Гость_Fill_*
сообщение 15.4.2005, 12:37
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день, уважаемые!
Скажите пожалуйста, были у кого-нибудь прецеденты на установку ХМ с выносным конденсатором при работе на холод в условиях -34 С?
Где можно достать подробную техническую информацию по данному вопросу, если она конечно существует?
С уважением, Fill!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Fill   Работа ХМ при низких температурах.   15.4.2005, 12:37
- - Нестор   Т.е. Конденсатор с воздушным охлаждением? В принци...   15.4.2005, 13:51
- - LordN   Цитата(Fill @ Apr 15 2005, 16:37 )Добрый день...   15.4.2005, 17:09
- - Chebik   Недавно устанавливал доконовский автономник. Мои т...   16.4.2005, 18:27
- - LordN   Цитата(Chebik @ Apr 16 2005, 22:27 )Недавно у...   16.4.2005, 19:45
- - Chebik   Не могу ничего сказать тоже в первый раз в проект ...   16.4.2005, 19:56
- - Mark-off   Для низкотемпературной работы <100 кВт можно ис...   20.4.2005, 10:23
- - Дмитрий Селезнев   Если сплит-система будет зимой работать на холод, ...   20.4.2005, 11:26
- - Mark-off   По-моему интерес вызывают не сплиты, а именно холо...   20.4.2005, 12:16
- - Дмитрий Секлезнев   Я всегда считал, что холодильная машина, это та ча...   20.4.2005, 12:49
- - Гость_Fill   Большое спасибо за разумные ответы. Я пожалуй со...   20.4.2005, 21:20
- - Mark-off   Для Дмитрия Селезнева - если брать сплит как слово...   21.4.2005, 21:03
- - Mark-off   So sorry, совсем забыл! Внимательно рассчитайт...   21.4.2005, 21:14
- - Дмитрий Селезнев   Схема холодильной машины. Основная задача, обеспеч...   22.4.2005, 11:29
- - Mark-off   ...мой сканер издох, пойду его пристрелю, чтоб не ...   22.4.2005, 23:41
- - Mark-off   Реанимировал Схема на 35 киловатный прецизионник....   23.4.2005, 14:13
- - Гость_Fill   Большое спасибо! Информация оказалась достаточ...   27.4.2005, 16:53
- - Mark-off   Считаете: ((V жидкостной линии)+(V газовой/20)+(2/...   27.4.2005, 21:22
- - MerlinD   А будет ли данная система работать при -47С за бор...   21.7.2005, 16:05
- - LordN   Цитата(MerlinD @ Jul 21 2005, 20:05 )А будет ...   21.7.2005, 17:40
- - Гость_Сергей   Позвольте не согласиться с приблизительной методик...   26.7.2005, 16:20
- - Гость_Сергей   Да, сразу же хотел и спросить... Про "грибки...   26.7.2005, 16:36
- - Нестор   Если конденсатор не обдувать (или регулировать ск...   26.7.2005, 22:18
- - Бездомный_жив   Подниму очень старую тему, просто стал разбираться...   9.3.2006, 18:49
- - Бездомный_жив   Спасибо большое за ответ.   10.3.2006, 12:21
- - Бездомный_жив   Столкнулся с проблемой установки прецизионного кон...   12.9.2007, 9:51
|- - Flow   Цитата(Бездомный_жив @ 12.9.2007, 10:51) ...   12.9.2007, 10:12
- - Бездомный_жив   ага понял, спасибо большое   12.9.2007, 10:35
- - LordN   а зачем такие сложности? чисто фреоновые схемы впо...   12.9.2007, 10:52
- - Бездомный_жив   производитель (Liebert Hiross, по некоторым причин...   12.9.2007, 13:32
- - LordN   на холодном носителе у вас насоса не должно быть...   12.9.2007, 16:15