кратность воздухообмена автопаркинга, проблема при расчётах воздухообмена автопарковки |
|
|
|
28.2.2023, 13:06
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 27.12.2019
Из: Пермь
Пользователь №: 370938
|
Подскажите пожалуйста нормативы СНИПы расчёта вентиляции автопаркинга. Какой коэффициент кратности воздухообмена должен быть на подземной автостоянке??? У нас неправильно рассчитали автопарковку подземную. Невозможно дышать там при полной загрузке автомашин. Кратность воздухообмена составляет К=0,8 Я понимаю что это мало но доказать не знаю чем. Подскажите пожалуйста!!!!!
|
|
|
|
|
28.2.2023, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3520
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
расчет вентиляции автостоянки делается на разбавление CO и NO . Кратности уже давно отменили для автопаркинга. срабатывается по датчикам загазованности. А по поводу дышать нечем, так она может быть выключена вообще, либо датчики не работают.
|
|
|
|
|
9.3.2023, 13:51
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 27.12.2019
Из: Пермь
Пользователь №: 370938
|
Вентиляция работает в полную силу. Фильтры чистые. Датчики исправны и отрабатывают как положено, но недостаточно воздухообмена. Причём удаление производится в основном из верхней зоны, как и приток приходит сверху. Проблема в том, что при полной парковке загазованность ужасная, очень сильно чувствуется гарь (пока замеры ПДК не производили). Даже посетители отмечают и жалуются на это. Я уже всё что можно проштудировал. Но толком не нашёл нормативы по кратности (отменены "врагами", а жаль). Сейчас пока есть возможность заставить подрядчика исправить ситуацию, хочу это сделать. Подскажите пожалуйста, где и что можно взять. Понимаю, что тема очень сложная и вряд ли смогу что-то сделать. Но есть слабая надежда...
|
|
|
|
|
9.3.2023, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12422
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(ivanmaster @ 9.3.2023, 13:51) Вентиляция работает в полную силу. Фильтры чистые. Датчики исправны и отрабатывают как положено, но недостаточно воздухообмена. Причём удаление производится в основном из верхней зоны, как и приток приходит сверху. Проблема в том, что при полной парковке загазованность ужасная, очень сильно чувствуется гарь (пока замеры ПДК не производили). Даже посетители отмечают и жалуются на это. Я уже всё что можно проштудировал. Но толком не нашёл нормативы по кратности (отменены "врагами", а жаль). Сейчас пока есть возможность заставить подрядчика исправить ситуацию, хочу это сделать. Подскажите пожалуйста, где и что можно взять. Понимаю, что тема очень сложная и вряд ли смогу что-то сделать. Но есть слабая надежда... Нормативы по кратности отменены справедливо - не соответствуют нормативным/расчётным воздухообменам. Если " датчики исправны и отрабатывают как положено", а " загазованность ужасная", то это почти постоянный режим срабатывания этих датчиков с сигналом о превышении ПДК. Так и есть?
|
|
|
|
|
9.3.2023, 14:47
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 27.12.2019
Из: Пермь
Пользователь №: 370938
|
Поясню ещё раз... Приточная и вытяжная вентиляция работают в круглосуточном режиме постоянно, т.е. переведены в ручной режим независимо от датчиков СО. При этом, когда подземная автопарковка заполнена наполовину и более загазованность становится сильная. Датчики уже просто сигнализируют о превышении уровня с выводом на АРМ. Решение о круглосуточной работе принято ещё с той точки зрения, чтобы "осушить" стоянку, так как воды очень много, поскольку стоков нет. Уборочные машины работают постоянно собирают воду и грязь. Влажность стоит максимальная, по неаттестованному (непроверенному) прибору 92%, при температуре 16 °С. Какие ещё данные нужны?
|
|
|
|
|
9.3.2023, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12422
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Какое это здание? Общественное? Если часто (или постоянно) идёт сигнализация от датчиков о превышении ПДК, то воздухообмен рассчитан неверно. Но кратность тут ни при чём. Неверно принято количество выделяющихся вредностей, по которым рассчитывается воздухообмен. В расчёте воздухообменов явно занижено количество въездов-выездов в расчётный час. Либо ошиблись технологи (если вообще были), либо неверно приняли самостоятельно или по указанию Заказчика проектировщики ОВ.
Приточно-вытяжная вентиляция паркинга не предназначена для осушки воздуха в помещении. Вентиляция в паркинге предназначена только для поддержания вредностей в воздухе не выше ПДК. На въезде в парковку д.б. соответствующие мероприятия, предотвращающие занесение снега и воды - но это не в компетенции ОВ.
|
|
|
|
|
9.3.2023, 16:32
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 27.12.2019
Из: Пермь
Пользователь №: 370938
|
Здание это ТРЦ. Произведённые замеры воздуха не соответствуют однократному воздухообмену. Мысль у вас хорошая, по поводу неправильного расчёта въездов-выездов. Пересчитаю реально сколько (статистику могу посчитать по камерам и по шлагбауму). Судя по всему ещё виной тому неправильное распределение воздуха по помещению. Протяженность стоянки большая (длинная) вот и приходится изгаляться. Предположительно (это только лично моё мнение) расчёты производил шабашник и протяженность въезда-выезда неправильная- 450 метров, реально 950. Вот наверное в чём дело. Я сам занимаюсь пусконаладкой уже 20 лет, сейчас вот столкнулся с такой проблемой. Старые нормативы были ясней и понятней. Сейчас же всё размыто. Но я не сдаюсь. Поэтому и прошу помощи. Спасибо за отзывы. Физику процессов я понимаю, механизм воздействия тоже. Ищу сейчас законодательную базу. Единственный выход вижу в привлечении лаборатории по замерам ПДК. Наверное так придётся решать проблему?
Сообщение отредактировал ivanmaster - 9.3.2023, 16:33
|
|
|
|
|
9.3.2023, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924
|
Для ТС: В подфоруме "Технологическая вентиляция" в последней теме про вентиляцию гаража под бульдозер выкладывал расчет по выхлопным газам.
|
|
|
|
|
9.3.2023, 18:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12422
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(ivanmaster @ 9.3.2023, 16:32) Здание это ТРЦ. Произведённые замеры воздуха не соответствуют однократному воздухообмену. Мысль у вас хорошая, по поводу неправильного расчёта въездов-выездов. Пересчитаю реально сколько (статистику могу посчитать по камерам и по шлагбауму). Судя по всему ещё виной тому неправильное распределение воздуха по помещению. Протяженность стоянки большая (длинная) вот и приходится изгаляться. Предположительно (это только лично моё мнение) расчёты производил шабашник и протяженность въезда-выезда неправильная- 450 метров, реально 950. Вот наверное в чём дело. Я сам занимаюсь пусконаладкой уже 20 лет, сейчас вот столкнулся с такой проблемой. Старые нормативы были ясней и понятней. Сейчас же всё размыто. Но я не сдаюсь. Поэтому и прошу помощи. Спасибо за отзывы. Физику процессов я понимаю, механизм воздействия тоже. Ищу сейчас законодательную базу. Единственный выход вижу в привлечении лаборатории по замерам ПДК. Наверное так придётся решать проблему? Да, надо иметь документальное подтверждение превышения ПДК в течение длительного периода в часы работы ТРЦ. Там на стадии проектирования нужен хороший технолог, умеющий рассчитывать выделяющиеся вредности с учётом близкого к реальности количества въездов-выездов и средней длине пробега автомобилей при этих манёврах. На практике технолога часто нет вообще. Если проектировщик ОВ был неопытным, то мог сам сильно ошибиться Количество въездов-выездов в нормах зафиксировано только для МЖД по среднестатистическим показателям. Для общественных зданий всё очень индивидуально с учётом назначения здания (ТРЦ наиболее критично) и конкретной конфигурации парковки, влияющей на длины пробега а/м.
|
|
|
|
|
9.3.2023, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3520
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
вы скажите сколько у вас на 1 машиноместо получается расхода? а то бывают потолки в подземных автостоянках по 5-6 метров и даже 1 крат будет дофига для такого. и какие у вас автомобили?
|
|
|
|
|
10.3.2023, 8:00
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 27.12.2019
Из: Пермь
Пользователь №: 370938
|
Спасибо всем за поддержку. Есть ещё один весомый аргумент: проект верстался и проходил экспертизу, когда ещё ВСН действовали, даже здание построили, а ВСН отменили практически по окончании строительства. Поэтому буду бить и на это и, само собой, упор на ПДК надо делать. Ещё раз спасибо!
|
|
|
|
|
10.3.2023, 17:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12422
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(ivanmaster @ 10.3.2023, 8:00) Есть ещё один весомый аргумент: проект верстался и проходил экспертизу, когда ещё ВСН действовали, даже здание построили, а ВСН отменили практически по окончании строительства. Если Вы про ВСН 01-89, то Вы ошибаетесь - эти ВСН в части автостоянок легкового транспорта отменили более 20 лет назад. См. письмо.
|
|
|
|
|
13.3.2023, 9:25
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 27.12.2019
Из: Пермь
Пользователь №: 370938
|
Хочу возразить по поводу ВСН 01-89. Он был частично действующим до 11.03.2021, как раз в части пункта 4.8. Затем отменён приказом Минтранса России № 68. Но до того момента являлся действующим. Так мне пояснили юристы. Ну и я сам ознакомился со всеми документами. Если я ошибаюсь в чём-то, поправьте меня, буду признателен.
|
|
|
|
|
13.3.2023, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12422
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(ivanmaster @ 13.3.2023, 9:25) Хочу возразить по поводу ВСН 01-89. Он был частично действующим до 11.03.2021, как раз в части пункта 4.8. Затем отменён приказом Минтранса России № 68. Но до того момента являлся действующим. Так мне пояснили юристы. Ну и я сам ознакомился со всеми документами. Если я ошибаюсь в чём-то, поправьте меня, буду признателен. Юристы странно безграмотные. Цитата из письма по моей ссылке: Цитата В связи с введением в действие с 01.07.2000 г. СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей» требования ВСН 01-89 «Предприятия по обслуживанию автомобилей» Минавтотранса РСФСР в части проектирования помещений и зданий для хранения легковых автомобилей следует считать недействующими. Письмо датировано октябрём 2000 г. Т.е. более 22-х лет назад. У Вас автостоянка именно легкового транспорта - так что не понятно Вам и этим странным юристам? А по СНиП 21-02-99 было: Цитата 6.12* В автостоянках закрытого типа в помещениях для хранения автомобилей следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию для разбавления и удаления вредных газовыделений по расчету ассимиляции, обеспечивая требования ГОСТ 12.1.005. Т.о. - никаких мифических кратностей, только расчёт на ассимиляцию вредностей. Значит, возвращаемся к факту, что неверно были приняты при расчёте количество въездов-выездов и средний пробег в пределах стоянки.
|
|
|
|
|
13.3.2023, 13:44
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 27.12.2019
Из: Пермь
Пользователь №: 370938
|
Спасибо за исчерпывающий ответ. Буду дальше разбираться.
Сообщение отредактировал ivanmaster - 13.3.2023, 13:45
|
|
|
|
|
|