Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ В порядке обсуждения _ Концентрация пыли взвешенной в уличном воздухе.

Автор: seeker 30.10.2019, 15:38

Придумал алгоритм расчета изменения сопротивления фильтров в процессе эксплуатации. Для его тестирования хотелось бы использовать адекватную информацию. Может кто поможе или ссылкой или результатами эксперимента.

Автор: Таратыркин 30.10.2019, 17:32

Г-н seeker, читать Вас для меня мучение. Если для замеров шума, вы не можете на алиэкспресс купить за 1000 рублей , измеритель уровня шума, Вы считаете дБ. Гигрометр, ещё дешевле, Вы опять считаете. Сделайте замеры, это не дорого. Крыльчатый анемометр - от 1000 рублей. Все Ваши расчёты и заумствования не стоят и 1000 рублей на мой взгляд.

Как Вы могли что-то натеоризировать, без практических замеров. ОК, в стране где, после наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Отклонения показателей по расходу воздуха от предусмотренных проектной документацией допускаются: в пределах ± 8%. Плюс международная классификация системы воздуховодов, испытывается только у нас, не так как во всех странах, принявших стандарты EN 12237:2003 и EN 1507:2006. Суверенные стандарты, это глупо и очень тупо.

Г-н seeker, для того чтобы проводить испытания по европейским стандартам нужны деньги и достаточно серьёзные. Изменения сопротивления фильтров в процессе загрязнения различными фракциями дисперсной пыли, для установки их соответствия классу очистки. Это удовольствие для богатых. У Вас много болтовни, и отсутствие оборудования всего лишь для замеров подвижности воздуха в помещении, что в общем-то не очень дорого.

Для научной работы, возможно что-то делается. Не знаю. Скорее всего на дилетантском уровне. Производители фильтров этим не занимается.

Если не прав поправьте.

Автор: seeker 30.10.2019, 19:13

Зачем такой длинный текст. Можете помочь, помогите, нет - ну значит нет.
Многие проектировщики указывают на недостаточность литературы по воздухораспределению, построению и управлению сетями и т.д. В силу своих способностей пытаюсь найти ответы на вопросы, которые интересуют меня и предоставить решения на суд интересующихся.
К Вам я обращался с вопросом, который меня интересует. Как Вы считаете, если на магистральном воздуховоде, обслуживающим одно помещение, висят десяток одинаковых ВРУ, раздающим разный расход, но суммарный расход от всех равен проектному. Допустимо ли это, или есть какие-то негативные моменты. Если готовы обсуждать этот вопрос - с удовольствием послушаю Ваше мнение.

Автор: Таратыркин 30.10.2019, 19:58

Цитата(seeker @ 30.10.2019, 19:13) *
Зачем такой длинный текст. Можете помочь, помогите, нет - ну значит нет.
Многие проектировщики указывают на недостаточность литературы по воздухораспределению, построению и управлению сетями и т.д. В силу своих способностей пытаюсь найти ответы на вопросы, которые интересуют меня и предоставить решения на суд интересующихся.
К Вам я обращался с вопросом, который меня интересует. Как Вы считаете, если на магистральном воздуховоде, обслуживающим одно помещение, висят десяток одинаковых ВРУ, раздающим разный расход, но суммарный расход от всех равен проектному. Допустимо ли это, или есть какие-то негативные моменты. Если готовы обсуждать этот вопрос - с удовольствием послушаю Ваше мнение.


У меня однозначное мнение. Давайте сделаем замеры и посмотрим если есть раздел ТХ. Дальше выводы. Чертёж- язык инженера. Нет чертежа, нет инженера.

Автор: seeker 30.10.2019, 20:21

А Вы знаете, что например существует советская инженерная школа воздухораспределения, где нет чертежей, а есть законы аэродинамики. Есть инженерная школа акустики и т.д. Эти люди, которые ее создали, по Вашему мнению они не инженеры?
А ради интереса, а что Вы будете настраивать в системах с переменным расходом.

Автор: Таратыркин 31.10.2019, 8:56

Цитата(seeker @ 30.10.2019, 20:21) *
А Вы знаете, что например существует советская инженерная школа воздухораспределения, где нет чертежей, а есть законы аэродинамики. Есть инженерная школа акустики и т.д. Эти люди, которые ее создали, по Вашему мнению они не инженеры?
А ради интереса, а что Вы будете настраивать в системах с переменным расходом.


Александр Бородкин (seeker), знаю одного неадекватно развитого кандидата технических наук, работающего без чертежей. Приведите пожалуйста фамилии из советской инженерной школы, "где нет чертежей", мы говорим о вентиляции. Очень интересует. То что современная Российская наука родила такую мощную фамилию, меня почему то не удивляет.

Автор: seeker 31.10.2019, 11:18

Я считал, что Вы профессионал, но кроме оскорблений ничего от Вас не услышал. Разговор с Вами лишен всякого для меня смысла.

Автор: Таратыркин 31.10.2019, 12:17

Цитата(seeker @ 31.10.2019, 11:18) *
Я считал, что Вы профессионал, но кроме оскорблений ничего от Вас не услышал. Разговор с Вами лишен всякого для меня смысла.


Александр Бородкин, считаю Вас человеком занимающимся ерундой, обычным спамом. Для меня Ваше мнение, абсолютно лишнее. Профессионал - инженер, на мой взгляд, это человек умеющий зарабатывать применяя свои знания и опыт. Ваши знания на рыке вентиляционных услуг, не дорого стоят, с моей точки зрения. Вы правы, наши интересы не пересекаются.

ГДЕ ФАМИЛИИ ИНЖЕНЕРОВ БЕЗ ЧЕРТЕЖЕЙ?


P.S. Александр, почему связался с Вами. Сюда приходят читать студенты. Мало того, что высшие учебные заведения не учат зарабатывать деньги, профессией, так Вы подаёте пример как заняться ерундой и вообще не стать инженером. Вот причина почему вступил в полемику с Вами.

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)