Здравствуйте! Делаю уже вторую больничку, но тут вот столкнулся с такой загагулиной!
Дано: лечебный санаторий на первом и втором этаже (этажами выше - номера для отдыхающих). На первом этаже есть помещения класса чистоты Б (стерилизация, процедурные), В (косметология, педиатрия), и Г, причем помещений Б - 2 штуки и они находятся в диаметрально противоположных углах этажа, помещений В тоже 2 и тоже находятся не рядом с друг другом. Соответственно никаких операционных нет...
Вопрос: можно ли запитать все помещения (Б, В) от одной системы вентиляции, только перед помещениями Б поставить канальные обеззараживатели ( + фильтр Н13 + воздуховоды из нержавейки), перед помещениями класса Б - фильтр Н13, либо нужно на каждый класс чистоты делать свою систему?
Вопрос конечно возник из за того что места как всегда нет (площади помещений максимально ужаты), воздуховоды тянуть с крыши, половина здания сдана, опускаться можно только в одном месте и т.д. и т.п helpsmilie.gif

Автор: Alex70 26.12.2017, 11:37

Цитата(izpodviperdverta @ 25.12.2017, 13:07) *
Вопрос: можно ли запитать все помещения (Б, В) от одной системы вентиляции, только перед помещениями Б поставить канальные обеззараживатели ( + фильтр Н13 + воздуховоды из нержавейки), перед помещениями класса Б - фильтр Н13, либо нужно на каждый класс чистоты делать свою систему?
Можно, т.к. в комлексе обслуживающего этой системой вентиляции нет "заразных" помещений, а чистоту обеспечивает конечный (финишный) фильтр.
И воздуховоды с нержавейки делать не обязательно. достаточно оцинкованного железа.
Кстати, а что за классы чистоты такие Б, В, Г?

Автор: izpodviperdverta 26.12.2017, 12:24

Цитата(Alex70 @ 26.12.2017, 11:37) *
Можно, т.к. в комлексе обслуживающего этой системой вентиляции нет "заразных" помещений, а чистоту обеспечивает конечный (финишный) фильтр.
И воздуховоды с нержавейки делать не обязательно. достаточно оцинкованного железа.
Кстати, а что за классы чистоты такие Б, В, Г?

На сколько я помню для класса чистоты А и Б нержавейка либо пластик, либо что то не сорбирующее - обязательно.
Ну а про вопрос класса чистоты - это Приложение 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 или я где то ошибся?