> Дымоудаление из коридоров
Archi
сообщение 2.3.2020, 2:11
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 18.12.2008
Пользователь №: 26903



Коллеги, еще один вопрос от пытливого ума. При расчетах системы ДУ учитываете ли декоративную решетку на клапане или нет. Мысли какие: если не учесть при расчетах, а декор.решетку установят при монтаже, топри срабатывании не будет хватать мощности вентилятора, а если ,наоборот, учесть в расчетах,а при монтаже не установят, то будет большой перепад давления и двери не откроются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 2.3.2020, 9:18
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 3513
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Естесно учитываем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gratdor
сообщение 2.3.2020, 9:22
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83632



Цитата(Archi @ 2.3.2020, 4:11) *
Коллеги, еще один вопрос от пытливого ума. При расчетах системы ДУ учитываете ли декоративную решетку на клапане или нет. Мысли какие: если не учесть при расчетах, а декор.решетку установят при монтаже, топри срабатывании не будет хватать мощности вентилятора, а если ,наоборот, учесть в расчетах,а при монтаже не установят, то будет большой перепад давления и двери не откроются.

Цитата(Composter @ 2.3.2020, 11:18) *
Естесно учитываем

А при сдаче точно должно быть так:
согласно ГОСТ Р 53300-2009
"4.12 Декоративные и защитные решетки дымоприемных устройств, изменяющие направление движения потока воздуха, перед началом испытаний подлежат демонтажу."
Так и живем.

Сообщение отредактировал Gratdor - 2.3.2020, 9:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 2.3.2020, 9:46
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 3513
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



А если не меняют направление потока тоже снимаете? И как вытяжная решетка изменит направление потока?

Сообщение отредактировал Composter - 2.3.2020, 9:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gratdor
сообщение 2.3.2020, 10:40
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83632



Цитата(Composter @ 2.3.2020, 11:46) *
А если не меняют направление потока тоже снимаете? И как вытяжная решетка изменит направление потока?

Для понимания, я без претензий к Вашему ответу писал. Точно так же учитываю при расчете решетки.

Обычно у ламелей декоративных решеток есть изгиб. При дымоудалении из коридора, например, установлен стеновой дымовой клапан на шахте под потолком. Чаще всего они установлены так что поток вдоль ламелей движется вниз, а по шахте вверх (опять же для примера: см. каталог Вингс-М "При вертикальной установке решетки РКДМ с последующим поворотом воздушного потока вверх на 90° жалюзи решетки должны быть направлены вниз, как это показано на схемах. Такой вариант установки решетки обеспечивает минимальное значение КМС и декоративность."). Если решетка не на стеновом клапане, скорее всего, проще и точнее будет померять расход в канале воздуховода.

В новой редакции ГОСТа (по презентации) было/будет уже написано так "4.12 При установке на дымоприемных устройствах декоративных и защитных решеток измерения следует производить без демонтажа этих решеток. Тут возникнет другая проблема при приемке - правильно вычислить расход воздуха на решетке.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gratdor
сообщение 11.3.2020, 10:24
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83632



Цитата(Gratdor @ 2.3.2020, 12:40) *
В новой редакции ГОСТа (по презентации) было/будет уже написано так "4.12 При установке на дымоприемных устройствах декоративных и защитных решеток измерения следует производить без демонтажа этих решеток. Тут возникнет другая проблема при приемке - правильно вычислить расход воздуха на решетке.


Тут я, видимо, ошибаюсь. В презентации такой пункт был, а в доступном через Техэксперт варианте проекта Изменения №1 этого пункта нет.
Написано, что "К ГОСТ 53300-2009 принято Изменение N 1 (на текущее обновление не издано). Данное изменение вводится в действие на территории РФ с 01.06.2020 приказом Росстандарта от 19.12.2019 N 1501-ст." Если Изменение будет соответствовать проекту, то изменения пункта 4.12 не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wolt
сообщение 30.3.2020, 12:23
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 15.6.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 61215



Получается при проектировании нужно учитывать сопротивление решётки, а при приёмосдаточных работах эту решётку необходимо демонтировать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53300-2009. Тогда во время сдачи системы расход будет несколько больше, чем заложено в проекте, а при срабатывании системы расход будет соответствовать проектному. Наверное.
В чём заключается смысл требования п.4.12 ГОСТ Р 53300-2009? Облегчить сдачу систем противодымной вентиляции?

Сообщение отредактировал Wolt - 30.3.2020, 12:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 30.3.2020, 13:00
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(Wolt @ 30.3.2020, 13:23) *
Получается при проектировании нужно учитывать сопротивление решётки, а при приёмосдаточных работах эту решётку необходимо демонтировать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53300-2009. Тогда во время сдачи системы расход будет несколько больше, чем заложено в проекте, а при срабатывании системы расход будет соответствовать проектному. Наверное.
В чём заключается смысл требования п.4.12 ГОСТ Р 53300-2009? Облегчить сдачу систем противодымной вентиляции?

С 1.06.2020 вступает в силу изменение №1. Там требование противоположное: демонтировать решётку не нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 30.3.2020, 15:12
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1432
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Wolt @ 30.3.2020, 12:23) *
В чём заключается смысл требования п.4.12 ГОСТ Р 53300-2009?

Разработчики стандарта тогда считали, что решетка изменяет направление потока и наладчикам будет трудно замерить реальную скорость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wolt
сообщение 30.3.2020, 16:32
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 15.6.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 61215



Цитата(keaton @ 30.3.2020, 13:00) *
С 1.06.2020 вступает в силу изменение №1. Там требование противоположное: демонтировать решётку не нужно.

В текущем проекте изменения этого нет, пункт 4.12 остаётся без изменений, наш коллега написал об этом чуть выше.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 30.3.2020, 17:36
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(Wolt @ 30.3.2020, 16:32) *
В текущем проекте изменения этого нет, пункт 4.12 остаётся без изменений, наш коллега написал об этом чуть выше.

Измененный пункт появился в окончательной РЕДАКЦИИ проекта изменений
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 30.3.2020, 23:16
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(OlegG @ 30.3.2020, 18:36) *
Измененный пункт появился в окончательной РЕДАКЦИИ проекта изменений

По вашей ссылке тоже не окончательная редакция, кажется. Окончательную прикладываю
Забавно, что максимальное значение давления в шахте лифта так и осталось 150 Па, хотя уже и в СП 7 изменение внесли.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  izmN1_GOST_R_53300_2009.pdf ( 1,21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
QSlavaQ
сообщение 17.4.2020, 13:22
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 23.7.2013
Пользователь №: 199820



Добрый день! Подскажите пож-та, по следующему вопросу:
Есть коридор длиной 60 метров угловой конфигурации. Соответственно на него нужно два дымоприемных устройства. Чтобы не тянуть воздуховод от шахте через коридор хочу предусмотреть две отдельные системы дымоудаления. Вопрос в том, как правильно посчитать расход? Посчитать коридор длиной 60 м. и разбить получившийся расход на две системы или считать, как два коридора по 30м.? Можно ли сделать одну систему компенсации на две системы дымоудаления из этого коридора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 17.4.2020, 14:32
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(QSlavaQ @ 17.4.2020, 14:22) *
Посчитать коридор длиной 60 м. и разбить получившийся расход на две системы

Так
Цитата(QSlavaQ @ 17.4.2020, 14:22) *
Можно ли сделать одну систему компенсации на две системы дымоудаления из этого коридора?

Да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 17.4.2020, 14:35
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 3513
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



если внимательно прочитать сп7
Цитата
7.4 Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, следует рассчитывать в зависимости от мощности тепловыделения очага пожара, теплопотерь через ограждающие строительные конструкции помещений и вентиляционные каналы, температуры удаляемых продуктов горения, параметров наружного воздуха, состояния (положений) дверных и оконных проемов, геометрических размеров:
а) для каждого коридора длиной не более 60 м — в соответствии с подпунктами «а» — «г» пункта 7.2;

т.е. у вас расход не на клапан или систему ,а на помещение. Есть минимальное требование по количеству клапанов. Больше можно. Можно хоть 10 систем и 20 клапанов. Сотвесвенно нужно поделить необходимой расход для помещения на количество систем и/или клапанов. Компенсацию можно одну.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
QSlavaQ
сообщение 17.4.2020, 14:42
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 23.7.2013
Пользователь №: 199820



Большое спасибо за исчерпывающие ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ali_DIM
сообщение 19.8.2020, 1:21
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264



Здравсвуйте!

Коридор школы-интерната. Длина коридора 122 м. Форма- п-образная. 3 двери по пути эвакуации (две ведут непосредственно из коридора наружу и одна дальше по зданию в вестибюль.
В Пособии к СП7..., п. 3.2.1, формуле 17 есть площадь двери при выходе из коридора по пути эвакуации.
Скажите, в моем случае необходимо брать площадь трех дверей или одной?

Заранее спасибо за ответы!

Сообщение отредактировал Ali_DIM - 19.8.2020, 1:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ali_DIM
сообщение 19.8.2020, 2:02
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264



Также, есть коридор, так сказать, транзитный. в него нет выходов из помещений, в которых может произойти пожар,он соединят коридоры изкоторых выполнено дымоудалениеи является путем эвакуации. никто не сталкивался с таким? как посчитать расход для такого коридора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 19.8.2020, 9:15
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(Ali_DIM @ 19.8.2020, 2:21) *
Длина коридора 122 м.

Не бывает коридоров длиннее 60м.
п. 4.3.3 СП 1.13130.2009
п.7.4а СП 7.13130.2013

Цитата(Ali_DIM @ 19.8.2020, 3:02) *
Также, есть коридор, так сказать, транзитный. в него нет выходов из помещений, в которых может произойти пожар,он соединят коридоры изкоторых выполнено дымоудалениеи является путем эвакуации. никто не сталкивался с таким? как посчитать расход для такого коридора?

Не обсуждая правомерность такой планировки: п.7.3 в) СП 7.13130.2013, наверное, подойдёт

Сообщение отредактировал keaton - 19.8.2020, 9:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ali_DIM
сообщение 19.8.2020, 13:38
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264



Цитата(keaton @ 19.8.2020, 9:15) *
Не бывает коридоров длиннее 60м.
п. 4.3.3 СП 1.13130.2009
п.7.4а СП 7.13130.2013


Не обсуждая правомерность такой планировки: п.7.3 в) СП 7.13130.2013, наверное, подойдёт


Добрый день!

Спасибо.
Действительно, согласно Сп1... все так и есть. Но тут ситуация следующая (я не совсем корректно описал): есть 2 коридора, длина не превышает 60 м, но эти коридоры объединены холлом так, что это получается один объем.
Да и вообще, встречаются случаи, когда из коридора 2 выхода эвакуационных. вот в таких случаях брать площадь одной двери или двух?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 19.8.2020, 15:36
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Цитата(Ali_DIM @ 19.8.2020, 17:38) *
Добрый день!

Спасибо.
Действительно, согласно Сп1... все так и есть. Но тут ситуация следующая (я не совсем корректно описал): есть 2 коридора, длина не превышает 60 м, но эти коридоры объединены холлом так, что это получается один объем.
Да и вообще, встречаются случаи, когда из коридора 2 выхода эвакуационных. вот в таких случаях брать площадь одной двери или двух?

Дверь есть между холлом и коридором? Если да, то два коридора, если нет, то один коридор расширяющийся в одном месте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ali_DIM
сообщение 19.8.2020, 16:06
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264



Цитата(Kasper @ 19.8.2020, 15:36) *
Дверь есть между холлом и коридором? Если да, то два коридора, если нет, то один коридор расширяющийся в одном месте.

Двери нет. я прошу, чтобы сделали, но архитектор не собирается делать ничего по моей просьбе.
Тут у меня вопрос по площадям дверей больше, для расчета.
У меня коридоров с 2-3 дверьми много
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. Lewton
сообщение 19.8.2020, 18:10
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 29.5.2012
Пользователь №: 152111



Если дверей нет - то это одно большое помещение (см. п.14 ст.2 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"), и как следствие - нарушение длины коридора по СП1 и СП7.

По вашему вопросу со слов, без планировки, не очень понятно что да как.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ali_DIM
сообщение 19.8.2020, 20:40
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264



Цитата(Mr. Lewton @ 19.8.2020, 18:10) *
Если дверей нет - то это одно большое помещение (см. п.14 ст.2 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"), и как следствие - нарушение длины коридора по СП1 и СП7.

По вашему вопросу со слов, без планировки, не очень понятно что да как.


Добрый вечер!

Архитектора убедил сделать двери и разделить коридоры.
Но в нескольких коридорах 2-3 двери. Сколько дверей учитывать в расчетах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. Lewton
сообщение 20.8.2020, 9:38
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 29.5.2012
Пользователь №: 152111



Расчет ведется только по одной двери с большими габаритами створки.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ali_DIM
сообщение 22.8.2020, 0:14
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264



Цитата(Mr. Lewton @ 20.8.2020, 9:38) *



Спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grinderrr
сообщение 24.8.2020, 14:46
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 15.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111956



Добрый день!

Проектируем так называемый "блок критических состояний" больницы (пристроенная двухэтажная часть к двенадцатиэтажному зданию).
Планировка такова, что имеется непроветриваемый коридор длиной 16 м, ведущий непосредственно на улицу через тамбур.
Таким образом, в этом коридоре, в соответствии с нормами, необходимо дымоудаление и подпор.

СП 7 (п. 7.3 е) разрешает не снабжать системами противодымной защиты только первые этажи ЖИЛЫХ зданий.

Почему только жилых? Что посоветуете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenam
сообщение 24.8.2020, 15:39
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715



В пункте 7.3 е) идет речь о помещениях, а не о коридорах. Коридор не имеет исключений. Попробуйте или "укоротить" его, или сделать окно по нормам. Во всех остальных случаях - ДУ и компенсация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. Lewton
сообщение 24.8.2020, 16:24
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 29.5.2012
Пользователь №: 152111



На мой взгляд п.7.3е к вашей ситуации ни в коем случае не применим, нормативно, плюс "блок критических состояний" вероятно требует максимально серьезного отношения к себе.

Но если "в общем", то Ваш вопрос в определенной степени обсуждался здесь, например. Основная идея - встройка конструктивно отделена от жилой части здания, и может рассматриваться как одноэтажное здание с соответствующими послаблениями в части противодымной вентиляции. Предположу, что это не ваш случай, т.к. пристроенная часть двухэтажная.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grinderrr
сообщение 24.8.2020, 20:12
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 15.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111956



Спасибо за ответы, значит будем делать.
Хотя смысла в этом нет никакого - в случае пожара дверь откроют и спокойно выйдут на улицу - там всего 6 помещений...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx


Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2024, 17:54