Интеграция оборудования Crestron по протоколу BACNet |
|
|
|
30.3.2010, 9:27
|
Руководитель проекта
Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028
|
Дорогие коллеги, подскажите, может, кто уже имел опыт по интеграции с оборудованием Crestron по протоколу BACNet.
|
|
|
|
|
1.4.2010, 20:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069
|
А что, у крестрона шлюз появился на бакнет? вот я обломался
|
|
|
|
|
2.4.2010, 8:27
|
Руководитель проекта
Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028
|
В том то и дело, что нет его
Сообщение отредактировал Nick - 2.4.2010, 8:27
|
|
|
|
|
3.4.2010, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069
|
зато есть lon и knx. вот через них и шлюзоваться. других вариантов не наблюдается
|
|
|
|
|
21.10.2010, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 22.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6730
|
У меня такая же проблема. Надо интгрировать Crestron в Siemens (протокол бакнет). У Сименса есть контроллер PXR11 на борту которого бакнет на лоне и лон. Лоновская часть видит все переменные от Crestron а бакнетовская нет, так как внутри контроллера нужно связать бакнет переменные и лоновские. Вот для этого нужен XIF-файл (расширение), но его у Crestron насколько я понял нет. Подскажите, может как-то можно выцепить этот файл с сети с помощью другой программы?
|
|
|
|
|
21.10.2010, 17:30
|
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230
|
Цитата(Nickolai Zaretsky @ 21.10.2010, 11:28) ...PXR11 на борту которого бакнет на лоне и лон. Лоновская часть видит все переменные от Crestron а бакнетовская нет, так как внутри контроллера нужно связать бакнет переменные и лоновские. Вот для этого нужен XIF-файл (расширение).... XIF-файл - это лоновское понятие, а не бакнетовское. Если все обстоит так, как написано "бакнет на лоне и лон. Лоновская часть видит все переменные от Crestron" и "внутри контроллера нужно связать бакнет переменные и лоновские", то с помощью ПО PXR11 вы это сделаете. Но не уверен, что Вы правильно ставите задачу. Во-первых, Лон на бакнете, только у ряда контроллеров Siemens, но вообще-то есть и "нормальный" BACnet, а кроме этого сомнительно, что Вам легко удалось получить Лон переменные Crestron.
|
|
|
|
|
22.10.2010, 7:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 22.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6730
|
Ок, может плохо объясняю. Но у меня одна проблема, я не знаю как сгенерировать XIF-файл. Подскажите пожалуйста утилиту с помощью которой по ID нейрон-чипа можно сгенерировать через сеть XIF-файл. Я знаю что это вроде не проблема для тех, кто работает с LON других производителей (не Сименс). Но чистого софта от Сименса, который сможет сгенерировать этот XIF-файл нет. Или подскажите формат этого файла. Я открывал файл других производителей и не понимаю что за данные в самом заголовке.
|
|
|
|
|
22.10.2010, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 23.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10193
|
Echelon Node Utility aka NodeUtil
|
|
|
|
|
20.1.2011, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 22.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6730
|
Давно не читал эту тему - получилось все, уже давно работает. Интеграция следующая: Crestron - LonGateway - PXR11 (Или PXR12) - любой бакнет контроллер Сименс.
|
|
|
|
|
25.1.2011, 20:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 6.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 354
|
...сегодня услышал от компетентного источника о некоей синенькой крестроновской коробочке. Так вот, среди прочих там есть и бакнет.. смотрим дружно крестрон.ком.. С уважением - Бабий Сергей
|
|
|
|
|
30.1.2011, 2:03
|
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230
|
Цитата(Nickolai Zaretsky @ 20.1.2011, 8:43) Давно не читал эту тему - получилось все, уже давно работает. Интеграция следующая: Crestron - ... любой бакнет контроллер Сименс. Crestron предлагает интерфейс систем управления зданием - GLA-BMS. В рекламном абзаце "Трансляция BACnet, Modbus, LonWorks и Metasys N2 Open в IP-протокол Crestron". Но это точно не подойдет для "любого бакнет контроллера Сименс". Для IP/BACnet - подойдет.
|
|
|
|
|
30.1.2011, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347
|
|
|
|
|
|
30.1.2011, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347
|
По поводу GLA-BMS, такая цитатка обнаружена: What I got back from Crestron Tech Sales: "In order to prepare a quote, I need to know what Protocol (BACnet IP, MSTP, Modbus TCP/IP, RTU, LonWorks, or Metasys) the HVAC system uses for communication.
When you to order the GLA-BMS, we need a list of all of the "address points" that we need to control on the HVAC system. We will use this information to create a "configuration" file for the GLA-BMS. This file is loaded on the unit here at Crestron. The configuration file takes all of the address points on the HVAC system and associates them with either digital or analog "joins" in "Simpl Windows".
По-русски, при выставлении счёта crestron-овцы запросят конкретный протокол и полный перечень точек данных, которые вы хотите интегрировать. Они всё это зальют в шлюз перед его отгрузкой. То есть потом ничего добавить/убавить будет нельзя. Это называется заботой о заказчике. Глупость редкая на мой взгляд. Вообще, странные ребята, то глючный шлюз CGEIB-IP на рынок выпустят. Чтобы потом его скорей-скорей заменить на CI-KNX, пока немного народу ещё впёрлось. Короче всячески демонстрируют, что интеграция сторонних протоколов для них далеко не приоритет. Как говорится, ну-ну.
|
|
|
|
|
2.2.2011, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 402
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
|
Хif файл вы получите, но он окажется пустой) Нужно понимать как устроены шлюзы Лон. Bacnet на Лоне это ведь тот же самый Лон и интегрировать в Сименс можно не используя шлюзы PXR11 и PXR12 Лон он и в Африке Лон.
|
|
|
|
|
30.1.2015, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 257896
|
Вижу, здесь последнее сообщение давно было.Теперь есть у крестрона бакнет прямо в контроллере (не забываем про лицензии даже на бесплатные 50 объектов). Есть у кого-нибудь опыт работы с данным протоколом на крестроне? Интересует совмещение с сименсом
|
|
|
|
|
29.2.2016, 19:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 25.4.2013
Пользователь №: 190795
|
Цитата(aiminkai @ 30.1.2015, 11:29) Вижу, здесь последнее сообщение давно было.Теперь есть у крестрона бакнет прямо в контроллере (не забываем про лицензии даже на бесплатные 50 объектов). Есть у кого-нибудь опыт работы с данным протоколом на крестроне? Интересует совмещение с сименсом Реализовали один объект, тупит очень сильно, пришлось разбивать по времени. Следующие объекты думаем через modbus.
|
|
|
|
|
14.3.2016, 2:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 4.9.2012
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122
|
А зачем именно крестрон связывать с сименсом?я вот например пожарку Siemens Cerberus pro,которая по природе тоже на банкете,связал через модбас на иридиум....
|
|
|
|
|
18.3.2016, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 25.4.2013
Пользователь №: 190795
|
Обычно освещение, управление шторами, мультимедию делают на крестроне, а климат помещений на сименсе. И все это надо вывести на крестроновские панели.
|
|
|
|
|
19.3.2016, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 4.9.2012
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122
|
тогда удачи с этими панелями)климат в основном на модбасе или на лоне,на сименсе как то реже встречаю и то тока на форумах,а в жизни-ни разу)
Сообщение отредактировал 4ertjaga_88 - 19.3.2016, 17:18
|
|
|
|
|
13.4.2016, 12:39
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.2.2015
Пользователь №: 260565
|
Если кому ещё интересно. Стыковали на одном объекте по Bacnet/IP пользовательский интерфейс (GUI), крутящийся на Crestron, с автоматикой климатики, реализованной на Sauter. (На Crestron - висело управление видеоконференциям, AV-коммутацией и т.п...)
В одну сторону - уставки температуры, обратно - фактические значения для отображения на экране.
Из "забавного" - ощущение, что Bacnet в Crestron по принципу сбоку-припёка. Документации - не густо. Настройки запоминаются зело неочивидным образом..
Но работает.
|
|
|
|
|
|