Нужна ли отдельная вытяжка для операционной |
|
|
|
21.1.2011, 13:24
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.1.2011
Пользователь №: 90475
|
Здравствуйте, помогите разобраться. Идут палаты интенсивной терапии т.е. очень чистые, рядом операционная тоже ОЧ. Вытяжку удобно бы сделать из этих помещений общую. Но прочитав пособие к СНПиНу 2.08.02-89 пункт 49, увидела, что т.к. в операционных делают наркоз, то нужна вытяжка из двух зон, а так же вентилятор из разнородных металлов. Помогите разобраться, что получаеться вытяжку нужно делать на операционную отдельно?
|
|
|
|
|
21.1.2011, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20704
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(rmih @ 21.1.2011, 12:24) , что получаеться вытяжку нужно делать на операционную отдельно? Не только вытяжка, но и подача в операционную и реанимацию должны быть отдельные. В реанимации тоже возможно использование наркоза, поэтому и там вытяжка из двух зон.
Сообщение отредактировал jota - 21.1.2011, 13:38
|
|
|
|
|
22.1.2011, 7:18
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.1.2011
Пользователь №: 90475
|
Спасибо большое за помощь, уже сделала отдельную вытяжку в операционную. Приток у меня с фильтром Н13, тоесть когда заходит в помещение, там стоит этот фильтр и три степени очистки есть. Вот про зал реанимации я и не подумала, что там наркоз может быть. Как вы считаете какой лучше вентилятор поставить на вытяжку, канальник в помещении явно не пойдет-шуметь будет, на улице радиальный-шум на выбросе, тянуть по коридорам-не очень удобно? Радиальный на улице-самый удобный вариант-но по шуму не проходит. Как поступить. Заранее благодарю.
|
|
|
|
|
22.1.2011, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20704
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Вообще-то, в операционных и реанимации воздух должен быть кондиционированным..... Если у вас прямоточные системы, то от шума на вытяжке избавляются используя крышные вентиляторы на стойке-глушителе или вытяжные камеры в изолированном корпусе с глушителями. Оборудование медицинского исполнения. В воздуховодах лючки для дезинфекции. Вентиляция (и кондиционирование) операционной и реанимации резервируется 100% полностью оборудование или его часть, могущая выйти из строя. (н.п. резервный вентилятор в сборке быстрой замены или уже смонтированный в самой вентустановке рядом с рабочим)
Сообщение отредактировал jota - 22.1.2011, 11:51
|
|
|
|
|
27.1.2011, 6:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631
|
Цитата(rmih @ 21.1.2011, 18:24) Здравствуйте, помогите разобраться. Идут палаты интенсивной терапии т.е. очень чистые, рядом операционная тоже ОЧ. Вытяжку удобно бы сделать из этих помещений общую. Но прочитав пособие к СНПиНу 2.08.02-89 пункт 49, увидела, что т.к. в операционных делают наркоз, то нужна вытяжка из двух зон, а так же вентилятор из разнородных металлов. Помогите разобраться, что получаеться вытяжку нужно делать на операционную отдельно? не надо пользоваться этим пособием! Читайте СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" Судя по этому СанПиНу, Вы, в любом случае не имеете права объединять особо чистые помещения (тоесть кат А) ни с какими другими категориями, в том числе и с пом-ми такими же особо чистыми. 6.12 Самостоятельные системы вентиляции предусматриваются для помещений операционных, реанимационных, рентгенкабинетов, лабораторий. Допускаются общие системы приточно-вытяжной вентиляции для группы помещений одного или нескольких структурных подразделений, кроме помещений чистоты класса А.
|
|
|
|
|
2.2.2011, 11:09
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.1.2011
Пользователь №: 90475
|
Спасибо, большущее за отклик . А ведь 2.08.02-89 устарело , а я то сижу и изучаю его!!!А ведь проверяющая меня женщина тоже им пользовалась . Теперь СанПин новый читаю-много что по другому теперь у меня!
|
|
|
|
|
20.1.2014, 10:58
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.2.2012
Пользователь №: 140156
|
Здравствуйте! Если подобный вопрос поднимался в другой теме то ткните носом, заранее спасибо!!!
Занимаюсь сейчас разработкой проекта по вентиляции операционной. Операционную делаю первый раз - вопросов много, но пока один, который тревожит больше всего:
В пособии к СНиП был п. 49 в требованиях к ОВиК (Вентиляторы, удаляющие воздух из помещений операционных, наркозных, реанимационных, помещений хранения легковоспламеняющихся жидкостей, аккумуляторных, предусматриваются из разнородных металлов, исключающих искрообразование.); в действующей нормативке таких требований не нашел;
Если есть такое требование, то укажите пожалуйста. А если нет, то в каком исполнении применить вытяжной вентилятор для операционной, и опять же как на счет исполнения заслонок, ОК и т.д.
|
|
|
|
|
21.1.2014, 14:28
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.2.2012
Пользователь №: 140156
|
Да, ну не стесняйтесь подсказать! Ну или выскажите свою точку зрения.
|
|
|
|
|
22.1.2014, 1:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20704
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(rub@xel @ 21.1.2014, 13:28) Ну или выскажите свою точку зрения. Не знаю как комментировать, когда сравнивают операционные с хранилищем ЛВЖ или зарядной аккумуляторов.
|
|
|
|
|
22.1.2014, 8:34
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.2.2012
Пользователь №: 140156
|
Согласен, но что делать...? Возможно раньше применяли какие то взрывоопасные газы при операциях, а сейчас нормативно это запрещено и соответственно убрали из норм требования по взрывозащищенным вентиляторам. Вопрос открыт...
|
|
|
|
|
29.1.2014, 8:40
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.2.2012
Пользователь №: 140156
|
За неделю нет ни одного ответа... Складывается не хорошее впечатление: - либо вопрос слишком простой (из разряда "а нужно ли делать вытяжку в санузеле") и на него не отвечают потому как человек, который его задает, далек от вентиляции и не надо на него тратить времени; - либо на всем форуме нет специалистов, владеющих данным вопросом. К какому мнению склоняться?
|
|
|
|
|
30.1.2014, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 11.11.2009
Из: Уфа
Пользователь №: 40719
|
В операционных из опасных газов как применяли кислород и закись азота, так и применяют до сих пор.
|
|
|
|
|
30.1.2014, 13:30
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.2.2012
Пользователь №: 140156
|
Спасибо за участие!
Хорошо, газы применяют, но требования к взрывозащищеннному исполнению вентиляторов остались или нет? Возможна ли взрывоопасная концентрация газов в вытяжном ветиляционном воздухе при кратности от (-8кр)? Я конечно же понимаю - вопрос к технологам (про концентрации). Технологов нет.
Вопрос в исполнении вытяжного вентилятора?????? Ответ хотелось бы получить, и получить с обоснованием.
|
|
|
|
|
11.2.2014, 6:44
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.2.2012
Пользователь №: 140156
|
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!! Более рзвернутых ответов и мнений я не встречал!!!
|
|
|
|
|
|