Окна в квартире выходят на дорогу. Относительно шумно и пыльно. Хотелось бы иметь возможность проветривать так, чтобы шума проникало заметно меньше, чем при приоткрытом окне. И, опциональная, но очень желательная, возможность — чтобы с вентиляцией попадало поменьше пыли.
Сначала рассматривал бризеры, но увидел ролик с разборкой одного из них и оказалось, что каких-то специальных решений для шумоизоляции в нём не принято. Воздух (и шум) с улицы попадают в предфильтровую камеру, которая отделена от помещения пластиковым корпусом изделия. Ну и не нравиться, что бризер и сам производит шум. Системы приточной вентиляции, которые монтируются снаружи здания, несколько напрягают именно тем, что монтируются снаружи. Непонятно, например, как потом менять фильтры... И, да, они тоже шумят мотором.
Но в целом и бризеры и приточку я продолжаю рассматривать, но здесь хотел бы обсудить сугубо концептуально ещё один вариант пришедший мне в голову. В первую очередь хотелось бы понять будет ли это работать в принципе и решается ли таким образом проблема шума и пыли.
Давайте пока представим, что внешний вид и габариты нам не важны. В комнате, требующей притока свежего воздуха, устанавливается вот такая конструкция:
1. В стену, ближе к полу, монтируется простой приточный клапан. 2. Затем изгиб (вверх) и сразу за ним — задвижка. 3. После задвижки — шумоглушитель (допустим, 1.2 м длиной). 4. После шумоглушителя — последовательно несколько фильтр-боксов обеспечивающих размещение необходимого набора фильтров. 5. Затем ещё один изгиб (от стены). Из него воздух попадает в помещение. 6. Все элементы используются стандартные. 7. Вокруг элементов конструкции собирается короб из фанеры, ДСП и т. п. Внутренние полости заполняются утеплителем. Принимаются меры по пароизоляции внутреннего пространства. Для доступа к фильтр-боксам предусматривается лючок.
В техническом шкафу в санузле, устанавливается вытяжной вентилятор. Его модель (создаваемое динамическое давление), определяется исходя из допущения о том, что квартира герметична, данных по аэродинамическому сопротивлению фильтров и иных элементов получившейся системы, с таким расчётом, чтобы был обеспечен приток в необходимом объёме. Забор воздуха для вентилятора осуществляется из общего объёма (коридора) квартиры. Дверь в комнату, в которой размещается приточный клапан, на ночь остаётся приоткрытой (или в стену устанавливается переточное ус-во).
Если вентилятор оказывается слишком шумным, то он так же помещается в короб и перед ним устанавливается шумоглушитель.
Как вы считаете, такая конструкция в принципе может решать поставленные задачи?
Заранее признателен за ответы и конструктивный диалог.
|
|
|
|
|
6.11.2023, 13:10
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(nogujayot @ 6.11.2023, 12:06) исходя из допущения о том, что квартира герметична, "исходя из допущения" Допущения-то можно любые делать. На самом деле, вентиляторы поставите во все вытяжные каналы? Или где-то заглушите? ...Если в квартире будет разрежение, то затягивать воздух и запахи будет через все неплотности: через наружную дверь и т.п.
|
|
|
|
|
6.11.2023, 13:23
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.4.2017
Пользователь №: 318635
|
Цитата(tiptop @ 6.11.2023, 13:10) "исходя из допущения" Допущения-то можно любые делать. На самом деле, вентиляторы поставите во все вытяжные каналы? Или где-то заглушите? ...Если в квартире будет разрежение, то затягивать воздух и запахи будет через все неплотности: через наружную дверь и т.п. Да, везде вентиляторы + обратные клапаны. Вообще канала всего два предполагается: кухня и санузел. На кухне через вытяжку, в санузле - из помещения ванной, а в двери ванной решетка. Относительно подсоса воздуха через неплотности. Мне судить сложно, как это будет на практике, всё таки квартира — большой объект и мало ли где и что, но ремонт предстоит полноценный и все трещины, швы и пр. будут заделываться, окна - пластиковые, входная дверь - с уплотнителем.
|
|
|
|
|
6.11.2023, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
А приток воздуха откуда будет ?
|
|
|
|
|
6.11.2023, 13:52
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.4.2017
Пользователь №: 318635
|
Цитата(AI 155 @ 6.11.2023, 13:48) А приток воздуха откуда будет ? Да вот же, через эту штуку : ) "1. В стену, ближе к полу, монтируется простой приточный клапан. 2. Затем изгиб (вверх) и сразу за ним — задвижка. 3. После задвижки — шумоглушитель (допустим, 1.2 м длиной). 4. После шумоглушителя — последовательно несколько фильтр-боксов обеспечивающих размещение необходимого набора фильтров. 5. Затем ещё один изгиб (от стены). Из него воздух попадает в помещение. 6. Все элементы используются стандартные. 7. Вокруг элементов конструкции собирается короб из фанеры, ДСП и т. п. Внутренние полости заполняются утеплителем. Принимаются меры по пароизоляции внутреннего пространства. Для доступа к фильтр-боксам предусматривается лючок." Собственно в этом и задумка.
|
|
|
|
|
6.11.2023, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
А зимой как ? Какие температуры наружного воздуха зимой ?
Сообщение отредактировал AI 155 - 6.11.2023, 14:00
|
|
|
|
|
6.11.2023, 14:25
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.4.2017
Пользователь №: 318635
|
Цитата(AI 155 @ 6.11.2023, 13:58) А зимой как ? Какие температуры наружного воздуха зимой ? Ну да, это вопрос тяжёлый, на улице может быть и -25 :-). Но попробую рассуждать исходя из той предпосылки, что обсуждаемое ус-во не является чем-то новым функционально, а лишь заменяет обычную практику проветривания жилых помещений с помощью форточки / приоткрытого окна / приточного клапана / не плотностей в раме окна и т.п. В ссылках на "нормы" обычно говорят о 30м3 в час на человека. Ну, раз это норма, то предполагается, что когда-то она да будет соблюдаться, следовательно, вполне может быть такое, что продолжительное время в помещение поступает 30м3 в час холодного (-25) воздуха. Но нормы есть не только на вентиляцию, но и на отопление и теплоизоляцию. И они, вероятно, посчитаны с учётом того факта, что по нормам вентиляции в комнату будет поступать 30м3 в час холодного воздуха. Ну, т.е. в помещение будет нормальная температура. Я планирую в ходе ремонта нормы по обогреву соблюдать (и даже несколько превысить), поэтому надеюсь, что при постоянном притоке температура будет комфортной. Ну, т.е. если будет "продавливать" больше 30м3 в час и я начну мёрзнуть, то я просто прикрою задвижку. Вторая часть проблемы - куда будет дуть поступающий холодный воздух. У меня сейчас в детской на окне висит оконный приточный клапан. Квартира на 14м этаже и иногда разница давлений очень большая, через клапан продувает мощный постоянный поток воздуха. Для клапана заявлено до 35м3 в час. Думаю, что около того и получается когда сильно дует. Поток воздуха из клапана направлен вверх. Он разбивается об откос окна и вниз идёт уже не столь направленно. Под окном радиатор отопления и практически впритык к нему стоит детская кровать. Так уже 8 лет. Холодный воздух из окна не чувствуется, не вызывает дискомфорта. Стоит правда упомянут, что на проём окна установлена блэкаут-штора (не на створки, а именно на весь проём) + шторы обычные. Когда дочка ложиться спать, всё это опускают/задергивают. Т.е. холодный воздух, как я это себе представляю, из клапана попадает в полость между окном и шторами и там смешивается с тёплым от радиаторов отопления. Ну, собственно в отношении холодного воздуха из приточного клапана я предлагаю поступать точно так же - подавать его в пространство между окном и шторой, куда поднимается теплый воздух от радиатора отопления. Там они будут смешиваться и, надеюсь, будет комфортно. Излишний поступающий объём регулировать задвижкой.
|
|
|
|
|
7.11.2023, 16:17
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22166
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(nogujayot @ 6.11.2023, 14:52) Да вот же, через эту штуку : )
"1. В стену, ближе к полу, монтируется простой приточный клапан. 2. Затем изгиб (вверх) и сразу за ним — задвижка. 3. После задвижки — шумоглушитель (допустим, 1.2 м длиной). 4. После шумоглушителя — последовательно несколько фильтр-боксов обеспечивающих размещение необходимого набора фильтров. 5. Затем ещё один изгиб (от стены). Из него воздух попадает в помещение. 6. Все элементы используются стандартные. 7. Вокруг элементов конструкции собирается короб из фанеры, ДСП и т. п. Внутренние полости заполняются утеплителем. Принимаются меры по пароизоляции внутреннего пространства. Для доступа к фильтр-боксам предусматривается лючок."
Собственно в этом и задумка. Как замечательно, особенно про фильтр-боксы, аж несколько. Любой элемент системы воздуховодов имеет сопротивление. Фильтры имеют собственное и, в зависимости от категории и засоренности - может и немалое. Это сопротивление придётся преодолевать "вентиляторам на шахте", а это ватты и потеря производительности. Ну, или подсосы по ЛЮБЫМ ЩЕЛЯМ, сопротивление через которые равно или меньше чем у Вашего "огорода". Как понимаю, об этом даже не подумали.
|
|
|
|
|
7.11.2023, 16:30
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.4.2017
Пользователь №: 318635
|
Цитата(Skaramush @ 7.11.2023, 16:17) Как замечательно, особенно про фильтр-боксы, аж несколько.
Любой элемент системы воздуховодов имеет сопротивление. Фильтры имеют собственное и, в зависимости от категории и засоренности - может и немалое. Это сопротивление придётся преодолевать "вентиляторам на шахте", а это ватты и потеря производительности. Ну, или подсосы по ЛЮБЫМ ЩЕЛЯМ, сопротивление через которые равно или меньше чем у Вашего "огорода".
Как понимаю, об этом даже не подумали. Ну почему же сразу не подумали. Подумали: "В техническом шкафу в санузле, устанавливается вытяжной вентилятор. Его модель (создаваемое динамическое давление), определяется исходя из" ... " данных по аэродинамическому сопротивлению фильтров и иных элементов получившейся системы". Может быть пока недостаточно подумали, но я хочу подчеркнуть, что пока это лишь концепция. Про щели, кстати, уже тоже разговор тут был...
|
|
|
|
|
7.11.2023, 16:40
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22166
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
О, а теперь - ещё вопрос.
Что такое динамическое давление и как оно зависит от сопротивления сети?
Подсказка, от сопротивления сети зависит статическое. И полное.
Зря такое затеяли, упрощая до одной фразы. Поставить всю квартиру под разрежение.... Мягко говоря, не очень разумно.
|
|
|
|
|
7.11.2023, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32986
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(tiptop @ 6.11.2023, 13:10) ...Если в квартире будет разрежение, то затягивать воздух и запахи будет через все неплотности: через наружную дверь и т.п. А чего наиболее безобидные места перечисляете? Отчего воздуху не прийти в квартиру из общего вытяжного канала ВЕ санузла? Там ассоримент запахов поинтересней, чем за неплотностями дверей и окон, тм более соседи могут помочь включив свой кухонный зонт в общий канал. Один сосед вонько накакал у себя, другой жарит противно рыбу, а автор всё это будет дома нюхать. Воздух всё одно найдет куда ему легче пойти из за разности давлений.
|
|
|
|
|
7.11.2023, 16:58
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22166
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(инж323 @ 7.11.2023, 17:56) А чего наиболее безобидные места перечисляете? Отчего воздуху не прийти в квартиру из общего вытяжного канала ВЕ санузла? Т А ТС планирует на ВСЕ КАНАЛЫ вентиляторы воткнуть. Так что, кучу неожиданных точек притока обнаружит. Ещё и вентиляторы "бодаться" начнут, кто кого.
|
|
|
|
|
7.11.2023, 18:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32986
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Skaramush @ 7.11.2023, 16:58) А ТС планирует на ВСЕ КАНАЛЫ вентиляторы воткнуть. Так что, кучу неожиданных точек притока обнаружит.
Ещё и вентиляторы "бодаться" начнут, кто кого. Не обнаружил у ТС такого. Хотя и если все, то кто кого переборет в соревновании с соседским зонтом на кухне? А эти бытовые венты, все четко с шумом 36 ДБ и на тех у кого написано про 26 Дб (типа малошумный и на ф100), то два стоящих рядом(один 36 дб на ф125 и второй на 26 дб и ф100) жужжат одинаково на слух. Или улетать сразу к стоимостях под 7-15 тыр за вент, но и их глушить как и еще и суметь впихнуть(место найти ему) Кстати бытовые венты с ОК в режиме выкл при установке на потолок не работают- потоку сил не хватает приподнять лепесток клапана и потому или вент всегда вкл или без ОК брать.При установке на стену( горизонтально ось вента и вертикально ось лепестков ОК)- силенок ВЕ хватает открыть лепестки клапана. Многие продаваны об этом не пишут., как про положение ОК, так и про возможность работы ВЕ в режиме с установленным вентилятором с ОК, но выключенным. Только вот давление ими создаваемое( у бытовых этих с мотором на 14-23 Вт) малое и не все могут побороть турбину зонта соседского, а гонит в канал турбина нормально так воздуха и канал запирает четко- или ОК при вкл своего вента не откроется, либо свой вент не передавит соседского.
Сообщение отредактировал инж323 - 7.11.2023, 18:55
|
|
|
|
|
7.11.2023, 19:15
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22166
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(инж323 @ 7.11.2023, 19:54) Не обнаружил у ТС такого. Вот же оно: Цитата(nogujayot @ 6.11.2023, 14:23) Да, везде вентиляторы + обратные клапаны. Вообще канала всего два предполагается: кухня и санузел. На кухне через вытяжку, в санузле - из помещения ванной, а в двери ванной решетка.
Относительно подсоса воздуха через неплотности. Мне судить сложно, как это будет на практике, всё таки квартира — большой объект и мало ли где и что, но ремонт предстоит полноценный и все трещины, швы и пр. будут заделываться, окна - пластиковые, входная дверь - с уплотнителем. А будет там дорогостоящий цирк с околонулевым результатом.
|
|
|
|
|
7.11.2023, 19:52
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.4.2017
Пользователь №: 318635
|
Цитата(Skaramush @ 7.11.2023, 16:40) О, а теперь - ещё вопрос.
Что такое динамическое давление и как оно зависит от сопротивления сети?
Подсказка, от сопротивления сети зависит статическое. И полное. Ок. Статическое, полное. (Оставлю ваш вопрос без ответа? Не думаю что вы задали его для того чтобы узнать ответ.) Цитата(Skaramush @ 7.11.2023, 16:40) Поставить всю квартиру под разрежение.... Мягко говоря, не очень разумно. Почему? Можете доходчиво, для не специалиста, объяснить почему? Ну, т.е. может происходить подсос воздуха через щели, не плотности и т.п. Это единственное или что-то ещё? Так вообще никогда не делают? Цитата(инж323 @ 7.11.2023, 16:56) Отчего воздуху не прийти в квартиру из общего вытяжного канала ВЕ санузла? "Да, везде вентиляторы + обратные клапаны" Цитата(инж323 @ 7.11.2023, 18:54) Или улетать сразу к стоимостях под 7-15 тыр за вент, но и их глушить как и еще и суметь впихнуть(место найти ему) Вот такой смотрел предварительно...Где разместить есть.
|
|
|
|
|
7.11.2023, 21:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20755
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
|
|
|
|
|
7.11.2023, 22:08
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22166
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(nogujayot @ 7.11.2023, 20:52) Почему? Можете доходчиво, для не специалиста, объяснить почему? Могу и очень коротко.Вам нужен комфорт, а параметры комфорта определяются притоком, а не вытяжкой. Только и всего. И в комфортном помещении предпочтителен подпор, а не разрежение. А Вы делаете помещение с непредсказуемыми запахами, источниками пыли и сквозняками.
|
|
|
|
|
8.11.2023, 2:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32986
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(nogujayot @ 7.11.2023, 19:52) "Да, везде вентиляторы + обратные клапаны" ну вот написано, что 24 дб и что? Своими ушами придется ведь слушать. И потом- про ОК вы послушали и поняли, что с выключенным вентом ваша обустроенная всеми вашими прибамбасами( глушаки, многочисленные кмс, ОК, фильтры) сразу и однозначно не будет работать. НЕ с включенным вентом, а именно как только его выключить и в итоге счетчик крутит, шумит не улица, а вент и т.д. На старой квартире с деревянными окнами ставил на форточкифильтр от приточек. Раз в полгода менял, порой отправлял в стирку, вобщем по ситуации. А на новой на москитку пробовал приделать, но вот проблема- квартира с двухсторонним расположением окон и при открывании двери в комнату с окном на "другую сторону, где все остальные) москитку сдувало из креплений с окна и пришлось ходить. Один раз с сыном, что б за ней самому на дерево не лезть, она высоко там застряла на ветвях дерева под окнами. Так и ткань то фильтрующая без всяких складок была приделана и не грязная была еще т.е. потери давления на ней при таком ветровом напоре оказались сильней сил крепления этих скобочек пластиковых для москиток. Их(скобки) не смомало, они отогнулись, москитка освободилась от зацепа и отправилась москитка в полет. Но дом то мой во дворе и под самые окна кроны деревьев, я прям четко вровень с верхушками деревов и москитка не попадет на голову\авто мимоидущих. Но это еще просто один аспект иного воплощения .. мыслей, как бы так вот из ВЕ и не ВЕ чего выжать и постабильней в разные периоды года для реализации задач по поддержке воздушно теплового режима моих помещений. У вас иное- вы на улицу, и где ловить москитку вовсе не ясно, но и гробить работу( пусть и недостаточную) ВЕ для ваших жилых помещений не стоит. Вент - здорово, но .... 20 вт не деньги в пересчете на электру, да и скинуть 100 кубов вполне возможно в канал, но с соседским зонтом вы не победите опрокидывание потоков при включении ими зонта, а ОК четко вам угробит ВЕ, да + вы еще такие лабиринты устраиваете для приточного участка вентиляции вашей квартиры.
|
|
|
|
|
8.11.2023, 9:00
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.4.2017
Пользователь №: 318635
|
Цитата(jota @ 7.11.2023, 21:32) А какой рекуператор в наибольшей степени отвечает требованиям по минимизации шума и пыли?
|
|
|
|
|
8.11.2023, 9:16
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.4.2017
Пользователь №: 318635
|
Цитата(инж323 @ 8.11.2023, 2:49) ну вот написано, что 24 дб и что? Своими ушами придется ведь слушать. И потом- про ОК вы послушали и поняли, что с выключенным вентом ваша обустроенная всеми вашими прибамбасами( глушаки, многочисленные кмс, ОК, фильтры) сразу и однозначно не будет работать. НЕ с включенным вентом, а именно как только его выключить и в итоге счетчик крутит, шумит не улица, а вент и т.д. Да, я в целом так и думал, что вентилятор придётся держать включенным всё время. Сейчас у меня в ванной постоянно включен вентилятор — обычный недорогой канальник 100мм из Леруа. Вроде Vents, но это не точно. У такого Vents-а заявлено 38дБ. В коридоре около санузла слышно, а в комнатах — не слышно. Но даже если и будет хуже, то: "Если вентилятор оказывается слишком шумным, то он так же помещается в короб и перед ним устанавливается шумоглушитель."
|
|
|
|
|
8.11.2023, 9:44
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Когда придут для проверки вытяжной вентиляции, придётся сразу как-то "заминать" вопрос о её работоспособности.
|
|
|
|
|
8.11.2023, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 628
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838
|
"Кулибиным" нужно сюда - forumhouse.ru там такое любят)))
|
|
|
|
|
8.11.2023, 11:11
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22166
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(nogujayot @ 8.11.2023, 10:16) Да, я в целом так и думал, что вентилятор придётся держать включенным всё время. Сейчас у меня в ванной постоянно включен вентилятор — обычный недорогой канальник 100мм из Леруа. Вроде Vents, но это не точно. У такого Vents-а заявлено 38дБ. В коридоре около санузла слышно, а в комнатах — не слышно. Но даже если и будет хуже, то: "Если вентилятор оказывается слишком шумным, то он так же помещается в короб и перед ним устанавливается шумоглушитель." То есть, ещё и не центробежные вентиляторы в плане? Миксвенты или чистые осевики. Ну, тогда лучше прогуляйте планируемые затраты с женой и детьми. Хоть результат будет.
|
|
|
|
|
12.11.2023, 9:55
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 11185
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
|
А квартира у автора на один фасад? А если распашонка какая? Или угловая? Если вторые варианты, то как в таком случае согласовать притоки, если наветренный и подветренный фасады постоянно меняются местами? Наблюдал в одном коттеджике (400кв. общая/ 240кв. жилая), как бодрый и энергичный коммивояжёр воткнул приточные клапаны по всем фасадам, рассказав при этом, что воздух будет планомерно, постоянно и равномерно поступать в помещения и вытягиваться через санузлы... В общем, в первую же зиму все эти клапаны были заглушены.
Сообщение отредактировал altsem - 12.11.2023, 10:13
|
|
|
|
|
13.11.2023, 8:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
Надо регулирование расхода воздуха по перепаду давления например.
|
|
|
|
|
13.11.2023, 9:05
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22166
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Какому перепаду? По варианту ТС у него квартира под разрежением.
Зачем продолжать нагромождение нелепостей?
|
|
|
|
|
13.11.2023, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
Цитата(altsem @ 12.11.2023, 11:55) А квартира у автора на один фасад? А если распашонка какая? Или угловая? Если вторые варианты, то как в таком случае согласовать притоки, если наветренный и подветренный фасады постоянно меняются местами? Наблюдал в одном коттеджике (400кв. общая/ 240кв. жилая), как бодрый и энергичный коммивояжёр воткнул приточные клапаны по всем фасадам, рассказав при этом, что воздух будет планомерно, постоянно и равномерно поступать в помещения и вытягиваться через санузлы... В общем, в первую же зиму все эти клапаны были заглушены. Знаю один такой коттедж с приточными клапанами, клиент пока молчит. По наблюдениям, если в помещении достаточно тепло и не дует непосредственно на шею, то в принципе удовлетворительно. Что-то вроде приоткрытой форточки. Также наблюдал в котельной с дырой для притока воздуха, сантиметров 30 и не одной при наружной -25*С. Ничего сверхъестественного не происходит, конденсата нет, сквозняка тоже. На мой взгляд главный недостаток вентиляции зимой - очень сухой воздух. У возрастных вызывает сильный кожный зуд, что то вроде аллергии.
|
|
|
|
|
13.11.2023, 13:59
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22166
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(AI 155 @ 13.11.2023, 11:08) главный недостаток вентиляции зимой - очень сухой воздух. Слово "вентиляции" лишнее. В сравнении с летними 8 - 10,5 граммами, зимой в воздухе менее одного грамма воды. Вот и всё. Остальное, про "вентиляция сушит", "нагреватели сушат" - это манагерские изыски для ловли лоха.
|
|
|
|
|
13.11.2023, 14:18
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Skaramush @ 8.11.2023, 11:11) Ну, тогда лучше прогуляйте планируемые затраты с женой и детьми. Хоть результат будет. Человек хочет сам "поиграться".
|
|
|
|
|
13.11.2023, 16:24
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22166
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(tiptop @ 13.11.2023, 15:18) Человек хочет сам "поиграться". И при этом уверен, допускаю, что "эти умники всё усложняют". Если так - вперёд. Пожелать "в добрый час" не могу, так как в успех не верю.
|
|
|
|