Аспирация: подбор вентилятора |
|
|
|
8.2.2011, 16:09
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 5.2.2008
Пользователь №: 15181
|
На ныне существующем производстве в котельную подается лузга (шелуха от семечки) в объеме 1,2 тонны/час. Проблема: циклон постоянно забивается пылью. В настоящее время стоит ВР 88-72.1-5 на 1500 об/мин при 2,2 кВт обеспечивающий работу системы со скоростью 19,64 м/с. Но , поскольку падение давления составляет 529 Па/м и, то, следовательно, полное падение давления 1084 Па. Но этот вентилятор, при номинальном режиме, давит лишь 700 Па. Проблема в этом? В чем-то ещё могут быть "засады", которые одной заменой вентилятора не решить.
|
|
|
|
|
9.2.2011, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3983
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Что-то не понятна ни технология, ни проблема. Вентилятор и его характеристики нельзя рассматривать в отрыве от всей системы, от циклона, его соответствия расходу воздуха и т.д.... Какой у вас циклон, в каком месте забивается? Если в конусной части, то как выполнен бункер или идет непрерывная выгрузка? Ну и сразу возникла мысль о свойствах этой пыли - ее слипаемости. Жиры присутствуют, наверное.
|
|
|
|
|
9.2.2011, 23:22
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 5.2.2008
Пользователь №: 15181
|
Нет, слипаемость практически отсутствует: на прессах шелушится семечка и вот эта шелуха и подается в печь. Где именно забивается - уточню. А система проста: в шнек загружается шелуха из которой по воздуховоду D=350мм. она поступает непрерывно в топочную. Протяженность этого воздуховода 20,0 м. с двумя отводами на концах. Вкратце
|
|
|
|
Гость_Княже_*
|
10.2.2011, 7:34
|
Guest Forum
|
Просчитайте сопротивление всей трассы как для пневмотранспорта, постройте характеристику сети и наложите ее на характеристику вентилятора, там все будет понятно - какое давление необходимо развить вентилятору.
|
|
|
|
|
10.2.2011, 9:37
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 5.2.2008
Пользователь №: 15181
|
Цитата(Княже @ 10.2.2011, 7:34) "...сопротивление всей трассы как для пневмотранспорта, ..." , - Абсолютно верно. А как? Доп коэффициенты? Где взять?
|
|
|
|
|
10.2.2011, 9:58
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3806
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
У циклона есть бункер?
|
|
|
|
|
10.2.2011, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3983
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Цитата(alem @ 10.2.2011, 9:58) У циклона есть бункер? А если есть, то достаточного ли объема, герметичен ли, своевременно ли выгружается, какой циклон, в помещении или на улице, до или после вентилятора, соответствует ли каталожной производительности и т.д. Уточняющих вопросов может быть много. Поэтому - хотя бы схемку и цифири из паспорта системы, фото..
|
|
|
|
|
10.2.2011, 10:24
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 5.2.2008
Пользователь №: 15181
|
Да - есть 2 бункера ("штаны") объемом по 33 куб.м. Забивается циклон вверху, в районе дозатора.
|
|
|
|
Гость_Княже_*
|
10.2.2011, 11:05
|
Guest Forum
|
Коэффициенты возьмите из справочной литературы, приблизительно, потом просто введите стандартные коэффициенты запаса на развиваемое давление и производительность. Вентилятор выбирайте с возможностью регулировки аэродинам. характеристик. На счет циклона не совсем все понятно, пока. Какая марка циклона? Есть его характеристики?
|
|
|
|
|
10.2.2011, 11:45
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3806
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
Цитата(Мэри @ 10.2.2011, 10:24) Да - есть 2 бункера ("штаны") объемом по 33 куб.м. Забивается циклон вверху, в районе дозатора. Информации маловато, но похоже на неисправность именно этого узла. Нужно сделать ревизию, всё проверить.
|
|
|
|
|
11.2.2011, 11:55
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 5.2.2008
Пользователь №: 15181
|
И еще вопрос: вентилятор обязательно должен быть пылевым?
|
|
|
|
|
11.2.2011, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3983
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Для каждого типа вентилятора указывается максимальное содержание пыли и др.механических твердых примесей в перемещаемом воздухе. Но кроме своего назначения, которое вытекает из названия, пылевой еще имеет и бОльшее давление. что как правило необходимо в аспирации. Ну еще учитывайте, до или после очистки стоит вентилятор.
|
|
|
|
|
10.3.2011, 11:46
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 5.2.2008
Пользователь №: 15181
|
Поставили пылевой вентилятор № 5 с мощностью двигателя в 11,0 кВт. Аспирация заработала: шелуха в бункеры поступает исправно. Дозатру ревизию производят регулярно. И если до замены задача состояла в том, чтобы транспортировать семечную шелуху (подсолнечника), то теперь сосет все, - вместе с мусором. Но этот решаемо установкой сетки на входе. Теперь другая проблема: шелуху, бывает, выбрасывает мимо бункеров циклона, на улицу. Схему самого циклона чуть позже изображу. Попробовали зашиберовать выхлоп, но эта мера оказалась малоэффективной. Кроме установки регулятора оборотов, полагаю, другие методы регулировки отсутствуют?
|
|
|
|
|
10.3.2011, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987
|
просто циклоны не справляются со своей задачей, есть возможность добавить секций?
|
|
|
|
|
12.3.2011, 7:57
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 5.2.2008
Пользователь №: 15181
|
Что означит "добавить секций"?
|
|
|
|
|
12.3.2011, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987
|
у вас циклон одиночный или батарейный?
|
|
|
|
|
12.3.2011, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 430
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
|
Замерьте скорость во входном патрубке циклона, сравните ее с нормативной и выполните рекомендации Княже. Также нужна аксонометрическая схема и марка циклона.
|
|
|
|
|
15.3.2011, 23:44
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 5.2.2008
Пользователь №: 15181
|
Одиночный
|
|
|
|
|
16.3.2011, 21:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 17.5.2006
Из: Коломыя
Пользователь №: 2899
|
У вас есть желание решить проблему, а нет желания ее корректно описать. Что забивалось и зачем меняли вентилятор? Если на входе в циклон скорость воздуха слишком высока – эффективность аппарата снизится. Вы пишете про дозатор и «А система проста: в шнек загружается шелуха…» Если у вас идет непрерывная выгрузка шелухи шнеком – возможная причина забивания именно он. Сделайте последний виток на шнеке в обратную сторону и все будет нормально. Есть специфика шнеков. Если шелухи много – они «забивают» ее в конец вследствие чего забиваются сами. Если последний виток сделать в обратную сторону шнек начинает работать отлично.
|
|
|
|
|
27.4.2011, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 5.10.2010
Из: Орёл
Пользователь №: 74893
|
Я очень сильно удивляюсь на количество людей, которые готовы тратить время , средства на приобретение оборудования, которое "наверное подойдёт". я сам проектировщик, рассчитываю аспирационные установки. и сколько раз приходилось идти на компромисс - закладывать более мощный вентилятор либо циклон, из-за того, что его уже купили. Сеть аспирационная или пневмотранспортная? Шелуху или пыль призвана забирать? добавочное сопротивление можно ставить до циклона, тем самым уменьшая количество воздуха, поступающего в циклон (по всем признакам количество воздуха завышено и скорость воздуха выше допустимой). Если тема всё ещё актуальна, пиши диаметр циклона (цилиндрической части) и размеры входного отверстия.
|
|
|
|
|
6.8.2020, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 13.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40825
|
Коллеги . По данным производителя ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ (!специально! уточнял у поставщика ) сопротивление рукавного фильтра-циклона составляет 2000па. Фильтр установлен в сеть воздуховодов.АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ сопротивление самой сети - 1000 Па. С расходом воздуха - все понятно. Не совсем понимаю -как подобрать общее аэродинамическое сопротивление системы.Получается 2000 Па + 1000 Па= 3000Па? Как связать ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ сопротивление фильтра-циклона и АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ сопротивление сети?
|
|
|
|
|
6.8.2020, 11:51
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Гидравлика от аэродинамики (как научная дисциплина) отличается мало. Бернулли, он и в Африке - Бернулли. Фильтр это элемент сети. Ответил?
Сообщение отредактировал Skaramush - 6.8.2020, 11:52
|
|
|
|
|
6.8.2020, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 13.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40825
|
так то понятно, 1 па = 1 па, то есть полное АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ сопротивление трассы получается 3000Па..Просто вдруг какие камни подводные ....
|
|
|
|
|
6.8.2020, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
|
Цитата(Владимир 2010 @ 6.8.2020, 17:00) так то понятно, 1 па = 1 па, то есть полное АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ сопротивление трассы получается 3000Па..Просто вдруг какие камни подводные .... ...воздушные Простите, не удержался.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx
Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-
Последние сообщения Форума
|