> ДКВР 10/13, Не набирает давление пара в барабане
Tarantul11RuS
сообщение 28.2.2024, 9:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.9.2023
Пользователь №: 421902



Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с таким вопросом. У нас котёл не может набрать давление пара в барабане. В котёл пока не залезали, потому что ОЗП ещё не закончилось. Котёл сейчас на нужды деаэратора работает и не выключить его. Подскажите на что обратить внимание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.2.2024, 9:49
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Tarantul11RuS @ 28.2.2024, 9:42) *
Подскажите на что обратить внимание?

Обратите внимание на расход топлива и полноту его сжигания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tarantul11RuS
сообщение 28.2.2024, 9:55
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.9.2023
Пользователь №: 421902



Цитата(tiptop @ 28.2.2024, 9:49) *
Обратите внимание на расход топлива и полноту его сжигания.


Замеры газоанализатором показывает СО (ппм) по нулям, а альфу в пределах нормы в точке замера (в газоходе после котла перед экономайзером). Расход газа проверим обязательно. У нас один счётчик газа на котельную, а в работе несколько котлов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.2.2024, 10:02
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Tarantul11RuS @ 28.2.2024, 9:55) *
Замеры газоанализатором

Температура уходящих газов тоже в норме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tarantul11RuS
сообщение 28.2.2024, 10:30
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.9.2023
Пользователь №: 421902



Цитата(tiptop @ 28.2.2024, 10:02) *
Температура уходящих газов тоже в норме?


Мы сравнивали с замерами, когда котёл набирал свои параметры. Там +/- пару градусов разница
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.2.2024, 10:36
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Tarantul11RuS @ 28.2.2024, 9:42) *
У нас котёл не может набрать давление пара в барабане.

Расход питательной воды измеряется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tarantul11RuS
сообщение 28.2.2024, 11:42
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.9.2023
Пользователь №: 421902



Цитата(tiptop @ 28.2.2024, 10:36) *
Расход питательной воды измеряется?


Насос работает в режиме вкл/выкл. Расходомера на питательной линии у нас нет. Регулятор поддерживает уровень в барабане.

Мы ещё "грещим" на давление в питательной линии после экономайзера. По манометру у нас там где-то 7 кгс/см2, потом ещё есть небольшой подъём в метр и попадает питательная в барабан. Котёл на минимальном режиме держит 6,5 кгс/см2 где-то, но держит это давление за счёт того, что паропровод после котла перед коллектором зажат арматурой, чтобы в котле хоть давление было. При открытии арматуры давление в котле снижается и регулятор питательной тоже отрабатывает и снижает давление перед барабаном. Возможно нам не хватает давление по питательной линии перед барабаном. Поправите, если я не прав
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения