Цитата(PuzanZero @ 4.3.2015, 7:03)
Я правильно понял, если контроллер не получил значение температуры от другого контроллера, то на выходе Dstb у меня будет 1?
А должно ли при этом на входе EnAlm быть "Да"? (выделено в рамку на скриншоте)?
И можно ещё спросить, почему HiLm у меня подсвечено красным?
Все правильно понял.
Если поставишь EnAlm=да, то блок будет контролировать пределы LoLm и HiLm, в твоем случаи это вряд ли понадобиться, если только не захочется получить аварию когда на улице слишком жарко))
Красный, потому, что вне диапазона датчика температуры.