Добрый день. Подскажите, где посмотреть способ прокладки трубопровода В1 (хозяйственно-питьевого) на ввод в здание. Обычно прокладывают через фундамент, с заходом в габарит наружной стены, однако нюанс в том, что строится блочно-модульная котельная в сборном контейнерном исполнении. Ввод водопровода предусмотрен с фасада котельной. То есть наружную сеть, которая сейчас из трубы ПЭ100 нужно поднять из земли и соединить с фланцем трубы водопровода от котельной.
Вообще допускается ли такое? Подозреваю, нужно делать греющий кабель. А теплоизоляцию, покрытие трубы, материал трубы какой выбрать?
Прикладываю план и профиль
Можно трубу в заводской ППУ изоляции взять. Есть с завода с встроенным каналом для греющего кабеля и даже сразу укомплектованные кабелем. Можно и минватой мотать в трассовых условиях с покровным слоем. Как душе угодно
НСПС далеко стоит, ставьте на опуске ниже глубины промерзания.
Греть надо электробогревом до глубины промерзания. Т.е. переход НСПС на сталь, для ЭО на ст. трубу: антикор БТ-177 за 2 раза, теплоизоляция маты минераловатные толщиной не менее 60 мм (считать надо или просто принять), покровный слой алюминий листовой толщиной 0,5 мм. Опору не забудьте.
Опору думаю не ставить, там выход из земли максимум 1 метр от оси трубы до фланца из котельной.
Минераловатная теплуха не намокнет в земле? Если намокнет, перестанет быть теплоизоляцией.