> Коллекция ошибок
NOVIK_N
сообщение 15.4.2005, 16:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1427
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



В ознаменовании первого дня открытия темы хотелось бы предложить обмен мнениями по распространенным ошибкам при проектировании и монтаже систем дымоудаления при пожаре.
Ошибки проектирования
Ошибка 1. Производится расчет темпереатуры газовоздушной смеси на вход в вентилятор и соответственно давления, которое он должен развивать. К примеру, 310 гр. и 350 Па или 440 гр. и 230 Па. Подбор вентилятора осуществляется в соответствии с градацией на огнестойкость на 400 гр. и 350 Па и 600 гр. и 230 Па, соответственно. В результате вентилятор оказывается переразмеренным. Правильное действие - пересчет давления на 20 гр. по плотности воздуха и подбор вентилятора на давление при 20 гр. температуре.
К подобным действиям провацируют тройные шкалы давления (при 20, 400 и 600 гр.) на характеристиках вентиляторов дымоудаления некоторых отечественных производителей. Попробуйте найти такие шкалы в каталогах вентиляторов дымоудаления зарубежных производителей.
Ошибка 2. Крышные вентиляторы бывают с направленным выбросом в одну или две стороны, либо с выбросом во все стороны. Проектируют тесную установку нескольких вентиляторов с выбросом во все стороны. В результате работы нескольких систем одновременно они оказываются не работоспособными из-за того, что высокотемпературная газовоздушная смесь из вентилятора забрасывается на охлаждение двигателя рядом стоящего вентилятора и он сгорает за несколько минут.
Ошибки монтажа
Ошибка 1. Ставятся рядом друг с другом несколько крышных вентиляторов с двусторонним выбросом газовоздушной смеси. Часть вентиляторов устанавливается правильно - с параллельным направлением выброса, а один повернут вокруг оси на 90 гр. и при пожаре будет дуть на своих собратьев с описанными выше последствиями.
Ошибка 2. Питающий кабель электродвигателя прикрепляется к стальному стакану крышного вентилятора и естественно его изоляция сгорит при пожаре.
Ошибка 3. Крышной вентилятор крепится к стакану не за нижнюю плиту корпуса, а за его входной патрубок, выступающий из корпуса.
Думаю описание такого рода ошибок можно продолжить и знание о них будет полезным для некоторых участников форума.
С наилучшими пожеланиями, NOVIK_N.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 15.4.2005, 23:03
Сообщение #2


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



А есть еще такая ошибка
как не корректирование характеристик насосов при теплоносителе антифризе.
Если у кого есть коррекция насосов Grundfos буду признателен.
Производители молчат...

Не совсем в тему.... ну да ладно unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения