Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ MagiCAD (Магикад) _ Shprotification

Автор: shprot 17.5.2009, 10:57

Программа предназначена для автоматического создания спецификации согласно требованиям ГОСТ, используя данные спецификации MagiCAD. Спецификация создается для систем вентиляции (Воздуховоды) и гидравлики (Тепло-/Холодоснабжение-/Специальные системы).
Shprotification Lite, является сильно упрощенной версией программы Shprotification Pro. Версия Shprotification Pro является платной.
Программа работает с MagiCAD 2007.11, 2008.5, 2008.11, 2009.5, 2010.5, 2010.11 и Microsoft Excel 2007-2013.

Программа обладает следующими основными возможностями:



Дополнительные возможности версии Shprotification Pro:


http://www.softhvac.com/shprotification-lite

http://www.softhvac.com/shprotification-pro

https://youtu.be/A70uhI8pBNg

Автор: ruslan2s 17.5.2009, 12:09

Ув.SHPROT спасибо за прогу,видел ваши и предидушие версии проги.Отсюда пара вопросов-
насколько ваша демоверсия работоспособна ( по сравнению с полной версией).
Будет ли - или когда- полная версия выложена в паблик ( на этот вопрос можете не отвечать - если не хотите)

Автор: MC2007 17.5.2009, 13:12

QUOTE(ruslan2s @ 17.5.2009, 13:09) [snapback]388684[/snapback]
Ув.SHPROT спасибо за прогу,видел ваши и предидушие версии проги.Отсюда пара вопросов-
насколько ваша демоверсия работоспособна ( по сравнению с полной версией).
Будет ли - или когда- полная версия выложена в паблик ( на этот вопрос можете не отвечать - если не хотите)

Ну почему все всегда хотят халявы... Человек создал весьма неплохой продукт, потратил много своего времени. Полученный результат поможет вам зарабатывать деньги уже в вашей работе за счет ее ускорения. Только не говорите мне, что выше рабочее время ничего не стоит.
Так что предлагаю поддержать коллегу, а не ждать халявы.

Автор: shprot 17.5.2009, 13:59

Цитата
насколько ваша демоверсия работоспособна ( по сравнению с полной версией).

Тяжело сказать однозначно, т.к. отсутствующие функции в DEMO для каждого пользователя будут иметь свое значение, думаю что функциональность DEMO это примерно 30-40% от полной версии, более подробно это можно увидеть из руководства по выделенному серым цветом отсутствующих функций в DEMO.
Цитата
Будет ли - или когда- полная версия выложена в паблик

Скорее всего нет. В зависимости от популярности программы у специалистов, их активности в обсуждении и если пользователи будут активно создавать и выкладывать базы под шпротификацию, то периодически будут появлятся более совершенные версии DEMO более приближенные к полной.
Цитата
Человек создал весьма неплохой продукт, потратил много своего времени.

Времени потратил действительно много ( больше года) т.к. VBA осваивал с нуля, также много времени потратили МММ и zavhoz 777, думаю т.к. они уже давно используют прогу и их мнение о программе будет более точное, чем мое как разработчика.
Цитата
Так что предлагаю поддержать коллегу, а не ждать халявы.

Вот вот, пользователи все зависит от вас, будет активность, будут новые версии.

Автор: MMM 18.5.2009, 11:13

Да программа прошла весь путь своего развития перед моими глазами. От первоначальной простенькой версии до ее нынешнего вида, удовлетворяющую всем моим запросам. А запросы, вы уж поверьте, у меня были немаленькие! biggrin.gif
Время затраченное на составление нормальной спецификации по ГОСту сокращается в разы. Правда, как и всегда что бы добиться этого сокращения придется сперва попотеть забивая первоначальную базу, зато потом.... Раз кнопка, два кнопка и готово.
Я имел возможность сравнить 2 подобные программы. От Zvyagaaa и эту.Обе программы достойного уровня, но в этой весь процес происходить в экселе, знакомом каждому и поэтому шаманить и подправлять в ней проще. (Для меня во всяком случае! rolleyes.gif )
Многие из вас уже пользовались программами от Shprota и на многих форумах я читал хвалебные отзывы о них. В общем поверьте эта программа намного лучше предыдущих и труда вложено в нее немало, поэтому все же приобретите полную версию продукта. Затраты на нее окупяться очень быстро.
Это даст возможность автору и дальше развивать свое детище. А широкое обсуждение программы подкинет какие то новые идеи, даст возможность дополнить ее какими то новыми функциями.

А по работе. Только что закончил здоровый объект (примерно 60000 м2 и около 150 вент.систем различного назначения, не говоря уже о теплоснабжении). Составление и выдача спецификации заняло примерно 1,5 дня (это учитывая многочисленные перекуры и стенания о невозможности сделать спецуху в столь короткие сроки! biggrin.gif )

Автор: Roma 18.5.2009, 16:37

shprot, что-то у меня ошибку выдает при выполнении модуля в 2_1_7, 2_1_3 работает!!!
спецификация должна быть англ., варииации для русс. не будет?
написание подобной программы не составляет труда, просто надо много времени, тем более, когда VBA только изучаешь...
самое сложно - написать защиту smile.gif

Автор: shprot 18.5.2009, 17:16

Цитата
shprot, что-то у меня ошибку выдает при выполнении модуля!!!
спецификация должна быть англ., вариации для русс. не будет?

Рома, ты как всегда в своем репертуаре, не удосужился даже прочитать два абзаца первого поста, а уже так высокомерно заявляешь что
Цитата
написание подобной программы не составляет труда,

Не кажется ли тебе странным что программа делалась 14 месяцев, при этом ее уже как 8мес ее тестируют и вносят свои предложения 4 специалиста достаточно высокого уровня с большим опытом работы в MagiCAD.
Не хочется продолжать подобный глупый и бессмысленный разговор, предлагаю тебе сделать подобную программу веть как я понял ты это сделаешь без труда, ну и чтобы она конечно же отличалось от Shprotification.
Цитата
самое сложно - написать защиту

Любой человек мало-мальски сталкивавшийся с VBA знает что нормальной защиты на VBA не напишешь, надо использовать другие методы.
Читая твой пост, в чем вопрос я так и не понял, ни скрина, ни описания ошибки, но очень похоже что тебе очень хотелось сделать антирекламу прграмме, или просто испортить мне настроение. Прошу всех в формулировать свои вопросы четко, не хочется чтобы эта тема была наполнена пустыми вопросами и постоянно приходилось писать "читай мануал", достаточно темы MagiCAD.


Автор: Roma 19.5.2009, 8:58

ладно, прости, если что не так...
просто хотел поюзать программу (только вчера нашел на нее ссылку) и не получилось... sad.gif растроился...
может я не прочитал первых 2 абз., но очень уж не терпелось поюзать... тем болле, что у меня Office 2007, а заработала только 2.1.3!!! транно...
я же написал, что надо много времени... собрать данные легко... обработать трудно... трудно сделать программу гибкой, чтобы каждому подходила... большая часть времени тратится именно на это...
---
далее офф...
я так понимаю, что программа будет носить коммерческий характер... zvyagaaa вот скидки делает smile.gif
в любом случае труд должен оплачиваться... только все зависит от степени жадности... а все выше - от зависти smile.gif
---
думаю след. вершиной будет прога, которая будет делать спецификация только в АСADе...

Автор: shprot 19.5.2009, 9:24

Товарищи, подчеркиваю что DEMO версия выложена в первую очередь для ее использования, поверьте она вполне работоспособна, не надо расценивать ее только как упоминание о полной версии т.к. о полной версии речь сейчас вообще не идет.
Вот для примера прилагаю спецификацию из Bill of materials, которую вставьте в шпротификацию и увидите результат работы программы. Делается это так:
1.Откройте шпротификацию
2. Откройте один из прикрепленных файлов (Гидравлика.doc или Вентиляция.doc)
3. Выделите весь текст, скопируйте его
4. перейдите в шпротификацию и нажмите кнопку “Добавление или замена системы”.


 Вентиляция.doc ( 38 килобайт ) : 438
 Гидравлика.doc ( 27,5 килобайт ) : 150
 

Автор: Roma 19.5.2009, 9:56

раз уж можно говорить замечания... то...
1. выстота строки в табл. спецификации по ГОСТ не может быть разной (800 мм вроде)... а там где "Воздуховод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 S=0,7 821x313" строка расширяется...
2. можно было б написать макрос, для заполнения рамки... было бы современней smile.gif

Автор: shprot 19.5.2009, 10:40

1. Согласен более чем 800 не по ГОСТ, по другому не удастся реализовать много функций полной версии, связанных с необходимостью заполнения столбцов с кол-вом и ед. изм.
2. Возможно, посмотрим что по этому поводу скажут другие, по моему это будет не более чем красивость и на производительность ни как не повлияет, так или иначе заполнение производится разово, и где это делать в word или excel разницы разницы не вижу.

Автор: Pevgov 19.5.2009, 12:28

"Compile error in hidden module: <module name>" а у меня вот такое сообщение вылазит.( 2007 ворд.

Автор: shprot 19.5.2009, 12:31

При использовании какой команды или при отрытии программы? Какую версию использовали 2.1.7?

Автор: Pevgov 19.5.2009, 13:08

2.1.7, при нажатии на любую дополнительную кнопку, кроме базы данных.

Автор: Roma 19.5.2009, 15:42

Цитата(Pevgov @ 19.5.2009, 13:08) [snapback]389434[/snapback]
2.1.7, при нажатии на любую дополнительную кнопку, кроме базы данных.

вот это я и писал, у меня тоже самое!!!
Цитата
shprot, что-то у меня ошибку выдает при выполнении модуля в 2_1_7, 2_1_3 работает!!!

у меня "Microsoft Office Excel 2007"? а ты писал
Цитата
Версия 2.1.7 для Office 2007, а 2.1.3 для Office 2003 последнюю подготовлю и выложу позже.

---
что касается нашего разговора утром...
В данный момент за сегодня готов модуль который получает из магикадовской спецификации массив Array(x,y), где х-количество строк в спецификации магикада, а y - данные по этой позиции...
обработать такой масси будет не сложно (найти повтороения, найти 200х500 и 500х200, отобрать фасанину или добавить ее в воздуховод, посчитать изоляцию и т.д.). Осталось только получить конечный массив и отправить его в табличку...
Твоя прога готовит вообще готовую спецификацию, вот ты и потратил на нее столько времени, я же считаю, что можно потрать в 10 раз меньше и получить полуфабрикат...
Самое сложное для меня сейчас, что магикад выдает фасанину.... а мне надо фасанину перевести в м2, а м2 в воздуховод размера фасанины...
Но может, это надо только мне... а оборудование, легко посчитать самому, тем более есть характеристика...

Автор: shprot 19.5.2009, 16:57

К Pevgov
Попробуйте версию 2.1.3 возможно заработает как и у Ромы, если заработает тогда оставлю только 2.1.3. Дело в том что 2.1.3 под 2007 офисом теоретически должна работать, а вот 2.1.7 под 2003 офисом нет. С 2007 офисом были подобные сбои, когда программа на одной машине с 2007 офисом работает, а на другой нет, приходилось удалять и повторно подгружать библиотеки офиса.
К Роме
То что ты начал делать подобную программу это хорошо, твой взгляд на задачи которые должна решать программа и ее удобство безусловно имеют право на жизнь, но давай это все обсуждать в отдельной теме, а здесь обсуждать шпротификацию.

Автор: Pevgov 20.5.2009, 8:18

в версии 2.1.3 строчки очень маленькие и ничего не видно, значение есть в строке формул, а на экране нет, )

Автор: Roma 20.5.2009, 8:56

Цитата(Pevgov @ 20.5.2009, 8:18) [snapback]389758[/snapback]
в версии 2.1.3 строчки очень маленькие и ничего не видно, значение есть в строке формул, а на экране нет, )

Окей.. - 2 shprot
2.1.3 - работает хорошо... (пользовался *.doc, которые скинул shprot!!!)
Тем более, если прога протестина, она должна работать... и о неработоспособности не может быть и речи... Если что-то не работает, то это проблемы настроек, установок и пр. юзера... я так думаю...

Автор: shprot 20.5.2009, 11:16

Цитата
в версии 2.1.3 строчки очень маленькие и ничего не видно, значение есть в строке формул, а на экране нет, )

У, это как? Все должно быть как и в 2.1.7,приложите скрин.

Автор: Pevgov 20.5.2009, 13:24

установил сразу обе, после этого 3-я заработала, так что скрин приложить уже не могу...(удалял обе, ставил только 3-ю, все нормально). blink.gif

Автор: shprot 20.5.2009, 13:38

Вывод такой, версию 2.1.3 можно использовать как для 2003 так и 2007 офиса.
Если версия 2.1.7 с 2007 офисом не заработает, то используйте версию 2.1.3, разница между 2.1.3 и 2.1.7 по сути только в размере файла.

Автор: Makc 21.5.2009, 9:21

Меня впечатлила проделанная работа. А будет ли выложена версия под руссифицированный Магик?

Автор: shprot 21.5.2009, 11:31

Возможно, но спустя некоторое время, все как я уже говорил будет зависеть от востребованости программы и помощи пользователей в составлении баз данных.

Автор: Андрей* 21.5.2009, 13:58

Здравствуйте.
Програму отличают недоступные функции, сам полузуюсь magicpec, по сути дема шпротофикации аналогична по функциональности.
С удовольствием приобрел бы полную за понятные средства.

З.Ы. Как вставить сразу все системы ? Что то я ненашел не где описания... sad.gif

Автор: zavhoz777 21.5.2009, 14:11

Цитата(Андрей* @ 21.5.2009, 13:58) [snapback]390490[/snapback]
Как вставить сразу все системы ? Что то я ненашел не где описания... sad.gif

Все системы можно вставить только "гамузом", т.е. без разбивки по системам. Т.к. Магик в Билл оф Материалз всё сбивает в кучу. Если нужны системы отдельно - только поштучно.

Автор: Андрей* 21.5.2009, 14:43

Соответственно общую длину воздуховода я могу узнать, только сложив по всем системам ? ггммм

Автор: zavhoz777 21.5.2009, 14:49

Какого воздуховода? Заданного сечения? По всем системам?
Короче, не понял твоего "гммм".

Автор: shprot 21.5.2009, 16:53

Цитата
Как вставить сразу все системы ? Что то я ненашел не где описания...

Тю, да также как и одну, с той лишь разницей что в MagiCAD понятное дело Bill of materials нужно сделать для всех систем (ну или нескольких, или выделеной области), собственно все, при вставке в шпротификацию наименование системы вводите произвольное.
Цитата
по сути дема шпротофикации аналогична по функциональности.

Тогда скажите что из нижеперечисленного может magispez? rolleyes.gif
-сортировка списка элементов по ГОСТ (оборудование, а затем воздуховоды, трубопроводы, фитинги и т.д.);
-автозаполнение всех наименований в спецификации (наименование, код, завод, примечание и т.д.):
- 5 типов воздуховодов;
- 6 типов трубопроводов;
- изменение перевода некоторых наименований по умолчанию;
- объединение одинаковых (повторяющихся) позиций изолированных и не изолированных элементов;
- наличие базы данных для оборудования позволяющих заполнять наименования в спецификации (наименование, код, завод, примечание и т.д.) автоматически или делать это в полуавтоматически;
- возможность формировать спецификацию из нескольких систем (с возможностью добавления систем);
- возможность составить общую спецификацию сразу для всех систем;
- возможность замены существующих систем;
- расстановка знака диаметра на сечениях воздуховодов и фасонных изделиях вентиляции;
- указание обозначений сечений трубопроводов согласно внесенным установкам (к примеру для стальной трубы по ГОСТ 3262-76 сечение будет иметь вид “Ду15x2.8”);
- выбор символа сечения трубопровода по умолчанию (знак диаметра или “Ду”)
- простановка порядкового номера по всей спецификации по ГОСТ;
- добавление наименований из контекстного меню (по правой кнопке)

Так вот ничего этого magispez не умеет.
Еще можете взять спецификацию из Bill of materials которую я выкладывал в посте №9 и вставить в шпротификацию затем в magispez и сравнить результаты, сразу станет ясно чем лучше пользоваться.

Автор: msb2004 26.5.2009, 23:44

Цитата
...чем лучше пользоваться

Уважаемый Shprot! Ваша Shprotification меня впечатлила. Хочу перед Вами покаяться - предыдущие Ваши проги я взламывал и доделывал под себя, но ни кому их не передавал и ни где не выкладывал. Думаю, что Shprotification это лучшая прога по составлению спецификаций для Магика на текущий момент. С радостью готов приобрести полную версию. Если не затруднит Вас, отпишитесь мне на мыло .............как приобрести и сколько.
С уважением, заранее спасибо.

Автор: Андрей* 28.5.2009, 14:25

Как сделать, что бы при печати в ворд печаталась нижняя рамка на 1 листе?
З.Ы.По поводу приобретения согласен с msb2004

Автор: zavhoz777 29.5.2009, 9:26

Цитата(Андрей* @ 28.5.2009, 14:25) [snapback]393431[/snapback]
Как сделать, что бы при печати в ворд печаталась нижняя рамка на 1 листе?

Ты хочешь сказать, что не печатается нижняя линия рамки?
Скорее всего, это "особенности" принтера, т.е. рамка выходит за область печати.
1. Можно редактировать шаблон для Ворда под свой принтер.
2. Перегонять через пдф и при печати из пдф выставлять, чтоб он сам подгонял под поля принтера.

Автор: Андрей* 29.5.2009, 9:32

Цитата(zavhoz777 @ 29.5.2009, 10:26) [snapback]393732[/snapback]
Ты хочешь сказать, что не печатается нижняя линия рамки?
Скорее всего, это "особенности" принтера, т.е. рамка выходит за область печати.
1. Можно редактировать шаблон для Ворда под свой принтер.
2. Перегонять через пдф и при печати из пдф выставлять, чтоб он сам подгонял под поля принтера.


При печати из Экселя в ворд нижняя рамка 1 листа не отображается.
На втором листе где другой штампик все нормально.

Автор: zavhoz777 29.5.2009, 10:06

Цитата(Андрей* @ 29.5.2009, 9:32) [snapback]393739[/snapback]
При печати из Экселя в ворд нижняя рамка 1 листа не отображается.
На втором листе где другой штампик все нормально.

Так при печати или при экспорте? На 3-й или 4-й формат?
Проверь шаблоны, там рамка первой страницы?
У меня всё прекрасно работает.

Автор: Андрей* 29.5.2009, 10:56

Прикрепляю файлы.
Когда из экселя в ворд экспортирую.

 Рабочий_стол.rar ( 22,56 килобайт ) : 48
 

Автор: shprot 29.5.2009, 12:19

При открытии шаблона 2007 офисом все нормально, а если этот же файл открыть 2003 то нижняя рамка пропадает.
Прикрепляю исправленный файл, работающий с 2003 и 2007 офисом, его (Template_Shprotification_A3.doc) нужно перезаписать в c:\Shprotification\

 Template_Shprotification_A3.rar ( 9,22 килобайт ) : 79
 

Автор: Андрей* 10.6.2009, 10:52

Подскажите, как вставить трубопроводы системы канализации ?
Пишет, что система с таким именем в буфере отсутствует.

Автор: tflex 10.6.2009, 12:22

У меня запустилась версия 2,13 хотя стоит 2007 Эксель!
В руководстве показано 8 кнопок в реально программе всего 5 так что пощитать площать жестяных воздуховодов и фасонных изделий просто не реально!

Автор: MMM 10.6.2009, 13:22

Все реально посчитать, просто надо пользоваться полной версией программы

Автор: shprot 10.6.2009, 14:01

Цитата
Подскажите, как вставить трубопроводы системы канализации ?

Программа создана для отопления и вентиляции, канализация только в перспективе.
Цитата
У меня запустилась версия 2,13 хотя стоит 2007 Эксель!

Об этом уже писал (пост №21), это вполне нормально.
Цитата
В руководстве показано 8 кнопок в реально программе всего 5

Руководство представлено для полной версии, а здесь выложена Demo.


Автор: Андрей* 11.6.2009, 12:14

Непойму в чем прикол....
Делаю Bill of materials двух система П1 и В1
Открываю шпротофикацию ...
Вставляю систему П1 .. получаю ... 91 пункт в котором есть оборудование и решетки обоих систем...
Вставляю систему В1 .. получаю тот же 91 пункт в котором есть все тоже оборудование для обоих систем...
Тоесть получается программа тупо дублирует newconfus.gif

 Shprotification.pdf ( 19,89 килобайт ) : 133
 

Автор: shprot 11.6.2009, 13:29

Андрей, ну Вы же сами пишете что в Bill of materials делаете для П1 и В1 blink.gif , вот Вы и получаете две системы.
Поймите что нет ни какой связи в имени системы в MagiCAD, и того имени которое Вы ввели в шпротификации. Шпротификация вставляет четко те данные которые Вы взяли из Bill of materials, а какое имя Вы им назначите в шпротификации это не имеет значение. В общем вы уже наверно поняли что если хотите в шпротификации получить две системы, то делайте последовательно:
1. получите Bill of materials для П1
2. вставьте данные в шпротификацию (имя можно ввести любое)
3. получите Bill of materials для В1
2. вставьте данные в шпротификацию (имя можно ввести любое)
Вот и будет две раздельные системы.

Автор: Андрей* 16.6.2009, 9:58

Понял, спасибо.
Еще вопрос. Сверху написано Вентиляция... я вставляю системы .... потом дохожу до Холодоснабжения... Как вставить этот сам заголовок Холодоснабжение ?

Автор: shprot 16.6.2009, 10:09

Цитата
Как вставить этот сам заголовок Холодоснабжение ?

Просто введите вручную. Не забудьте сделать шрифт жирным и подчеркнутым, во первых так предписывает ГОСТ, во вторых это необходимо для того что бы нумерация нового раздела осуществлялась заново (это требование ГОСТ).

Автор: Axel 2.7.2009, 11:59

А умеет ли программа прибавлять фасонину к длине воздуховодов? Т.е. к примеру идет такая сеть:

300х300 - 1м;
переход 300х300/300х200-0,3м;
300х200-1м.

Чтобы в спецификации получилось
300х300 - 1.3м
300х200 - 1.0м

Вобщем, чтобы длина фасонины прибавлялась к длине большего воздуховода к ней подсоединяющегося.

В описании программы нашел, что можно исключать фасонину из спецификации, и что можно задавать процент запаса длины воздуховодов. Но бывает что сеть состоит из сплошных переходов и тройников, и в этом случае, чтобы получить спецификацию без фасонины задать запас побольше - не выход, ибо слишком велика будет погрешность.

Автор: shprot 2.7.2009, 12:11

Мысль ясна и вполне разумна.
В программе этого нет, я подумаю как это реализовать, но пока вижу очень много сложностей.
Допущение ГОСТа не вставлять фасонину в спецификацию понятно что было сделано для упрощения составления спецификации и исключение трудоемкой ручной работы по учету фасонины. Так как MagiCAD делает учет, а шпротификация расчет фасонины, не вижу причин не использовать потенциал продуктов на полную, в результате вышеупомянутых погрешностей площадей не будет, кроме того по полученную спецификацию можно использовать в качестве документа для заказа на изготовление воздуховодов и фасонины.

Автор: Roma 2.7.2009, 12:22

Цитата(shprot @ 2.7.2009, 12:11) [snapback]406568[/snapback]
В программе этого нет, я подумаю как это реализовать, но пока вижу очень много сложностей.

могу поделиться кодом... в сам не люблю в чужом ковыряться - проще свое написать... тогда могу алгаритмом smile.gif

Автор: Axel 2.7.2009, 12:27

Цитата(shprot @ 2.7.2009, 12:11) [snapback]406568[/snapback]
Допущение ГОСТа не вставлять фасонину в спецификацию понятно что было сделано для упрощения составления спецификации и исключение трудоемкой ручной работы по учету фасонины.

На мой взгляд, дело не только в этом. Чисто проектной организации не стоит заморачиваться фасониной еще и потому, что не известно какую фасонку положат монтажники. База фасонных элементов магикада довольно бедна, а монтажники могут заказывать всевозможные штаны, утки, и многие другие запчасти, которых нет в магикаде. В любом случае составление монтажной схемы, подбор конкретной фасонины, и прочей дребедени - дело монтажной организации. Дело проектировщика при таком раскладе - дать приближенные расчеты по оцинковке для опять же приближенного осмечивания.
Кроме того, всегда может найтись проверяющий который скажет убрать фасонку из спецификации потому что "мы ее никогда не закладываем, не выпендривайся." (это о наболевшем dry.gif )
Вобщем, думаю, такая возможность была бы полезна не мне одному, поэтому не заморочиться ли тебе, Андрей, еще на пару недель реализацией этой прихоти? biggrin.gif

Автор: shprot 2.7.2009, 12:38

Рома, спасибо за предложение код в чистом виде не проблема, сложность его создание и увязка в существующем коде и принятой структуры, в общем я как начну если совсем будет худо обращусь.
Axel, с тобой по всем моментам согласен, должна быть универсальность, так как я с проекто-монтажной да еще и из бывших монтажников невольно прежде всего думаю о монтаже и о заказе.

Цитата
поэтому не заморочиться ли тебе, Андрей, еще на пару недель реализацией этой прихоти?

rolleyes.gif Постараюсь найти время это и есть основная проблема.

Автор: ruslan2s 20.7.2009, 8:56

2shprot
СПАСИБО большое за програмку - сейчас скачиваю...Честно говоря не ожидал такой популярности ,на этой теме.Если учесть что со времени открытия Вами этой темы прошло только 2 месяца,можно подумвть -по количеству постов-что вся ветка по обсуждению МАГИКАДА перешла сюда.Насчет халявы как выразился Ув. МС2007 я не согласен,т.к.любой труд должен вознограждаться...Учитывая что Ваша програмка является улучшенным аналогом другого продукта (Вы все знаете этого автора ZVG-лучше меня),то и стоимость ее будет сопоставима с этой програмкой,или даже если в несколько раз будет дороже...тоже не проблема....главное чтобы програмка работала ....время это деньги

Автор: shprot 20.7.2009, 9:11

К ruslan2s

Цитата
я не согласен,т.к.любой труд должен вознограждаться...

Тоже самое сказал МС2007 в пост. №3
Если работа над программой и дальше пойдет как и сечас (без дополнительных денежных затрат) то стоимость будет не высокой т.к. задачи зарабатывать на программе нет, просто должна быть некоторая оплата за потраченный труд в большей степени символическая.



Автор: GRINN 29.7.2009, 12:29

Здраствуйте! Проблема с установкой, пробовал установить обе версии, ничего не получилось, ни программы , ни ярлыка. После установки версии 3 на рабочем столе появился файл "Shprotification.xls". Может кто знает как с этим бороться? Или может я что то неправильно установил, инструкции по установке не нашёл???

Автор: shprot 29.7.2009, 12:37

А у Вас есть на машине диск С ?

Автор: GRINN 29.7.2009, 14:59

Конечно есть, что за сорказм! Думаете, куда я всё устанавливаю? Помогли бы лучше

Автор: shprot 29.7.2009, 15:09

Никакого сарказма не было, спрашивал вполне серьезно. Раз установка прошла и как я понял в диске С была создана папка c:\Shprotification\ с файлами, что именно тогда не работает? Файл который на рабочем столе это и есть программа, c руководством ознокамливались?

Автор: GRINN 30.7.2009, 5:57

Извините, за вчерашнюю резкость-нервы под конец дня сдают! Хочу уточнить, эта программа для MagiCad 2007, английской версии? У меня установлен MagiCad 2008, русской версии.

Автор: shprot 30.7.2009, 8:07

Цитата
Извините, за вчерашнюю резкость-нервы под конец дня сдают! Хочу уточнить, эта программа для MagiCad 2007, английской версии? У меня установлен MagiCad 2008, русской версии.

Ерунда, с кем не бывает. Номер версии значения не имеет (2007 или 2008) а вот язык долен быть английский, в Вашем случае перед созданием BOM меняйте язык интерфейса делайте английскую спецификацию, затем ее вставляйте в шпротификацию. Полная версия работает как с английским так и с русским интерфейсом MagiCAD.


Автор: GRINN 31.7.2009, 13:56

Цитата(shprot @ 30.7.2009, 11:07) [snapback]417059[/snapback]
Ерунда, с кем не бывает. Номер версии значения не имеет (2007 или 2008) а вот язык долен быть английский, в Вашем случае перед созданием BOM меняйте язык интерфейса делайте английскую спецификацию, затем ее вставляйте в шпротификацию. Полная версия работает как с английским так и с русским интерфейсом MagiCAD.

Полная версия-это всмысле не демо версия? И язык интерфейса, в автокаде надо менять?

Автор: MMM 31.7.2009, 21:52

Совершенно верно полная версия это не демо. На форуме выложена демо версия. Язык меняется в магикаде

Автор: shprot 4.8.2009, 20:43

Специалистом Pevgov были любезно предоставлены свои и собранные с просторов интернета базы QPD, и созданные под некоторую их часть база продуктов шпротификации, упомянутые базы будут находится в первом посте этой темы.

Автор: GRINN 7.8.2009, 10:24

Цитата(MMM @ 1.8.2009, 0:52) [snapback]418027[/snapback]
Совершенно верно полная версия это не демо. На форуме выложена демо версия. Язык меняется в магикаде

Что то не могу найти, где язык поменять в магикаде! huh.gif Может подскажите путь? Заранее благодарен

Автор: Pevgov 7.8.2009, 14:18

пуск/все программы/magicad/modify the user setting или ярлык в папке magicad на рабочем столе

Автор: doktor-5 7.8.2009, 20:40

Цитата(GRINN @ 7.8.2009, 13:24) [snapback]420601[/snapback]
Что то не могу найти, где язык поменять в магикаде! huh.gif Может подскажите путь? Заранее благодарен


Если версия 2008.5 то по пути C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MagiCAD\Support, нужно извлечь архив с нужным языком и заменить файл, а если версия 2008.11 то в самой папке MagiCAD запустить Modify the user settings и в самой верхней стоке из всплывающего меню выбрать язык.

Автор: MMM 8.8.2009, 18:43

А для магикда 2007 язык вообще не меняется там только английский. или корявый руский самопал может стоять

Автор: shprot 10.8.2009, 16:50

В первом посте выложена версия работающая как с английским, так и с русским MagiCAD

Автор: shprot 10.8.2009, 17:02

Прикладываю шаблон Word в который осуществляется экспорт, в нем шапка таблицы будет на всех листах, а не только на первом листе.
(Файл нужно перезаписать в C:\Shprotification\)

Template_Shprotification_A3.rar


Файл находиться в 1 посте темы

Автор: shprot 6.10.2009, 15:59

В первый пост темы загружен файл базы (Bases_Shprotification.rar 120,57 килобайт ) с добавленными базами большинства воздухораспределителей фирмы Halton, работу по составлению проделал Denis Ch за что ему выражаю большую благодарность.
Файл нужно перезаписать в C:\Shprotification\

Автор: shprot 7.10.2009, 16:51

Доработана и протестирована последняя версия полной шпротификации, по поводу приобретения пишите в личку.
Для ознакомления с возможностями прилагаю руководство.

Ниже приведен список последних доработок.
1. Выводится предупреждение о отсутствующих данных о серии воздуховода в установках
2. При обработке фасонных элементов и воздуховодов нет привязки к серии стального воздуховода (круглый или прямоугольный), это позволяет не реагировать на ошибочно указанные наименование серий MagiCAD в Bill of matherials.
3. Полностью обрабатываются (определяется площадь) прямоугольные отводы с переменным сечением.
4. Знаки диаметров проставляются по всем (ранее по некоторым тройникам и врезкам не проставлялся) фасонным элементам воздуховодов серии которых не указаны в установках.
5. Расчет площади круглых и прямоугольных отводов осуществляется с учетом поворота (ранее все считалось для 90град.).
6. Расчет площади тройников, врезок, тройников, с острым круглым направление, осуществляется более точно, учитывается величина "нахлеста врезки".
7. При расчете площади переходов учитывается площадь шеек для шинорейки или для соединения круглого воздуховода.
8. Теперь если даже информации о изоляции не внесена в установки, она все равно обрабатывается, а наименование в спецификацию вносится упрощенно, например: "Изоляция S=5мм".
9. Один тип изоляци воздуховодов можно применять с разными толщинами (ранее это было только в гидравлике).
10. Выводится предупреждение о отсутствующих данных о серии трубопровода в установках.
11. Количество серий изоляции воздуховодов увеличено с 5 до 8 шт.
12. КОЛИЧЕСТВО СТРОК БАЗЫ ПРОДУКТОВ ТЕПЕРЬ НЕ ОГРАНИЧЕНО (ранее было до 3000).
13. Расчеты площадей изоляции воздуховодов теперь более точные, учитываются те же особенности что и в площади воздуховодов, длина нахлеста врезки, углы отводов и т.п.
14. Расчеты площадей изоляции труб теперь более точный, учитывается толщина изоляции (расчет диаметра по внешнему радиусу изоляции) длина нахлеста врезки, углы отводов и т.п.
15. В УСТАНОВКАХ ТРУБНОЙ ИЗОЛЯЦИИ МОЖНО УКАЗАТЬ КАКОЙ ДИАМЕТР ТРУБНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ОПРЕДЕЛЕННОМУ ДИАМЕТРУ ТРУБОПРОВОДА.
16. ПРОГРАММА РАБОТАЕТ КАК с Английской BOM так и с Русской.
17. Теперь "Добавить элемент в спецификацию" можно из всех закладок, ранее для "MagiCAD вентиляция" и "MagiCAD трубопроводы" эта функция не работала.
18. За счет измененной структуры программы рабочий файл имеет меньший размер.
19. Скорость работы программы увеличилась в принципе по всем категориям обработки, особенно это заметно при работе с базой продуктов и комплектующими.
20. Теперь при получении итога о площади оцинковки конкретной системы ее наименование не вводится пользователем в ручную, а выбирается из выпадающего списка.
21. Теперь для замены системы наименование наименование не вводится пользователем в ручную, а выбирается из выпадающего списка.
22. ТЕПЕРЬ ЕСЛИ ВСТАВКА ДАННЫХ ВЕНТИЛЯЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЛАТЬ БЕЗ ФИТИНГОВ, ТО ДЛИНЫ ВОЗДУХОВОДОВ БУДУТ ИЗМЕНЕНЫ СООТВЕТСТВЕННО РАЗМЕРАМ ИСКЛЮЧЕННЫХ ФИТИНГОВ.
23. Теперь допускается чтобы ячейка столбца "Единица измерения" была пустой (но при этом ячейка "Наименование" должна быть обязательно заполненной). Это может быть использовано для случая когда часть наименования нужно перенести на следующую строку.
24.Шапка в файле word теперь на всех листах.
25. Печать в word согласно ГОСТ формата А3 можно в одну из форм 5 или 3, отличие в штампах. Согласно ГОСТ форма 5 применяется для спецификации с титульным листом, а форма 3 без него.
26. теперь нет такого ограничения:
- ммаксимальное кол-во последовательных позиций для попуска при простановке
- порядковых номеров т.е. максимальное кол-во заполненных ячеек столбца №1
- расположенных последовательно друг за другом 9шт.
Простановка осуществляется быстрее.
27. Нет ограничений размера вставляемой системы, и размера спецификации.

 Руководство_к_Shprotification.rar ( 3,27 мегабайт ) : 122
 

Автор: Draiko 2.4.2010, 16:51

Скачал демо версию шпротофикации. при использовании происходит такой глюк. не отображаются воздуховоды стандартных сечений. как с этим бороться?

 

Автор: MMM 3.4.2010, 12:53

Возможно серия воздуховодов отличается от той, что забита в настройках шпротофикации.

Автор: Draiko 5.4.2010, 7:43

воздуховоды стандартные, ду 100, 200, 315

Автор: heating 5.4.2010, 7:49

Цитата(Draiko @ 5.4.2010, 8:43) *
воздуховоды стандартные, ду 100, 200, 315

Речь идет о названии серии воздуховодов в magicad. А уже в этой серии могут быть хоть стандартные размеры, хоть нестандартные!

Автор: Draiko 5.4.2010, 8:49

прикладываю файл, где показано какие воздуховоды пытаюсь посчитать

 

Автор: MMM 5.4.2010, 11:03

А в настройках шпротофикации какие серии забиты?

Автор: Draiko 5.4.2010, 14:33

Вот...

 

Автор: MMM 5.4.2010, 16:30

Было что такое при тестировании. Тут скорее всего проблема связана именно с офисом. При тестировании у меня шло нормально работа программы , у Shprota были сбои и проблема именно в офисе оказалась. После смены офиса проблемы исчезли.Вы пользуетесь каким офисом и какая версия шпротофикации? Их две под 2003 и 2007 офис сделано.

Автор: Draiko 5.4.2010, 17:10

версия 2.3. ворд 2003. программа изделия идет нормально

Автор: MMM 5.4.2010, 18:25

Макросы включены? И магик какой?

Автор: Draiko 6.4.2010, 16:00

низкая безопасность макросов, магик 9.5

Автор: MMM 6.4.2010, 18:19

Тогда не знаю! Все настройки в порядке. В порядке эксперимента попробуйте на другой машине использовать шпротофикацию. Проблема скорее всего локальная, связанная именно с вашим компом. Точнее только автор сможет сказать!

Автор: Draiko 7.4.2010, 9:00

буду ждать, чтоже скажет Шпрот

Автор: MMM 7.4.2010, 10:04

Киньте мне в ворде ту спецуху, что не вставляется. Посмотрю что и как

Автор: shprot 7.4.2010, 18:17

А лучше киньне на форум мож я найду время посмотреть, у меня сейчас просто нет дома компа, а на работе не до этого, извиняйте.

Автор: koja 27.4.2010, 21:16

Не отображается шапка спецификации на 2-м и последующих листах в ворде. Заменил файл Template_Shprotification_A3 как написано. Результата нет.

Автор: MYPavlov 28.11.2010, 11:11

доброе время суток!
подскажите, есть ли у кого нить шаблон для спецификации в экселе, с колонтитулами под форматку А3 smile.gif)
есть под 1000 строк со спецухой, опупею вставлять на каждый лист. плииз

Автор: shprot 29.11.2010, 18:17

Здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=49262

Автор: passenger 9.2.2011, 14:00

Шпротификация 2.1.7. MagiCAD 2009.5 английский интерфейс. Excel 2007. Макросы - низкий уровень безопасности.Разделитель целой и дробной части - запятая. При вставке из буфера обмена, выскакивает сообщение: Compile error in hidden module: Module0. Что сделать чтоб заработало?

Автор: shprot 9.2.2011, 14:23

ВОМ приложите.

Автор: passenger 9.2.2011, 15:21

 MagiCADHPV.rar ( 9,22 килобайт ) : 99
прикладываю

Автор: shprot 9.2.2011, 15:34

У меня все работает, проверял на 2007 и на 2010, а вы точно эту ВОМ вставляли? Попробуте на другой машине. Просьба к другим пользователям опробовать эту ВОМ и сообщить как обстоят дела.
К passenger, а почему вы не используете версию Shprotification_ver_2_3__rus._and_en. она ведь более новая.

Автор: passenger 9.2.2011, 16:25

У меня на машине все работает. . Эта BОМ у меня на машине работает, на другой нет, (на 3-х других в версии Shprotification 2,3 на офисе 2003 при вставке BOM с руским интерфейсом МС 2009,5 всплывает сообщение о пустом буфере обмена) В общем из всего отдела Шпротификация работает только у меня. Буду использовать более новую Shprotification_ver_2_3

Автор: passenger 17.2.2011, 14:06

Все заработало! Помогла переустановка MS Офиса

Автор: silent 13.10.2011, 10:41

Андрей, почему не отвечаешь в почте по вопросам программы

Автор: Tanusha23 17.10.2011, 11:28

Что такое ВОМ? Буфер обмена пустой.

Автор: shprot 17.10.2011, 14:10

ВОМ это спецификация полученная из MagiCAD

Автор: eklmneka 18.10.2011, 15:02

Подскажите, в чём может быть проблема?!
К примеру в сети есть диффузоры ДПУ-100. Так вот когда получаю BOM в стоблце "Компоненты" русские символы меняются на ???. Т.е. с примером ДПУ-100 получается ???-100 и следовательно Shprotification (огромный респект автору) работает не совсем корректно. Стоит 2010 акад русский и 2010.11 мкад (пробовал и рус и англ.)

Автор: shprot 18.10.2011, 15:29

Я лично не помню в чем причина, помню только что кто-то из гуру этого дела мне по моему говорил в чем причина, это был или МММ или glam
Если не ошибаюсь надо перебивать названия в базах qpd

Автор: eklmneka 18.10.2011, 15:48

Немного не по теме, но почему-то предложенное в первом посте оборудование не всё видит. Везовские клапаны противопожарные, к примеру, видит, а приточные воздухораспределители от Systemair не видит. Если более поздние версии Мкада не видят оборудование сделанное в ранних версиях моделлера, то может не стоит всё оборудование запихивать в общую кучу?

Автор: shprot 30.10.2012, 11:32

Доработана новая версия программы 2.4.1.1, в ней:
-поддержка MagiCAD 2007.11, 2008.5, 2008.11, 2009.5, 2010.5, 2010.11
-Выбор одной из двух форм экспорта в Word
-и др.
http://www.softhvac.ru/shprotification-lite

Автор: shprot 20.2.2013, 15:06

Программа обновлена до версии 2.4.2.2, в ней добавлена совместимость с Microsoft Office 2013.

Автор: Kroterr 9.7.2013, 17:43

А на 2011.11 будет?

Автор: shprot 11.7.2013, 23:35

Таких планов нет. Поддержка актуальных версий MagiCAD осуществляется только в версии Shprotification Pro.

Автор: Kroterr 12.7.2013, 11:17

Так я про Про и спрашиваю. Нигде в теме про 2011.11 и выше не упоминается.

Автор: shprot 12.7.2013, 11:35

http://www.softhvac.com/shprotification-pro совместим c MagiCAD 2007.11, 2008.5, 2008.11, 2009.5, 2010.5, 2010.11, 2011.4, 2011.11 2012.4, 2012.11

Автор: Kroterr 12.7.2013, 14:18

Ясно, спасибо.

Автор: heating 12.7.2013, 15:14

Цитата(shprot @ 12.7.2013, 12:35) *
http://www.softhvac.com/shprotification-pro совместим c MagiCAD 2007.11, 2008.5, 2008.11, 2009.5, 2010.5, 2010.11, 2011.4, 2011.11 2012.4, 2012.11

Андрюх, а под ревит не планируешь такое замутить?

Автор: shprot 12.7.2013, 15:56

Даже не думал, не знаю. Обращений по этому поводу пока не было.... А что спецификация Magicad for Revit отличается от Magicad for AutoCAD? Если нет, то собственно не чего и делать не надо все должно заработать.

Автор: morkovian 17.9.2013, 10:37

Доброго времени суток! Перейду сразу к вопросу. При конвертировании спецификации в Word получился файл который отображается нормально только на моем компьютере. На других машинах штамп и рамки отображаются криво (рисунок прилагаю). Подскажите как это лечится. У меня стоит Win7 64-bit. Office 2007 полный пакет, Acad2012. Magi2011.11. Как решить данную проблему или это специально для Демо версии? При условии решения данной проблемы Интересует стоимость Про-версии (просто зачем нужен такой файл который открывается только у меня а не у заказчика....), и как получить при условии что я живу в Казахстане (Пользование для дома). Заранее благодарю за потраченное время.

 

Автор: shprot 17.9.2013, 10:45

Касательно Pro пишите в личку.
Все просто, дело в том что на тех компьютерах нет шрифта GOST2304A, его прикрепил, установите шрифт и все будет OK.
P.S. Версия Lite не предназначена для 2011.11.

 GOST2304A.rar ( 34,79 килобайт ) : 52
 

Автор: Shop-window 29.9.2013, 18:42

Цитата(shprot @ 12.7.2013, 12:35) *
http://www.softhvac.com/shprotification-pro совместим c MagiCAD 2007.11, 2008.5, 2008.11, 2009.5, 2010.5, 2010.11, 2011.4, 2011.11 2012.4, 2012.11


Приветствую, у меня виндовс сервер 2003, приложение не хочет устанавливаться, есть возможность его установить? Или никак не совместим

Автор: shprot 29.9.2013, 18:45

Так у Вас же нет Pro версии.

Автор: Shop-window 29.9.2013, 18:50

Цитата(shprot @ 29.9.2013, 19:45) *
Так у Вас же нет Pro версии.

я пробовал установить демо версию которая выложена в этой ветке, и еще скачал версию что бы попробовать Shprotification_ver_1_._1.1.1.1.rar но все равно пишет что для моей версии установка не возможна

Автор: Шпилька 18.3.2014, 13:17

А уж в версиях 13.Х версия Лайт не светит...

Автор: shprot 18.3.2014, 13:25

С 2013-м работает только pro версия..

Автор: tuguzak 23.4.2014, 16:38

Цитата(shprot @ 12.7.2013, 16:56) *
Даже не думал, не знаю. Обращений по этому поводу пока не было.... А что спецификация Magicad for Revit отличается от Magicad for AutoCAD? Если нет, то собственно не чего и делать не надо все должно заработать.


Кто-нибудь тестировал?

Работает Shprotification Pro c Magicad for Revit?

Автор: Advance 1.10.2014, 17:32

Добрый день! Вопрос по лайт-версии 2.4.2.2. .
При использвании функции "Добавление или замена системы" после "Наименование системы" - "ОК", возникает ошибка Run time error '9'
http://photoload.ru/data/e1/f7/d2/e1f7d286ce2054441dc157f40c9e62a7.jpg
Office 2010, MagiCAD 2010.11, язык интерфейса английский, BOM прикладываю.

Буду очень благодарна за помощь.  MagiCAD_HPV.doc ( 22 килобайт ) : 17

Автор: shprot 2.10.2014, 14:38

Цитата
Работает Shprotification Pro c Magicad for Revit?

Если формат BOM версии Revit не отличается от версии AutoCAD, то заработает, это идентичности форматов можно спросить у представителей MagiCAD. Вы же можете мне прислать пример спецификации MagiCAD от Revit вставив его в файл Word, я смогу проверить совместимость на данной спецификации.



Цитата
При использвании функции "Добавление или замена системы" после "Наименование системы" - "ОК", возникает ошибка Run time error '9'

- копирую все данные из прикрепленного Вами файла *.doc
- нажимаю кнопку "Добавление или замена системы"
- ввожу наименование системы "П1"
В результате система вставляется.

Автор: Advance 2.10.2014, 14:41

Цитата(shprot @ 2.10.2014, 14:38) *
- копирую все данные из прикрепленного Вами файла *.doc
- нажимаю кнопку "Добавление или замена системы"
- ввожу наименование системы "П1"
В результате система вставляется.



Повторила все эти действия у себя: Runtime error 9. У ваз 32х битная или 64х битная система?

Автор: shprot 2.10.2014, 15:23

Повторно скачайте программу на сайте и переустановите ее

Автор: Advance 2.10.2014, 15:35

Сделано. Не помогло((
Размещение эксель-файла пробовала любое: в папке мэджика, в папке чертежей, оригинальный файл на рабочем столе. Такое впечатление, что код не видит массив.

Автор: shprot 2.10.2014, 15:50

Попробуйте еще раз.

Автор: Advance 2.10.2014, 16:01

Заработало! Спасибо огромное!

При переустановке инсталлятор перезаписал собственный файл, раньше этого сообщения не было.


Автор: shprot 2.10.2014, 16:02

Хорошо.

Автор: glam 3.10.2014, 10:42

Цитата(shprot @ 2.10.2014, 15:38) *
Если формат BOM версии Revit не отличается от версии AutoCAD, то заработает, это идентичности форматов можно спросить у представителей MagiCAD. Вы же можете мне прислать пример спецификации MagiCAD от Revit вставив его в файл Word, я смогу проверить совместимость на данной спецификации.

Андрюха, в Revit нет такого понятия как BOM в нашем понимании автокадовской версии программы. То есть нет одной кнопочки, которую надо нажать и получишь ведомость материалов. Все обстоит несколько иначе. Есть такая штука как ведомости, которые ты можешь сам формировать и набирать из любых свойств имеющихся у объектов. Но у различных категорий объектов не все свойства пересекаются, чаще не пересекаются вообще никакие свойства (кроме имен семейств и типоразмеров элементов внутри семейств), если только ты не делаешь все семейства самостоятельно по единому образцу и не приводишь набор общих параметров к единому знаменателю, поэтому наиболее частая практика когда делают ведомости только по какой-то одной категории объектов: воздуховоды, трубопроводы, воздухораспределители, оборудование, арматура и т.д. Ведомость по нескольким категориям одновременно делать можно, но для этого как я тебе уже сказал надо все семейства изначально делать самостоятельно и добавлять им общие параметры, по которым ты будешь вести сортировку. В маджиковских семействах как ты понимаешь таких общих параметров нет, вернее есть собственно маджиковские переменные типа переменных в маджике автокадовском PV, SV, UV. Формирование спецификаций в маджике для ревита обычно происходит по категории элемента, имени семейства и типоразмеру элемента. С тем что обрабатывает Shprotification эти данные никак не пересекаются, поэтому никак распознать эти данные шпротка не сможет. Более того ревитовскую ведомость нельзя прямо из ревита просто так взять и скопировать в буфер обмена, чтобы вставить в экель или ворд. Чтобы как-то оперировать ревитовской ведомостью как таблицей ее сначала надо экспортировать в текстовый файл, открыть в экселе и уже после этого сохранить как полноценную таблицу для дальнейшей обработки. Соответственно если сделана отдельная ведомость для разных категорий элементов, придется экспортировать каждую ведомость в свой текстовый файл.
В общем для получения спецификаций ревит на самом деле является полностью самодостаточной и полноценной программой и дополнительные костыли ему не нужны, но только при условии наличия собственной (или корпоративной) библиотеки семейств с набором общих параметров, по которым будет вестись обработка информации в спецификации. В маджике для ревита это условие не соблюдено, а те ведомости которые можно создавать с автокадовским маджиковским BOM не имеют почти ничего общего, поэтому и применить как-то Shprotification для обработки ведомостей маджиковских объектов не получится.

Автор: el-anor 3.10.2014, 12:23

Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Установила Sprotification Lite, но у меня при вставке спецификации из мэджика выдает эксель ошибку 1004. Это какой-то баг с VBA, но я не могу понять, какой. Уже разрешила в настройках открывать все, из любых источников, отключила DEР, но не работает(((
Автокад установлен 2010, Мэджик - 2010.11, Офис - стандартный 2010.
Принскрин ошибки:

Спецификация в ворде: https://www.dropbox.com/s/lg30utm9cxp0qk0/MagiCAD%20HPV.docx?dl=0

Автор: shprot 6.10.2014, 11:19

Цитата
Андрюха, в Revit нет такого понятия как BOM в нашем понимании автокадовской версии программы.

Вот собственно и ответ.., спасибо Леха!


К el-anor, проблема связана с конкретной сборкой офиса, ответил Вам в личку, присылайте скрин такой же как я Вам отправил, попробую помочь.

Автор: kasip 5.11.2014, 9:14

Уважаемый shprot, возникла такая же проблема как у el-anor в предыдущем сообщение, пробовал на разных машинах

Автор: shprot 5.11.2014, 9:40

Цитата
Уважаемый shprot, возникла такая же проблема как у el-anor в предыдущем сообщение, пробовал на разных машинах

Проблема в сборке офиса, создаются лишние списки сортировок, стоит попробовать установить другую сборку офиса

Автор: kasip 6.11.2014, 7:53

спасибо, попробую

Автор: yegres 29.6.2015, 11:15

Будет ли версия под MagiCAD 2011.11 / 64bit?

Автор: shprot 29.6.2015, 13:06

Цитата
Будет ли версия под MagiCAD 2011.11 / 64bit?


Версии Lite, не будет. Версия Pro, поддерживает в том числе и эту версию MagiCAD.

Автор: len4ik 23.7.2015, 9:12

Добрый день.

А будет ли реализация расчета спецификации для канализационных труб?

Автор: shprot 23.7.2015, 10:12

Здравствуйте. Таких планов нет.

Автор: Joshua 31.7.2015, 8:24

Цитата(el-anor @ 3.10.2014, 13:23) *
Автокад установлен 2010, Мэджик - 2010.11, Офис - стандартный 2010.

Работает только на версии Magic 9.5, а уже на 9.11 будут траблы. Покупайте у него его прогу, она того действительно стоит.

Автор: MaryaIvanova 21.10.2015, 16:57

Добрый день!
Установила программку для пробы, версия лайт, но через 20 минут пользования уломала начальника приобрести "про" в ближайшее время, так как в большом восторге от нее!Просто wub.gif smile.gif Большое Вам спасибо за труд, облегчающий жизнь рядовых работяг ОВиК!
Единственное, что не нравится-это то, что при экспорте в word границы "шапки" спецификации не совпадают с границами таблицы на листе, приходится "ручками" подгонять, но все равно неровно получается... Как это сделать грамотно, подскажите?
Спасибо!

Автор: MMM 12.11.2015, 22:17

Из ответа автора:"К сожалению word подглючивает в плане разметки точно до миллиметра не позволяет все точно настроить, конкретно например речь идет о верхнем колонтитуле второй и последующей странице."

Автор: shprot 12.11.2015, 22:24

MMM верно сказал. Могу добавить только то что, это может зависеть индивидуально от каждого ПК, так что тут абсолютно точно я не могу выставить размер. Если Вам удается это сделать, то все просто... один раз измените ширину столбцов в файле xlsm и/или файлах шаблона word и используйте эти файлы для будущей работы. Файлы шаблонов word находятся в папке с установленной программой, редактировать нужно верхний колонтитул второго листа файла.

Автор: MMM 12.11.2015, 22:35

Как мне видиться не все так просто. Специально конечно с линейкой не мерял, но эти самые границы в Worde тоже не постоянны, они плавают в разных величинах. Если создать 2 файла подряд, то отступы будут одинаковы, но со временем они меняются. Это может быть следствием установки обновлений от майкрософта или работой самого Ворда

To MaryaIvanova
Когда подравниваете столбцы, то при захвате линии нажмите Alt. Шкала станет мельче и двигаться будет плавнее

Автор: shprot 12.11.2015, 22:40

В принципе можно в word шаблоне вообще удалить верхний колонтитул второго листа и тогда шапка будет точной, но она будет только на первом листе.

Автор: MMM 12.11.2015, 22:50

Вай вай зачем портить такой хороший продукт??? blink.gif
Кому нужна спецификация без колонтитулов?? Нас же потом этой самой спецухой по кумполу огреют. Лучше руками один раз поправить, перед распечаткой.

Да еще не смущай народ. В экселе вообще не над трогать ширину столбцов. Ведь на первом листе ширина таблицы выходит правильной, глючит начинает именно ворд со второй страницы.
так что если и править, то только Ворд

Автор: tuguzak 14.11.2015, 21:45

Цитата(MYPavlov @ 28.11.2010, 11:11) *
доброе время суток!
подскажите, есть ли у кого нить шаблон для спецификации в экселе, с колонтитулами под форматку А3 smile.gif)
есть под 1000 строк со спецухой, опупею вставлять на каждый лист. плииз


В аккурат под 1000 строк smile.gif
 12_54_15_P1_OB2.CO.xlsx ( 478,84 килобайт ) : 44

Автор: tuguzak 15.11.2015, 12:22

Есть баг небольшой, который возникает время от времени - ошибка "5" с выводом на експорт екселя или ворда, то нормально экспортируется всё, а временами ошибку выдаёт...


Я чего-то косячно вставляю или чего-то не так делаю?

Автор: shprot 15.11.2015, 20:34

Цитата
Есть баг небольшой, который возникает время от времени - ошибка "5" с выводом на експорт екселя или ворда, то нормально экспортируется всё, а временами ошибку выдаёт...


Что бы мы могли исправить ошибку ее нужно воспроизвести, для этого Вы должны описать после каких действий она появляется и приложить файлы и данные при работе с которыми происходит эта ошибка.
Тот файл что Вы прислали я проверил, экспортируется как в Word так и в Excel без ошибок, могу приложить видео. Если у Вас будет более точная информация при каких обстоятельствах появляется ошибка, то мы ее исправим. Пока можно только предположить что сбой дает Ваша сборка офиса, можете ее попробовать переустановить.

Автор: tuguzak 16.11.2015, 10:46

Цитата(shprot @ 15.11.2015, 20:34) *
...Пока можно только предположить что сбой дает Ваша сборка офиса, можете ее попробовать переустановить.


Возможно так и есть. Во вложении файлы с которых у меня снова возникает ошибка "5".
Причем успел в export отправить первые две системы, для пробы пока ещё закинул их в родной файл "Shprotification.xlsm" лежащий на рабочем столе...а, потом когда сохранил с другим названием - случилась ошибка "1004" (типа не может найти базу данных) и с этого момента файл уже в экспорт не отправлялся.
[attachment=103526:Shprotif...port_DKM.rar]

Автор: shprot 18.11.2015, 9:04

Цитата
Возможно так и есть. Во вложении файлы с которых у меня снова возникает ошибка "5".

Здравствуйте.
1. Прикрепите файлы и пришлите мне их на e-mail или в личку.
2. Прикрепленные файлы не являются файлами актуальной версией программы (должно быть разрешение *.xlsm)
3. Файл в котором ошибка, которой он версии? (номер сообщите).

В актуальной версии 6.7.14.20, у меня экспорт в Excel и Word работает без ошибок. По всей видимости не актуальная у Вас версия, сделайте обновление на сайте если это так.

Если по этому моменту у Вас возникнут еще вопросы, пожалуйста пишите мне на e-mail, так как эта тема относится главным образом к версии Lite, спасибо.

P.S. Внесите настройки для серий воздуховодов в программе, а то все воздуховоды Вашей спецификации определены упрощенно без расчета площади.

Автор: Walkman1986 18.11.2015, 11:58

Не стартует лайт версия(((

Цитата(Walkman1986 @ 18.11.2015, 11:56) *
Не стартует лайт версия(((

офис 2010

 

Автор: tuguzak 19.11.2015, 0:08

Цитата(shprot @ 18.11.2015, 9:04) *
2. Прикрепленные файлы не являются файлами актуальной версией программы (должно быть разрешение *.xlsm)
3. Файл в котором ошибка, которой он версии? (номер сообщите).


xmsl не прикреплял, и таки да, версия программы старовата скорее всего даже пока не вспомню где искать исходник...давно это было. Как найду - вышлю в личку unsure.gif

Цитата(shprot @ 18.11.2015, 9:04) *
...
P.S. Внесите настройки для серий воздуховодов в программе, а то все воздуховоды Вашей спецификации определены упрощенно без расчета площади.


С сохранением настроек "для серий воздуховодов" устал запариваться - в родном файле не сохраняются, в том который уже становится не "xmsl" тоже...и, площади по воздуховодам, то рассчитываются, то нет...даже не успеваю определить в какой момент косяк возникает, что вдруг прога перестаёт воспринимать инфу которая в неё закидывается.

В общем-то проблем нет, привык уже даже без экспорта работать...это, так спросил тут- для расширения кругозора и возможно для облегчения и убыстрения работы


Автор: shprot 19.11.2015, 0:45

Цитата
С сохранением настроек "для серий воздуховодов" устал запариваться - в родном файле не сохраняются, в том который уже становится не "xmsl" тоже...и, площади по воздуховодам, то рассчитываются, то нет...даже не успеваю определить в какой момент косяк возникает, что вдруг прога перестаёт воспринимать инфу которая в неё закидывается.


Нет, программа считает всегда площади если сделаны настройки серий воздуховодов, советую это сделать, займет это не более 10 мин., а эффекта будет много.
Вам достаточно один раз сделать настройки в файле*. xlsm и дальше его использовать (соответственно файл MagiCAD использовать с соответствующими именами серий воздуховодов) в новых проектах, после этого будут вноситься и наименования и площадь. Ознакомьтесь с руководством пользователя раздел Параметры (стр 5-6), там же нужно указать галку "Осуществлять расчет площади." Руководство пользователя прикреплено к сообщению (оно же есть после установки программы на рабочем столе).

Это диалог продолжим в личке, собственно ответы основные я уже озвучил, остальное касается ознакомления с разделом настроек руководства пользователя.

 

 Shprotification_User__s_Guide.pdf ( 742,6 килобайт ) : 50
 

Автор: samlil 12.2.2016, 13:34

Хотел пощупать лайт версию, а она заругалась на версию =(
Где найти демку проги, которая работает с магиком 2011.11?

Автор: shprot 12.2.2016, 13:44

MagiCAD 2011.11 и более новый совместим только c Shprotification Pro, версия Lite под MagiCAD 2011.11 не планируется. Собственно работа с Shprotification Pro показана в https://www.youtube.com/watch?v=EfB168B03Fc.

Автор: yegres 17.2.2016, 17:01

Возможно ли увеличение количества типов воздуховодов до 8?

Автор: shprot 17.2.2016, 17:14

Такой возможности нет, но и как правило нет в этом необходимости, так как в одном чертеже не применяют 6 материалов воздуховодов. Просто оптимизируйте названия серий в MagiCAD, на прикрепленном скрине например, показано множество типов воздуховодов, но для них указана одна серия Rect которую и нужно указать в Shprotification. То есть имя серии соответствует материалу воздуховода (не обязательно для каждой позиции воздуховодов в MagiCAD, создавать серию в Shprotification).

 

Автор: MMM 24.2.2016, 22:20

Необходимость есть и я это говорил, говорю и буду говорить.
Обычный проект. Используем обычные воздуховоды с толщиной по ГОСТ- это 2 позициии Rect и Circ.
Далее системы подпора или воздуховоды вентиляции в огнезащите, толщина не менее 0,8мм. Это еще 2 позиции -Rect1 и Circ1/
Далее дымоудаление. Черная сталь толщиной 1.2мм. Это еще 2 позиции -Rect2 и Circ2.
Помимо этого всегда есть гибкие и гибкие утепленные воздуховоды. Это еще 2 позиции.
Итого нужно 8 позиций для обычного проекта вентиляции. Я не беру в расчет экзотику, типа нержавейки и пластиковых воздуховодов. Как правило все вместе это не встречается и можно менять позиции в шпротке. Но хотя бы 8 позиций должны быть.

Автор: shprot 24.2.2016, 23:21

Привет!
Ребята поймите правильно, эта изменение затрагивает как бы ядро вокруг которого построены все процедуры и функции, по времени это не одна и не две недели работы, речь о месяцах, на данный момент нет таких не временных не денежных ресурсов...
Могу посоветовать вот что, не обязательно делать для одного материала две серии Rect и Circ, ограничитесь одной, просто например условно назовем ее Duct, а уже описание ее делать соответственно в поле Описание (для наглядности при работе и редактировании в MagiCAD). Сократится их количество почти в два раза:
1. Обычные оцинкованные
2. Дымоудаление
3. Подпор
4. Гибкий
5. Гибкий утепленный

Автор: MMM 25.2.2016, 8:11

Надо попробовать. Возможно это выход..

Автор: oleg-astra 29.3.2016, 17:27

Добрый день!

Программа работает с Win 10 и MagiCAD 2011.11?
При покупке usb ключа какие гарантии получения?
Т.е. я перевожу денежные средства и сижу жду ключ? соответственно гарантий никаких?

Спасибо.

Автор: shprot 29.3.2016, 18:21

Здравствуйте!
Отвечу Вам в личку, так как можем нарушить правила форума.

Автор: Kasper 27.5.2016, 10:53

Не знаю можно оставить отзыв или нет, надеюсь модераторы не накажут.

Приобрел две копии на два ПК. Все прошло быстро, и без проблем.

Автор: Axel 8.6.2016, 20:03

Приветствую, Андрей. Лёгкое предложение по расширению функционала программы, если позволишь smile.gif

Не хватает мне одной функции в программе. Хочется чтобы в сводной таблице площадей оцинковки по толщинам была также разбивка на прямые участки и фасонину.
Для проектировщиков ОВ эта функция не нужна, а монтажным организациям, которые рисуют проекты и считают по ним сметы, полезна, бо стоимость фасонных элементов за квадратный метр отличается от стоимости прямой трубы.

Сейчас для отделения фасонки от прямяков приходится автозаменой убирать из столбца с площадями "м2", а потом суммировать идущие вперемешку фасонные элементы разной толщины, что муторно и неудобно.
А хочется чтобы ррраз! и всё на блюдечке.

Автор: shprot 8.6.2016, 21:25

Привет Алексей!
Спасибо, запишу в список потенциальных доработок.

Автор: zenat 29.6.2016, 22:14

Добрый день, Андрей!
У нас есть общий знакомый, к которому я иногда обращаюсь хоть и редко за помощью в спецификации. Я вам уже когда то писал, спрашивал о возможном небольшом недоразумении при создании спецификации. За неимением в личном пользовании, но видя в работе ее есть вопрос который не дает покоя, или я чего то недопонимаю.
При создании сети длиной допустим метр, переводя ее в спецификацию, указывая запас в % на выходе получаем длину воздуховода один в один как в маджикаде, а площадь воздуховодов равна как раз этому запасу. Почему не указывается длина воздуховода с процентным запасом, чтоб было белее корректно. А то получается что воздуховод длиной 1 м. (сечением 1000х1000) с процентным запасом в 20% на выходе в спецификации длина воздуховода равна метру а площадь 4,8 м2. Это исправимо?

Автор: shprot 29.6.2016, 22:27

Здравствуйте zenat!
Увеличить можно как запас площади так и запас длины, все есть в настройках (см. скрин) так что видимо просто недосмотрели настройки.
Запас площади в основном указывается не для того что бы получить лишние погонные метры, а для того что бы учесть обрезки воздуховодов при их производстве.

 

Автор: zenat 29.6.2016, 22:46

Цитата(shprot @ 29.6.2016, 22:27) *
Здравствуйте zenat!
Увеличить можно как запас площади так и запас длины, все есть в настройках (см. скрин) так что видимо просто недосмотрели настройки.
Запас площади в основном указывается не для того что бы получить лишние погонные метры, а для того что бы учесть обрезки воздуховодов при их производстве.

Спасибо за оперативный ответ. Есть еще один момент. Приобрели на флешке с ключем, но как на работе так и дома у меня стоит 7 офис, а как назло еще нужно быстро сделать спецификацию а она не поддерживает 7 офис. Есть ли возможность как то этот момент обойти, или полубому придется ставить другой офис. Я очень привык к 7 и мне в ней лучше. В решении данного вопроса возможна ваша помощь?

 

Автор: shprot 29.6.2016, 22:48

Отвечу в личку.

Автор: zenat 29.6.2016, 23:01

Цитата(zenat @ 29.6.2016, 22:46) *
Спасибо за оперативный ответ. Есть еще один момент. Приобрели на флешке с ключем, но как на работе так и дома у меня стоит 7 офис, а как назло еще нужно быстро сделать спецификацию а она не поддерживает 7 офис. Есть ли возможность как то этот момент обойти, или полубому придется ставить другой офис. Я очень привык к 7 и мне в ней лучше. В решении данного вопроса возможна ваша помощь?

приобретал не я , была флешка на работе но ею я так понял никто не пользовался....


Цитата(zenat @ 29.6.2016, 22:49) *
приобретал не я , была флешка на работе но ею я так понял никто не пользовался....

жду с нетерпением, заранее спасибо


Цитата(zenat @ 29.6.2016, 22:50) *
приобретал не я , была флешка на работе но ею я так понял никто не пользовался....



жду с нетерпением, заранее спасибо

я вам написал но как то не уверен пришло ли..... туплю rolleyes.gif

Автор: yegres 22.7.2016, 17:03

Теперь ещё и за обновления версии платить... нот гуд.

Автор: yegres 26.7.2016, 16:21

Как можно добавить оборудование в начало спецификации (вентиляторы, стаканы, автоматика..), чтобы введённые данные не удалялись при обновлении спецификации системы?

Автор: shprot 26.7.2016, 22:29

Добавить систему из MagiCAD, затем добавить оборудование в начало спецификации (то есть изменить последовательность добавления).

Автор: Байбула Оглы 19.9.2016, 9:44

День добрый!
Версия Sprotification Lite 2.4.2.2
Автокад 2010
Magicad 2010.11
Офис 2007
Windows 7
При попытке вставки из BOM ошибка



 

Автор: shprot 19.9.2016, 12:25

Смотрите системные требования 2007 не поддерживается. На всякий случай приложите пожалуйста спецификацию, которую вставляете в файле word.

Автор: userCAD 20.9.2016, 19:15

Shprotification v6.8.15.22
MagiCAD 2015.4

Shprotification не обрабатывает тепловые пункты: как с ручным заданием теплообменника, так и фирменные теплообменники с баз.
Еще пожелания:
Не раз уже говорили, я еще напомню. Сделайте больше серии труб и воздуховодов. Оптимально будет 12.
Хотелось чтобы Shprotification площадь фасонины для версии магикад 2015 и выше брала из BOM магикада

Андрей внесите, пожалуйста, доработки в Shprotification, тогда будет смысл обновляться за денежку

Автор: shprot 20.9.2016, 19:19

Эта обработка есть в версии 6.9.15.23

Автор: Metro_net 27.9.2016, 14:39

Цитата(shprot @ 30.10.2012, 11:32) *
Доработана новая версия программы 2.4.1.1, в ней:
-поддержка MagiCAD 2007.11, 2008.5, 2008.11, 2009.5, 2010.5, 2010.11
-Выбор одной из двух форм экспорта в Word
-и др.
http://www.softhvac.com/shprotification-demo



Добрый день!
Нет там файла!(
Это вы умышленно убрали? Если нет, перезалейте, пожалуйста. Буду тестить. Если все красиво, начальству Про предложу.

Автор: shprot 27.9.2016, 14:54

Первый пост смотрите, там ссылка рабочая

Автор: go0dv1n 2.11.2016, 10:30

Ув. Шпрот! Доброго времени суток!
Собирается ли появляться поддержка magicad 2016?

Автор: shprot 2.11.2016, 10:38

Цитата
Ув. Шпрот! Доброго времени суток!
Собирается ли появляться поддержка magicad 2016?


Здравствуйте!
Пришлите пожалуйста спецификации из MagiCAD вставленные в файл Word (одну для вентиляции, одну для гидравлики), мы протестируем совместимость с 2016.

Автор: go0dv1n 2.11.2016, 13:13

Цитата(shprot @ 2.11.2016, 11:38) *
Здравствуйте!
Пришлите пожалуйста спецификации из MagiCAD вставленные в файл Word (одну для вентиляции, одну для гидравлики), мы протестируем совместимость с 2016.


Прилагаю архив с xls и doc

 _____________.zip ( 22,29 килобайт ) : 18
 

Автор: shprot 2.11.2016, 13:32

Вентиляция обработалась, гидравлика не полностью. Нужно сделать полное тестирование, для этого сформировать чертеж со всеми возможными типами оборудования и сделать из него спецификацию (на двух языках). Возможно в будущем я с Вами свяжусь.

Автор: go0dv1n 2.11.2016, 15:06

Цитата(shprot @ 2.11.2016, 14:32) *
Вентиляция обработалась, гидравлика не полностью. Нужно сделать полное тестирование, для этого сформировать чертеж со всеми возможными типами оборудования и сделать из него спецификацию (на двух языках). Возможно в будущем я с Вами свяжусь.


Хорошо. Спасибо.
Еще имеется проблема шпротификации с windows 10. Шрифт GOST 2.304 type A отображается как Arial из-за чего съезжают ячейки при экспорте в word. Скачивал этот шрифт, но винда ругается и не дает установить его.

Автор: shprot 2.11.2016, 15:08

У меня Windows 10, шрифт этот стоит и все работает без проблем, шрифт во вложении.

 GOST2304A.zip ( 38,08 килобайт ) : 13
 

Автор: go0dv1n 7.11.2016, 9:20

Цитата(shprot @ 2.11.2016, 15:08) *
У меня Windows 10, шрифт этот стоит и все работает без проблем, шрифт во вложении.


Видимо проблема в чем-то другом.

 

Автор: gaziz 10.11.2016, 23:54

смчсм

Автор: zenat 12.12.2016, 13:30

Добрый день.
Подскажите пожалуйста суть ошибки

 

Автор: shprot 12.12.2016, 13:36

Здравствуйте!
В редких случаях бывает в офисе не стандартный размер списка сортировки, это связано или с самой сборкой офиса или с набором языков.
Вы модете на писать мне на e-mail и я сделаю сборку под ваш офис, или нудно найти другую сборку офиса.

Автор: zenat 12.12.2016, 13:51

Андрей, спасибо за оперативный ответ, дело в том что у меня ключ. Дома сборка нормально все, это на работе какая то фигня. буду наверно переустанавливать офис, а то получится что тут работать будет а дома нет - этого б не хотелось... Еще раз благодарю

Автор: shprot 12.12.2016, 13:53

Не за что. См. скрин, там показан список сортировки для которого базового программа предназначена, у Вас скорее всего позиций в этом списке больше, может 9 строк или около того.

 

Автор: zenat 12.12.2016, 19:04

Цитата(shprot @ 12.12.2016, 14:53) *
Не за что. См. скрин, там показан список сортировки для которого базового программа предназначена, у Вас скорее всего позиций в этом списке больше, может 9 строк или около того.

какая то вобще у меня на работе стоит странная винда и не менее странный офис... Если тот скрин который вы прислали находится в экселе, то выбрав ячейки в сортировку я зайти вообще не могу, может я что то не так делаю????

Автор: shprot 12.12.2016, 21:03

Выделите несколько заполненных ячеек и нажмите сортировку

Автор: zenat 13.12.2016, 13:28

Цитата(shprot @ 12.12.2016, 21:03) *
Выделите несколько заполненных ячеек и нажмите сортировку

У меня почему то настраиваемый список дублирует англиский язык. Может в этом проблеммма?,

 

Автор: shprot 13.12.2016, 13:47

Да, о этом я и писал, позиций списка у Вас больше. Программа предполагает 4 строки списка, у Вас 8

Автор: zenat 13.12.2016, 15:36

Цитата(shprot @ 13.12.2016, 13:47) *
Да, о этом я и писал, позиций списка у Вас больше. Программа предполагает 4 строки списка, у Вас 8

я конечно дико извиняюсь за глупые вопросы... просто удалить первых 4 строки которые на английском? или удалать строки на русском?

Автор: shprot 13.12.2016, 16:22

Любые, если есть такая возможность. У меня они не удаляются...

Автор: zenat 17.12.2016, 20:08

Цитата(shprot @ 13.12.2016, 16:22) *
Любые, если есть такая возможность. У меня они не удаляются...

Добрый день.
У меня вот назрело небольшое предложение по оптимизации программы, для более правдивого вывода спецификации, оглашать здесь???

Автор: MMM 27.12.2016, 16:49

Оглашайте конечно. Для этого и общаемся здесь!
Какие то идеи воплощаются сразу, какие то откладываются в долгий ящик, ну а что то сразу отвергается автором

Автор: zenat 27.12.2016, 19:05

Цитата(MMM @ 27.12.2016, 17:49) *
Оглашайте конечно. Для этого и общаемся здесь!
Какие то идеи воплощаются сразу, какие то откладываются в долгий ящик, ну а что то сразу отвергается автором

в принципе считаю не совсем корректно, когда есть галочка для увеличения площади воздуховодов и фассонных элементов. дело в том что уже есть увеличение длин воздуховодов. и если ставить и там и там галочки что желательно для увеличения площади фасонины и длины В/В, то получается длина воздуховодов с запасом не соответствует площади. так что считаю корректней делать запас только для фасонины но программа считает все вместе. в итоге получается (если везде поставить 20%) длина воздуховода с 20% запасом допустим 10 м, а его площадь не на 20% больше а на 40%.
может как то некорректно отображаю свои мысли...

Автор: shprot 27.12.2016, 21:27

Спасибо, ваше предложение обязательно обдумаю более детально и основательно. Не мог утверждать пока точно что будет с этой функцией в Shprotification, но точно я подумаю. И более того есть планы по написанию программы для расчета прежде всего площадей воздуховодов и их комплектующих, там как раз точно подумаю как это предложение будет реализовано.

Автор: zenat 29.12.2016, 16:47

Цитата(shprot @ 27.12.2016, 21:27) *
Спасибо, ваше предложение обязательно обдумаю более детально и основательно. Не мог утверждать пока точно что будет с этой функцией в Shprotification, но точно я подумаю. И более того есть планы по написанию программы для расчета прежде всего площадей воздуховодов и их комплектующих, там как раз точно подумаю как это предложение будет реализовано.

я вот думаю что нужно в том месте просто сделать галочку только для фасонины, так как трубы уже с запасом по длине и соответственно площадям уже учтено (если ставить галочку). сейчас же я считаю без запаса для фасонины, а жаль...

Автор: go0dv1n 18.1.2017, 8:09

Цитата(go0dv1n @ 7.11.2016, 9:20) *
Видимо проблема в чем-то другом.


Проблема решилась включением служб "Центр обеспечения безопасности" и "Брандмауер Windows".

Автор: den.ekb 25.1.2017, 7:35

Есть предложение по работе программы. Столкнулся с такой проблемой, надо было исключить фасонные детали и добавить процент к длинам воздуховодов. Получилось так что при исключении фасонины в программе она автоматически добавила к длинам в/в исключенные фитинги. Теперь если добавлять процент к длинам в/в то получается число завышенное. Возможно сделать так чтобы выбирать включать или нет исключенные фасонные детали к длинам в/в.

Автор: shprot 25.1.2017, 12:07

Здравствуйте!
Это не стандартная задача так как программа для составления спецификации, а спецификация должна включать все.
Решить проблему можете просто исключением фасонины из спецификации MagiCAD: 1. Копируете спецификацию в MagiCAD. 2. Вставляете ее в чистый файл Word. 3. Удаляете строки с фасониной. 4. Копируете все из файла Word. 5. Вставляете в shprotification.

Автор: power85 25.1.2017, 12:32

shprot
Добрый день
Напишу здесь. Будет ли у вас программа для расчета всего раздела отопления? То эти перекидки информации от одной программе в другую не вдохновляют.
А так заказчик например сказал в конце сдачи проекта поменять наружную температуры вы поменяли и вообще все пересчиталось теплотехника, гидравлика, теплопотери, отопительные приборы.

Автор: den.ekb 27.1.2017, 9:21

Цитата(shprot @ 25.1.2017, 14:07) *
Здравствуйте!
Это не стандартная задача так как программа для составления спецификации, а спецификация должна включать все.
Решить проблему можете просто исключением фасонины из спецификации MagiCAD: 1. Копируете спецификацию в MagiCAD. 2. Вставляете ее в чистый файл Word. 3. Удаляете строки с фасониной. 4. Копируете все из файла Word. 5. Вставляете в shprotification.

Это всего лишь мое предложение, ведь программа сделана, чтобы облегчить труд человека, а тут получается надо делать манипуляции!

Автор: zenat 27.1.2017, 10:41

Цитата(den.ekb @ 27.1.2017, 9:21) *
Это всего лишь мое предложение, ведь программа сделана, чтобы облегчить труд человека, а тут получается надо делать манипуляции!

лень прогрессирует...

Автор: afanasyev.de 22.3.2017, 11:17

Добрый день!
При расчете Итоговой площади оцинкованной стали получается очень существенная разница при включенной галочке Исключать фасонные элементы воздуховодов и без нее. Хотя по идее итоговая-то площадь должна быть одинаковой, т.к. при исключении фасонины должны соотвественно увеличиваться длины воздуховодов. Собственно они и увеличиваются, но в итоге разница довольно большая. Если не исключать фасонину, то суммарная площадь выше.

Автор: shprot 26.3.2017, 21:18

Здравствуйте!
Все зависит какие настройки длин размеров фитингов будут указаны (длины шеек тройников, радиусы изгибов отводов), а так же какие добавки на увеличение длин воздуховодов.

Автор: L.o.c.k.e. 27.3.2017, 8:30

Цитата(shprot @ 26.3.2017, 22:18) *
Здравствуйте!
Все зависит какие настройки длин размеров фитингов будут указаны (длины шеек тройников, радиусы изгибов отводов), а так же какие добавки на увеличение длин воздуховодов.

В течение какого времени высылается программа на почту после оплаты?
на сайте указано в течение дня, но прошло уже три дня а ссылки на скачивание так и не пришло.

Автор: shprot 27.3.2017, 11:55

Здравствуйте!
Извините, Ваше письмо с файлом регистрации попало в спам, программа будет отправлена через 5 мин.

Автор: L.o.c.k.e. 27.3.2017, 13:07

Цитата(shprot @ 27.3.2017, 12:55) *
Здравствуйте!
Извините, Ваше письмо с файлом регистрации попало в спам, программа будет отправлена через 5 мин.

спасибо. на почту пришла.
А с чем может быть связана ошибка что "буфер обмена не содержит необходимых данных введите данные и повторите операцию"
1. в Magicad сделана спецификация, скопирована в буфер обмена
2. на лист экселя или в ворд вставляется без проблем.

Автор: Magnum 24.4.2018, 16:53

а скидочки бывают на програмулю?)

Автор: Magnum 19.7.2018, 12:19

Цитата(shprot @ 27.3.2017, 11:55) *
Здравствуйте!
Извините, Ваше письмо с файлом регистрации попало в спам, программа будет отправлена через 5 мин.



Доброго дня, в чем может быть проблема , или в лайте что то поменялось и спецу не сделать?

 

Автор: shprot 19.7.2018, 13:08

Здравствуйте!
Вы пытаетесь использовать версию MagiCAD которую не поддерживает Shprotification Lite.
Shprotification Lite поддерживает MagiCAD 2007-2010.
Shprotification Pro поддерживает MagiCAD 2011-2016.

Автор: Magnum 20.7.2018, 9:09

Цитата(shprot @ 19.7.2018, 13:08) *
Здравствуйте!
Вы пытаетесь использовать версию MagiCAD которую не поддерживает Shprotification Lite.
Shprotification Lite поддерживает MagiCAD 2007-2010.
Shprotification Pro поддерживает MagiCAD 2011-2016.



просто раньше все работало, правда это было пару месяцев назад.

Автор: shprot 20.7.2018, 9:35

Lite без изменений несколько лет, просто возможно спецификация не содержала элементов, проверка которых выводит это сообщение.

Автор: shprot 20.7.2018, 9:35

В любом случае версия Lite с первого дня не предназначена более чем для MagiCAD 2010 это есть в ее описании, не используйте с MagiCAD > 2010, будут ошибки.

Автор: zerg 3.9.2018, 16:58

Здравствуйте!
Есть ли возможность осуществить функцию экспорта, импорта настроек,
чтобы при выходе новых версий Shprotification Pro, не набирать заново
свои типы трубопроводов, изоляции и др. настройки.

Автор: shprot 3.9.2018, 18:04

Здравствуйте!
Разработка версии Lite остановлена.
Функция, о которой Вы говорите есть, но в версии Pro.

Автор: kingpin88 8.10.2018, 20:15

добрый день.
работал раньше на win 7 и офис 10.
переустановил на win 10 и офис 16.
при запуске екселя появляется след окно 9см прикрепленный фаил)
есть идеи как это побороть?

 

Автор: wize 12.10.2018, 14:42

Добрый день!
Есть вопрос по программе - учитывает ли программа толщину воздуховодов если данные воздуховоды покрыты противопожарной изоляцией? Т.е. разделит ли программа воздуховод Ф100мм который 5м имеет изоляцию тепловую а 5м противопожарную, на два воздуховода на выходе, один из которых будет Ф100 длиной 5м толщиной стали 0,5мм, а второй Ф100 длиной 5м толщиной стали 0,8мм?

Автор: shprot 18.10.2018, 18:33

Здравствуйте!
Она обработает те данные, которые ей Вы передадите через спецификацию MagiCAD.
Для описного случая Вам нужно будет в MagiCAD начертить воздуховод двумя разными сериями (название серий в MagiCAD), и соответственно в настройках shprotification внести две серии воздуховодов, для каждой там же укажите толщину для этой серии (она может быть одна или определятся из стандартного набора 0,5/0,6/0,7/0,9)

Автор: Незнайка 3.3.2022, 12:34

Коллеги, в связи со сложившейся ситуацией вход на сайт осуществляйте через VPN, выбирая любую страну, кроме РФ и Беларуси.

Автор: shprot 6.3.2022, 13:29

Здравствуйте.
Сайт SoftHVAC переехал на новый постоянный адрес: https://www.softhvac.com/
В дальнейшем пожалуйста заходите на сайте по этому адресу, на нем все будет работать надежно.

Автор: MrLobser 30.5.2022, 18:51

Здравствуйте! Можно как-то приобрести программу Shprotification? У меня не проходит оплата....

Автор: wize 19.6.2022, 11:09

Цитата(Незнайка @ 3.3.2022, 12:34) *
Коллеги, в связи со сложившейся ситуацией вход на сайт осуществляйте через VPN, выбирая любую страну, кроме РФ и Беларуси.

Здравствуйте! Обновление ПО планируется под новые версии MC22 и выше?

Автор: shprot 20.6.2022, 16:46

Здравствуйте! Пока таких планов нет, но возможно и сейчас заработает, для проверки мне нужна спецификация вставленная в чистый файл Word, тогда смогу проверить и точнее ответить.

Автор: Незнайка 20.6.2022, 17:40

Цитата(wize @ 19.6.2022, 11:09) *
Здравствуйте! Обновление ПО планируется под новые версии MC22 и выше?
Shprot попросил передать: Меня (без предупреждения и пояснения причин) заблокировали на форуме, по этому ответить не могу, извините, пишите на сайт. (орфография автора сохранена smile.gif )

Автор: LordN 21.6.2022, 5:27

Цитата(Незнайка @ 20.6.2022, 21:40) *
Shprot попросил передать: Меня (без предупреждения и пояснения причин) заблокировали на форуме, по этому ответить не могу, извините, пишите на сайт. (орфография автора сохранена smile.gif )

ничего подобного, никто на форуме его не блокирует и не блокировал.
это и по статусу в его профиле видно.

Автор: wize 21.6.2022, 15:13

Вот те новости ohmy.gif

Автор: shprot 22.6.2022, 21:23

Отлично, теперь работает.

Автор: LordN 22.6.2022, 22:14

выяснилось - админ ставил премодерацию ваших сообщений после того как пошли жалобы на спам с вашего взломанного сайта или как-то так, подробностей не знаю, а потом премодерацию снять забыли.
а вчера я её снял когда увидел ваши скрытые сообщения.

Автор: shprot 14.7.2022, 14:40

Цитата(wize @ 19.6.2022, 11:09) *
Здравствуйте! Обновление ПО планируется под новые версии MC22 и выше?


Программа работает с MC22.

Автор: wize 14.7.2022, 15:29

Цитата(shprot @ 14.7.2022, 14:40) *
Программа работает с MC22.

Отлично! Спасибо

Автор: LordN 14.7.2022, 19:03

у меня уже долгое время не обновляется калькулятор. ни в какую.

Автор: wize 15.8.2022, 21:28

Цитата(shprot @ 14.7.2022, 14:40) *
Программа работает с MC22.

Сегодня выводил спецификацию по отоплению из MC22. Расчет не видит такое оборудование как "Узел подключения радиатора". Видимо такого компонента просто нет в базе расчета.


 

Автор: shprot 16.8.2022, 10:11

Приложите пожалуйста спецификацию MagiCAD вставленную в чистый файл Word с этим элементов (его пометьте цветом). На русском языке один файл и на английском второй файл (для этого нужно изменить язык в настройках MagiCAD)

Автор: wize 17.8.2022, 19:17

Цитата(shprot @ 16.8.2022, 10:11) *
Приложите пожалуйста спецификацию MagiCAD вставленную в чистый файл Word с этим элементов (его пометьте цветом). На русском языке один файл и на английском второй файл (для этого нужно изменить язык в настройках MagiCAD)

Выложил сюда https://drive.google.com/drive/folders/1zOHKuKT0VofSonJeHRA2nLdPqPoTbXL9?usp=sharing

Автор: shprot 17.8.2022, 19:35

Цитата(wize @ 17.8.2022, 19:17) *
Выложил сюда https://drive.google.com/drive/folders/1zOHKuKT0VofSonJeHRA2nLdPqPoTbXL9?usp=sharing


Спасибо, сделайте обновление и попробуйте новую версию 6.15.30.44

Автор: MMM 17.10.2022, 10:53

Привет!
Магик 2022-вставляю радиальные вентиляторы из раздела Вентиляторы.
Команда _MAGIFAN
Программа видит их как ВРУ почему то и даже если занести их наименование в базу, все равно не видит их.
ВРУ Ø200 EF 225D
ВРУ Ø250 EF 250D
ВРУ Ø400 EF 500D
Если еще занимаешься доработкой проги, потому что на почту не отвечаешь, то могу выслать в личку нужные файлы

Автор: serega4093 26.10.2022, 11:42

Добрый день, коллеги. Владею данной прогой очень давно. У меня ключ на флешке. На днях программа перестала работать. Выдает такую ошибку https://disk.yandex.ru/i/M1vPsizu_wAGXw Макросы все включены. В чем может быть проблема?

Автор: shprot 31.10.2022, 12:57

Цитата(MMM @ 17.10.2022, 10:53) *
Привет!
Магик 2022-вставляю радиальные вентиляторы из раздела Вентиляторы.
Команда _MAGIFAN
Программа видит их как ВРУ почему то и даже если занести их наименование в базу, все равно не видит их.
ВРУ Ø200 EF 225D
ВРУ Ø250 EF 250D
ВРУ Ø400 EF 500D
Если еще занимаешься доработкой проги, потому что на почту не отвечаешь, то могу выслать в личку нужные файлы


Сделайте обновление программы.

Автор: MMM 12.2.2023, 16:43

Спасибо Андрей! Работает! clap.gif

Автор: sarge 20.3.2023, 12:09

Здравствуйте, оплатил программу, а ссылка почему-то не пришла

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)