> Тамбур на границе ЛК Л1 и ПБЗ в лифтовом холле
USS
сообщение 7.2.2024, 23:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 7.8.2012
Пользователь №: 159083



Добрый вечер. Прошу совета. Общественное здание. Выход из коридора в эвакуационную ЛК типа Л1 через лифтовый холл. Лифтовый холл совмещен с зоной безопасности. Противодымная защита выполнена по СП7. Эвакуация инвалидов через лифт перевозки пожарных подразделений. Рисунок прилагаю.
Специалист ПБ даёт предписание организовать тамбур между лифтовым холлом и ЛК Л1 со ссылкой на СП 1.13130.2020, п.9.2.2., т.к. в данном случае трактует, что ПБЗ расположена в отдельном помещении.
По СП 1:
"При размещении пожаробезопасной зоны в отдельном помещении должен быть
предусмотрен один из следующих вариантов выхода из указанного помещения или любая
комбинация таких вариантов:
в лифтовой холл, отвечающий требованиям настоящего пункта, непосредственно, через
коридор или воздушную зону;
на эвакуационную лестничную клетку непосредственно, через коридор или воздушную зону.
При отсутствии противодымной защиты лестничной клетки на входе в нее на каждом из этажей
следует предусматривать тамбуры с противопожарными дверями с пределом огнестойкости не
ниже EI 30, за исключением случая, когда вход в лестничную клетку осуществляется через
воздушную зону..."
Подскажите пожалуйста, не является ли избыточным требование организовывать тамбур при наличии лифта перевозки ПП?

Сообщение отредактировал USS - 7.2.2024, 23:08
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  тамбур.png ( 56,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- USS   Тамбур на границе ЛК Л1 и ПБЗ в лифтовом холле   7.2.2024, 23:05
- - ИОВ   По СП 1: Цитата9.2.2. Пожаробезопасные зоны 1-го т...   7.2.2024, 23:56
- - USS   Именно так. Но в данном случае разработчик ПБ види...   8.2.2024, 0:32
|- - ИОВ   Я понимаю, что "против лома нет приёма"....   8.2.2024, 0:58
- - USS   Для меня, как для ОВшника, это чисто интерес. Пыта...   8.2.2024, 7:36
|- - ИОВ   Цитата(USS @ 8.2.2024, 7:36) Для меня, ка...   8.2.2024, 18:21
- - трое пожарников   9.2.2. Пожаробезопасные зоны 1-го типа могут преду...   8.2.2024, 10:06
- - USS   Спасибо за ссылку. И за уточнения   8.2.2024, 12:56
- - USS   ИОВ, спасибо! За сегодня опросила на эту тему ...   8.2.2024, 22:57
- - трое пожарников   учтите ГОСТ Р 53296-2009 п. 5.2.3; 5.2.4. На днях ...   9.2.2024, 4:43
- - трое пожарников   и поинтересуйтесь требуемыми размерами тамбура в С...   9.2.2024, 5:24
- - ИОВ   Цитата(трое пожарников @ 9.2.2024, 4:43) ...   9.2.2024, 8:20
- - Sindarkon   USS В данном случае лучше руководствоваться формал...   13.2.2024, 20:41
- - USS   Я изначально придерживалась этой позиции по тексту...   13.2.2024, 22:03