Автор: Matoombo 21.7.2023, 14:35
Добрый день. Есть железнодорожное депо с ЦТП. Технологическое ГВС с циркуляцией. Холодная вода из города с давлением 4атм. нагревается в пластинчатых теплообменниках сетевым теплоносителем. На обратке ГВС перед теплообменниками стоят циркуляционные насосы. Давление ГВС в точках разбора д.б. 8атм. В каком месте лучше поставить повысительный насос и в каких местах данной сети это можно сделать в принципе? Заранее спасибо за советы.
Автор: tiptop 21.7.2023, 16:55
Цитата(Matoombo @ 21.7.2023, 14:35)
На обратке ГВС перед теплообменниками стоят циркуляционные насосы. Давление ГВС в точках разбора д.б. 8атм.
Вам нужно сделать так, чтобы насосы стали "циркуляционно-повысительными".
...Или дополнительно установить повысительные.
Автор: Serg Ivanov 11.10.2023, 13:24
Цитата(Matoombo @ 21.7.2023, 14:35)
Добрый день. Есть железнодорожное депо с ЦТП. Технологическое ГВС с циркуляцией. Холодная вода из города с давлением 4атм. нагревается в пластинчатых теплообменниках сетевым теплоносителем. На обратке ГВС перед теплообменниками стоят циркуляционные насосы. Давление ГВС в точках разбора д.б. 8атм. В каком месте лучше поставить повысительный насос и в каких местах данной сети это можно сделать в принципе? Заранее спасибо за советы.
Перед теплообменниками.
Автор: tiptop 11.10.2023, 18:35
Цитата(Matoombo @ 21.7.2023, 14:35)
Холодная вода из города с давлением 4атм.
В каком месте лучше поставить повысительный насос
Напрашивается - на "холодную воду из города".