> Siemens Desigo + U10, работает?
Hatoy
сообщение 13.1.2011, 16:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



Кто нибудь пробовал работать с Siemens Desigo через адаптер U10?
Работает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Scribe_*
сообщение 18.1.2011, 13:36
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(Hatoy @ 13.1.2011, 16:28) *
Кто нибудь пробовал работать с Siemens Desigo через адаптер U10?
Работает?
Работает
А в чем вопрос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatoy
сообщение 19.1.2011, 13:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



Подбирали себе адаптер USB/LON для работы с Siemens Desigo по BACnet/Lon.
По поводу U10 и Desigo есть отрицательные отзывы у пользователей (правда всё это на уровне слухов), у вас вот, видите, работает.
Вобщем мы уже купили другой адаптер, от Gesytec. Он в два раза дороже, но точно работает с Desigo.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nickolai Zaretsk...
сообщение 20.1.2011, 8:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 22.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6730



Он работает с Xworks, с Insight он работает около 30 минут а далее ни одно значение не считывается. Перезагрузка, перекомпиляция и т.п. не помогают. Может кто-то решил уже эту проблему, не знаю. Поделитесь пожалуйста...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Scribe_*
сообщение 15.2.2011, 6:04
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Hatoy @ 19.1.2011, 12:26) *
...
По поводу U10 и Desigo есть отрицательные отзывы у пользователей (правда всё это на уровне слухов), у вас вот, видите, работает.
....
Случай из практики:
позвали отладить LON сеть в "маленькой" пристройке к одному брр-name отелю
из 14 агрегатов на разных этажах видны только 3...
число на календаре 23 марта, срок сдачи - 1 апреля (не смейтесь, ребятам было не до юмора - на бабки вылетали)

на месте выясняется, что это BACnet over LonTalk с именами, обозначенными Вами выше

оружие с собом, окромя боевого чемодана: PCC-10, U10

на объекте:
- вытаскивание приблизительной топологии LON сети и ее километража из Project Manager и монтажников
- запуск LonScanner/U10 и демонстрация специалистам с надписью "СеменСеменович" на курточках трафика в LON сети с живыми BACnet "узлами" и ее нагрузки
- для отладки поменяли время опроса на 3 мин. (боюсь, что так и осталось) тот же TAC гоняет информацию чаще по сети между своими узлами
- на основании приведенных мною аргументов, исправление кривизны топологии LON сети (установка Репитера х 3 Порта + Терминаторы)

ИМХО: Работает U10 в полевых условиях, не грешите. Для стационарной установки используйте что-нить другое.
--
Успехов!

PS:
без средств диагностики можно работать, только по наитию

Например:
при инсталляции послали с подчиненного узла BACnet по LonTalk привет == Service PIN; BACnet Master его не получил и не знает о существовании этого устройства, а монтажник просто недокрутил пару винтов на N-этаже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения