Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Эл. схема ккб и соленоида, как правильно сделать
Serega_mexanik
сообщение 23.8.2022, 17:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.2.2016
Пользователь №: 290672



здравствуйте. есть ПВ система. точнее, две системы. Работают в две разные части одного зала. запускаются из одного ЩВ. за пуск отвечает датчик вытяжного воздуха. В них установлены фреоновые секции по 18.8кВт. Также есть ккб 30кВт по холоду.

есть задача, сделать чтобы приточки давали холод.
принято решение, установить трв, 18.8 на каждый то.
перед каждым трв, устанавливается соленоид.

теперь ККБ. это просто on/off наружка с сухим сигналом на пуск/стоп и сигналом аварии по низкому/высокому.
Теперь внимание вопрос. Как правильно сделать вкл/выкл соленоида. Что нужно сделать, задержку отключения до того как например не сработает датчик низкого давления на всасе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
emin699
сообщение 23.8.2022, 21:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017



Датчик термостата на выход из испарителя, термостат с дифференциалом -8, соленоид и катушки пускателей параллельно чтобы запускались одновременно. По низкому лучше не отключать компрессора, если нет маслоотделителей. У поршневых масло вскипает и выбрасывает его под клапана, чревато однако.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 24.8.2022, 2:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



У вас аналог холодильной централи с несколькими потребителями.

Поэтому сотеноиды перед ТРВ включает выключает автоматика соответствующей приточки, а вот на ККБ нужен регулятор давления и рессивер
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serega_mexanik
сообщение 24.8.2022, 5:39
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.2.2016
Пользователь №: 290672



зачем нужен соленоид, тогда? если он открывается/закрывается в момент включения/выключения компрессора.
Ккб стоит на улице а испарители и приточки в помещении. Не летом, хоть на пару градусов, но ниже. Соответственно, фреон собирается в самой холодной точке. И чтобы не дать компрессору сильно много жидкости при старте, как бы соленоид??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 24.8.2022, 7:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1934
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Serega_mexanik, не брались бы вы за то, в чем не разбираетесь.
Черевато попадаловом на бапки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 24.8.2022, 8:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(Serega_mexanik @ 24.8.2022, 5:39) *
зачем нужен соленоид, тогда? если он открывается/закрывается в момент включения/выключения компрессора.


с одним потребителем вместе с компрессором, когда несколько от терморегулятора испарителя. если его убрать жидкость в испаритель будет поступать всегда, теплосьема не будет и хладагент не выкипет и в жидкой фракции вернется в компрессор

довольно таки просто
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serega_mexanik
сообщение 24.8.2022, 8:57
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.2.2016
Пользователь №: 290672



Цитата(olg2004 @ 24.8.2022, 8:17) *
с одним потребителем вместе с компрессором, когда несколько от терморегулятора испарителя. если его убрать жидкость в испаритель будет поступать всегда, теплосьема не будет и хладагент не выкипет и в жидкой фракции вернется в компрессор

довольно таки просто

так ещё и ТРВ будет стоять, который не даст залить жидкарем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 24.8.2022, 9:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(Serega_mexanik @ 24.8.2022, 8:57) *
так ещё и ТРВ будет стоять, который не даст залить жидкарем



ТРВ - это терморегулирующий вентиль, функции запорного клапана он не имеет. Соответственно работать, пропускать фреон в испаритель он будет всегда, в независимости от температуры в канале приточки и работы вентилятора. Что не допустимо.

Если у вас не стоит конечно ЭРВ или электронный трв с драйвером и запорной функцией, в чем я очень сомневаюсь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serega_mexanik
сообщение 24.8.2022, 10:13
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.2.2016
Пользователь №: 290672



т.е. достаточно клапан(соленоид) и трв.
клапан открывается при старте компрессора, закрывается при остановке?

или открывать при сигнале на запуск, чтобы уравнять давление при старте компрессора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 24.8.2022, 10:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Блин с вами сложно.

Клапан открывается по сигналу контроллера температуры управляющего приточкой

компрессор пускается по тому же сигналу или от 1-ой или от 2-ой приточки или обе сразу. Так же его необходимо доработать регулятором давления всасывания и рессивером для работы только с одной приточкой. Рессивер не нужен если у вас подобран конденсатор как рессивер, что врядли.

схема данфос для подобных систем (только холодилка). вместо ЕКС и КР61 у вас контроллеры приточки.
KVP и NRV вам не нужны, у вас высокотемпературные охладители.
Желательно иметь в ККБ отделитель масла и защиту АНТИциклинг.

Прикрепленный файл  sxema_danfoss__1_.jpg ( 121,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 10.5.2024, 6:11