> Подпор в тамбур-шлюз при лестнице Н3, Как организовать!
edyardsss
сообщение 2.4.2024, 8:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195527



Добрый день коллеги!

Правильно ли я организовал подпор в тамбур-шлюз при лестнице Н3?

В случае пожара дым будет распространяться по всему цеху.

Расчет тамбур-шлюза ведется на 1 открытую дверь. Данная дверь в расчете ведется на этаже пожара я так понимаю.

Если тамбуры расположены в 4 зонах и дым будет во в сех 4 зонах то расчет ведут на 4 тамбура при открытых дверях?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Тамбур_шлюз.pdf ( 18,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 2.4.2024, 10:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



Расчётный режим - пожар на одном этаже в одном помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
edyardsss
сообщение 2.4.2024, 10:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195527



У меня цех единый, но имеются площадки на разных уровнях с постоянно рабочими местами. На каждом уровне имеется тамбур-шлюз. Тут не этажей и данный цех это единый пожарный отсек. Данные площадки не разделены этажами с пределом огнестойкости!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.4.2024, 11:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12246
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Полагаю, Вы напрасно разбрасываете свои вопросы по разным темам по одному и тому же объекту - этим вводите в заблуждение своих добровольных советчиков.
Если правильно понимаю, то речь об этом объекте. Логичнее было продолжать свою тему, имхо.
Вы дали очень мало информации - неизвестно, что за производство, по каким нормам Вы его проектируете. Зачастую, узкоспециальные нормы помогают найти решение.
На вскидку, вызывает сомнение устройство ЛК типа Н3, а не Н2 в таком здании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
edyardsss
сообщение 2.4.2024, 12:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195527



Вы совершенно правы!

Иметься единый цех, который разделен площадками обслуживания на разных отметках.
Цех категории А. 1 и 4 этаж постоянно рабочие места, 2 и 3 этаж не постоянно рабочие места.
Как правильно рассчитать систему дымоудаления? Я должен рассчитать, как весь цех и взять незадымляемую зону отм. 18.500 +2.5м. То расход по воздуху получается 1290200м3/ч.
Или я должен взять зону, в которой расположены постоянно рабочие места и брать
не задымляемую зону от отметки площадки?
То расходы по зонам составляют 226300м3/ч.
И как быть с зонами 2 и 3 этажа.
Дым будет распространяется с 1 этажа на 4 этаж.
Правильно ли я организовал приток в тамбур-шлюз. Предусмотрев подачу воздуха во все тамбур-шлюзы, расчет выполнял на открытую дверь!

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Цех_.pdf ( 28,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения