Не должно быть выноса волокна в поток.
Если приточный или влажный воздух, лучше использовать кашированные минеральные плиты (определяющие ч-ты выше 1000Гц). Клеить лучше вату с плотностью 150-200кг/м3, но она хуже гасит нижнюю границу упомянутых частот.
либо если частоты ниже, берите сетку 20х20 0,8-1,5мм (в зависимости от диаметра), приклеиваете к ней (только шов) или пристрачиваете стеклоткать сатинового типа оборачиваете БСТВ или если воздух совсем сухой ультратонким волокном (я также рекомендовал бы базальтовую - она если знаешь где покупать не намного дороже обычной) и вставляете всё сие в воздуховод. Важно то, как выполнены стыки. Если неправильно - будет унос материалов. Монтажники матеряться, но делают. Эффект будет больше, если по центру поставить пластину от пластинчатогго глушителя с БСТВ по ТУ 4863-050-04612941-98 типовая серия 5.904-17 Чертёж: РК-205; А7Е.177 Толщина где-нибудь 200-400мм. Можно также металлическую конструкцию с буквой S в один карман кладёте одну подуху, в другой - другую. Если воздух приточный или влажный делаете каширование тканью, можно слой мягкого негорючего материала а под нею алюминиевой фольгой или тоннкой, 15-30мкм плёнкой. Я делаю глушители с подобной технологией, чтобы не деградировали акустические х-ки материала, но на температуры до 350С для котельных, дизельных и пр. Там приходится применять материалы для аэрокосмической техники. Посему ценник выше значительно. Если так не изголяться то х-ки едут уже через месяц. Постоянные циклы конденсации/нагрева с влагой убивают волокно, как акустический материал.
В любом случае помните - толщина изоляции не менее 0,4длины волны. Перфлист или метаматериалы дают уменьшить толщину, но это уже вопрос денег.
В качестве клея - решения для сэндвич-панелей. Я использовал двухкомпонентные полиуретановые - они очень надежны. Но работать нужно быстро и аккуратно.
Сообщение отредактировал Владиcлав - 21.5.2009, 18:35
|