> Подпитка и заполнение промежуточного контура ГВС парового ИТП
truman1900fox@gm...
сообщение 14.1.2024, 18:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.12.2023
Пользователь №: 425506



Добрый день! Заполняю опросный лист на паровой блок ИТП для ГВС, в связи с параметрами пара более 200 градусов и переменном расходе горячей воды была принята схема с промежуточным контуром. Прошу подсказать из каких источников можно выполнить подпитку и заполнение промежуточного контура? Можно ли это сделать от систем холодного/горячего водоснабжения при условии защиты этих систем, или может быть есть схемы с использованием собственного конденсата(расход конденсата в час наибольшего водоразбора около 3.2 т/ч)? Или придется ставить бак подпитки с насосом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 15.1.2024, 12:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Не могли бы прислать схему обвязки теплообменника с промежуточным контуром в любом, хотя бы эскизном виде?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
truman1900fox@gm...
сообщение 15.1.2024, 12:36
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.12.2023
Пользователь №: 425506



В соответствии с СП 510

Цитата(truman1900fox@gmail.com @ 15.1.2024, 12:34) *
В соответствии с СП 510


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_20240115_133259.png ( 76,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 15.1.2024, 14:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Что касается подпитки, то промежуточный контур не отличается от конструкции контура системы отопления. Закрытая система, циркуляция, подпитка. Можно, конденсатом, можно подготовленной водой. В зависимости что более доступно и какое давление источника.

Не могли бы рассказать как планируете регулировать Т воды, каким алгоритмом? Спрашиваю потому что, обычно с паром применяются "чуть" иные схемы. Здесь не ясно каким образом будут убираться колебания температуры при резко меняющемся водоразборе. Это не по теме вопрос, но раз уж пошел разговор, прошу пояснить. Думаю пользователям может быть это интересно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
truman1900fox@gm...
сообщение 15.1.2024, 19:42
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.12.2023
Пользователь №: 425506



Если не трудно поделитесь какие схемы обычно применяют на паре? Эта схема в точности соответствует СП, регулировка происходит по паровой стороне, по температуре ГВС и контроле температуры промежуточного контура. Если есть какие то более надёжные схемы, то прошу поделиться, возможно я внесу корректировки в схему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 18.1.2024, 20:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Да, не проблема, посмотрю и пришлю.
Что имею в виду в вашем варианте.
Пар нагревает чрезвычайно быстро. Водоразбор в системах ГВС изменяется тоже быстро. При возрастании водоразбора, могу быть колебательные процессы. При убывании, тоже. Клапан может не успеть закрыться, тогда как расхода воды уже не будет. Это означает что, на выходе теплообменника, колебаний не избежать. Следовательно, необходимо принять меры, чтобы их снизить. В вашей схеме я просто не увидел ничего, чтобы говорило о средствах сглаживания колебаний. В худшем случае вода в промежуточном контуре может закипать (или перегреваться без закипания,если давление воды больше, чем давление пара) при переходных процессах, а также при быстром останове.



Сообщение отредактировал gilepp - 18.1.2024, 20:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
truman1900fox@gm...
сообщение 19.1.2024, 12:00
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.12.2023
Пользователь №: 425506



Промежуточный контур защищён двумя предохранительными клапанами, также на нем устанавливается датчик температуры, в случае превышения температуры в промежуточном контуре должен сработать регулятор на пару. Обвязкой ИТП на пару на высоких параметрах занимаюсь в первый раз, если у вас есть опыт в подобных системах, ещё раз прошу поделиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aforest
сообщение 31.1.2024, 22:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 26.11.2009
Из: Киев
Пользователь №: 41380



А вы бы как сделали по автоматике?
Как-то так?

Прикрепленный файл  Screenshot_20240115_133259.png ( 102,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16


Мне кажется, все равно этого будет недостаточно, нужно к этому еще feed-forward control использовать (это + насос и второй датчик температуры) или же буфер ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 31.1.2024, 23:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Я бы по другому сделал. Регулирование температуры ГВС преобразователем частоты, управляющим промежуточными насосами от датчика температуры ГВС, а управление парового клапана от T const температуры промежуточного теплоносителя, 75 - 80 - 85 Цельсия, определяется при наладке.
По поводу колебаний температуры ГВС - без них не бывает, совсем. И ни кто не жалуется.
Душ в доме с централизованным ГВС (у меня дома колонка) бывало принимаешь, соседи то горячую воду откроют, то холодную, вот и пляшешь под ним.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aforest
сообщение 1.2.2024, 12:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 26.11.2009
Из: Киев
Пользователь №: 41380



Я налаживал такие контуры, с переменным расходом в контуре вторичного теплоносителя и резко меняющимися нагрузками (считай, ГВС) и без буфера, который мог бы сгладить все погрешности регулирования. Правда, у меня не было промежуточного водяного контура, зато пар перед клапаном был очень щадящих параметров - насыщенный, не более 2,5 бари. И привод клапан был пневмо, то есть очень быстрый. Так вот, пришлось добавлять ff-control в программу ПЛК, и таким образом получить не более 5*С девиаций температуры на выходе при переходных процессах. Иначе - полный расколбас, как ты основной ПИД не настраивай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 2.2.2024, 13:29
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Да, конечно, согласен. Мое мнение, что необходимо применять все доступные методы, такие как:
снизить давление пара; иметь циркуляцию; добавить перемычку между входом и выходом с насосом для быстрого охлаждения обратным потоком; пневматический привод на рег клапан и так далее. Схемы могут быть различными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения