> Определение реальной скорости вращения двигателя
lazybird
сообщение 2.2.2024, 7:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Подскажите, чем, каким(и) анализаторами параметров электросети или чем-то еще, можно определить реальную частоту вращения двигателя (насоса) без доступа к вращающимся частям? Понимаю, что либо какие-то гармоники, либо обратная ЭДС, но что точно использовать не знаю. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 2.2.2024, 7:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Есть оптические тахометры, ставишь метку белую на вал или на крыльчатку и смотришь на тахометре обороты, они давно существуют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lazybird
сообщение 2.2.2024, 8:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Цитата(Pawel @ 2.2.2024, 8:50) *
Есть оптические тахометры, ставишь метку белую на вал или на крыльчатку и смотришь на тахометре обороты, они давно существуют.


Нет доступа к вращающимся частям, насос в воде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 2.2.2024, 11:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Цитата(lazybird @ 2.2.2024, 10:33) *
Нет доступа к вращающимся частям, насос в воде.

Да уж, ещё какие нюансы озвучите? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 2.2.2024, 11:18
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



если двигатель асинхронный - то, надо измерять разностную гармонику и по неё определять реальную частоту ротора
если синхронный - то тут всякие ньюансы будут, но в простейшем случае его обороты равны питающей частоте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 2.2.2024, 11:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3757
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Управлять двигателем частотным преобразователем в векторном режиме, на аналоговый выход вывести скорость двигателя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lazybird
сообщение 2.2.2024, 12:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Цитата(Pawel @ 2.2.2024, 12:13) *
Да уж, ещё какие нюансы озвучите? biggrin.gif

Так я сразу написал, что доступа нет.


Цитата(LordN @ 2.2.2024, 12:18) *
если двигатель асинхронный - то, надо измерять разностную гармонику и по неё определять реальную частоту ротора

А как, чем? Анализатор какой-то или может инструкция есть где-то? Я нашел, что по гармоникам от зубцовых зон вроде как можно, но не более.


Цитата(Kotlovoy @ 2.2.2024, 12:57) *
Управлять двигателем частотным преобразователем в векторном режиме, на аналоговый выход вывести скорость двигателя.

Это интересный вопрос. У меня есть только данфосы и ваконы, вот на опыте с ними я видел всегда, если я правильно понимаю, что крутят они 3000 и показывает 3000, а как сделать, чтобы они крутили просто 50 герц, а смотреть реальную частоту?

Ну и физически это невозможно, 200 кВт, работающая установка, никто не даст влезть туда, да и нет под рукой привода на 400А smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 2.2.2024, 12:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3757
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ
ТРЕХФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/32019/...kie_2015_43.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 2.2.2024, 13:11
Сообщение #9


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
А как, чем? Анализатор какой-то или может инструкция есть где-то? Я нашел, что по гармоникам от зубцовых зон вроде как можно, но не более.
самый просто способ, очень не точный, но можно сделать некоторую оценку, с помощью стрелочного амперметра.
небольшие колебания стрелки с частотой около герца 1 обычно уже хорошо видны.

обычно такие колебания есть следствие сложения главной синхронной гармоники тока и частоты тока ротора.
продвинутые ПЧ, кажется, умеют вычислять эту гармонику

правда бывают ситуации, что это не всегда напрямую связаны с частотой вращения ротора, это факт.

но если есть два одинаковых исправных двигателя, то по этим колебаниям можно косвенно предположить, что режимы работы у них разные
кактотак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 2.2.2024, 13:34
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1170
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



А по шуму или частоте вибраций через преобразование Фурье не получится ? типа шумомера - анализатора спектра. Быстро попробовать можно на сотовом тлф, установив приложение, которое умеет это делать. Основная гармоника по моему и будет связана с частотой вращения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 2.2.2024, 19:23
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(lazybird @ 2.2.2024, 7:46) *
Подскажите, чем, каким(и) анализаторами параметров электросети или чем-то еще, можно определить реальную частоту вращения двигателя (насоса) без доступа к вращающимся частям? Понимаю, что либо какие-то гармоники, либо обратная ЭДС, но что точно использовать не знаю. Спасибо.

Без внешних измерителей и точно - никак, остальные методы (в т.ч. векторные) - косвенные и стало быть неточные, ибо двигатель насоса асинхронный. Но если прервать подачу импульсов напряжения с силовых ключей частотника, то двигатель превращается в синхронный генератор и отдает волны тока, через обратные диоды ключей, синхронно с частотой собственного вращения. Обратная подача импульсов на обмотки требует синхронизации по скорости (подхвата) и чревата неприятностями.
С другой стороны, а на кой ляд вам это нужно, знать скорость вращения насоса? В трезвом уме этим никто не заморачивается, ибо знать это АБСОЛЮТНО не нужно. Если б в этом была необходимость, на валы всех погружных насосов устанавливали бы измерители и выводили бы сигналы. Спите спокойно, товарищ, но внимательно следите за токовыми значениями и мощностью в течение эксплутационного цикла работы погружного насоса. А водосчетчик (скорость вращения) подскажет, что когда поток уменьшается, что насос пора менять..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lazybird
сообщение 3.2.2024, 9:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Цитата(По самые по... @ 2.2.2024, 20:23) *
Без внешних измерителей и точно - никак, остальные методы (в т.ч. векторные) - косвенные

Я думаю, что частотный привод в векторном режиме точно знает частоту вращения, значит измерить их можно)


Цитата(По самые по... @ 2.2.2024, 20:23) *
знать это АБСОЛЮТНО не нужно. Если б в этом была необходимость

Это для всех не нужно, а мне надо найти причину повышенной скорости коррозии двигателя. Точнее причину -- перегрев из-за перегрузки, я уже нашел, теперь надо понять, где ошибка, в подборе двигателя, насоса или еще где-то. А для этого есть приведенные производителем данные расхода/напора насоса, требуемой на валу мощности и частоты вращения. Ну и еще понять, на сколько увеличенный воздушный зазор может влиять и в каких точно местах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 3.2.2024, 10:36
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3757
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



И зачем вам высокая точность? Можно верить оборотам на шильдике двигателя, если мощность +/- близка к номинальной и двигатель не опрокидывается от перегрузки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lazybird
сообщение 3.2.2024, 11:23
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Цитата(Kotlovoy @ 3.2.2024, 11:36) *
И зачем вам высокая точность? Можно верить оборотам на шильдике двигателя, если мощность +/- близка к номинальной и двигатель не опрокидывается от перегрузки.

Там двигатели перегреты совсем немного, неск. лет проработали и начали гореть. Внутри сильная коррозия, ну и проч. следы высокой Т. Производитель указывает для гидравлики насоса 1450 рабочую скорость, на этой скорости заявляется 180 кВт требуемая мощность на валу и двигатель ее должен отдавать. А номинальный режим двигателя 1437 оборотов, и в этом режиме он уже, якобы, 200 кВт может без последствий. В чем я несколько сомневаюсь. Поэтому и хочется проверить, а что там по факту творится. Может производитель налажал с диаметром обточки колес, или гидравлику системы посчитали неверно и двиг чуть перегружен как раз. По числу оборотов я это и определю. Хотя думаю, что они тупо просчитались с разгоном и взяли слишком слабый двиг.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 4.2.2024, 20:41
Сообщение #15


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



чет слабо верится что к валу насоса в 200кВт нету никакого доступа, это что за конструкция такая? погружной насос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 5.2.2024, 5:46
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Цитата(lazybird @ 3.2.2024, 14:23) *
Внутри сильная коррозия, ну и проч. следы высокой Т.

А коррозия не так случайно выглядит? Если так то это совсем не коррозия а кавитационное разрушение колеса
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  scale_1200.jpg ( 132,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lazybird
сообщение 5.2.2024, 7:08
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Цитата(LordN @ 4.2.2024, 21:41) *
погружной насос?

Да.



Цитата
кавитационное разрушение колеса

Я писал про двигатель.

Сообщение отредактировал lazybird - 5.2.2024, 7:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegM
сообщение 5.2.2024, 12:39
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330



Цитата(lazybird @ 5.2.2024, 7:08) *
Я писал про двигатель.


А может причина намного банальней - пониженное или повышенное напряжение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 6.2.2024, 5:58
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1683
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(lazybird @ 3.2.2024, 15:23) *
Там двигатели перегреты совсем немного, неск. лет проработали и начали гореть. Внутри сильная коррозия, ну и проч. следы высокой Т. Производитель указывает для гидравлики насоса 1450 рабочую скорость, на этой скорости заявляется 180 кВт требуемая мощность на валу и двигатель ее должен отдавать. А номинальный режим двигателя 1437 оборотов, и в этом режиме он уже, якобы, 200 кВт может без последствий. В чем я несколько сомневаюсь. Поэтому и хочется проверить, а что там по факту творится. Может производитель налажал с диаметром обточки колес, или гидравлику системы посчитали неверно и двиг чуть перегружен как раз. По числу оборотов я это и определю. Хотя думаю, что они тупо просчитались с разгоном и взяли слишком слабый двиг.

Лажа это все.
Регулировки оборотов же нет.
Значит на обороты вы никак повлиять не можете. Как заложено производителем так и крутится. Влияет только напряжение и частота.
Если перегревается, значит они чего то не учли. Скорее всего режим охлаждения. Ну, как вариант, параметры перекачиваемой среды.
В любом случае это их косяк.
Откосить смогут только если покажут что напряжение существенно проседает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lazybird
сообщение 6.2.2024, 6:39
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Цитата(SVKan @ 6.2.2024, 6:58) *
Лажа это все.

Дело не в лаже. Мне надо получить данные для анализа, на основании этого будут варианты решения проблемы.

Цитата(SVKan @ 6.2.2024, 6:58) *
Как заложено производителем так и крутится. Влияет только напряжение и частота.


Производитель может ошибаться. Я точно вижу, что он перевел двигатель в более тяжелый режим -- раньше такие двигатели ставили на менее производительные насосы. Но ошибка может быть в этом, а может быть в неверно посчитанной гидравлике, а может в неправильно выполенной обточке рабочего колеса, тогда будет другая частота вращения.

Сообщение отредактировал lazybird - 6.2.2024, 6:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 6.2.2024, 6:55
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1683
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(lazybird @ 6.2.2024, 10:39) *
Дело не в лаже. Мне надо получить данные для анализа, на основании этого будут варианты решения проблемы.



Производитель может ошибаться. Я точно вижу, что он перевел двигатель в более тяжелый режим -- раньше такие двигатели ставили на менее производительные насосы. Но ошибка может быть в этом, а может быть в неверно посчитанной гидравлике, а может в неправильно выполенной обточке рабочего колеса, тогда будет другая частота вращения.

А тебе не все равно?
Решение одно и то же - замена двигателя на другой.
В любом случае пофиг сколько там оборотов 935 или 950. Это слишком малая разница чтобы давать такой результат. Пытаться мерить бессмысленно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lazybird
сообщение 6.2.2024, 13:49
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Цитата(SVKan @ 6.2.2024, 7:55) *
А тебе не все равно?

Ну как все равно... Заказчик возмущается.

Цитата
Решение одно и то же - замена двигателя на другой.

С погружными не так все просто.

Цитата
В любом случае пофиг сколько там оборотов 935 или 950. Это слишком малая разница чтобы давать такой результат. Пытаться мерить бессмысленно.


1450 об/мин = 180 кВт
1437 об/мин = 200 кВт

Разница в 13 оборотов -- 10% или 20 кВт. Для приведенного примера 935/950 разница будет вообще уровня "сгорит".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 6.2.2024, 17:23
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Чего мудрим, коллеги?!? О номинальных параметрах с шильдика все давно забыли? Хоть бы о токе номинальном токе кто-нибудь вспомнил... Обороты, фурье... гармоники... ))))
Напряжение с частотой в норме?!? Ток тоже? ДАЗВИДАНЬЯ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lazybird
сообщение 6.2.2024, 18:26
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Цитата(mr_Frodo64 @ 6.2.2024, 18:23) *
Чего мудрим, коллеги?!? О номинальных параметрах с шильдика все давно забыли? Хоть бы о токе номинальном токе кто-нибудь вспомнил... Обороты, фурье... гармоники... ))))
Напряжение с частотой в норме?!? Ток тоже? ДАЗВИДАНЬЯ

Задача понять в чем проблема, а не проверить соответствие параметров шильдику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 6.2.2024, 18:47
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



А может начать именно с этого и тогда половина фантазий отпадут сами собой?

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 6.2.2024, 18:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lazybird
сообщение 7.2.2024, 6:52
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Цитата(mr_Frodo64 @ 6.2.2024, 19:47) *
А может начать именно с этого и тогда половина фантазий отпадут сами собой?

С чего начинать? С тока? Ток ОК. Напряжение ОК. Внутри коррозия -- почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 7.2.2024, 7:27
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1170
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Надо хим анализ - что корродирует, с чем корродирует, как корродирует.
Где насос стоит, как работает, герметичность, что за жидкость и т.д., поподробнее.

Сообщение отредактировал AI 155 - 7.2.2024, 7:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lazybird
сообщение 7.2.2024, 16:50
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Цитата(AI 155 @ 7.2.2024, 8:27) *
Надо хим анализ - что корродирует, с чем корродирует, как корродирует.
Где насос стоит, как работает, герметичность, что за жидкость и т.д., поподробнее.

Ну химанализ это явно из области фантастики. Стоит в воде. Работает обычно. Герметичен. Залит чистой водой из бутылок. Корродирует сталь. С кислродом. Как корродирует? -- Как обычно, до дырок в статоре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 7.2.2024, 16:57
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1170
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



В смысле коррозия корпуса снаружи ? Двигатель 200 кВт, стоит в воде из бутылок и корродирует ?
Черканули бы карандашем конструкцию.

Сообщение отредактировал AI 155 - 7.2.2024, 17:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 7.2.2024, 18:53
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Цитата(lazybird @ 7.2.2024, 18:50) *
Ну химанализ это явно из области фантастики. Стоит в воде. Работает обычно. Герметичен. Залит чистой водой из бутылок. Корродирует сталь. С кислродом. Как корродирует? -- Как обычно, до дырок в статоре.

Ну вот , новые подробности вылезли.
Было такое один раз, в скважине за два года насосы сгнивали. Химанализ надо делать. Там эрозия начинается какая то странная утечка на корпус токов по проводу заземляющему у мужика у знакомого, я толком не вникал.

Сообщение отредактировал Pawel - 7.2.2024, 18:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 5:20