> ACS580, Обновление микропрограммы
sst24
сообщение 28.4.2023, 16:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.4.2023
Пользователь №: 416926



Имеется частотный преобразователь ABB ACS580. Не работает функция "Время автоматического перезапуска" (21.18). Параметр устанавливается, например 2 секунды, но ПЧ продолжает работать дальше этого времени при пропадании питания. Грешу на баг в прошивке. Версия микропрограммы - 1.60. Последняя версия Drive Composer его читает, в верхнем правом углу пишет "Доступно обновление", но сам файл прошивки в облаке не находит. Может есть какие нюансы на этот счет?
Прикрепленный файл  photo_2023_04_28_12_33_14.jpg ( 204,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 2.5.2023, 11:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Добрый день, когда-то проверял данную функцию несколько раз, все работало корректно. Не скажу, на какой самой ранней из прошивок проверял, но на 2.15 и 2.16 работало.
1. Вы все условия выполнили?
2. Что у вас в 21.34 и 95.04?
3. Предупреждение или ошибка о низком напряжении в звене ПТ формируется?
4. Если выставить 21.18 = 0.0 преобразователь перезапускается?

Сообщение отредактировал m3F - 2.5.2023, 11:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sst24
сообщение 2.5.2023, 18:38
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.4.2023
Пользователь №: 416926



Цитата(m3F @ 2.5.2023, 11:28) *
Добрый день, когда-то проверял данную функцию несколько раз, все работало корректно. Не скажу, на какой самой ранней из прошивок проверял, но на 2.15 и 2.16 работало.
1. Вы все условия выполнили?
2. Что у вас в 21.34 и 95.04?
3. Предупреждение или ошибка о низком напряжении в звене ПТ формируется?
4. Если выставить 21.18 = 0.0 преобразователь перезапускается?

Добрый вечер
Да, все условия
21.34 - такого пункта у меня нет
95.04 - пробовал подкидывать внешние +24В, пункт менял - никаких изменений (21.34 не появлялось)
Предупреждение появляется
21.18=0.0 - всё равно перезапускается

Сообщение отредактировал sst24 - 2.5.2023, 18:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 3.5.2023, 9:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Да, параметр 21.34 пошел уже в прошивках 2.0.
1. Такое ощущение, что у вас преобразователь не определяет отключение питания. У вас +24 В DC постоянно висит на преобразователи или вы его несколько раз подкидывали для теста? Если +24 В DC не висит и при отключении питания, дисплей панели преобразователя гаснет, то при новом включении питания и если висит команда на запуск, преобразователь всегда запустится.
2. Если +24 В DC висит постоянно и преобразователь определяет отключение и включение питания, то вероятнее всего, как вы и писали, проблемы в прошивке. Но сейчас обновить не так просто, плюс у вас преобразователь, скорее, с платами старых ревизий (там не все прошивки подходят).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sst24
сообщение 4.5.2023, 9:46
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.4.2023
Пользователь №: 416926



+24 подкидывал для теста на пару дней. Если пропадает сигнал "работа", то команда на пуск снимается с АСУ.

Понятное дело что последнюю прошивку вряд ли удастся накатить, хотелось бы хоть последнюю возможную. Может через ВПН надо пробовать обновлять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 4.5.2023, 20:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Если снимается команда "Пуск" то преобразователь вообще не должен запускаться, как-то странно.
Я через "онлайн" и Drive Composer никогда не обновлял, только через файлы прошивки и сервисную программу (и в основном серию ACS880). Попробуйте через ВПН, может что-то найдет.
P.S. Не знаю точно, через "онлайн" приходит обновление на преобразователь и на панель или только на преобразователь. Как правило, если обновляешь прошивку на несколько версий вверх, то надо было обновлять и панель, так как начинаются разные проблемы с ней.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sst24
сообщение 5.5.2023, 10:26
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.4.2023
Пользователь №: 416926



Команда пуск снимается только когда пропадает сигнал работа от привода - т.е. когда гаснет панель (если нет внешнего питания) либо закончилась инерция

А где можно найти файлы прошивки и сервисную программу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 5.5.2023, 12:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Раньше завод давал прошивки и программу под них только официальным сервисным компаниям и, на ранних стадиях выпуска данной линейки преобразователей, крупным заказчикам (когда было много "багов"). Сейчас только если через какие-нибудь не подсанкционные компании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nurz
сообщение 20.8.2023, 6:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63090



Смогу прислать новую прошивку, небесплатно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max_2024
сообщение 9.9.2023, 9:31
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.9.2023
Пользователь №: 421338



Добрый день!!

ABB ACS 880

7083 - Конфликт ввода уставки с панели - Как исправить??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 12.9.2023, 9:47
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Параметр 22.11 = Control panel (ref copied). Или аналогичный параметр в 26, 28, 29 группах, если управление не по скорости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2024, 12:05