> PCO10000CM0 Rev 1.013 LCD 6 кн., Меню есть но изменить или включить нет возможности
yozik
сообщение 25.6.2020, 0:00
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(kosmos440o @ 24.6.2020, 22:44) *
Спасибо, нет))) Свой хладоцентр 100% будет работать (рано или поздно), а тут как карта ляжет. Да и есть нюансы по регулированию.

Да кто ж спорит?
Но я отвечал вообще-то на это
Цитата(kosmos440o @ 24.6.2020, 11:41) *
Мозг отдельного чиллера не способен выполнять эти задачи.

"Не способен" это слишком радикально. wink.gif
Способен, но не всегда так как хочется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 25.6.2020, 1:15
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Инструкцию читаю спасибо...

3.1.1 Терминал PGD0
Для определения (по умолчанию: 32)

Адрес в локальной сети pCO (1, 2, 3 или 4 …)

“adr Priv/ shard” следует ввести нужные....

И того я ставлю PGDO32 pCO1 adr shard?

Я делал так как на видео. Завтро изменю
“adr Priv/ shard” установка shard


https://youtu.be/e5ajOGXsvjY
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 25.6.2020, 8:13
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Дааа...
"Как говорит наш шеф, если человек идиот то это надолго" (с) одно кино.

Зачем, ну вот зачем вы его пытаетесь включить?

У вас чиллер с 4мя спиральными компрессорами.
А в контроллере (смотрим фото с конфигурацией входов.выходов) настроенной что компрессор
Поршневой с разгрузчиками.

Если сильно постараться можно и так запустить. Но зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 25.6.2020, 8:39
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Не спорю я в этом не селен... Но вот фото компрессора их там 4.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sketch_1593063472006.png ( 1,51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 25.6.2020, 8:52
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Позовите уже холодильщика, что ли
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 25.6.2020, 9:04
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Были два - "довайте заменем управления целиком" вот всё решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 25.6.2020, 9:37
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Цитата(yozik @ 24.6.2020, 21:27) *
Начнём сначала.
1. Этот чиллер у вас раньше работал?
2. Если работал то с чего перестал, что поменяли?


Это правильные вопросы. Без ответов на них дальше никак.

В настройках у вас конфигурация для поршневых полугерметиков с разгрузками. На фото спиральники. Без грамотного холодильщика можете скупиться на пару новых, если таки запустите чиллер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 25.6.2020, 10:15
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



спиральный - winding (может я ошибаюсь)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sketch_1592984224496.png ( 1,64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 25.6.2020, 10:18
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Ошибаетесь.

Принципиальная схема щита управления у вас есть?
Ну, когда автоматы отстреливать начнут, куды бечь будете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 25.6.2020, 10:19
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 2898
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(yozik @ 25.6.2020, 0:00) *
"Не способен" это слишком радикально. wink.gif
Способен, но не всегда так как хочется.

Процент попадания слишком мал, чтобы на это надеяться. К тому же не стал бы вообще что-то доверять людям. которые могут поставить в чиллер 2 разных контроллера, или прислать фреоновый драйкулер вместо водяного... Список можно продолжать до бесконечности... Да и не Карелом единым жив чиллерок, как там у великолепного МСХ20, есть прошивки под это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 25.6.2020, 10:28
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(svintus @ 25.6.2020, 9:37) *
Без ответов на них дальше никак.

В настройках у вас конфигурация для поршневых полугерметиков с разгрузками. На фото спиральники. Без грамотного холодильщика можете скупиться на пару новых, если таки запустите чиллер.

Это ответ на вопрос что было
Цитата
История токова в 19 году перестал включается чиллер после отключения электричества (так говорят) . Данный блок смотрели два спициалиста я сними связывался уточнял что делали они говорят что ПО не трогали. Данный чиллер стоит у моих знакомых я там помогаю по разным вопросам связанных с электроникой. Вот теперь я пытаюсь разобраться, и прошу у Вас помощи.. Да те спициолисты сказали что проще заменить блок. Как то так... .......я не специалист..


Цитата(Александр-1980 @ 25.6.2020, 10:15) *
спиральный - winding (может я ошибаюсь)

Вот и всплыло отсутствие знаний (и английского в том числе)

ЗАПУСК С РАЗДЕЛЬНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ОБМОТОК (Part Winding)
Самый простой способ ограничения величины пускового тока заключается в том, чтобы вместо запуска одного большого двигателя запускать два маленьких, один после другого. Такая технология широко используется во многих холодильных компрессорах и носит название запуска с раздельным подключением обмоток или Part Winding (PW).
И это совсем никакого отношения к ВАШИМ компрессорам не имеет. у них одна обмотка.

А спиральный компрессор это scroll compressor

И Вас даже не смутила надпись
Comp1 WindingA
Comp1 WindingB
Видите? Компрессор 1
Вы сейчас уперлись в "Включить установку" как баран в ворота.
"Вижу цель-не вижу препятствий"
Упрощено и понятно
Вам оторвали ручки ножки, ручки засунули в ...опу
и вот с таким вот усовершенствованием вы пытаетесь бежать.
Хотя со стороны видно, что для начала надо все востановить как было, а потом уже бегать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 25.6.2020, 10:30
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Были два спициалиста - могли они что то сделать? Перепрошить? Сейчас буду их мучить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 25.6.2020, 10:31
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(kosmos440o @ 25.6.2020, 10:19) *
Да и не Карелом единым жив чиллерок, как там у великолепного МСХ20, есть прошивки под это?

Да smile.gif вроде видел.
Но как работает не пробовал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 25.6.2020, 10:59
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата
после отключения электричества (так говорят) .......... Да те спициолисты сказали что проще заменить блок

Как вариант память сдохла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 25.6.2020, 11:00
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Я выяснил сделали сброс настроик. Восстановление значений по умолчанию. Теперь возможно что информация разница. Теперь как то необходимо в настройках настроить и выставить пораметры - я так понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 25.6.2020, 11:04
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Александр-1980 @ 25.6.2020, 11:00) *
Теперь как то необходимо в настройках настроить и выставить пораметры - я так понимаю?

Это было видно еще по вашим фотографиям
Да надо ручками все параметры установить в соответствии с чиллером
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 25.6.2020, 11:22
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Нажмите одновременно кнопки "Menu" и "Prg" на терминале с 15 кнопками (кнопку "Prg" на терминале с 6 кнопками). После
нажатия этих кнопок должен загореться светодиод над кнопкой "Menu" и кнопкой "Prg" (на терминале с 6 кнопками должны
загореться светодиоды на кнопке "Prg").
 Введите пароль при помощи кнопок со стрелками и нажмите кнопку ввода "Enter". Таким образом, вы можете выполнить
конфигурацию "конструктора":

Это? Но при нажатии prg индикация не включается......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 26.6.2020, 13:52
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Для настройки необходимо зайти в MANUFACTORY и ввести пароль но ввести нет возможности не одна кнопка не изменяет пароль только выйти. Предположительно проблема в программе?

ПО FLSTDMMCDE ver 1.8
Есть FLSTDMMCDE ver 3.5 возможно ли установить это по и настроить или они разные.

ПО
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20200626_WA0005.jpeg ( 1,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  Screenshot_20200623_232302.png ( 916,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  sketch_1593165713819.png ( 1,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 10.7.2020, 15:59
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Кто нибудь может подсказать нашёл ПО flstdmmcde v2. 0 можно установить на pCO1 в замену версии 1.8
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _20200710_155452.JPG ( 372,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 10.7.2020, 16:29
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Александр-1980 @ 10.7.2020, 15:59) *
Кто нибудь может подсказать нашёл ПО flstdmmcde v2. 0 можно установить на pCO1 в замену версии 1.8

Цитата
pCO1
MEDIUM, codes PCO100*
the information contained in this manual is valid starting from version 2.0 of the application program


гугл перевод
:информация, содержащаяся в данном руководстве, действительна, начиная с версии 2.0 прикладной программы
так что если верить
этой инструкции то можно

ПС а батарейка в контроллере живая? :-)

Сообщение отредактировал yozik - 10.7.2020, 16:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 10.7.2020, 16:39
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Батарейки нет вообще...

Bios - менять на 3.63 или не трогать?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC_0685.JPG ( 7,59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  DSC_0707.JPG ( 5,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 10.7.2020, 17:07
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Александр-1980 @ 10.7.2020, 16:39) *
Bios - менять на 3.63 или не трогать?

Конечно менять.
Он для этого специально с программой и упакован
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 10.7.2020, 17:55
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Цитата(Александр-1980 @ 10.7.2020, 15:59) *
Кто нибудь может подсказать нашёл ПО flstdmmcde v2. 0 можно установить на pCO1 в замену версии 1.8


На фото FLSTDmMSDE. Это программа для винтовых компрессоров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 10.7.2020, 21:18
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



У меня 4 scroll - это то?

Сообщение отредактировал Александр-1980 - 10.7.2020, 21:22
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sketch_1593063472006.png ( 1,51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 11.7.2020, 11:56
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628




ПОЛУЧАЕТСЯ - не то ПО 2.0 ОТСУТСТВУЮТ Scroll?

"1. Introduction
1.1 Main new features in version 2.0
New functions:
1. Implemented compatibility with pCO3
;
2. improved management of customised rotation;
3. burst pumps function;
4. automatic cooling/heating changeover.
1.2 Introduction and functions performed by the program
Type of units controlled
Cooling only condensing unit Condensing unit with heat pump
Air / water chiller only Air / water chiller + freecooling
Air / water total recovery Air / water chiller + heat pump
Air / water chiller only Air / water chiller + heat pump (reversal on water circ.).
Type of control
- Proportional or proportional + integral control on evaporator water inlet temperature probe.
- Dead zone control by time on evaporator water outlet probe
Type of compressors
From 1 to 8 Tandem hermetic compressors 4 compressors for each pCO* board, excluding pCOXS
From 1 to 8 Semi-hermetic compressors with max. 1 load step 2 compressors for each pCO* board, excluding pCOXS
From 1 to 4 Semi-hermetic compressors with max. 3 load steps 1 compressor for each pCO* board, excluding pCOXS "
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 11.7.2020, 20:49
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Получается так. Холодильщиков пригласите уже, пока не спалили все к е...ям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 11.7.2020, 21:24
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Простых путей не ищем... Да и все мы люди... Спалить и кастрюлю на плете можно. Есть ПО для данного чиллера помогите. Спициалисты были... Я просто хочу запустить на pCO1 и уверен что плата рабочая. А спициалиста и сбросили ПО.

Сообщение отредактировал Александр-1980 - 11.7.2020, 21:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 11.7.2020, 22:40
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Я уж не знаю, кто у вас это банкет оплачивает,почитайте Котзаогланиан, для начала, что ли.

Чем управлять то собираетесь. Мне машинку жалко, принцип "Не навреди"

Сообщение отредактировал svintus - 11.7.2020, 22:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-1980
сообщение 11.7.2020, 23:10
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628



Мне тоже жалко что он (RWR 170 под управлением pCO1) стоит и не работает. Вот и ищу ПО на данный чиллер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 11.7.2020, 23:15
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




ПО у вас установлено, оно рабочее. Теорию изучИте, потом понимание появится, как конфигурировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2024, 15:09