Коллеги, еще один вопрос от пытливого ума. При расчетах системы ДУ учитываете ли декоративную решетку на клапане или нет. Мысли какие: если не учесть при расчетах, а декор.решетку установят при монтаже, топри срабатывании не будет хватать мощности вентилятора, а если ,наоборот, учесть в расчетах,а при монтаже не установят, то будет большой перепад давления и двери не откроются.
|
|
|
|
|
2.3.2020, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3513
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Естесно учитываем
|
|
|
|
|
2.3.2020, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83632
|
Цитата(Archi @ 2.3.2020, 4:11) Коллеги, еще один вопрос от пытливого ума. При расчетах системы ДУ учитываете ли декоративную решетку на клапане или нет. Мысли какие: если не учесть при расчетах, а декор.решетку установят при монтаже, топри срабатывании не будет хватать мощности вентилятора, а если ,наоборот, учесть в расчетах,а при монтаже не установят, то будет большой перепад давления и двери не откроются. Цитата(Composter @ 2.3.2020, 11:18) Естесно учитываем А при сдаче точно должно быть так: согласно ГОСТ Р 53300-2009 "4.12 Декоративные и защитные решетки дымоприемных устройств, изменяющие направление движения потока воздуха, перед началом испытаний подлежат демонтажу." Так и живем.
Сообщение отредактировал Gratdor - 2.3.2020, 9:23
|
|
|
|
|
2.3.2020, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3513
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
А если не меняют направление потока тоже снимаете? И как вытяжная решетка изменит направление потока?
Сообщение отредактировал Composter - 2.3.2020, 9:46
|
|
|
|
|
2.3.2020, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83632
|
Цитата(Composter @ 2.3.2020, 11:46) А если не меняют направление потока тоже снимаете? И как вытяжная решетка изменит направление потока? Для понимания, я без претензий к Вашему ответу писал. Точно так же учитываю при расчете решетки. Обычно у ламелей декоративных решеток есть изгиб. При дымоудалении из коридора, например, установлен стеновой дымовой клапан на шахте под потолком. Чаще всего они установлены так что поток вдоль ламелей движется вниз, а по шахте вверх (опять же для примера: см. каталог Вингс-М "При вертикальной установке решетки РКДМ с последующим поворотом воздушного потока вверх на 90° жалюзи решетки должны быть направлены вниз, как это показано на схемах. Такой вариант установки решетки обеспечивает минимальное значение КМС и декоративность."). Если решетка не на стеновом клапане, скорее всего, проще и точнее будет померять расход в канале воздуховода. В новой редакции ГОСТа (по презентации) было/будет уже написано так "4.12 При установке на дымоприемных устройствах декоративных и защитных решеток измерения следует производить без демонтажа этих решеток. Тут возникнет другая проблема при приемке - правильно вычислить расход воздуха на решетке.
|
|
|
|
|
11.3.2020, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83632
|
Цитата(Gratdor @ 2.3.2020, 12:40) В новой редакции ГОСТа (по презентации) было/будет уже написано так "4.12 При установке на дымоприемных устройствах декоративных и защитных решеток измерения следует производить без демонтажа этих решеток. Тут возникнет другая проблема при приемке - правильно вычислить расход воздуха на решетке. Тут я, видимо, ошибаюсь. В презентации такой пункт был, а в доступном через Техэксперт варианте проекта Изменения №1 этого пункта нет. Написано, что "К ГОСТ 53300-2009 принято Изменение N 1 (на текущее обновление не издано). Данное изменение вводится в действие на территории РФ с 01.06.2020 приказом Росстандарта от 19.12.2019 N 1501-ст." Если Изменение будет соответствовать проекту, то изменения пункта 4.12 не будет.
|
|
|
|
|
30.3.2020, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 15.6.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 61215
|
Получается при проектировании нужно учитывать сопротивление решётки, а при приёмосдаточных работах эту решётку необходимо демонтировать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53300-2009. Тогда во время сдачи системы расход будет несколько больше, чем заложено в проекте, а при срабатывании системы расход будет соответствовать проектному. Наверное. В чём заключается смысл требования п.4.12 ГОСТ Р 53300-2009? Облегчить сдачу систем противодымной вентиляции?
Сообщение отредактировал Wolt - 30.3.2020, 12:24
|
|
|
|
|
30.3.2020, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058
|
Цитата(Wolt @ 30.3.2020, 13:23) Получается при проектировании нужно учитывать сопротивление решётки, а при приёмосдаточных работах эту решётку необходимо демонтировать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53300-2009. Тогда во время сдачи системы расход будет несколько больше, чем заложено в проекте, а при срабатывании системы расход будет соответствовать проектному. Наверное. В чём заключается смысл требования п.4.12 ГОСТ Р 53300-2009? Облегчить сдачу систем противодымной вентиляции? С 1.06.2020 вступает в силу изменение №1. Там требование противоположное: демонтировать решётку не нужно.
|
|
|
|
|
30.3.2020, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1432
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71
|
Цитата(Wolt @ 30.3.2020, 12:23) В чём заключается смысл требования п.4.12 ГОСТ Р 53300-2009? Разработчики стандарта тогда считали, что решетка изменяет направление потока и наладчикам будет трудно замерить реальную скорость.
|
|
|
|
|
30.3.2020, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 15.6.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 61215
|
Цитата(keaton @ 30.3.2020, 13:00) С 1.06.2020 вступает в силу изменение №1. Там требование противоположное: демонтировать решётку не нужно. В текущем проекте изменения этого нет, пункт 4.12 остаётся без изменений, наш коллега написал об этом чуть выше.
|
|
|
|
|
30.3.2020, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67
|
Цитата(Wolt @ 30.3.2020, 16:32) В текущем проекте изменения этого нет, пункт 4.12 остаётся без изменений, наш коллега написал об этом чуть выше. Измененный пункт появился в окончательной РЕДАКЦИИ проекта изменений
|
|
|
|
|
30.3.2020, 23:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058
|
Цитата(OlegG @ 30.3.2020, 18:36) Измененный пункт появился в окончательной РЕДАКЦИИ проекта изменений По вашей ссылке тоже не окончательная редакция, кажется. Окончательную прикладываю Забавно, что максимальное значение давления в шахте лифта так и осталось 150 Па, хотя уже и в СП 7 изменение внесли.
|
|
|
|
|
17.4.2020, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 23.7.2013
Пользователь №: 199820
|
Добрый день! Подскажите пож-та, по следующему вопросу: Есть коридор длиной 60 метров угловой конфигурации. Соответственно на него нужно два дымоприемных устройства. Чтобы не тянуть воздуховод от шахте через коридор хочу предусмотреть две отдельные системы дымоудаления. Вопрос в том, как правильно посчитать расход? Посчитать коридор длиной 60 м. и разбить получившийся расход на две системы или считать, как два коридора по 30м.? Можно ли сделать одну систему компенсации на две системы дымоудаления из этого коридора?
|
|
|
|
|
17.4.2020, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058
|
Цитата(QSlavaQ @ 17.4.2020, 14:22) Посчитать коридор длиной 60 м. и разбить получившийся расход на две системы Так Цитата(QSlavaQ @ 17.4.2020, 14:22) Можно ли сделать одну систему компенсации на две системы дымоудаления из этого коридора? Да
|
|
|
|
|
17.4.2020, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3513
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
если внимательно прочитать сп7 Цитата 7.4 Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, следует рассчитывать в зависимости от мощности тепловыделения очага пожара, теплопотерь через ограждающие строительные конструкции помещений и вентиляционные каналы, температуры удаляемых продуктов горения, параметров наружного воздуха, состояния (положений) дверных и оконных проемов, геометрических размеров: а) для каждого коридора длиной не более 60 м — в соответствии с подпунктами «а» — «г» пункта 7.2; т.е. у вас расход не на клапан или систему ,а на помещение. Есть минимальное требование по количеству клапанов. Больше можно. Можно хоть 10 систем и 20 клапанов. Сотвесвенно нужно поделить необходимой расход для помещения на количество систем и/или клапанов. Компенсацию можно одну.
|
|
|
|
|
17.4.2020, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 23.7.2013
Пользователь №: 199820
|
Большое спасибо за исчерпывающие ответы!
|
|
|
|
|
19.8.2020, 1:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264
|
Здравсвуйте!
Коридор школы-интерната. Длина коридора 122 м. Форма- п-образная. 3 двери по пути эвакуации (две ведут непосредственно из коридора наружу и одна дальше по зданию в вестибюль. В Пособии к СП7..., п. 3.2.1, формуле 17 есть площадь двери при выходе из коридора по пути эвакуации. Скажите, в моем случае необходимо брать площадь трех дверей или одной?
Заранее спасибо за ответы!
Сообщение отредактировал Ali_DIM - 19.8.2020, 1:23
|
|
|
|
|
19.8.2020, 2:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264
|
Также, есть коридор, так сказать, транзитный. в него нет выходов из помещений, в которых может произойти пожар,он соединят коридоры изкоторых выполнено дымоудалениеи является путем эвакуации. никто не сталкивался с таким? как посчитать расход для такого коридора?
|
|
|
|
|
19.8.2020, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058
|
Цитата(Ali_DIM @ 19.8.2020, 2:21) Длина коридора 122 м. Не бывает коридоров длиннее 60м. п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 п.7.4а СП 7.13130.2013 Цитата(Ali_DIM @ 19.8.2020, 3:02) Также, есть коридор, так сказать, транзитный. в него нет выходов из помещений, в которых может произойти пожар,он соединят коридоры изкоторых выполнено дымоудалениеи является путем эвакуации. никто не сталкивался с таким? как посчитать расход для такого коридора? Не обсуждая правомерность такой планировки: п.7.3 в) СП 7.13130.2013, наверное, подойдёт
Сообщение отредактировал keaton - 19.8.2020, 9:10
|
|
|
|
|
19.8.2020, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264
|
Цитата(keaton @ 19.8.2020, 9:15) Не бывает коридоров длиннее 60м. п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 п.7.4а СП 7.13130.2013
Не обсуждая правомерность такой планировки: п.7.3 в) СП 7.13130.2013, наверное, подойдёт Добрый день! Спасибо. Действительно, согласно Сп1... все так и есть. Но тут ситуация следующая (я не совсем корректно описал): есть 2 коридора, длина не превышает 60 м, но эти коридоры объединены холлом так, что это получается один объем. Да и вообще, встречаются случаи, когда из коридора 2 выхода эвакуационных. вот в таких случаях брать площадь одной двери или двух?
|
|
|
|
|
19.8.2020, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
|
Цитата(Ali_DIM @ 19.8.2020, 17:38) Добрый день!
Спасибо. Действительно, согласно Сп1... все так и есть. Но тут ситуация следующая (я не совсем корректно описал): есть 2 коридора, длина не превышает 60 м, но эти коридоры объединены холлом так, что это получается один объем. Да и вообще, встречаются случаи, когда из коридора 2 выхода эвакуационных. вот в таких случаях брать площадь одной двери или двух? Дверь есть между холлом и коридором? Если да, то два коридора, если нет, то один коридор расширяющийся в одном месте.
|
|
|
|
|
19.8.2020, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264
|
Цитата(Kasper @ 19.8.2020, 15:36) Дверь есть между холлом и коридором? Если да, то два коридора, если нет, то один коридор расширяющийся в одном месте. Двери нет. я прошу, чтобы сделали, но архитектор не собирается делать ничего по моей просьбе. Тут у меня вопрос по площадям дверей больше, для расчета. У меня коридоров с 2-3 дверьми много
|
|
|
|
|
19.8.2020, 18:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 29.5.2012
Пользователь №: 152111
|
Если дверей нет - то это одно большое помещение (см. п.14 ст.2 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"), и как следствие - нарушение длины коридора по СП1 и СП7.
По вашему вопросу со слов, без планировки, не очень понятно что да как.
|
|
|
|
|
19.8.2020, 20:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264
|
Цитата(Mr. Lewton @ 19.8.2020, 18:10) Если дверей нет - то это одно большое помещение (см. п.14 ст.2 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"), и как следствие - нарушение длины коридора по СП1 и СП7.
По вашему вопросу со слов, без планировки, не очень понятно что да как. Добрый вечер! Архитектора убедил сделать двери и разделить коридоры. Но в нескольких коридорах 2-3 двери. Сколько дверей учитывать в расчетах?
|
|
|
|
|
20.8.2020, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 29.5.2012
Пользователь №: 152111
|
|
|
|
|
|
22.8.2020, 0:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264
|
Цитата(Mr. Lewton @ 20.8.2020, 9:38) Спасибо большое!
|
|
|
|
|
24.8.2020, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 15.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111956
|
Добрый день!
Проектируем так называемый "блок критических состояний" больницы (пристроенная двухэтажная часть к двенадцатиэтажному зданию). Планировка такова, что имеется непроветриваемый коридор длиной 16 м, ведущий непосредственно на улицу через тамбур. Таким образом, в этом коридоре, в соответствии с нормами, необходимо дымоудаление и подпор.
СП 7 (п. 7.3 е) разрешает не снабжать системами противодымной защиты только первые этажи ЖИЛЫХ зданий.
Почему только жилых? Что посоветуете?
|
|
|
|
|
24.8.2020, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715
|
В пункте 7.3 е) идет речь о помещениях, а не о коридорах. Коридор не имеет исключений. Попробуйте или "укоротить" его, или сделать окно по нормам. Во всех остальных случаях - ДУ и компенсация.
|
|
|
|
|
24.8.2020, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 29.5.2012
Пользователь №: 152111
|
На мой взгляд п.7.3е к вашей ситуации ни в коем случае не применим, нормативно, плюс "блок критических состояний" вероятно требует максимально серьезного отношения к себе. Но если "в общем", то Ваш вопрос в определенной степени обсуждался здесь, например. Основная идея - встройка конструктивно отделена от жилой части здания, и может рассматриваться как одноэтажное здание с соответствующими послаблениями в части противодымной вентиляции. Предположу, что это не ваш случай, т.к. пристроенная часть двухэтажная.
|
|
|
|
|
24.8.2020, 20:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 15.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111956
|
Спасибо за ответы, значит будем делать. Хотя смысла в этом нет никакого - в случае пожара дверь откроют и спокойно выйдут на улицу - там всего 6 помещений...
|
|
|
|
|
|