Цитата(ggenn @ 1.2.2015, 17:32)
Подарили мне пульт от Carriera, хочу приладить его к автоматики приточной установки.
Помогите, кто чем может, хотя-бы на словах.
Трехскоростные вентиляторы переключать - замечательно. А вот управлять нагревом - сильно спорно.
Пробовал такое делать с Электролюксовыми и Люфтберговыми пультами от фанкойлов - клиента бросает то в жар, то в холод.
Не стоит...
Я так понимаю, это пульт для четырехтрубного фанкойла? Что там в маркировке написано?
Цитата(Utatane Piko @ 2.2.2015, 16:00)
У термостатов для фанкойлов бывает несколько видов выхода и различные питающие напряжения.
Поэтому без схемки внешних подключений , конкретного этого термостата, трудно сказать как его подключить.
Я так предполагаю, судя по букивкам на клеммниках - эта коробочка все-таки на 220V
L,N - питание, V1....V3 - скорости вентилятора (подходит только для трехскоростных вентиляторов). HC, RC - выходы на клапана тепло/холод.
(Че бы не посоветовать, сгорит-то не мое)
ЗЫ: Цена этому термостату 800 рублей в базарный день. Может, раз уж так хочется, купить новый (с красивым экранчиком) и с инструкцией?