QUOTE (Дмитрий1234 @ 9.4.2015, 11:53)
В смысле Bacnet браузер?
Я пишу прошивку для контроллера. На нем навешаны реле, сухие контакты и rs232 для читки. И он должен общаться по Bacnert так, что бы с его помощью можно было реализовать контроль доступа. Например для мониторинга сухого контакта я могу использовать bynary input. И каждый раз когда у контроллера будут запрашивать значение bynary input будет выдаваться значение геркона (открыта дверь/ закрыта). Но если во всем мире для этих целей принято использовать например bynary value, а bynary input вообще не используют (например), то устройство придется постоянно хитро настраивать в scada для нормальной работы.
Как правило, все сухоконтактные датчики - это Binary Input, которые доступны во всей BACnet сети. Можно, конечно, извратиться и транслировать BI в BV, но смысл лишнего кода и нагрузки на процессор?
А какой интерфейс наружу планируете? BAcnet MS/TP (RS-485), BAcnet over Ethernet или BAcnet IP?