Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
> Выбор конденсатоотводчика
К.Д.
сообщение 7.9.2008, 18:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1630
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Помогите с принципом выбора конденсатоотводчика. Тип уже сообразил, но есть вопрос по расчету пропускной способности: она завязана с перепадом давления на нем. А вот какое давление будет в конденсатопроводе??? В принципе есть желание сливать конденсат напрямую в деаэратор (атмосферный). И самое главное: температура конденсата при использовании поплавков будет практически равна температуре насыщения. не станет ли конденсатопровод двухфазным?

P.S. пар делаю первый раз, советоваться к сожалению не с кем, кроме тех про продает свое оборудование, но тут есть сомнения в объективности, да и самому разобраться охота.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- К.Д.   Выбор конденсатоотводчика   7.9.2008, 18:44
- - К.Д.   Вопрос утряс, нашел расчет конденсатопровода.   9.9.2008, 15:11
- - gilepp   Вопрос не в том, какое будет давление в конденсато...   9.9.2008, 16:56
- - К.Д.   На это и есть расчет конденсатопроводов. Там првда...   9.9.2008, 18:13
- - К.Д.   А как себя капсульные КО ведут в работе? появилась...   9.9.2008, 18:24
- - gilepp   термостатические хорошо работают на постоянных пар...   10.9.2008, 15:16
- - К.Д.   а максимальное переохлаждение конденсата какое мож...   10.9.2008, 18:59
- - Химик2   Уважаемые специалисты! Конденсат развожу вп...   14.12.2018, 21:50
- - gilepp   Термодинамический КО не рекомендуется для отвода к...   15.12.2018, 10:36
- - Химик2   Спасибо, уважаемый специалист gilepp за совет и вн...   17.12.2018, 11:11
- - Химик2   Спасибо, уважаемый специалист gilepp за совет и вн...   17.12.2018, 11:11
- - Химик2   Совсем уже замучился Нужно чтоб избыточное давл...   18.12.2018, 14:12
- - gilepp   Думаю вы немного драматизируете. 4 бар на вводе па...   18.12.2018, 18:14
- - Химик2   Ура! Спасибо! У меня рубашка аппарата огр...   19.12.2018, 6:24
|- - gilepp   Цитата(Химик2 @ 19.12.2018, 6:24) Ура...   19.12.2018, 7:11
- - Химик2   Большое спасибо! Очень признателен за ответ...   19.12.2018, 12:29
- - Химик2   Поясню на примере: для разогрева хранилища по пр...   19.12.2018, 14:22
- - gilepp   ЦитатаПрисматриваю поплавковые: данные по условном...   19.12.2018, 18:01
- - Химик2   Спасибо! Вы спасатель!   20.12.2018, 6:44
- - gilepp   ЦитатаВсе нормальные производители обязательно при...   20.12.2018, 9:30
- - Химик2   Спасибо! Еще и с вашим фото!   20.12.2018, 12:28