Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwauJdq
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция насосной станции автоматического пожаротушения
JJJJ
сообщение 31.10.2007, 12:41
Сообщение #1


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Ищу нормы кратности воздухообмена. Кто помнит где искать, дайте пожалуйста ссылку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 31.10.2007, 13:13
Сообщение #2


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



Нам дали пожарники кратность+2, -2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 31.10.2007, 13:25
Сообщение #3


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Спасибо за помощь, я тоже хотел принять кр. 2.
Жаль что мои пожарники молчат по этому вопросу.
А потому вопрос о "ссылке" остался открытым.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 31.10.2007, 15:53
Сообщение #4


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



НПБ88-2001* п.7.17.2 Помещения станций должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с не менее чем двукратным воздухообменом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
saveliy46
сообщение 31.10.2007, 17:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.6.2006
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058



Цитата
не менее чем двукратным воздухообменом.

и еще проверить воздухообмен на ассимиляцию тепловыделений от оборудования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 31.10.2007, 18:55
Сообщение #6


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Уважаемые дамы и господа!
Всем спасибо.

PS Ассимилировать там нечего, а жаль, не люблю нормы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 31.10.2007, 20:04
Сообщение #7


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43910
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(JJJJ @ 31.10.2007, 18:55) [snapback]183757[/snapback]
Уважаемые дамы и господа!
Всем спасибо.

PS Ассимилировать там нечего, а жаль, не люблю нормы.

А что насосов в насосной станции совсем нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 31.10.2007, 22:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Есть, но работают они только при пожаре. Наши ВК-шники (как главные технологи насосной) задавали 1-кратный воздухообмен. Запроектировали им 1-кратную естественную вытяжку. Все нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 1.11.2007, 9:37
Сообщение #9


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43910
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Giedi Prime @ 31.10.2007, 22:40) [snapback]183891[/snapback]
Есть, но работают они только при пожаре. Наши ВК-шники (как главные технологи насосной) задавали 1-кратный воздухообмен. Запроектировали им 1-кратную естественную вытяжку. Все нормально.

Сколько длится пожар?
Хватит ли одгого крата для охлаждения двигателей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
веселый
сообщение 1.11.2007, 14:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 24.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4434



Цитата(Bueva @ 31.10.2007, 15:53) [snapback]183664[/snapback]
НПБ88-2001* п.7.17.2 Помещения станций должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с не менее чем двукратным воздухообменом.


Уважаемый,не вводите людей в заблуждение!!!!!!Станции пожаротушения бывают разные-есть водяного и пенного, а есть газового пожаротушения, порошкового, абсолютно разные требования.

Этот пункт-для ГАЗОВОГО пожаротушения.

Так что без фанатизма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 1.11.2007, 15:29
Сообщение #11


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



Совершенно верно, а для обычного водяного как обычная насосная- естественная -1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 1.11.2007, 15:35
Сообщение #12


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43910
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Bueva @ 1.11.2007, 15:29) [snapback]184225[/snapback]
Совершенно верно, а для обычного водяного как обычная насосная- естественная -1

С проверкой на ассимиляцию теплоизбытков.
И вопрос по -1 откуда он возьмется - по хорошему станция выгорожена обычно противопожарными стенами и имеет противопожарную дверь - значит герметична - значит надо ставить в стене противопожарный клапан для перетока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 1.11.2007, 15:51
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



А ОЗК для перетока при этом нормально открытый или закрытый? Если НО, то при пожаре он закроется (и нет смысла проверять расход воздуа на ассимиляцию теалоизбытков). Если НЗ - есть опасность распространения огня и дыма в насосную...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 1.11.2007, 15:56
Сообщение #14


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43910
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(mik29 @ 1.11.2007, 15:51) [snapback]184250[/snapback]
А ОЗК для перетока при этом нормально открытый или закрытый? Если НО, то при пожаре он закроется (и нет смысла проверять расход воздуа на ассимиляцию теалоизбытков). Если НЗ - есть опасность распространения огня и дыма в насосную...

Вот вот опять беда .....
И так нехорошо и этак - приток отдельный механический? и без клапана а на воздуховоде огнезащита?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
веселый
сообщение 1.11.2007, 16:23
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 24.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4434



я ни разу не делал в насосной водяного пожаротушения самомстоятельную вентиялцию.только общеобменку(1 крат). и честно говоря не слышал что нужно делать самостоятельную систему на период работы( т.е.пожара).Защищал проекты.ни разу не было замечаний.Люди занимающиеся пожаротушением тож не просили делать ничего особенного
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 1.11.2007, 16:27
Сообщение #16


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43910
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Да это все понятно только смысл вентиляции -1 крат? если помещение герметичное - надо ставить переточную решетку - а просто ршетку нельзя - надо клапан противопожарный- а клапан при пожаре закроется - а накой тогда вентиляция?
Тогда при пожаре не нужна, а если небольшое помещение а движки по 50 кВт - сколько будет в помещении через 30 минут работы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
веселый
сообщение 1.11.2007, 16:53
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 24.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4434



я имел +/- 1 крат.и вообщем то да.получается что во время пожара получается замкнутое пространство.(я кстати не совсем понимаю для чкего там необходжимо снимаить теплоизбытки.если вас это так волнует поставтье сплит)НО.....
там есть дверь наружу.Она будет открыта,потому что (как мне только объяснили КОМПЕТЕНТНЫЕ ЛЮДИ) будут постоянно бегать пожарные для ЧТОБ
"машины подключать, к патрубкам, задвижки открывать".
Поэтому как бы никто и незаморачивается на эту тему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 1.11.2007, 17:01
Сообщение #18


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43910
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(веселый @ 1.11.2007, 16:53) [snapback]184313[/snapback]
я имел +/- 1 крат.и вообщем то да.получается что во время пожара получается замкнутое пространство.(я кстати не совсем понимаю для чкего там необходжимо снимаить теплоизбытки.если вас это так волнует поставтье сплит)НО.....
там есть дверь наружу.Она будет открыта,потому что (как мне только объяснили КОМПЕТЕНТНЫЕ ЛЮДИ) будут постоянно бегать пожарные для ЧТОБ
"машины подключать, к патрубкам, задвижки открывать".
Поэтому как бы никто и незаморачивается на эту тему

Волнует меня а других проектировщиков нет?
Пожарные там бегать не будут - дверь на то и противопожарная - закрыта будет, пожарные машины не подключают в этом помещении, станция запускается автоматически.
У насосов максимальная температура окружающей среды +40 градусов - в помещении летом без работы насоса +25.
Мощность насоса 10-100 кВт - сколько будет в помещении через 30 минут работы насоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 1.11.2007, 17:06
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323




Этот случай напоминает вентиляцию венткамеры дымоудаления... huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 1.11.2007, 17:13
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Мне кажется, что помещение насосной немного охлаждается водой, перемещаемой по трубопрводам (они же без изоляции) в пределах насосной. Тепловыделения от эл/двигателей составят около 30% от их установленной мощности...

Сообщение отредактировал mik29 - 1.11.2007, 17:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 1.11.2007, 17:17
Сообщение #21


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43910
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(mik29 @ 1.11.2007, 17:13) [snapback]184330[/snapback]
Мне кажется, что помещение насосной немного охлаждается водой, перемещаемой по трубопрводам (они же без изоляции) в пределах насосной. Тепловыделения от эл/двигателей составят около 30% от их установленной мощности...

Все правильно - поэтопу тупо 1 крат не стоит применять - нжна проверка по ассимиляции тепловыделений - на кону жизни все таки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
веселый
сообщение 1.11.2007, 17:33
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 24.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4434



Цитата(Vano @ 1.11.2007, 17:01) [snapback]184320[/snapback]
Волнует меня а других проектировщиков нет?
Пожарные там бегать не будут - дверь на то и противопожарная - закрыта будет, пожарные машины не подключают в этом помещении, станция запускается автоматически.
У насосов максимальная температура окружающей среды +40 градусов - в помещении летом без работы насоса +25.
Мощность насоса 10-100 кВт - сколько будет в помещении через 30 минут работы насоса?


тогда вообще причем здесь +/- 2?Первый раз слышу про насосы,с максимальной темепературой окр.среды 40*С.
А так,я не снимаю теплоизбытки в насосной(лично я) и честно говоря не вижу в этом необходимости.Если вас это тревожет,подойдите к вашим людям,котрые проектирут пожаротушение,пусть они выступят в роли технологов
.На практике-я ни разу не видел,чтобы снимали эти теплопоступления( это не"+"и не "-"=это просто факт)



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 1.11.2007, 17:50
Сообщение #23


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43910
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(веселый @ 1.11.2007, 17:33) [snapback]184344[/snapback]
тогда вообще причем здесь +/- 2?Первый раз слышу про насосы,с максимальной темепературой окр.среды 40*С.
А так,я не снимаю теплоизбытки в насосной(лично я) и честно говоря не вижу в этом необходимости.Если вас это тревожет,подойдите к вашим людям,котрые проектирут пожаротушение,пусть они выступят в роли технологов
.На практике-я ни разу не видел,чтобы снимали эти теплопоступления( это не"+"и не "-"=это просто факт)

Есть такой наверное малоизвестный насос - грундфос.
Прикладываю подбор 40 градусов максимально допустимая температура.
По поводу тревог спасибо - это мне к Курпатову наверное.
На практике???
Вы были при пожаре в помещении насосной?
Если об этом никто не задумывался это не значит что при пожаре насосы будут работать.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  40.pdf ( 184,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 585
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
saveliy46
сообщение 1.11.2007, 17:56
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.6.2006
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058



Цитата(Vano @ 1.11.2007, 17:01) [snapback]184320[/snapback]
Мощность насоса 10-100 кВт - сколько будет в помещении через 30 минут работы насоса?


если не ошибаюсь:
для нагрева 150 куб.м воздуха в помещении 50мх3м
с тепловыделениями 15 кВт
с 25 до 40 град.С
нужно около 3 мин,
после этого умная автоматика отключит насосы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
веселый
сообщение 1.11.2007, 18:30
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 24.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4434



Цитата(Vano @ 1.11.2007, 17:50) [snapback]184352[/snapback]
Если об этом никто не задумывался это не значит что при пожаре насосы будут работать.

Почему Вы решили что,об это никто не задумывался????как вы думаете пишуться пожарные снипы и прочее?если бы это было так актуально (например как для дымоудаления)
Как ВЫ себе представляете работу насоса?что он так сразу взял и включился на полную мрщность и 100 кВт сразу выбросилось в совершенно замкнутое пространство(все двери закрыти,люди там ничего неделают!!!!!) и насосы так же быстро умирают.все!!!!!!!П-а-т-у-ш-и-л-и!!!!!!!!!
все немного не так.включается только в месте очага пожара,это составляет небольшой процент от его максимальной производительности( т.е. как мы говорим 50кВт на насос.а в реалии будет 1кВт) и по ходу усиления пожара,соответсвенно увеличивается и мощность насоса и када он работает в максимальном режиме,я думаю уже совершенно все равно сколько времени проработает насос 2 минуты или 1 час.с задачей система не справилась.

P/S/ извините за резкой.плохой день
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 1.11.2007, 18:39
Сообщение #26


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43910
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Извиняю.
Я немного представляю как работают насосы (даже пожар небольшой приходилось тушить реальный) и учебные несколько раз. А также пускать пож насосы.
Алгоритм запуска и работы насосов Вы указали в корне неправильный.
ВК и автоматчики могут подробнее рассказать что не так.

Честно до конца все точно не знаю - поэтому надеюсь разобраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 6.11.2007, 8:01
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Температура окр. среды 40 град.С - расчетная величина принятая у всех производителей насосов, в том числе и Российских. Эта температура при которой величины обдува электродвигателя будет достаточно для отвода тепла и обеспечения не превышения температуры различных частей электродвигателя в течении длительной эксплуатации. При различных типах пропитки обмоток электродвигателя эти критические температуры различны (от 90 до 180 и выше град.С). Самым критичным местом по температуре являютя обмотки электродвигателя. 65град-классА, 80град-классЕ, 90град - классВ, 110град - классF, 135град - классН. Практически все западные производители применяют электродвигатели класса В или F (т.е. 90-110 град).
Кроме температуры обмоток необходимо учитывать температуру подшипников (тип применяемой смазки).
Если станция пожаротушения автоматическая и шкаф управления расположен в одном помещении с насосами, то автоматика может стать "узким" местом по температуре.
При температуре окружающей среды выше 40 градусов насосы могут работать, но ограниченное время (до достижения критической температуры). Многие производители насосов устанавливаюь в обмотки электродвигателей датчики температуры. Для условий пожаротушения не нужно, чтобы эти датчики отключали насос, нужно, чтобы они выдавали сигнал о необходимости принять меры к "охлаждению".
В спарвочниках по электирческим машинам представлены таблицы позволяющие расчитывать температуры частей электродвигателя при различных температурах окружающей среды.
Немного из опыта. ohmy.gif В Индии на металлургическом заводе при перекачке воды с температурой 75-80 градусов и при постоянной температуре в насосной 45-60 градусов стандартные Российские насосы работают по 2-3 месяца. wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denver
сообщение 16.9.2008, 12:13
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821



В нормах Транснефти - указана кратность
"Насосная пожаротушения"
зал насосных агрегатов - вытяжка естественная кол-во систем - 3, кратность- 1,5

про кондиционирование не указано- хотя эта графа есть, как и про приток.

спросил сейчас у ВКшников - какова можность эл. двигателей- сказали около 200 кВт.
ну и какой кратностью это снимать? за 10ку?..

так что буду делать тупо как написано в нормах- 1,5 и точка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gelst
сообщение 28.7.2010, 13:23
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 6.5.2007
Пользователь №: 7580



здравствуйте.

тоже столкнулся с НСП,УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ВОДОЙ. не пойму как все же считать по кратности? нигд не могу найти указания по этому поводу... подскажите пожалуйста, где можно посмотреть? нашел по газовой установке - там приток и вытяжка - 2. но у меня-то вода...

заранее спасибо..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lewa
сообщение 30.7.2010, 10:19
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.5.2010
Из: Тюмень
Пользователь №: 57304



Для станции пенотушения можно посмотреть в ВНТП 3-85 п. 6.123 (только обращайте внимание на область применения данного документа). Мы так и для воды делали.
to Gelst дайте пожалуйста ссылку на документ по газовой установке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2024, 14:23