Здравствуйте.Нужна помощь,совет,пинок...Уровень автоматики (свет,протечки,вентиляция и тд) работает на DESIGO PXC100.E.D-порядка 10 контроллеров.Вместе с сервером MasterScada на Windows7,клиентом уходит в стек ethernet на 6 свичах Zyxel.Диспетчеризация работает максимум сутки-в графике точки Bacnet уходят в #COMM, отработка входов/выходов siemens по расписанию подвисает-не отрабатывают физически.Помогает рестарт Скады.Про конкретный контроллер сказать нельзя,могут отвалиться точки любого из 10 контроллеров (при этом в сети все PXC100.E.D пингуются).В этой же подсети прекрасно работает АСКУЭ (RS485-tds735-Ethernet),проблемы с ethernet исключаю.Подрядчик ушел-проблема осталась,в Scade сыпятся постоянно алармы (автомат ЩАНО не включился и подобное)?могут они "забивать" систему или Scada сама "предохраняется" и выключает что захочет.