> Приточный воздух в операционной.
Sargs
сообщение 6.9.2013, 2:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111257



Здравствуйте.

Возник вопрос.
Есть операционная площадью 60м2. Зона однонаправленного потока над столом 12м2.
В зоне ОС класс 5ИСО, остальная площадь 6ИСО.

Как собственно расчитывается воздухообмен в помещении? Я немного запутался.
Расход воздуха на ламинар 12*0,25*3600=10800
Следует ли предусматривать дополнительные воздухораспределительные устройства на по остальной площади помещения кроме этого ламинара? Тоесть я считаю оставшийся объём помещения (ИСО6) и получаю расход на остальное помещение в соответствии с рекомендуемыми кратностями для ИСО6: (38м2*3м)*25крат=2850м2 и раздаю это через ВРУ с фильтрами H14.

Или же воздух из ламинара проходя через зону ИСО6 в вытяжные панели обеспечивает вполне требуемую концентрацию и доп. раздаточных устройств не требуется?


Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sargs
сообщение 6.9.2013, 2:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111257



И ещё вопрос к знатокам.
Есть идея использовать ламинар с местной рециркуляцией как на этом рисунке из ГОСТ 52539-2006



Но я не очень понимаю такую систему. Вот мне значит 10000 кубов нужно для ламинара. Из них 3000 свежего, а 7000 из вытяжки.
Так что мне, почти весь воздух сверху затягивать через верх обратно в ламинар? Тогда воздушные потоки будут не такие стройные, как на картинке, а с большой турбулизацией за границей ламинара. Частицы будут не удаляться а кружиться в комнате.

Или же забирать на ламинар из вытяжных стеновых панелей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sargs
сообщение 6.9.2013, 2:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111257



И ещё вопрос к знатокам.
Есть идея использовать ламинар с местной рециркуляцией как на этом рисунке из ГОСТ 52539-2006



Но я не очень понимаю такую систему. Вот мне значит 10000 кубов нужно для ламинара. Из них 3000 свежего, а 7000 из вытяжки.
Так что мне, почти весь воздух сверху затягивать через верх обратно в ламинар? Тогда воздушные потоки будут не такие стройные, как на картинке, а с большой турбулизацией за границей ламинара. Частицы будут не удаляться а кружиться в комнате.

Или же забирать на ламинар из вытяжных стеновых панелей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.9.2013, 9:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20703
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Ваша идея применяется 100 лет. Для примеров посмотрите в сети каталоги Weiss klimatechnik - есть на русском или других фирм. По-моему и в России уже выпускают потолки с рециркуляцией.
Рециркуляция через НЕРА фильтр. Вытяжка происходит не в РЗ. В ГОСТе принцип, а не конструкция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sargs
сообщение 6.9.2013, 13:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111257



Но идея сделать местную рециркуляцию в данной больнице пришла в голову мне первому!)

Спасибо за ответ!
Я понимаю, что не в рабочей зоне. Вот в иностранной литературе нашел картинку подробнее.

Спрошу поконкретнее: могу ли я воздух из вытяжных стеновых панелей подавать в местную рециркуляцию? Или по причине того, что стеновые панели в том числе забирают вредные и наркотические газы из нижней зоны, его надо удалять, а забирать как на картинках отдельно из верхней зоны.
Прикрепленный файл  CR.JPG ( 15,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.9.2013, 16:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20703
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Я же Вам советовал посетить сайт и вопросов бы небыло
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения