> Подпор в лифт сколько расхода
qmax44
сообщение 7.2.2024, 22:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 4.2.2019
Пользователь №: 355316



Возможно Вы в курсе, методика по ВНИИПО и КВМ Дым дают порядка 10-15 тыс.м3/ч в лифт на 3 этажа.
Методика АВОК даёт около 6 тыс. м3/ч в тот же лифт.
https://takir.ru/vse-publikacii/stati/podpo...-vniipo-i-avok/

Может у кого-то уже есть опыт с ПНР таких решений?

Может у кого-то уже есть опытные цифры, сколько реально РАСХОД воздуха через закрытые двери лифта на этажах и на 1 этаже при известном подпоре 20-70 Па?

Думаю, имея такую цифру, потом можно с меньшей неизвестностью, чем ВНИИПО и АВОК подбирать расходы на подпор в лифт.