здравствуйте, при расчете ГВС в режиме циркуляции скорость получается 0,1 м/с (по трубопроводу ГВС). Регламентируется ли скорость?

Нет. А что мешает диаметр Т4 уменьшить?

Цитата(VKing @ 25.4.2024, 11:51) *
Единственное СП, где прописывалась минимальная скорость - СП30.13330.2016 и там принималась не менее 0,2 м/с

Этот пункт был для холодной воды.

Цитата(alexandrpjatkov @ 26.4.2024, 6:57) *
Иногда экспертиза выдает замечания по поводу того что вода может застаиваться и может ухудшаться ее качество.

Для внутрянки ГВС такие замечали получали?

Цитата(alexandrpjatkov @ 26.4.2024, 6:57) *
Это как? Принудительно перекрывать у некоторых потребителей воду чтобы больше в циркуляцию расход шел? rolleyes.gif

Увеличить диаметры Т3, уменьшить толщину или тип теплоизоляции-это все увеличит расходы на циркуляцию.

Сообщение отредактировал aminopower - 26.4.2024, 8:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 26.4.2024, 8:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20238
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(aminopower @ 26.4.2024, 9:58) *
Для внутрянки ГВС такие замечали получали?

Для внутрянки ХВС. Из за ряда технологических особенностей (вода и на нужды технологии тоже шла) уменьшить диаметры не представлялось возможности.

Цитата(aminopower @ 26.4.2024, 9:58) *
Увеличить диаметры Т3, уменьшить толщину или тип теплоизоляции-это все увеличит расходы на циркуляцию.

А как теплоизоляция может на пропускную способность трубопровода (или на расходы по нему проходящие) повлиять-не совсем понимаю.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 26.4.2024, 8:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 26.4.2024, 8:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1375
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(alexandrpjatkov @ 26.4.2024, 8:10) *
А как теплоизоляция может на пропускную способность трубопровода (или на расходы по нему проходящие) повлиять-не совсем понимаю.

По формуле. Теплопотери трубопроводами возрастают-циркуляционный расход увеличиваются.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок.PNG ( 30,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VKing
сообщение 26.4.2024, 8:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Цитата(aminopower @ 26.4.2024, 14:58) *
Нет. А что мешает диаметр Т4 уменьшить?

Ничего не мешает, но и вопрос не о том, я про скорость в трубе Т3 в режиме циркуляции, там то диаметры на расход ГВС рассчитаны, а мы пускаем намного меньший расход
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 26.4.2024, 9:03
Сообщение #8


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 909
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(alexandrpjatkov @ 26.4.2024, 8:10) *
Для внутрянки ХВС. Из за ряда технологических особенностей (вода и на нужды технологии тоже шла) уменьшить диаметры не представлялось возможности.


А как теплоизоляция может на пропускную способность трубопровода (или на расходы по нему проходящие) повлиять-не совсем понимаю.


в школе , кажется, про силу Архимеда должны были рассказывать.... плотности там... а где плотности, там и температуры... а где температуры, там и тепловой градиент rolleyes.gif

PS. про 0,2 м/с что-то встречалось в учебниках в духе "это минимальная скорость, при которой происходит миграция микро пузырьков воздуха в карманы для последующего отвода через воздухоотводчики". Тут наверное, отопленцев спросить нужно, чо скажут.

Сообщение отредактировал speleos - 26.4.2024, 9:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 26.4.2024, 9:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1375
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(VKing @ 26.4.2024, 8:57) *
я про скорость в трубе Т3 в режиме циркуляции

Вас и не должна волновать скорость в трубе Т3 в режиме циркуляции. В режиме водоразбора подбираются диаметры на Т3, циркуляции-Т4.

Сообщение отредактировал aminopower - 26.4.2024, 9:20
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.PNG ( 45,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  2.PNG ( 48,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VKing
сообщение 26.4.2024, 9:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Вообще добавлю от куда зародился вопрос. К СП 2016 года есть методическое пособие от Минстроя с примерами расчетов и есть там интересная фраза

"В примере циркуляционный расход распределяется равномерно по стоякам.
Циркуляционный расход одного стояка составит 0,072 л/с, при этом расходе скорость
воды в режиме циркуляции составит 0,12 м/с, скорость ниже минимальной
допустимой СПЗО. 13330, 0,25 м/с."

То есть их не устраивает скорость именно в трубопроводах Т3, не Т4, и они принимают скорость 0,25, ссылаясь на СП30, при том, что в самом СП30 ничего подобного нет dry.gif

Цитата(aminopower @ 26.4.2024, 16:20) *
Вас и не должна волновать скорость в трубе Т3 в режиме циркуляции. В режиме водоразбора подбираются диаметры на Т3, циркуляции-Т4.

Раньше так и делал, просто закрались сомнения

Сообщение отредактировал VKing - 26.4.2024, 9:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 26.4.2024, 10:28
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1375
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(VKing @ 26.4.2024, 9:27) *
"В примере циркуляционный расход распределяется равномерно по стоякам.
Циркуляционный расход одного стояка составит 0,072 л/с, при этом расходе скорость
воды в режиме циркуляции составит 0,12 м/с, скорость ниже минимальной
допустимой СПЗО. 13330, 0,25 м/с."
То есть их не устраивает скорость именно в трубопроводах Т3, не Т4, и они принимают скорость 0,25, ссылаясь на СП30, при том, что в самом СП30 ничего подобного нет dry.gif

Мутный абзац какой-то, не берусь оценивать. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 26.4.2024, 11:11
Сообщение #12


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5148
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(VKing @ 26.4.2024, 9:27) *
Вообще добавлю от куда зародился вопрос. К СП 2016 года есть методическое пособие от Минстроя с примерами расчетов и есть там интересная фраза

"В примере циркуляционный расход распределяется равномерно по стоякам.
Циркуляционный расход одного стояка составит 0,072 л/с, при этом расходе скорость
воды в режиме циркуляции составит 0,12 м/с, скорость ниже минимальной
допустимой СПЗО. 13330, 0,25 м/с."

То есть их не устраивает скорость именно в трубопроводах Т3, не Т4, и они принимают скорость 0,25, ссылаясь на СП30, при том, что в самом СП30 ничего подобного нет dry.gif


Раньше так и делал, просто закрались сомнения

это самое ценное, что есть в этой методичке, и надо принимать именно так! иначе регулировать расход просто нереально! малые скорости=малые расходы. балансировочники, даже диаметром 15мм, не справляются со своей задачей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VKing
сообщение 26.4.2024, 13:58
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Цитата(Водяной @ 26.4.2024, 18:11) *
это самое ценное, что есть в этой методичке, и надо принимать именно так! иначе регулировать расход просто нереально! малые скорости=малые расходы. балансировочники, даже диаметром 15мм, не справляются со своей задачей.

Спасибо за объяснение.
Но мне кажется это не везде применимо. Например, душевые - диаметры могут быть очень большие, циркуляция будет завышена в несколько раз, а отбалансировать получилось бы и при меньших расходах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 26.4.2024, 14:50
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1375
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Водяной @ 26.4.2024, 11:11) *
это самое ценное, что есть в этой методичке

А по мне чушь там написана. Балансировочниками увязываем потери напора, а не расходы. Потери по стояку Т4 стремятся к нулю и не получается увязаться? Так так бы и написали бы, а не ссылались на некорректный пункт про минимальные скорости.

Сообщение отредактировал aminopower - 26.4.2024, 14:54
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.PNG ( 57,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VKing
сообщение 26.4.2024, 14:59
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Цитата(aminopower @ 26.4.2024, 21:50) *
А по мне чушь там написана. Балансировочниками увязываем потери напора, а не расходы. Потери по стояку Т4 стремятся к нулю и не получается увязаться? Так так бы и написали бы, а не ссылались на некорректный пункт про минимальные скорости.

Ну тут это действительно так. Фактически при необходимости создать заметный перепад напора при мизерном расходе приходим к тому, что требуемая пропускная способность клапана стремиться к 0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 26.4.2024, 15:10
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1375
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(VKing @ 26.4.2024, 14:59) *
Ну тут это действительно так. Фактически при необходимости создать заметный перепад напора при мизерном расходе приходим к тому, что требуемая пропускная способность клапана стремиться к 0

Мне кажется мы от темы отошли) Изначально вопрос был: "Регламентируется ли скорость в Т4?". Ответ: нет. В частном рассматриваемом случае расход/скорость повысили из-за невозможности увязки системы по потерям напора/давления, а не из-за норматива по минимальной скорости.

Сообщение отредактировал aminopower - 26.4.2024, 15:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VKing
сообщение 26.4.2024, 15:27
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Цитата(aminopower @ 26.4.2024, 22:10) *
Мне кажется мы от темы отошли) Изначально вопрос был: "Регламентируется ли скорость в Т4?". Ответ: нет. В частном рассматриваемом случае расход/скорость повысили из-за невозможности увязки системы по потерям напора/давления, а не из-за норматива по минимальной скорости.

Спасибо вам за разъяснения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 26.4.2024, 16:08
Сообщение #18


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5148
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



логика такая, вот я прикидывал стояки со скоростями 0,1м/с в проекте
балансировочник не ловит
просто возьмите Kv посчитайте и всё будет понятно

Сообщение отредактировал Водяной - 26.4.2024, 16:09
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Без_имени.jpg ( 203,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VKing
сообщение 26.4.2024, 17:17
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Цитата(Водяной @ 26.4.2024, 23:08) *
логика такая, вот я прикидывал стояки со скоростями 0,1м/с в проекте
балансировочник не ловит
просто возьмите Kv посчитайте и всё будет понятно

Есть еще вариант с заужением труб на участках
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 26.4.2024, 17:55
Сообщение #20


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5148
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(VKing @ 26.4.2024, 17:17) *
Есть еще вариант с заужением труб на участках

а без этого никак не повысить скорость в циркуляционных стояках.
можно оставить вместо 20мм, к примеру, стояки 50мм на циркуляции и разогнать расход циркуляционного насоса в разы
работать будет) но, это не наш метод!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VKing
сообщение 27.4.2024, 0:10
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Цитата(Водяной @ 27.4.2024, 0:55) *
а без этого никак не повысить скорость в циркуляционных стояках.
можно оставить вместо 20мм, к примеру, стояки 50мм на циркуляции и разогнать расход циркуляционного насоса в разы
работать будет) но, это не наш метод!

Не очень понял о чем вы. При малых скоростях, когда балансировочники хрен подберешь, можно вместо них использовать участки трубы, например, ду10.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 27.4.2024, 9:47
Сообщение #22


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5148
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(VKing @ 27.4.2024, 0:10) *
Не очень понял о чем вы. При малых скоростях, когда балансировочники хрен подберешь, можно вместо них использовать участки трубы, например, ду10.

Не советую так делать, ну может только на мелких простых схемах.
В современных реалиях сопротивление циркуляционных контуров меняется после ремонтов жильцов.
Балансировочник даёт возможность управляющей компании подстроить систему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения