Проблема с подключением частотником Ig5 |
|
|
|
13.11.2014, 20:51
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.11.2014
Пользователь №: 250646
|
В первый раз столкнулся с частотником. 100 стр. аннотации прочитал и не раз! Со своего пульта запускается а на выносном ПКТ кнопку пуска надо держать, иначе отключается. Ребята подскажите, какой параметр и какой группе надо поменять значение?
|
|
|
|
|
15.11.2014, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1690
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
|
Цитата(Делитант @ 14.11.2014, 0:51) В первый раз столкнулся с частотником. 100 стр. аннотации прочитал и не раз! Со своего пульта запускается а на выносном ПКТ кнопку пуска надо держать, иначе отключается. Ребята подскажите, какой параметр и какой группе надо поменять значение? Выносной это кнопки вынесли и к цифровым входам присоединили? Какие кнопки? Пуск - стоп?
|
|
|
|
|
15.11.2014, 19:47
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.11.2014
Пользователь №: 250646
|
Спасибо за уделенное внимание и время. Да подсоединили всё как по схеме. Кнопка пуск,стоп и скорость оборотов. Раньше всё работало до вмешательства не квалифицированного спеца. Теперь скорости оборотов нет. Кнопку пуск надо держать. Вроде все функциональные группы проверил в настройках и сброс к заводским делал, увы! Частотник вещь для меня новая. Подскажите! Цитата(SVKan @ 15.11.2014, 17:06) Выносной это кнопки вынесли и к цифровым входам присоединили? Какие кнопки? Пуск - стоп? Спасибо за уделенное внимание и время. Да подсоединили всё как по схеме. Кнопка пуск,стоп и скорость оборотов. Раньше всё работало до вмешательства не квалифицированного спеца. Теперь скорости оборотов нет. Кнопку пуск надо держать. Вроде все функциональные группы проверил в настройках и сброс к заводским делал, увы! Частотник вещь для меня новая. Подскажите!
|
|
|
|
|
15.11.2014, 21:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3798
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
С кнопкой "Пуск", подключенной к клеммам, так и должно быть. Т.е. двигатель вращается, пока кнопку удерживаешь нажатой.А вот куда вы подключили кнопку "Стоп"? У частотника IG5 режим «Пуск/Стоп» двумя кнопками реализуется с помощью дополнительного реле по обычной схеме, контакт реле подключается к клемме FX. Для управления скоростью с помощью кнопок вам надо к клемме P1 подключить кнопку "+", к клемме P2 - кнопку "-", в I/O-12, Функция входа «P1», записать 10(Увеличение искорости), в I/O-13, Функция входа «P2», записать 11 (Уменьшение скорости). http://naladchik2006.narod.ru/ARHIV/LG.files/ig5man.pdf
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 15.11.2014, 21:55
|
|
|
|
|
15.11.2014, 23:21
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.11.2014
Пользователь №: 250646
|
Цитата(Kotlovoy @ 15.11.2014, 21:55) С кнопкой "Пуск", подключенной к клеммам, так и должно быть. Т.е. двигатель вращается, пока кнопку удерживаешь нажатой.А вот куда вы подключили кнопку "Стоп"? У частотника IG5 режим «Пуск/Стоп» двумя кнопками реализуется с помощью дополнительного реле по обычной схеме, контакт реле подключается к клемме FX. Для управления скоростью с помощью кнопок вам надо к клемме P1 подключить кнопку "+", к клемме P2 - кнопку "-", в I/O-12, Функция входа «P1», записать 10(Увеличение искорости), в I/O-13, Функция входа «P2», записать 11 (Уменьшение скорости). http://naladchik2006.narod.ru/ARHIV/LG.files/ig5man.pdfСпасибо!
|
|
|
|
|
15.11.2014, 23:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3798
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Цитата(Делитант @ 16.11.2014, 0:21) Спасибо! Вы сначала проверьте...
|
|
|
|
|
17.11.2014, 16:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1690
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
|
Цитата(Делитант @ 15.11.2014, 23:47) Спасибо за уделенное внимание и время. Да подсоединили всё как по схеме. Кнопка пуск,стоп и скорость оборотов. Раньше всё работало до вмешательства не квалифицированного спеца. Теперь скорости оборотов нет. Кнопку пуск надо держать. Вроде все функциональные группы проверил в настройках и сброс к заводским делал, увы! Частотник вещь для меня новая. Подскажите! На запуск вешается кнопка с нормально открытым контактом. Входу назначается FX или RX в зависимости от требуемого направления вращения (по умолчанию эти функции назначены для входов P1, P2). На останов вешается кнопка с нормально закрытым контактом. Данному входу назначается функция "трехпроводное управление". В этом варианте по кнопке пуск производится запуск. Достаточно короткого нажания. Останов после нажания кнопки стоп. Достаточно также короткого нажания. Назначение входов, параметры I20-I24 (I20 для входа Р1, I21 для входа Р2 и так далее) Значение параметра: 0 - пуск в прямом направлении 1 - пуск в обратном направлении 17 - трехпроводной режим. Если у Вас все работало, то кнопка стоп уже с нормально замкнутым контактом. Смотрите куда подсоединена. Один конец идет на СМ, второй к Р какому-то. Далее выбираете нужный параметр (например для Р3 это будет I22) и выставляете в нем значение 17. Выбрали параметр, нажали центральную кнопку, все замигало, выбрали нужное значение, снова центральную кнопку. Если значение замигало, то надо еще раз нажать центральную кнопку - требуется подтверждение ввода. Если повторно не нажать, то значение не запишется. На тему выбора скорости... что у вас там куда присоединено? Переключатель или фиксируемая кнопка для выбора фиксированной скорости? Для соответствующего входа/входов (I20-I24) назначаем функции фиксированной скорости 1, 2 или 3. Этому соответствуют значения 8, 9, 10 соответственно. Нужное значение скорости прописывается в St1, St2, St3 соответственно. Это самая первая группа, когда частотник показывает частоту листаем стрелками вверх или вниз. Если кнопка или нефиксируемый переключатель на увеличение/уменьшение скорости, то смотрите выше. Шпаргалка прилагается. Насколько я помню в ней и то и другое расписано.
____________________________________iC5.doc ( 279,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 25
Сообщение отредактировал SVKan - 17.11.2014, 16:02
|
|
|
|
|
23.11.2014, 20:43
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.11.2014
Пользователь №: 250646
|
Цитата(SVKan @ 17.11.2014, 16:00) На запуск вешается кнопка с нормально открытым контактом. Входу назначается FX или RX в зависимости от требуемого направления вращения (по умолчанию эти функции назначены для входов P1, P2). На останов вешается кнопка с нормально закрытым контактом. Данному входу назначается функция "трехпроводное управление". В этом варианте по кнопке пуск производится запуск. Достаточно короткого нажания. Останов после нажания кнопки стоп. Достаточно также короткого нажания. Назначение входов, параметры I20-I24 (I20 для входа Р1, I21 для входа Р2 и так далее) Значение параметра: 0 - пуск в прямом направлении 1 - пуск в обратном направлении 17 - трехпроводной режим. Если у Вас все работало, то кнопка стоп уже с нормально замкнутым контактом. Смотрите куда подсоединена. Один конец идет на СМ, второй к Р какому-то. Далее выбираете нужный параметр (например для Р3 это будет I22) и выставляете в нем значение 17. Выбрали параметр, нажали центральную кнопку, все замигало, выбрали нужное значение, снова центральную кнопку. Если значение замигало, то надо еще раз нажать центральную кнопку - требуется подтверждение ввода. Если повторно не нажать, то значение не запишется. На тему выбора скорости... что у вас там куда присоединено? Переключатель или фиксируемая кнопка для выбора фиксированной скорости? Для соответствующего входа/входов (I20-I24) назначаем функции фиксированной скорости 1, 2 или 3. Этому соответствуют значения 8, 9, 10 соответственно. Нужное значение скорости прописывается в St1, St2, St3 соответственно. Это самая первая группа, когда частотник показывает частоту листаем стрелками вверх или вниз. Если кнопка или нефиксируемый переключатель на увеличение/уменьшение скорости, то смотрите выше. Шпаргалка прилагается. Насколько я помню в ней и то и другое расписано.
____________________________________iC5.doc ( 279,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 25Мир не без добрых людей! Спасибо.
|
|
|
|
|
10.11.2023, 16:55
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.10.2014
Пользователь №: 247400
|
Добрый вечер! А если входы работают, но неправильно, для четырехкиловаттника нет тонкости для р1-р3: многофункциональные входы р1-р3, вместо установки фиксированных скоростей, зачем-то увеличивают частоту до 50Гц (?
В I/O12-14 присутствуют положенные функции 0-2 (скорости 1-3), drv03-04 пробовались и с пульта, и с FxRx, и с входов.
|
|
|
|
|
11.11.2023, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 443
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493
|
Цитата(Nezd @ 10.11.2023, 16:55) Добрый вечер! А если входы работают, но неправильно, для четырехкиловаттника нет тонкости для р1-р3: многофункциональные входы р1-р3, вместо установки фиксированных скоростей, зачем-то увеличивают частоту до 50Гц (?
В I/O12-14 присутствуют положенные функции 0-2 (скорости 1-3), drv03-04 пробовались и с пульта, и с FxRx, и с входов. Доброе время суток. 1-а фаза питания или 3-и значения не имеет! Обычно я советую, сбросить все настройки на заводские и настроить под свою задачу!
|
|
|
|
|
14.11.2023, 8:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.7.2022
Пользователь №: 406758
|
Цитата(Делитант @ 15.11.2014, 19:47) Раньше всё работало до вмешательства не квалифицированного спеца.... Кнопку пуск надо держать. Возможно, раньше было настроено 3-х проводное управление:
ig5_3пров_упр.JPG ( 50,28 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1
|
|
|
|
|
14.11.2023, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1690
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
|
Цитата(Александр СБ @ 14.11.2023, 12:31) Возможно, раньше было настроено 3-х проводное управление:
ig5_3пров_упр.JPG ( 50,28 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1Некрофил? Или графоман? Дальше первого поста прочитать влом? Он эту проблему решил 9 лет назад...
|
|
|
|
|
16.11.2023, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 443
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493
|
|
|
|
|
|
|