Новый СП 106.13330.2012, Опечатка в СП 106.13330.2012??? |
|
|
|
26.7.2012, 6:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 15.3.2007
Из: Якутск
Пользователь №: 6588
|
Уважаемые специалисты! Кто читал СП 106.13330.2012? В пунктах: 6.6 В одноэтажных животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданиях, за исключением указанных в 6.7, предусматривается внутренний противопожарный водопровод. На сети внутреннего водопровода следует устанавливать пожарные краны в соответствии с требованиями СП 10.13130. 6.7 В зданиях для содержания птицы в клетках из сгораемых материалов при вместимости здания или его части между противопожарными стенами более 25 тыс. птиц, в животноводческих и птицеводческих зданиях с чердаками для хранения грубых кормов и сгораемой подстилки при площади чердака между противопожарными стенами 2000 м2 и более, в зданиях высотой два этажа и более для содержания свиней, птицы и кроликов, а также в одноэтажных многопролетных зданиях с производством категории В площадью более 10000 м2 следует предусматривать внутренний противопожарный водопровод с расчетным расходом воды 2,5 л/с (одна струя).
Когда как в старом СНиП 2.10.03-84 В пункте: 3.6. В одноэтажных животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданиях, за исключением указанных ниже, внутренний противопожарный водопровод не предусматривается. В зданиях для содержания птицы в клетках из сгораемых материалов при вместимости здания или его части между противопожарными стенами более 25 тыс. птиц, в животноводческих и птицеводческих зданиях с чердаками для хранения грубых кормов и сгораемой подстилки при площади чердака между противопожарными стенами 2000 м2 и более, в зданиях высотой два этажа и более, а также в одноэтажных многопролетных зданиях с производством категории В площадью более 10 000 м2 следует предусматривать внутренний противопожарный водопровод с расчетным расходом воды 2,5 л/с (одна струя).
Это опечатка?
|
|
|
|
|
26.7.2012, 8:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
|
Скорее всего опечатка.Но стоит написать в НИИПО официальный запрос
|
|
|
|
|
26.7.2012, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
ДБН В.2.2-1-95 (на Украине) 3.6. Для животноводческих зданий необходимо устройство проти- пожарной автоматизации и внутреннего противопожарного водопровода. Минимальные расходы воды следует определять в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85. В зданиях для содержания птицы в клетках из сгораемых материа- лов при вместимости здания (или их частей между противопожарными- нами) более 25 тыс.голов, в животноводческих и птицеводческих зданиях с чердаками для хранения грубых кормов и сгораемой подстилки при площади чердака между противопожарными стенами 2000 м2 и более, в стро- лях высотой в два этажа и более, а также в одноэтажных ба- летных зданиях с категорией производства "В" площадью более 10000 м2 следует предусматривать внутренний противопожарный водопровод при расчетному расходу воды на две струи по 5 л / с. Примечание. При определении расчетного расхода воды на внеш- ное пожаротушение навесов для зверей и кроликов объем навесов следует принимать с коэффициентом 0,5. Объем навеса определяют умножением площади вертикального поперечного сечения (в пределах осей внешнего стоек, верхнего очертания кровли и уровня пола) на длину навеса.
|
|
|
|
|
26.7.2012, 15:07
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
|
ТКП 45-2.02-138-2009 "ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ" (РБ Беларусь) п.4.5 Допускается не предусматривать внутренний противопожарный водопровод в зданиях: — в одноэтажных животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданиях, за исключением случаев, указанных в 5.3.4. п.5.3.4 Внутренний противопожарный водопровод с расчетным расходом воды 2,5 л/с (одна струя) предусматривается в животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданиях: — высотой два этажа и более; — с чердаками, предназначенными для хранения грубых кормов и горючей подстилки, при площади чердака между противопожарными стенами 2000 м2 и более; — для содержания птицы в клетках из горючих материалов, при вместимости здания или его части между противопожарными стенами более 25 000 птиц; — одноэтажных многопролетных категории В площадью более 10 000 м2.
А России теперь, если птичник на 10000 голов напольного содержания объемом 11500 м3 категории В степени III. То давай в него 2х5 л/с. Плюс наружное пожаротушение 20 л/с итого 30 л/с х 3 ч = 324 м3 в емкостях и 18 м3 в башне. Кому на птичнике нужны такие емкости?
|
|
|
|
|
4.4.2013, 8:16
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 24.2.2010
Пользователь №: 47250
|
Может кому будет интересно. На запрос по данному вопросу получил следующий ответ:
Министерство регионального развития России рассмотрело Ваше обращение по вопросу применения свода правил СП 106.13330.2012 «СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения» и сообщает. До утверждения в установленном порядке распоряжением Правительства Российской Федерации актуализированного Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", взамен утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р, следует соблюдать требования СНиП, указанные в действующем «обязательном» Перечне, т.е. СНиП 2.10.03-84. Разъяснение по этому вопросу дано Минрегионом России на официальном сайте www.minregion.ru. Вопрос о мотивах изменения в новом своде правил нормативных требований к пожарному водопроводу в животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданиях и помещениях следует адресовать разработчику СНиПа Московскому филиалу федерального государственного бюджетного научного учреждения "Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса НПЦ "Гипронисельхоз"(giproniselx@mail.ru). Директор Департамента государственной политики в сфере строительства и архитектуры В.И. Левдиков
|
|
|
|
|
14.3.2016, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075
|
добрый день! подскажите все же по опечатке, кто как решает вопрос с экспертизой?
|
|
|
|
|
6.4.2016, 15:47
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.5.2013
Пользователь №: 193293
|
да. столкнулись тоже сейчас с новым СП по свинарникам . не знаем . приходится делать внутреннее пожаротушение .
|
|
|
|
|
22.4.2016, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 6.12.2011
Из: Ухта
Пользователь №: 132118
|
Цитата(alex999999 @ 6.4.2016, 15:47) да. столкнулись тоже сейчас с новым СП по свинарникам . не знаем . приходится делать внутреннее пожаротушение . А как расход определяете? У меня реконструкция конюшни, не соображу все же делать или нет внутренний противопожарный водовод?
|
|
|
|
|
20.12.2023, 11:11
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
|
Кто сталкивался? Нужно делать или нет внутренние ПК? Свод правил СП 106.13330.2012 "СНиП 2.10.03-84. Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения" Цитата Изменением N 1, утвержденным приказом Минстроя России от 18 августа 2016 г. N 578/пр, пункт 6.6 изложен в новой редакции, вступающей в силу с 19 февраля 2017 г.
6.6 В одноэтажных животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданиях, за исключением указанных в 6.7, внутренний противопожарный водопровод не предусматривается.
Пункт 6.7 изменен с 22 января 2023 г. - Изменение N 2
6.7 В животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданиях внутренний противопожарный водопровод, а также количество ПК-с (пожарный кран-среднерасходный), одновременно используемых для тушения пожара, и минимальный расход диктующего ПК-с следует предусматривать в соответствии с СП 10.13130.
Сообщение отредактировал yfray - 20.12.2023, 11:26
|
|
|
|
|
|