> Расчет теплопритоков в помещении., В чем проблема (теплопритоки)?
Гость_Гость_serg55_*
сообщение 30.5.2005, 9:27
Сообщение #1





Guest Forum






Помогите службе эксплуатации? Есть бутик в большом торговом центре. В жаркую погоду температура в помещении достигает +27-28гр.
Помещение оборудовано фанкойламии в кол-ве 4шт по 7квт каждый.
Из вентиляции есть только вытяжки за подшивным потолком, приток свежего
воздуха осуществляется через открытые дверные проемы из общего коридора.
Так как службы вентиляции в чистов виде нет,то нет грамотный специалистов!
Попробовал просчитать теплопритоки по упрощенной экспресс-методике по книге "Системы вентиляции и кондиционирования" Евроклимат.
С учетом всех данный получилось-что Q=37квт(примерно) это минимум,
а фанкойлы как я понимаю дают 28квт холода. Получается разници мин-9квт.
Что? нужно добавлятьфанкойлы, или так считать нельзя.
Я думаю что организация рассчитавшая бутик более компетентна?

Подскажите! Сергей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_serg55   Расчет теплопритоков в помещении.   30.5.2005, 9:27
- - dron   ЦитатаПопробовал просчитать теплопритоки по упроще...   30.5.2005, 11:02
- - Гость_serg55   Подробные данные по бутику. S=366,94м, h=3,0м V=11...   30.5.2005, 11:55
- - dron   Лучше скажите, какая производительность у вытяжной...   30.5.2005, 12:17
- - Гость_serg55   Благодарю за внимание! так как работаю в смену...   30.5.2005, 12:28
- - Guest   привет, настораживает 2 кВт на освещение S=366,94...   2.6.2005, 9:28
- - Гость_serg55   Бутик расположен в большом торговом центре на 1эт....   15.6.2005, 10:39
- - Алекс_Глoz   Судя по вашему описанию, при температуре воздуха в...   15.6.2005, 12:03
- - Алекс_Глoz   И еще. Для обеспечения равномерного распределения ...   15.6.2005, 12:12
- - Гость_serg55   Цитата(Алекс_Глoz @ Jun 15 2005, 12:13 )И еще...   16.6.2005, 8:35
- - ученик   Цитата(Гость_serg55 @ Jun 16 2005, 08:36 )Цит...   17.6.2005, 17:28
- - Алекс_Глoz   Совсем не преувеличил. При 35 м3\ч на м2 площ...   17.6.2005, 18:07
- - ученик   Цитата(Алекс_Глoz @ Jun 17 2005, 18:08 )Совсе...   20.6.2005, 13:39
- - Алекс_Глoz   Если принять скорость воздуха на выходе из плафон...   20.6.2005, 15:08
- - ученик   В России пользуются не ASHRAE, а СНиП, если ВЫ дад...   20.6.2005, 15:12
- - ученик   Расход 580 м3/ч для диффузоров 300х300 - это макси...   20.6.2005, 15:20
- - Алекс_Глoz   Не следует принимать за " Догму " все ч...   20.6.2005, 15:41
- - ученик   Согласно своему опыту скажу: - Что расход воздуха ...   20.6.2005, 16:01
- - Алекс_Глoz   О каком свисте Вы говорите при скорости 1.8-2.5 м...   20.6.2005, 16:27
- - ученик   Чтобы не быть голосновным привожу данные из катало...   20.6.2005, 16:38
- - Алекс_Глoz   Если воспользоваться каталогом TROX (а им можно ве...   20.6.2005, 17:11
- - ученик   Чтобы верно сравнивать посмотрите диффузор TROX DL...   20.6.2005, 17:23
- - Алекс_Глoz   Я думаю, что на этом можно закончить дискуссию. Ос...   20.6.2005, 17:31
- - ученик   У меня нет информации на тир ADLR, выложите его ил...   20.6.2005, 17:50
- - Алекс_Глoz   К сожалению у меня нет электронного каталога, толь...   20.6.2005, 18:09
|- - InGiNeR   Цитата(Алекс_Глoz @ 20.6.2005, 19:09) 895...   22.4.2009, 12:04
|- - exelente   Цитата(InGiNeR @ 22.4.2009, 13:04) 380998...   31.8.2009, 20:22
- - ученик   Сейчас вопрос о количестве приточного воздуха в то...   20.6.2005, 18:31
- - Алекс_Глoz   Если о уровне шума, то нормируемый уровень в магаз...   20.6.2005, 18:37
- - ученик   Уважаемый Алекс_Глoz ! Я отправил в ВАШ адрес ...   20.6.2005, 18:52
- - Алекс_Глoz   Отправил 13 листов.   20.6.2005, 19:42
- - ученик   to Алекс_Глoz Получил ВАШ факс на 13 страницах - с...   21.6.2005, 21:44
- - Алекс_Глoz   Здравствуйте! Расстояние L = 3.2 (2 м до стенк...   22.6.2005, 12:57
- - ученик   Цитата(Алекс_Глoz @ Jun 22 2005, 13:57 )Расст...   24.6.2005, 17:59