Всем привет. На объекте установлены щиты на контроллерах PXC...D лоновские. Через шнурок загружали программы - проблем не было. На объектовом ПК есть установленный на виртуалке Xworks (Win10, НЕ русскоязычный), по удалёнке подтянули ключ инженерный, разархивировали проект, решили внести пару изменений (заливка происходит через сетевой порт ПК с подключеным роутером PXG3.L). Соединение с контроллером, компиляция, заливка изменённой программы (Changes only) - все без ошибок. НО: при онлайн просмотре (да и через Alarm Display) видно что пару блоков ни с того ни с сего выпали в Dstb, причина Target device not known. Блоки AI выдают значение 0, блоки АО вроде работают. Даже ипортированная через modbus точка данных тоже выпала в такую ошибку. Куда копать? не каждый же раз ездить на объект со шнурком
Сообщение отредактировал Gosha_xak - 18.12.2019, 17:02
|