danfoss fs51 перестало включаться внешнее управление, При замыкании клемм 12 и 18 или 19 двигатель не запускается |
|
|
|
7.4.2024, 20:24
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 7.4.2024
Пользователь №: 428947
|
Здравствуйте! В какой- то момент перестало работать внешнее управление. После перезагрузки ничего не поменялось. В ручном режиме двигатель запускается, при замыкании 12 и 19 меняет направление. Я не очень соображаю в этих делах, подскажете, что может быть причиной. Возможно неисправны входы 18и 19, как это проверить?
|
|
|
|
|
8.4.2024, 7:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1336
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
Цитата(dem72 @ 7.4.2024, 22:24) Здравствуйте! В какой- то момент перестало работать внешнее управление. После перезагрузки ничего не поменялось. В ручном режиме двигатель запускается, при замыкании 12 и 19 меняет направление. Я не очень соображаю в этих делах, подскажете, что может быть причиной. Возможно неисправны входы 18и 19, как это проверить? Возможно неисправны, там есть диагностика состояния входов.
|
|
|
|
|
8.4.2024, 7:19
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 7.4.2024
Пользователь №: 428947
|
Как сделать диагностику?
Сообщение отредактировал dem72 - 8.4.2024, 7:20
|
|
|
|
|
8.4.2024, 14:06
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 7.4.2024
Пользователь №: 428947
|
Зашел в п.16 настройки параметров. В любом из подпунктов при нажатии "Ок" выпадает "err 89" Что это может быть?
|
|
|
|
|
9.4.2024, 5:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1690
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
|
Значит что не надо нажимать ОК...
AВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 89, параметр только для считывания Ошибка возникает при перезаписи параметра для считывания.
Вся 16 группа это параметры мониторинга, которые нельзя отредактировать.
|
|
|
|
|
9.4.2024, 6:59
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 7.4.2024
Пользователь №: 428947
|
Цитата(SVKan @ 9.4.2024, 5:22) Вся 16 группа это параметры мониторинга, которые нельзя отредактировать. Понятно, спасибо, в инструкции этой информации нет. Тогда как мне проверить работоспособность входов 18и19?
Сообщение отредактировал dem72 - 9.4.2024, 7:03
|
|
|
|
|
9.4.2024, 7:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1690
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
|
Цитата(dem72 @ 9.4.2024, 10:59) Понятно, спасибо, в инструкции этой информации нет. Тогда как мне проверить работоспособность входов 18и19? В смысле нет? открываешь руководство по программированию. Все параметры 16 группы "Показывает...". Что там менять если он только показывает текущее состояние. Состояние этих входов показывается в параметре 16-60... включить показ параметра, подать сигнал, посмотреть меняется состояние или нет
Сообщение отредактировал SVKan - 9.4.2024, 7:12
|
|
|
|
|
9.4.2024, 8:47
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10759
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
проше скачать мст10, подключиться и понять кто и что там нахреновертил с параметрами либо, если рядом есть такой же с такими же настройками, скопировать настройки в панель и выгрузить с этой панели в этот пч. см. параметры 0-50 0-50 = 1 скопировать содержимое ПЧ на LPC 0-50 = 3 скопировать содержимое LPC на ПЧ за исключением параметров зависимых от двигателя
|
|
|
|
|
9.4.2024, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3798
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
1. Может быть, для начала проверить параметр -1* Цифровые входы 5-10 Клемма 18, цифровой вход *[8] Пуск
|
|
|
|
|
9.4.2024, 11:24
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 7.4.2024
Пользователь №: 428947
|
Цитата(SVKan @ 9.4.2024, 7:11) В смысле нет? открываешь руководство по программированию. Все параметры 16 группы "Показывает...". Что там менять если он только показывает текущее состояние. Состояние этих входов показывается в параметре 16-60... включить показ параметра, подать сигнал, посмотреть меняется состояние или нет Я про рук. по эксплуатации говорил. Про рук. по программированию не знал что есть такое, посмотрю. Я пробовал заходить в меню 16-60: при перемыкании контактов 12-18 показывает:1000, при 12-19 показывает 100. Что это значит? Похожего частотника нет в наличии, сравнить не с чем. Я делал сброс нажатием menu и ok , после этого все параметры от 0 до 18 проходил и сравнивал с заводскими значениями, несколько отличалось. Поэтому нахреновертить до меня не могли, если только я сам. У меня было одно резкое торможения с уходом в ошибку и после этого так стало. Про параметры 5-10 и 5-11 я знаю там стоит 8 и 11
Сообщение отредактировал dem72 - 9.4.2024, 11:31
|
|
|
|
|
9.4.2024, 11:45
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 7.4.2024
Пользователь №: 428947
|
Цитата(LordN @ 9.4.2024, 8:47) проше скачать мст10, подключиться и понять кто и что там нахреновертил с параметрами либо, если рядом есть такой же с такими же настройками, скопировать настройки в панель и выгрузить с этой панели в этот пч. см. параметры 0-50 0-50 = 1 скопировать содержимое ПЧ на LPC 0-50 = 3 скопировать содержимое LPC на ПЧ за исключением параметров зависимых от двигателя Это программа для пк, там какой-то специальный разъем нужен? Похожего частотника нет в наличии, сравнить не с чем.
|
|
|
|
|
9.4.2024, 11:57
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10759
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
да, это программа для пк еще нужен преобразователь usb-485 Цитата при перемыкании контактов 12-18 показывает:1000, при 12-19 показывает 100. Что это значит? https://disk.yandex.ru/i/-9Qx0jiqs3AeIAэто значит, что и 18 и 19 работает
|
|
|
|
|
9.4.2024, 12:25
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 7.4.2024
Пользователь №: 428947
|
Цитата(LordN @ 9.4.2024, 11:57) да, это программа для пк еще нужен преобразователь usb-485 https://disk.yandex.ru/i/-9Qx0jiqs3AeIAэто значит, что и 18 и 19 работает Что ему нужно тогда? Хорошо, куплю usb-485, попробую подключиться к ПК Подскажите mct10 есть на русском, обычный пользователь, чуть выше среднего вроде меня сможет разобраться?
|
|
|
|
|
9.4.2024, 13:32
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10759
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
русского в ней нету, только инглиш разобраться? ну не знаю. что-то знать надо. в руках инструкция по программированию + вод в эксплуатацию и пытаться что-то сделать другой вариант - приглашать специалиста
|
|
|
|
|
9.4.2024, 19:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2952
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(dem72 @ 7.4.2024, 21:24) Здравствуйте! В какой- то момент перестало работать внешнее управление. После перезагрузки ничего не поменялось. В ручном режиме двигатель запускается, при замыкании 12 и 19 меняет направление. Я не очень соображаю в этих делах, подскажете, что может быть причиной. Возможно неисправны входы 18и 19, как это проверить? А что у Вас за система автоматизации? Как настроено управление скоростью? Может внешний ПЛК не даёт задание скорости? Фото подключения можете сделать?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 9.4.2024, 19:24
|
|
|
|
|
9.4.2024, 20:42
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 7.4.2024
Пользователь №: 428947
|
Цитата(kosmos440o @ 9.4.2024, 19:23) А что у Вас за система автоматизации? Как настроено управление скоростью? Может внешний ПЛК не даёт задание скорости? Фото подключения можете сделать? Системы автоматизации нет никакой, скорость зависит я так понимаю от частоты которая устанавливается в настройках в п. 3-03 у меня 50 гц. Номинальная скорость в п. 1-25 установлена 1420 согласно хар. двигателя. Какое-то время назад заметил что скорость заметно упала, хотя частота показывает таже 50 гц, пробовал искать причину в настройках, ничего не нашел. Объяснил как смог согласно своего уровня знаний, если что-то говорю не правильно- поправьте. Если что-то нужно посмотреть в настройках, подскажите- сделаю
|
|
|
|
|
9.4.2024, 23:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2952
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Если с ручного крутится и вход показывает работу, то возможно, сбился тип управления запуском. пар. 5-10 =8. Также нужно посмотреть движок, всё ли там нормально, раз частота упала. Скорость задаётся в меню (кажись) в пар. 3-10, а также можно выбрать в пар. 3-15 либо скорость с панели, либо от аналогового входа, либо по сети. Можно попробовать попытаться установить задание скорости с панели, если там есть крутильник, и так оставить. Если не поможет, то уже киповца вызвать.
|
|
|
|
|
10.4.2024, 6:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1690
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
|
Один простой вопрос: а в нижней части панели ПЧ лампочка над какой кнопкой горит? Нажмите кнопочку Auto On и потом попробуйте. Прежде чем лезть в дебри...
|
|
|
|
|
10.4.2024, 7:29
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 7.4.2024
Пользователь №: 428947
|
Цитата(SVKan @ 10.4.2024, 6:05) Один простой вопрос: а в нижней части панели ПЧ лампочка над какой кнопкой горит? Нажмите кнопочку Auto On и потом попробуйте. Прежде чем лезть в дебри... Ну я не настолько уже...
|
|
|
|
|
10.4.2024, 8:32
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 7.4.2024
Пользователь №: 428947
|
Цитата(kosmos440o @ 9.4.2024, 23:37) Если с ручного крутится и вход показывает работу, то возможно, сбился тип управления запуском. пар. 5-10 =8. Также нужно посмотреть движок, всё ли там нормально, раз частота упала. Скорость задаётся в меню (кажись) в пар. 3-10, а также можно выбрать в пар. 3-15 либо скорость с панели, либо от аналогового входа, либо по сети. Можно попробовать попытаться установить задание скорости с панели, если там есть крутильник, и так оставить. Если не поможет, то уже киповца вызвать. Сегодня по Вашему совету в п. 3-10 поставил вначале 70 потом 100% и о чудо двигатель ожил. При 70% показал 35 Гц при 100%- 50гц. Интересно что в заводских установках значится 0%, и я руководствуясь ими сам бы никогда не додумался. Мысля была, что почему-то частота все время стоит на 0 а как ее исправить не понятно. Думал что возможно перегорела какой - нибудь транзистор и т. д. Спасибо большое что помогли разобраться с проблемой, также благодарю всех участников форума за помощ
|
|
|
|
|
|