задача дистанционно примитивно управлять частотником vLT FC301, Как читать состояния входов частотника по протоколу FC |
|
|
|
2.10.2023, 14:13
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.4.2017
Пользователь №: 318713
|
Здравствуйте, коллеги! Есть задача дистанционно примитивно управлять частотником vLT FC301 (Так он себя обозначает): включать/выключать мотор с заданной скоростью. Сделать это удалось при помощи самодельного контроллера. Проблем пока две: а)не могу понять дистанционно, работает ли мотор, б) не знаю как прочитать состояние входа (клемма27), да и другие клеммы тоже. а) для контроля работы мотора читаю бит 11 в слове состояния. Получаю всегда ноль. Может неправильно читаю. б) идей нет вообще. Проект проходной, бюджета нет, поэтому пока обратился к самому простому протоколу: передаю командное слово и скорость, принимаю слово состояния и фактическую скорость. Подскажите, пожалуйста, какой бит в слове состояния отвечает за работу или простой мотора, если это не бит 11. Можно ли читать состояние входов частотника при использовании самого простого протокола FC. Спасибо!
|
|
|
|
|
2.10.2023, 18:18
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10708
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
сегнетикс. форум. там есть ответы почти на все ваши вопросы. ищите vlt51 там ааа, стоп. по фс протоколу? нет, там этого нет. там только про модбас что-то можно найти но и по фс д.б. все тоже самое +/- есть регистры в модбасе с адресами 50000 p.s. можно как еще залезть в него - взять сниффер и программу мст10. подключиться и найти что там и как отправляется в реале. мст10 сканирует то, что выводит на экран монитора. кажется.
|
|
|
|
|
2.10.2023, 18:52
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.4.2017
Пользователь №: 318713
|
С битом 11 слова состояния, похоже, моя ошибка. Анализировал вместо него бит 15, а он почти всегда ноль. А вот чтение входа как то делают и по протоколу FC. Рядом с моей стоит аналогичная система, которая работает по протоколу FC (судя по настройкам) и читает вывод 27. К этому выводу подключен датчик. Причем именно к этому. Хотя это "ценный" вывод/ввод. Видимо он особенный и в плане его чтения дистанционно. Мануал написан не очень понятно. На Модбас не хочется тратить время. По идее, можно подцепиться к работающей системе и запротоколировать трафик. Но тоже муторно, нужны административные согласования. В принципе, есть свободный провод в кабеле связи для датчика.
|
|
|
|
|
3.10.2023, 7:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
|
Для анализа запуска смотрим ран. Текущую конфигурацию слова состояния можно посмотреть например в МСТ10. Встать на статус и посмотреть. Насколько я помню, состояние входов в слове состояния не отображается. Но это вроде легко исправить... Смотрим описание параметра 8-13 (значения с 10 по 16)
8_13.jpg ( 99,63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16
8_13_.jpg ( 60,46 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6
Сообщение отредактировал SVKan - 3.10.2023, 7:51
Прикрепленные файлы
8_13_.jpg ( 60,46 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5
|
|
|
|
|
5.10.2023, 9:00
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.4.2017
Пользователь №: 318713
|
Собственно и я об этом думал. Но как реально подступиться, пока не понял. Т.е., я захожу в параметр 8-13, выбираю, например бит 5 (или 12-5) и устанавливаю для этого бита соответствующий параметр. По даташиту я не понял как параметр привязать к к биту слова состояния. Спасибо за наводку.
|
|
|
|
|
5.10.2023, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
|
Цитата(Vladimg @ 5.10.2023, 13:00) Собственно и я об этом думал. Но как реально подступиться, пока не понял. Т.е., я захожу в параметр 8-13, выбираю, например бит 5 (или 12-5) и устанавливаю для этого бита соответствующий параметр. По даташиту я не понял как параметр привязать к к биту слова состояния. Спасибо за наводку. Ну если поглядеть в МСТ10, то в 8-13 есть 16 подпараметров от 0 до 15. Насколько я понимаю каждому биту соответствует подпараметр с соответствующим номером. Но редактировать можно не все. Как это будет отображаться панели фиг знает (что на цифровой и графической это будет по разному можно даже к гадалке не ходить). Подключать частотник чтобы это все проверить мне лень...
|
|
|
|
|
5.10.2023, 19:18
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.4.2017
Пользователь №: 318713
|
Спасибо! Сегодня я пытался посмотреть параметры 8-13 с графической панели. У меня стоит 5 (Конфигурир слово состояния STW). Как влезть в подпараметры не понимаю. Попробую подлезть с МСТ10 и посмотреть. Мало возможностей, действующее производство.
|
|
|
|
|
6.10.2023, 8:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.7.2022
Пользователь №: 406758
|
Цитата(Vladimg @ 5.10.2023, 19:18) Сегодня я пытался посмотреть параметры 8-13 с графической панели. У меня стоит 5 Попробовал с панели частотника (LCP 102): 5 - это номер бита для редактирования. 1) Нажимаете ОК - и можете выбрать 5, 11, 12, 13, 14, 15 бит. 2) Снова нажимаете ОК - и задаете значение выбранного бита.
|
|
|
|
|
6.10.2023, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
|
Ну это стандартное редактирование подпараметра то есть вы редактируете 8-13.[5], 8-13.[11] и т.д. На цифровой аналогично (только отображение чуть по другому). С графической панелью для того же смартлоджика бывают более экзотические варианты редактирования когда само дерево параметров немного меняется с объединением параметров не по номеру, а по функционалу.
|
|
|
|
|
7.10.2023, 14:16
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.4.2017
Пользователь №: 318713
|
Добрый день, коллеги! Хотя сегодня погода так себе: и холодно и дождь. Параметры я смотрел на чужом аппарате, боялся не вернуть в исходное состояние. Теперь логика понятна: первое число - это номер бита в слове состояния, который дальше программируем. Именно это я пытался понять из мануала. Правда, в мануале написано, что, 11-й бит не программируется. Но это не важно, мне пока и одного бита достаточно. Спасибо! При первой возможности проверю. Сегодня вряд ли, холодно и сыро. Аппарат ну улице.
|
|
|
|
|
11.10.2023, 19:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
Цитата(Vladimg @ 7.10.2023, 15:16) Сегодня вряд ли, холодно и сыро... Я...ушёл... за вином и сыром!
|
|
|
|
|
12.10.2023, 9:27
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.4.2017
Пользователь №: 318713
|
Добрый день, коллеги! Хотя для меня работа в большой степени хобби. Но все же, без денег и хобби долго не проживет. Заехал тут попутно в один коттеджный Подмосковный поселок посмотреть уличные часы на въезде. Когда-то я делал для них шкафчик управления. Дело оказалось не в шкафчике, а в моторе механизма. Обещал помочь. Спрашивают, сколько заплатить за вызов. Говорю, 1 тыс. рублей хватит, попутно заехал. Основная оплата будет, когда восстановим. Прошло два дня, перевода тысячи нет! И в случае с частотником примерно также. Для понимания, это асфальтовый завод.
|
|
|
|
|
|