PCO10000CM0 Rev 1.013 LCD 6 кн., Меню есть но изменить или включить нет возможности |
|
|
|
25.6.2020, 0:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Цитата(kosmos440o @ 24.6.2020, 22:44) Спасибо, нет))) Свой хладоцентр 100% будет работать (рано или поздно), а тут как карта ляжет. Да и есть нюансы по регулированию. Да кто ж спорит? Но я отвечал вообще-то на это Цитата(kosmos440o @ 24.6.2020, 11:41) Мозг отдельного чиллера не способен выполнять эти задачи. "Не способен" это слишком радикально. Способен, но не всегда так как хочется.
|
|
|
|
|
25.6.2020, 1:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628
|
Инструкцию читаю спасибо... 3.1.1 Терминал PGD0 Для определения (по умолчанию: 32) Адрес в локальной сети pCO (1, 2, 3 или 4 …) “adr Priv/ shard” следует ввести нужные.... И того я ставлю PGDO32 pCO1 adr shard? Я делал так как на видео. Завтро изменю “adr Priv/ shard” установка shard https://youtu.be/e5ajOGXsvjY
|
|
|
|
|
25.6.2020, 8:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Дааа... "Как говорит наш шеф, если человек идиот то это надолго" (с) одно кино.
Зачем, ну вот зачем вы его пытаетесь включить?
У вас чиллер с 4мя спиральными компрессорами. А в контроллере (смотрим фото с конфигурацией входов.выходов) настроенной что компрессор Поршневой с разгрузчиками.
Если сильно постараться можно и так запустить. Но зачем?
|
|
|
|
|
25.6.2020, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628
|
Не спорю я в этом не селен... Но вот фото компрессора их там 4.
|
|
|
|
|
25.6.2020, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
|
Позовите уже холодильщика, что ли
|
|
|
|
|
25.6.2020, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628
|
Были два - "довайте заменем управления целиком" вот всё решение.
|
|
|
|
|
25.6.2020, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
|
Цитата(yozik @ 24.6.2020, 21:27) Начнём сначала. 1. Этот чиллер у вас раньше работал? 2. Если работал то с чего перестал, что поменяли? Это правильные вопросы. Без ответов на них дальше никак. В настройках у вас конфигурация для поршневых полугерметиков с разгрузками. На фото спиральники. Без грамотного холодильщика можете скупиться на пару новых, если таки запустите чиллер.
|
|
|
|
|
25.6.2020, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628
|
спиральный - winding (может я ошибаюсь)
|
|
|
|
|
25.6.2020, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
|
Ошибаетесь.
Принципиальная схема щита управления у вас есть? Ну, когда автоматы отстреливать начнут, куды бечь будете?
|
|
|
|
|
25.6.2020, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2898
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(yozik @ 25.6.2020, 0:00) "Не способен" это слишком радикально. Способен, но не всегда так как хочется. Процент попадания слишком мал, чтобы на это надеяться. К тому же не стал бы вообще что-то доверять людям. которые могут поставить в чиллер 2 разных контроллера, или прислать фреоновый драйкулер вместо водяного... Список можно продолжать до бесконечности... Да и не Карелом единым жив чиллерок, как там у великолепного МСХ20, есть прошивки под это?
|
|
|
|
|
25.6.2020, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Цитата(svintus @ 25.6.2020, 9:37) Без ответов на них дальше никак.
В настройках у вас конфигурация для поршневых полугерметиков с разгрузками. На фото спиральники. Без грамотного холодильщика можете скупиться на пару новых, если таки запустите чиллер. Это ответ на вопрос что было Цитата История токова в 19 году перестал включается чиллер после отключения электричества (так говорят) . Данный блок смотрели два спициалиста я сними связывался уточнял что делали они говорят что ПО не трогали. Данный чиллер стоит у моих знакомых я там помогаю по разным вопросам связанных с электроникой. Вот теперь я пытаюсь разобраться, и прошу у Вас помощи.. Да те спициолисты сказали что проще заменить блок. Как то так... .......я не специалист.. Цитата(Александр-1980 @ 25.6.2020, 10:15) спиральный - winding (может я ошибаюсь) Вот и всплыло отсутствие знаний (и английского в том числе) ЗАПУСК С РАЗДЕЛЬНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ОБМОТОК (Part Winding) Самый простой способ ограничения величины пускового тока заключается в том, чтобы вместо запуска одного большого двигателя запускать два маленьких, один после другого. Такая технология широко используется во многих холодильных компрессорах и носит название запуска с раздельным подключением обмоток или Part Winding (PW). И это совсем никакого отношения к ВАШИМ компрессорам не имеет. у них одна обмотка. А спиральный компрессор это scroll compressorИ Вас даже не смутила надпись Comp1 WindingA Comp1 WindingB Видите? Компрессор 1 Вы сейчас уперлись в "Включить установку" как баран в ворота. "Вижу цель-не вижу препятствий" Упрощено и понятно Вам оторвали ручки ножки, ручки засунули в ...опу и вот с таким вот усовершенствованием вы пытаетесь бежать. Хотя со стороны видно, что для начала надо все востановить как было, а потом уже бегать.
|
|
|
|
|
25.6.2020, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628
|
Были два спициалиста - могли они что то сделать? Перепрошить? Сейчас буду их мучить.
|
|
|
|
|
25.6.2020, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Цитата(kosmos440o @ 25.6.2020, 10:19) Да и не Карелом единым жив чиллерок, как там у великолепного МСХ20, есть прошивки под это? Да вроде видел. Но как работает не пробовал
|
|
|
|
|
25.6.2020, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Цитата после отключения электричества (так говорят) .......... Да те спициолисты сказали что проще заменить блок Как вариант память сдохла
|
|
|
|
|
25.6.2020, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628
|
Я выяснил сделали сброс настроик. Восстановление значений по умолчанию. Теперь возможно что информация разница. Теперь как то необходимо в настройках настроить и выставить пораметры - я так понимаю?
|
|
|
|
|
25.6.2020, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Цитата(Александр-1980 @ 25.6.2020, 11:00) Теперь как то необходимо в настройках настроить и выставить пораметры - я так понимаю? Это было видно еще по вашим фотографиям Да надо ручками все параметры установить в соответствии с чиллером
|
|
|
|
|
25.6.2020, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628
|
Нажмите одновременно кнопки "Menu" и "Prg" на терминале с 15 кнопками (кнопку "Prg" на терминале с 6 кнопками). После нажатия этих кнопок должен загореться светодиод над кнопкой "Menu" и кнопкой "Prg" (на терминале с 6 кнопками должны загореться светодиоды на кнопке "Prg"). Введите пароль при помощи кнопок со стрелками и нажмите кнопку ввода "Enter". Таким образом, вы можете выполнить конфигурацию "конструктора":
Это? Но при нажатии prg индикация не включается......
|
|
|
|
|
26.6.2020, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628
|
Для настройки необходимо зайти в MANUFACTORY и ввести пароль но ввести нет возможности не одна кнопка не изменяет пароль только выйти. Предположительно проблема в программе? ПО FLSTDMMCDE ver 1.8 Есть FLSTDMMCDE ver 3.5 возможно ли установить это по и настроить или они разные. ПО
|
|
|
|
|
10.7.2020, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628
|
Кто нибудь может подсказать нашёл ПО flstdmmcde v2. 0 можно установить на pCO1 в замену версии 1.8
|
|
|
|
|
10.7.2020, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Цитата(Александр-1980 @ 10.7.2020, 15:59) Кто нибудь может подсказать нашёл ПО flstdmmcde v2. 0 можно установить на pCO1 в замену версии 1.8 Цитата pCO1 MEDIUM, codes PCO100* the information contained in this manual is valid starting from version 2.0 of the application program гугл перевод :информация, содержащаяся в данном руководстве, действительна, начиная с версии 2.0 прикладной программытак что если верить этой инструкции то можноПС а батарейка в контроллере живая? :-)
Сообщение отредактировал yozik - 10.7.2020, 16:30
|
|
|
|
|
10.7.2020, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628
|
Батарейки нет вообще... Bios - менять на 3.63 или не трогать?
|
|
|
|
|
10.7.2020, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Цитата(Александр-1980 @ 10.7.2020, 16:39) Bios - менять на 3.63 или не трогать? Конечно менять. Он для этого специально с программой и упакован
|
|
|
|
|
10.7.2020, 17:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
|
Цитата(Александр-1980 @ 10.7.2020, 15:59) Кто нибудь может подсказать нашёл ПО flstdmmcde v2. 0 можно установить на pCO1 в замену версии 1.8 На фото FLSTDmMSDE. Это программа для винтовых компрессоров
|
|
|
|
|
10.7.2020, 21:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628
|
У меня 4 scroll - это то?
Сообщение отредактировал Александр-1980 - 10.7.2020, 21:22
|
|
|
|
|
11.7.2020, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628
|
ПОЛУЧАЕТСЯ - не то ПО 2.0 ОТСУТСТВУЮТ Scroll?
"1. Introduction 1.1 Main new features in version 2.0 New functions: 1. Implemented compatibility with pCO3 ; 2. improved management of customised rotation; 3. burst pumps function; 4. automatic cooling/heating changeover. 1.2 Introduction and functions performed by the program Type of units controlled Cooling only condensing unit Condensing unit with heat pump Air / water chiller only Air / water chiller + freecooling Air / water total recovery Air / water chiller + heat pump Air / water chiller only Air / water chiller + heat pump (reversal on water circ.). Type of control - Proportional or proportional + integral control on evaporator water inlet temperature probe. - Dead zone control by time on evaporator water outlet probe Type of compressors From 1 to 8 Tandem hermetic compressors 4 compressors for each pCO* board, excluding pCOXS From 1 to 8 Semi-hermetic compressors with max. 1 load step 2 compressors for each pCO* board, excluding pCOXS From 1 to 4 Semi-hermetic compressors with max. 3 load steps 1 compressor for each pCO* board, excluding pCOXS "
|
|
|
|
|
11.7.2020, 20:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
|
Получается так. Холодильщиков пригласите уже, пока не спалили все к е...ям.
|
|
|
|
|
11.7.2020, 21:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628
|
Простых путей не ищем... Да и все мы люди... Спалить и кастрюлю на плете можно. Есть ПО для данного чиллера помогите. Спициалисты были... Я просто хочу запустить на pCO1 и уверен что плата рабочая. А спициалиста и сбросили ПО.
Сообщение отредактировал Александр-1980 - 11.7.2020, 21:29
|
|
|
|
|
11.7.2020, 22:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
|
Я уж не знаю, кто у вас это банкет оплачивает,почитайте Котзаогланиан, для начала, что ли.
Чем управлять то собираетесь. Мне машинку жалко, принцип "Не навреди"
Сообщение отредактировал svintus - 11.7.2020, 22:41
|
|
|
|
|
11.7.2020, 23:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.6.2020
Пользователь №: 378628
|
Мне тоже жалко что он (RWR 170 под управлением pCO1) стоит и не работает. Вот и ищу ПО на данный чиллер.
|
|
|
|
|
11.7.2020, 23:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010